Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 254 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @SWeimar
    @Ja-rod

    Ich habe es bei mir auch so eingestellt und es funktioniert. Ich glaube es liegt an der Einstellung "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung". Dort steht "Auf und Ab". Ich habe bei mir "Nur Auf" ausgewählt weil ich das so verstehe, dass wenn der Trigger sich ändert, er weiterhin automatisch die Rollade Hochfährt, aber nicht mehr herunter. Das funktioniert bei mir.
    Wenn ich es richtig verstehe bedeutet "Fahren bei Änderung der Auslöser ID" das wenn sich der Trigger ändert, die Rollade z.B. hochfährt je nach Einstellung. @Ja-rod möchte jedoch einen Aussperrschutz wenn ich das richtig verstanden habe.

    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #1886

    @Dominik-F
    Genau so ist es korrekt.
    Der erste Wert sagt aus, ob der Rollladen bei einer Änderung des Fensterzustandes hoch, runter oder beides fahren darf.
    Der zweite Wert ist der Aussperrschutz.
    Hier stellt man ein, ob der Rollladen bei geöffneten Fenster trotzdem fahren darf und wenn ja hoch, runter oder beides.

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    1 Reply Last reply
    0
    • Michael SauerM Offline
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      wrote on last edited by
      #1887

      Hallo,

      habe vor kurzem einen Helligkeitsensor mit in die Sonnenschutz-Einstellung mit aufgenommen.
      Dieser verursacht bei der kleinsten Änderung wie eine Wolke das der Rolladen kurz nach dem er runter gefahren ist auch gleich wieder hoch fährt.
      Dachte mir das ich die Kombination "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" verwende mit
      diesen Einstellungen:
      Esszimmer Sonnenschutz.JPG

      Das Ergebnis ist dann das er sehr schnell reagiert:
      10min.JPG
      Habe das ganze dann stoppen müssen:
      7-18Uhr.JPG

      Habe es auch schon mit einer höheren Hysterese probiert.

      Gut wäre es wenn er einfach noch ein paar Minuten wartet und ob sich der Helligkeitswert noch einmal ändert.

      Was mache ich hier falsch?

      simatecS M 2 Replies Last reply
      0
      • Michael SauerM Michael Sauer

        Hallo,

        habe vor kurzem einen Helligkeitsensor mit in die Sonnenschutz-Einstellung mit aufgenommen.
        Dieser verursacht bei der kleinsten Änderung wie eine Wolke das der Rolladen kurz nach dem er runter gefahren ist auch gleich wieder hoch fährt.
        Dachte mir das ich die Kombination "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" verwende mit
        diesen Einstellungen:
        Esszimmer Sonnenschutz.JPG

        Das Ergebnis ist dann das er sehr schnell reagiert:
        10min.JPG
        Habe das ganze dann stoppen müssen:
        7-18Uhr.JPG

        Habe es auch schon mit einer höheren Hysterese probiert.

        Gut wäre es wenn er einfach noch ein paar Minuten wartet und ob sich der Helligkeitswert noch einmal ändert.

        Was mache ich hier falsch?

        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #1888

        @Michael-Sauer
        Im Prinzip ist die Hysterese der richtige Weg.
        Die für dich idealen Einstellungen musst du dir ausprobieren.
        Die Hysterese arbeitet in Prozent und kann von 0-100 eingestellt werden.

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        1 Reply Last reply
        0
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #1889

          Ab sofort ist die Version 0.6.2 auf Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar

          Changelog

          0.6.2 (18.05.2020)

          • (simatec) errorhandling for sentry.io
          • (simatec) Bugfix getState
          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          1 Reply Last reply
          0
          • Michael SauerM Michael Sauer

            Hallo,

            habe vor kurzem einen Helligkeitsensor mit in die Sonnenschutz-Einstellung mit aufgenommen.
            Dieser verursacht bei der kleinsten Änderung wie eine Wolke das der Rolladen kurz nach dem er runter gefahren ist auch gleich wieder hoch fährt.
            Dachte mir das ich die Kombination "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" verwende mit
            diesen Einstellungen:
            Esszimmer Sonnenschutz.JPG

            Das Ergebnis ist dann das er sehr schnell reagiert:
            10min.JPG
            Habe das ganze dann stoppen müssen:
            7-18Uhr.JPG

            Habe es auch schon mit einer höheren Hysterese probiert.

            Gut wäre es wenn er einfach noch ein paar Minuten wartet und ob sich der Helligkeitswert noch einmal ändert.

            Was mache ich hier falsch?

            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            wrote on last edited by
            #1890

            @Michael-Sauer
            Ich habe den Differnztemperatur-Sensor im Einsatz. Der Mittel die Temperaturstrahlung und ist für solche Zwecke ideal.

