NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
also müsste ja bei 90 in den Sonnenschutz,
ja.
ich hatte vermutet, dass das ggf. zu spät sei.
meine Ostseite zeigt auf 130°, da muss im Sommer nach der Nacht direkt in Beschattung gefahren werden.Hab mir deshalb aber die anderen Parameter nicht näher angesehen
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
"type": "in- & outside temperature and direction",
treffen denn morgens wirklich alle Parameter schon zu?
innen > 22°, außen > 21,5°?
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
a muss im Sommer nach der Nacht direkt in Beschattung gefahren werden.
und genau das funktioniert ja nicht, hab auch nur das eine Rollo nach Osten
vllt liegt es auch generell an ner Einstellung im Wohnbereich die ich übersehen habe, der Kinder und Schlafbereich funktioniert
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
treffen denn morgens wirklich alle Parameter schon zu?
innen definitiv, aussen ist Grenzwertig, aber guter Hinweis, werd ich mal runter setzen
Edit:
die Tage sind aktuell ja sehr warm, somit wird ja im aktuell eingestelltem Bereich(150° +/- 60° ) definitiv die Temp Aussen erreicht -
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
shuttercontrol.2 2024-08-10 22:19:01.254 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:18:51.253 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:18:22.266 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:17:32.265 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.275 debug save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.275 debug #1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.231 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.188 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.147 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:53.110 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:51.888 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:51.888 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:41.887 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:16:17.280 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:22.357 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:12.357 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:00.004 debug Sun Elevation: -12.6° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:00.004 debug Sun Azimut: 315.5° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:15:00.004 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:57.476 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:47.476 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:40.404 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:14:37.256 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:47.320 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:27.862 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:27.862 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:13:17.861 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:12:48.099 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:12:38.099 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:18.791 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:18.791 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:08.790 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:00.004 debug Sun Elevation: -12.1° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:00.003 debug Sun Azimut: 314.4° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:10:00.001 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:14.781 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:00.004 debug Sun Elevation: -11.5° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:00.004 debug Sun Azimut: 313.3° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:05:00.004 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 22:01:51.332 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 22:01:51.332 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:01:41.331 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:11.822 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:01.822 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:00.001 debug Sun Elevation: -10.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:00.001 debug Sun Azimut: 312.3° shuttercontrol.2 2024-08-10 22:00:00.001 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:12.330 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:12.076 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:12.076 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:59:02.076 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:55:00.003 debug Sun Elevation: -10.4° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:55:00.003 debug Sun Azimut: 311.2° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:55:00.003 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:53:18.816 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:53:08.816 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:53.981 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:43.981 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:39.014 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:32.298 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:29.014 debug Brightness sensor value: 1.9998618696327441 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:07.161 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:52:07.161 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:51:57.161 debug Brightness sensor value: 3 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:50:00.002 debug Sun Elevation: -9.8° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:50:00.002 debug Sun Azimut: 310.1° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:50:00.002 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:47:07.369 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:45:00.008 debug Sun Elevation: -9.2° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:45:00.008 debug Sun Azimut: 309.1° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:45:00.008 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:44:49.900 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:44:04.496 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:43:54.496 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:43:46.349 debug insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:42:05.123 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:42:05.123 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:41:55.122 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:41:42.319 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:40:00.005 debug Sun Elevation: -8.5° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:40:00.005 debug Sun Azimut: 308° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:40:00.005 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:39:49.818 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:38:06.246 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:56.246 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.373 debug #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.373 debug #2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.373 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug #2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.371 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.369 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.369 debug Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.368 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:37:34.368 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:21.760 debug Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:21.760 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:11.759 debug Brightness sensor value: 0 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:36:04.813 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:23.467 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:13.467 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:00.002 debug Sun Elevation: -7.9° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:00.001 debug Sun Azimut: 307° shuttercontrol.2 2024-08-10 21:35:00.001 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:43.115 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:33.115 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:28.212 debug Brightness State Down is: true shuttercontrol.2 2024-08-10 21:31:18.212 debug Brightness sensor value: 2.999853181190793 shuttercontrol.2 2024-08-10 21:30:52.304 debug outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
Naja wenn ich mir deine Config anschaue, ist klar, warum er noch im Sonnenschutz ist.
{ "enabled": true, "shutterName": "Wohnzimmer Tür zur Terrasse", "name": "0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position", "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren", "typeUp": "living", "typeDown": "lightsensor", "type": "in- & outside temperature and direction", "heightDownSun": "32", "direction": "270", "directionRange": "90", "tempInside": "23", "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse", "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset", "tempOutside": "20", "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren", "valueLight": "80000", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "false", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "100", "triggerDriveTildet": "", "triggerChange": "upDown", "elevation": "", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "10", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "30", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": true, "useXmasLevel": true, "XmasLevel": "100", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "2", "trigDelyDown": "2", "sunProtectEndDely": "10", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "", "tempHeatProtection": "", "heatProtection": false, "ignoreTriggerAutoState": false },
Deine Range für die Direction Azimut geht von 190° - 360°. Zum Zeitpunkt des Logs lag der Azimut bei 315,5° und sowohl die Innentemperatur, als auch die Außentemperatur waren noch überschritten.
