NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
sollte ja mittlerweile funktionieren(aktuell noch nicht getestet, mit manuell am Tag runter fahren
-
@heimweh
So eben getestet und ja fährt wieder hoch nach dem ich ihn manuell runter gefahren habe. -
@jens16 vielen Dank für den Test. Dann muss ich das morgendliche Öffnen weiterhin über Astro machen.
-
@jens16 kann ich bestätigen, ebenfalls gerade getestet
-
Ich glaube ich habe mal wieder ein Verständnisproblem
Mein Rollladen an der Terrassentür fährt um 21:00 Uhr in die Zwischenposition und wird dann um 21:30 Uhr komplett geschlossen. Die Zeiten sind erstmal nur zum "Spielen" gedacht.
Wenn die Tür noch geöffnet ist, bewegt sich der Rollladen gar nicht. Soweit so gut.Mal angenommen ich sitze auf der Terrasse und gehe um 22Uhr ins Haus und schließe die Tür, kann der Rollladen dann automatisch schließen, weil die DownTime überschritten und sich der Status der Tür auf "closed" geändert hat?
Habe ich jetzt hier was falsch eingestellt, oder kann der Adapter das nicht? Bin etwas verwirrtDie Rollladenhöhe bei öffnen habe ich extra auf "NULL" damit der Rollladen einfach unten bleibt wenn ich die Tür aufmache zum Lüften etc. und den Status "gekippt" gibt es nicht.
-
Hallo an alle,
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich Teste seit mehreren Tagen den Adapter da ich meine Scripte endlich ablösen möchte. Leider habe ich immer wieder das Problem das am Abend alle 15 Minuten die Rollo schließen. Es ist dabei egal ob das Fenster geöffnet ist, ob ich das Fenster öffnen (wo sie auch öffnen) oder ob ich die Rollo manuell öffne. Immer wieder schließen die Rollo.
Die Automatik ist natürlich nur Aktiv wenn ich nicht zuhause bin.
Schaltet auch richtig auf false wenn ich Anwesend bin und auf true wenn ich nicht zuhause bin.Hier ein paar Screenshots.
-
@mike2507 Kannst du bitte deine Konfiguration hier posten? Mit den Screenshots kann ich nichts anfangen
-
-
@mike2507 Mir sieht es danach aus, dass du noch Scripte im Hintergrund laufen haben musst.
Wenn du die States für Automatik auf false hast, fahren die Rollläden nicht mehr automatisch -
Eigentlich hab ich alle gestoppt. Es sollte keines mehr laufen. Ich werde alle löschen und denn iobroker neu starten. Mal sehen ob es dann funktioniert. Kann ich aber erst am Abend Testen nachdem die Rollo geschlossen haben. Melde mich dann noch mal kurz ob es geklappt hat.
Danke einstweilen. -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@mike2507 Mir sieht es danach aus, dass du noch Scripte im Hintergrund laufen haben musst.
Wenn du die States für Automatik auf false hast, fahren die Rollläden nicht mehr automatischKomisch nachdem ich die Scripte gelöscht (es wahr kein einziges aktiv) habe funktioniert es jetzt.
Ich hätte nur noch einen kurze Frage.
Ist das ein Problem, wenn ich am Abend meinen Alarmanlage Teil scharf schalte, das ich auf den Button closeAll triggere um alle noch offen (z.B. wegen Aussperrschutz) Rollo zu schließen?Danke
-
@mike2507 da schließen dann Gnadenlos alle Rollläden
-
@simatec Das ist mir schon klar. Wollte auch nur wissen ob es eine Auswirkung auf die Funktion des Adapter gehabt hätte. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Schönen Abend noch.
-
@mike2507 ich habe das auch auf den Aussperrschutz bezogen.
-
Guten Tag, ich habe eine Auffälligkeit in meiner Rolladensteuerung die vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist, aber evtl hier bekannt ist.
Ich habe insgesamt 16 Shelly 2.5 eingebunden. Nun kommt es vor das abends, wenn alle "Shutter.postion" auf 0% gehen, das eine Rollade manchmal nicht mitmacht (~ zu 50%). Die Position geht schon auf 0%, aber ohne zu verfahren, d.h. aus iobroker Sicht sieht alles OK aus, aber der Rolladen ist noch oben.
Das ist der erste Eintrag in der Shuttercontrol-Liste, falls das relevant ist. Der Rolladen ist vorher definitiv oben mit 100%, Kalibrierung ist erfolgt, Überlast ist auf 200W gestellt bei 160W Leistungsaufnahme. Jemand eine Idee ? -
@tottbeck Das Problem hatte ich damals mit meinen Shellys auch. Bei mir lag es schlicht und einfach daran, dass die Rollladen bei mir nicht zeitversetztgefahren sind. also ich habe die Zeitspanne auf 0s gestellt und dann ist die erste immer oben geblieben. Mit 5s lief es dann einwandfrei
-
@weiserwolf : Ok danke. Ich habe 10s Zeitversatz eingestellt, das dürfte es daher nicht sein.
Evtl. tausche ich mal die Position der Rolladen, wobei Shuttercontrol macht ja nix verkehrt. Die Position geht auf 0%, aber der Aktor fährt nicht. -
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist
sicher nicht. wie kommst du auf den trichter? WLAN problem? wenn du die 2.5er kalibriert hast, dann müssten sie ja in der App korrekt fahren.
-
@da_woody : Es ging mir um die Fehler-Zuordnung shuttercontrol oder Shelly (Adapter bzw Aktor). Wäre das Shelly-WLAN das Problem, wäre es indirekt auch dem Shelly zuzuordnen auch wenn der Shelly selber nicht Schuld wäre.
Der rssi-Pegel liegt bei -76dB, also nicht stark aber auch nicht extrem schwach.
Die Schnittstelle shuttercontrol -> Shelly über die Shutter.Position scheint korrekt zu funktionieren.
Über die App kann ich mit den Rauf/Runter-Taster den Rolladen immer verfahren, auch wenn die Pos, schon bei 0% steht. Nur den Positions-Wechsel von 100% auf 0% bekommt der eine Shelly manchmal nicht mit, d.h. steuert nichts an, im Gegensatz zu den anderen 15 Aktoren, die teilweise sogar noch etwas schlechtere rssi-pegel haben. -
@tottbeck dann wäre meine näxte frage: FW von dem 2.5er?
Nur den Positions-Wechsel von 100% auf 0% bekommt der eine Shelly manchmal nicht mit
mach bei dem einen mal einen werksreset und kalibrier den neu. vllt hat der sich etwas verschluckt...
sorry, hab vorher geglaubt, daß du mit mehreren probleme hast...