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            1 Reply Last reply
            0
            • Thomas HuberT Offline
              Thomas HuberT Offline
              Thomas Huber
              wrote on last edited by
              #1891

              Hallo,

              ich habe Probleme die Beschattung in Betrieb zu nehmen. Die Beschattung fährt nicht wie erhofft, hat aber schon mal in einer früheren Version gefahren. Bei den Einstellungen hatte ich Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Himmelsrichtung. Nun bin ich bei nur noch Himmelsrichtung angelangt, aber egal was ich einstelle die Rolladen fahren nicht zur Beschattung runter. Die Steuerung für das Automatische runterfahren bzw. -hochfahren Wohnbereich funktioniert. Im Log ist bei erreichen der Vorgabe nichts zu sehen, muss nach einer Änderung der Einstellungen immer ein Tag abgewartet werden? Anbei die Konfiguration.

              Gruß Thomas

              system.adapter.shuttercontrol.0.json

              simatecS 1 Reply Last reply
              0
              • Thomas HuberT Thomas Huber

                Hallo,

                ich habe Probleme die Beschattung in Betrieb zu nehmen. Die Beschattung fährt nicht wie erhofft, hat aber schon mal in einer früheren Version gefahren. Bei den Einstellungen hatte ich Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Himmelsrichtung. Nun bin ich bei nur noch Himmelsrichtung angelangt, aber egal was ich einstelle die Rolladen fahren nicht zur Beschattung runter. Die Steuerung für das Automatische runterfahren bzw. -hochfahren Wohnbereich funktioniert. Im Log ist bei erreichen der Vorgabe nichts zu sehen, muss nach einer Änderung der Einstellungen immer ein Tag abgewartet werden? Anbei die Konfiguration.

                Gruß Thomas

                system.adapter.shuttercontrol.0.json

                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #1892

                @Thomas-Huber

                "autoDriveShutter": "off",
                

                Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                Thomas HuberT 1 Reply Last reply
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  FoxRo
                  wrote on last edited by FoxRo
                  #1893

                  Hallo simatec,
                  Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
                  Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
                  Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
                  97177372-caee-45ba-a6d9-1fa480480825-image.png
                  Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
                  Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
                  Meine Konfiguration:
                  7ca98754-d615-4d7c-85fd-8546c9dc2a31-image.png
                  Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
                  f28933dd-90b6-480d-967f-45481e1c36d3-image.png
                  Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
                  Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
                  Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
                  50dd3672-99f7-4acb-bbeb-c1d0f3a9e8fd-image.png
                  9391a776-511d-43b5-8eb3-a049543c5c98-image.png
                  6704020d-d032-46ba-8de2-d3f8912e4940-image.png
                  c1038b8f-5be2-4a75-babd-6a7b763794e3-image.png
                  6ba454d4-13fb-4f3c-aea4-640f22562dbc-image.png

                  Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
                  Viele Grüsse
                  Roli

                  simatecS 1 Reply Last reply
                  0
                  • F FoxRo

                    Hallo simatec,
                    Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
                    Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
                    Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
                    97177372-caee-45ba-a6d9-1fa480480825-image.png
                    Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
                    Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
                    Meine Konfiguration:
                    7ca98754-d615-4d7c-85fd-8546c9dc2a31-image.png
                    Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
                    f28933dd-90b6-480d-967f-45481e1c36d3-image.png
                    Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
                    Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
                    Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
                    50dd3672-99f7-4acb-bbeb-c1d0f3a9e8fd-image.png
                    9391a776-511d-43b5-8eb3-a049543c5c98-image.png
                    6704020d-d032-46ba-8de2-d3f8912e4940-image.png
                    c1038b8f-5be2-4a75-babd-6a7b763794e3-image.png
                    6ba454d4-13fb-4f3c-aea4-640f22562dbc-image.png

                    Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
                    Viele Grüsse
                    Roli

                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by
                    #1894

                    @FoxRo
                    Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
                    Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
                    Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
                    Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann

                    • Besuche meine Github Seite
                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                    • HowTo Restore ioBroker
                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • simatecS simatec

                      @Thomas-Huber

                      "autoDriveShutter": "off",
                      

                      Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                      Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

                      Thomas HuberT Offline
                      Thomas HuberT Offline
                      Thomas Huber
                      wrote on last edited by Thomas Huber
                      #1895

                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                      @Thomas-Huber

                      "autoDriveShutter": "off",
                      

                      Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                      Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

                      Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.

                      "autoDriveShutter": "upDown"
                      

                      system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json

                      simatecS 1 Reply Last reply
                      0
                      • Thomas HuberT Thomas Huber

                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                        @Thomas-Huber

                        "autoDriveShutter": "off",
                        

                        Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                        Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

                        Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.

                        "autoDriveShutter": "upDown"
                        

                        system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json

                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #1896

                        @Thomas-Huber

                        Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
                        Wir nehmen mal das Beispiel hier ...