Um genauer zu schauen, benötige ich den vollständigen Debuglog von shuttercontrol.2 für den Tag. Ich sehe in deinem Auszug nicht, was vorher passiert ist, wann er in den Sonnenschutz gefahren ist und wann Türen geöffnet oder geschlossen wurden. Auszüge vom Log helfen mir nicht wirklich weiter.
Laut Config hätte der Sonnenschutz bei einer Elevation < 5 beendet werden müssen... Aber das sehe ich in deinem Log alles nicht.
Bitte poste dazu auch die aktuelle Config, weil die aus ein paar Beiträgen vorher nicht mehr aktuell ist
Hier ist das gesamte Log des 10.08. Ich hab da nichts rausgelöscht, das ist einfach zu viel, aber Shuttercontrol.2 sollte immer in der Spalte ausgerichtet stehen, so dass man die Einträge leicht findet:
iobroker.2024-08-10.log.gz.html
Hier auch noch die aktuelle Config dazu: system.adapter.shuttercontrol.2-5.json
Hoffentlich findet du was.
PS. Die Sache mit dem Fahren der abgehakten Jalousien - da hattest du ja schon vor einiger Zeit geschrieben, dass das behoben ist und mit dem nächsten Release bereit gestellt wird. Ich hatte gedacht, dass das in der Github-Testversion, welche ich drauf habe, schon drin ist? Wenn das nicht drin ist, dann ist es klar, dass sie noch fahren auch wenn sie abgehakt sind.
-
@crunchip Kann es sein, dass bei deinem Rollladen Wohnzimmer nicht alle Bedingungen für den Sonneschutz erfüllt sind?
Innnentemperatur, Außentemperatur usw... Oder ist eventuell autoSun für diesen Rollladen auf false? -
@guitardoc Da stecke ich jetzt keine Energie rein... Dein Script greift da noch immer manuell in die Steuerung von Shuttercontrol ein und somit hab ich keine plausiblen Werte...
2024-08-10 19:36:00.003 - info: javascript.0 (13413) script.js.common.Jalousiesteuerung_Fenster.Rücksetzen_nach_manuellem_Fahren: alias.0.Jalousien.Wohnzimmer Tür zur Terrasse Position wurde mit dem Wert 100% aus 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position aktualisiert.
-
@guitardoc Ich würde dir auch raten, deine ganzen Namen der States mal zu ändern und alle Umlaute entfernen. Umlaute in den States und Dateinamen können zu Problemen führen
-
@simatec autosun ist an
Bedingungen möglicherweise beim Start 90° (150° +/- 60° ) aussenTemp noch zu niedrig gewesen, allerdings wurde die Temp. innerhalb des Bereichs erreicht, somit müsste er ja dann fahren
um 10:00 waren es ca 24° außen und da steht die Sonne bei ca 112°
edit:
hatte allerdings noch gesehen das bei Objekt ID des Innentemperatursensors der falsche Datenpunkt drin stand( hatte von javascript auf userdata umgestellt) vor paar Monate, somit wurde dieser gar nicht mehr aktualisiert.
ich berichte morgen dann nochmalEdit 13.08.24
@simatec
Heute ist der Rollo in den Schutz gefahren, hab die Werte beobachtet, daher nun die Frage
Greift die Hysterese schon zu Beginn oder muss erst der eingestellte Soll Wert erreicht werden?
Alle Bedingungen waren erreicht bzw überschritten, jedoch die Sonnenstrahlung stand noch kurz vor 250.
Eingestellt ist 250 mit einer Hysterese 30.
Hätte erwartet das bei einer Sonnenstrahlung von 220 schon greift, jedoch erst als die 250 erreicht wurden, ging der Rollo runter. -
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@guitardoc Da stecke ich jetzt keine Energie rein... Dein Script greift da noch immer manuell in die Steuerung von Shuttercontrol ein und somit hab ich keine plausiblen Werte...
2024-08-10 19:36:00.003 - info: javascript.0 (13413) script.js.common.Jalousiesteuerung_Fenster.Rücksetzen_nach_manuellem_Fahren: alias.0.Jalousien.Wohnzimmer Tür zur Terrasse Position wurde mit dem Wert 100% aus 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position aktualisiert.
Ahh - das stimmt. Mal sehen wie es heute ist, da hat niemand an den States durch Scripts dran rumgefummelt.
-
@guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Die Sache mit dem Fahren der abgehakten Jalousien - da hattest du ja schon vor einiger Zeit geschrieben, dass das behoben ist und mit dem nächsten Release bereit gestellt wird. Ich hatte gedacht, dass das in der Github-Testversion, welche ich drauf habe, schon drin ist? Wenn das nicht drin ist, dann ist es klar, dass sie noch fahren auch wenn sie abgehakt sind.
Bei dem Trigger war der Filter noch nicht drin... Ist jetzt aber in der Github Version drin
-
Ahh, OK.
Ganz kurz zu dem Script oben - ich habe die tatsächlichen Aktoren von denen, die Shuttercontrol sieht, getrennt. Wenn SC was ändert, dann wird per Script auch sofort der entsprechende Aktor geändert.
Aber andersherum, wenn der Aktor per Hand geändert wird, dann sieht SC das nicht. Das Script wartet 30 Minuten und setzt dann den Aktor auf den Wert, den SC zu der Zeit hat.
Damit verhindere ich, dass der ManuMode für den ganzen Tag gesetzt wird. Nach 30 Minuten stimmen SC und Aktor nach manuellem Fahren wieder überein.
Das Script sollte damit keinen Einfluss auf das oben beschriebene Verhalten haben.
-
@guitardoc Bitte für die Tests und logs keine Scripts dazwischen haben... Ich suche mir ein Wolf und ein Script funkt dazwischen
-
@simatec das teste ich natürlich was Scripte machen und ob das der Fall war. Hier kann ich es definitiv ausschließen, es hat mit dem Verhalten nichts zu tun. Ich sende ja die States von SC im Log und nicht die der Aktoren.
-
@guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Ich sende ja die States von SC im Log und nicht die der Aktoren.
???
Dazwischen ist eine Rückkopplung!!
die zerstörst du -
@homoran Zwischen den DP die an SC angebunden sind und dem SC Adapter wird definitiv nichts zerstört. Ich kontrolliere die DP die SC ansteuert und poste Diskrepanzen, die mir dort auffallen. Ob und wie diese DP dann weiter verarbeitet werden ist dem Adapter doch egal - die DP die SC sieht dürfen nur nicht anderweitig geschrieben werden, dann würde man es zerstören. Das mache ich natürlich nicht. Das was ich als potentiellen Fehler poste wäre quasi als ob da gar keine Jalousien angeschlossen sind und es nur ein Testsystem wäre.
-
@guitardoc fällt es dir wirklich so schwer ein natives log zu senden?
Wenn du so sicher bist, dass alles nicht stört, dann musst du den code des Adapters ja sehr genau kennen.
Warum erstellst du dann keinen pullrequest mit dem fix? -
@homoran Hey, keine Aufregung bitte.
@simatec hat diesen Adapter in seiner Freizeit entwickelt und ihn uns dankenswerter Weise allen zur Verfügung gestellt. Neben vielen anderen habe auch ich diesen Adapter in Verwendung und bin darüber sehr froh, dass es ihn gibt. Mir sind ein paar Punkte an dem Adapter aufgefallen, den ich aber auch nur in meiner Freizeit testen kann. Auch ich sitze nicht den ganzen Tag zu Hause und kann sofort ein nicht schlüssiges Verhalten erkennen.
An dem Adapter hängen bei mir noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen dran, welche am Ende mein Haus "smart" machen. Die kann ich nicht einfach mal so abschalten, dann funktionieren viele andere Dinge nicht mehr, welche ich noch nicht mal an dieser Stelle alle überblicken kann. Es gibt mehrere Gründe, warum die DP, die SC sieht und die DP der tatsächlichen Aktoren bei mir getrennt sein müssen. Wenn @simatec als der Entwickler des Adapters sagt, das kann aus dem und dem Grund einen Einfluss haben, dann muss ich einen anderen Weg finden um die Steuerung so umzusetzen, wie ich sie brauche. Dazu habe ich von ihm aber noch nichts gehört und bis dahin gehe ich mal davon aus, dass es keinen Einfluss hat (und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie das sein könnte). Natürlich kenne ich den Quelltext nicht im Detail, genauso wenig wie alle anderen außer @simatec. Ich hatte auch schon Vorschläge gemacht, wie ich es programmieren würde und @simatec wird das auch gelesen und als sinnvoll oder so nicht umsetzbar angesehen haben - und er wird da am Ende auch gute Gründe dafür haben.Vielleicht warten wir alle einfach mal ab, was er dazu sagt und bisher schon rausgefunden hat ehe wir uns hier die Köpfe heiß reden.
-
@simatec Heute fuhren die Jalousien alle richtig herunter, auch mit später geschlossener Tür. Allerdings hatte ich heute mit dem Helligkeitssensor zu kämpfen, der hat bei 97 Lux seine Verbindung beendet. Als er wieder funkte, waren dann schlagartig 0 Lux (und alles ging schlagartig zu). Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, aber auf alle Fälle lief der Adapter heute so wie er es für meine Anwendungsfälle soll. Ich beobachte morgen mal weiter.
-
@guitardoc Bitte den Log posten...
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Greift die Hysterese schon zu Beginn oder muss erst der eingestellte Soll Wert erreicht werden?
Alle Bedingungen waren erreicht bzw überschritten, jedoch die Sonnenstrahlung stand noch kurz vor 250.
Eingestellt ist 250 mit einer Hysterese 30.
Hätte erwartet das bei einer Sonnenstrahlung von 220 schon greift, jedoch erst als die 250 erreicht wurden, ging der Rollo runter.Die Hysterese greift nur beim wieder öffnen aus dem Sonnenschutz raus. Damit wird vermieden, dass bei kurzen Schwankungen der Rollladen ständig hoch und runter fährt