                        {
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Position",
                                "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living-auto",
                                "typeDown": "sunset",
                                "type": "in- & outside temperature and direction",
                                "heightDownSun": "20",
                                "direction": "115",
                                "directionRange": "30",
                                "tempInside": "22",
                                "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                                "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                "tempOutside": "20",
                                "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                                "valueLight": "1500",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "true",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerChange": "upDown",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "upDown",
                                "hysteresisOutside": "25",
                                "hysteresisInside": "10",
                                "hysteresisLight": "30",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": ""
                              },
                        

                        Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:

                         "shutterName": "Position",
                        

                        Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...

                        Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:

                        • Innentemp: > 22°C
                        • Außentemp: > 20°C
                        • Lichtsensor: > 1500 Lux
                        • Sonnenposition: > 85° und < 145°

                        Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        HomoranH Thomas HuberT 2 Replies Last reply
                        0
                        • simatecS simatec

                          @Thomas-Huber

                          Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
                          Wir nehmen mal das Beispiel hier ...

                          {
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Position",
                                  "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living-auto",
                                  "typeDown": "sunset",
                                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                                  "heightDownSun": "20",
                                  "direction": "115",
                                  "directionRange": "30",
                                  "tempInside": "22",
                                  "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                                  "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                  "tempOutside": "20",
                                  "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                                  "valueLight": "1500",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "true",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "upDown",
                                  "hysteresisOutside": "25",
                                  "hysteresisInside": "10",
                                  "hysteresisLight": "30",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                },
                          

                          Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:

                           "shutterName": "Position",
                          

                          Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...

                          Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:

                          • Innentemp: > 22°C
                          • Außentemp: > 20°C
                          • Lichtsensor: > 1500 Lux
                          • Sonnenposition: > 85° und < 145°

                          Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #1897

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                          Innentemp: > 22°C

                          sicher?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          simatecS 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                            Innentemp: > 22°C

                            sicher?

                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #1898

                            @Homoran

                            so steht es in seiner Config ...

                            "tempInside": "22",
                            
                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @Thomas-Huber

                              Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
                              Wir nehmen mal das Beispiel hier ...

                              {
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Position",
                                      "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living-auto",
                                      "typeDown": "sunset",
                                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                                      "heightDownSun": "20",
                                      "direction": "115",
                                      "directionRange": "30",
                                      "tempInside": "22",
                                      "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                                      "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                      "tempOutside": "20",
                                      "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                                      "valueLight": "1500",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "true",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerChange": "upDown",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "upDown",
                                      "hysteresisOutside": "25",
                                      "hysteresisInside": "10",
                                      "hysteresisLight": "30",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                    },
                              

                              Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:

                               "shutterName": "Position",
                              

                              Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...

                              Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:

                              • Innentemp: > 22°C
                              • Außentemp: > 20°C
                              • Lichtsensor: > 1500 Lux
                              • Sonnenposition: > 85° und < 145°

                              Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber

                              Thomas HuberT Offline
                              Thomas HuberT Offline
                              Thomas Huber
                              wrote on last edited by
                              #1899

                              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                              @Thomas-Huber

                              Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
                              

                              Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                              Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.

                              system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json

                              simatecS 1 Reply Last reply
                              0
                              • Thomas HuberT Thomas Huber

                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                @Thomas-Huber

                                Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
                                

                                Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                                Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.

                                system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json

                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #1900

                                @Thomas-Huber
                                Zeige mal bitte den debug Log ...
                                Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                Thomas HuberT 1 Reply Last reply
                                0
                                • simatecS simatec

                                  @Thomas-Huber
                                  Zeige mal bitte den debug Log ...
                                  Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?

                                  Thomas HuberT Offline
                                  Thomas HuberT Offline
                                  Thomas Huber
                                  wrote on last edited by
                                  #1901

                                  @simatec

                                  Bitte schön:

                                  Log.PNG

                                  HomoranH simatecS 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • simatecS simatec

                                    @Homoran

                                    so steht es in seiner Config ...

                                    "tempInside": "22",
                                    
                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #1902

                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                    so steht es in seiner Config ...

                                    sorry - mein Fehler 😳

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Thomas HuberT Thomas Huber

                                      @simatec

                                      Bitte schön:

                                      Log.PNG

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #1903

                                      @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Thomas HuberT 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten

                                        Thomas HuberT Offline
                                        Thomas HuberT Offline
                                        Thomas Huber
                                        wrote on last edited by
                                        #1904

                                        @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                        @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten

                                        Ja, es ziehen Wolken vorbei. Für die Beschattung ist zur Zeit aber nur die Himmelsrichtung gewählt.

                                        Thomas

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Thomas HuberT Thomas Huber

                                          @simatec

                                          Bitte schön:

                                          Log.PNG

                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #1905

                                          @Thomas-Huber
                                          Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          Thomas HuberT 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          653

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe