NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Bin auf Dein Feedback gespannt.
Hallo
Wieder nicht funktioniert.
Bei 25° gingen sie zu.
Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
Viel Erfolg! -
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
das kann ich zu 100% ausschließen.
Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann.
auch das kann ich zu 100% ausschließen.
Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
das werd ich gleich mal einstellen.
-
Moin,
da jetzt alle Rollos sauber über den Adapter funktionieren, würde ich gerne noch meine Beschattung über shuttercontrol realisieren. Ich nutze einen Temperaturdifferenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt, einmal eine Außenschattentemperatur und eine direkte Sonnentemperatur. Im ioBroker sieht das wie folgt aus:
Jetzt würde ich gerne bei einer Sonnentemperatur von über 25 Grad die Rollos beschatten lassen. Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten? So das zB. die Rollos morgens hinten auf Beschattung fahren und Nachmittags vorne?
-
eventuell kann ich hier etwas dazu beitragen.
Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
Dazu habe ich auch eine Vermutung, eventuell kann das hier jemand bestätigen.Ich nutze Elero Motoren, diese kennen im Prinzip 4 Zustände. 0/100 für offen/geschlossen, 25 für Beschattung und 75 für Lüftung. Wenn der Motor fährt, wechselt er in den Zustand 50. Wird also der Rolladen von 0 auf 100 gefahren wechselt er zuerst in den Zustand 50 und dann auf 100.
Kann es sein, dass durch diesen doppelten Wechsel Shuttercontrol den Rolladen in den Manu_Mode setzt?
Der Rolladenstatus wird laut Einstellung bei mir alle 180 Sekunden geprüft. Laut Log aber deutlich früher.Hier noch ein Auszug aus dem Log um das zu verdeutlichen
2021-06-10 09:24:10.613 - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 100 2021-06-10 09:24:10.614 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100 2021-06-10 09:24:10.614 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-10 09:24:10.621 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607} 2021-06-10 09:24:10.623 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607} 2021-06-10 09:24:10.707 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309850702,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850702} 2021-06-10 09:24:10.753 - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50 2021-06-10 09:24:10.754 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50 2021-06-10 09:24:10.754 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-06-10 09:24:12.684 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":false,"ts":1623309852681,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681} 2021-06-10 09:24:12.688 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Old value = 0. New value = 0. automatic is active 2021-06-10 09:24:12.694 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852692,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681} 2021-06-10 09:24:12.696 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852693,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681} 2021-06-10 09:24:13.245 - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309853239,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309853239} 2021-06-10 09:24:13.248 - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50 2021-06-10 09:24:13.248 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50 2021-06-10 09:24:13.248 - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
-
@zero10 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
Ich vermute ähnliches. @FoxRo
Hier sieht man, dass er um 15:57 in den Sonnenschutz ging.
Um 17:03 kommen wieder die 30%. Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.Aber, das schließen und öffnen zur eingestellten Zeit funktioniert dann trotzdem.
-
@tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt,
u d die Differenz (also die Sonnenenergie) in kanal 3 oder 4
@tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten?
nicht zeit, sondern Sonnenstand (Azimut).Das kompensiert auch Sommer- Winterzeit
-
Die natürlich auch
Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden? Hat jemand mal ein Beispiel für mich ?
-
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
dan logg doch mal den Zustand von auto state.
ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
dort stand tatsächlich manu mode.Eine icht ganz verifizierte Theorie:
Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
Heute ist alles auto mode -
@tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden?
bei beschattung als Außentemperatur
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
dan logg doch mal den Zustand von auto state
wird seit gestern Abend geloggt.
Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.Das wär möglich. Habe ihn definitiv mal vor Tagen/Wochen manuell geschaltet.
Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
Heute ist alles auto modemach ich auch mal. Bin morgen gespannt.
Aktuell ist der Status
none
.none true history.0 2021-06-11 13:35:44.753 none true history.0 2021-06-11 13:20:44.752 none true history.0 2021-06-11 13:05:44.751 none true history.0 2021-06-11 12:50:44.749 none true history.0 2021-06-11 12:35:44.739 none true history.0 2021-06-11 12:20:42.678 none true history.0 2021-06-11 12:05:42.637 none true history.0 2021-06-11 11:50:42.627 none true history.0 2021-06-11 11:35:42.586 none true history.0 2021-06-11 11:20:42.585 none true history.0 2021-06-11 11:05:42.583 none true history.0 2021-06-11 10:50:39.955 none true history.0 2021-06-11 10:35:39.933 none true history.0 2021-06-11 10:20:39.932 none true history.0 2021-06-11 10:05:39.931 none true history.0 2021-06-11 09:50:39.930 none true history.0 2021-06-11 09:35:37.925 none true history.0 2021-06-11 09:20:37.924 none true history.0 2021-06-11 09:05:37.923 none true history.0 2021-06-11 08:50:37.922 none true history.0 2021-06-11 08:35:37.921 none true history.0 2021-06-11 08:20:37.920 none true history.0 2021-06-11 08:05:37.919 none true history.0 2021-06-11 07:50:37.918 none true history.0 2021-06-11 07:35:37.917 none true history.0 2021-06-11 07:20:37.086 none true history.0 2021-06-11 07:05:37.084 none true history.0 2021-06-11 06:50:37.083 none true history.0 2021-06-11 06:35:37.082 none true history.0 2021-06-11 06:20:37.081 none true history.0 2021-06-11 06:05:37.078 none true history.0 2021-06-11 05:50:37.077 none true shuttercontrol.0 2021-06-11 05:35:36.720 Manu_Mode true shuttercontrol.0 2021-06-11 05:35:01.660 up true shuttercontrol.0 2021-06-11 05:35:00.192 none true history.0 2021-06-11 05:30:05.399 none true history.0 2021-06-11 05:15:05.394 none true history.0 2021-06-11 05:00:05.393 none true history.0 2021-06-11 04:45:05.363 none true history.0 2021-06-11 04:30:05.360 none true history.0 2021-06-11 04:15:02.872 none true history.0 2021-06-11 04:00:02.871 none true history.0 2021-06-11 03:45:00.732 none true history.0 2021-06-11 03:30:00.634 none true history.0 2021-06-11 03:15:00.627 none true history.0 2021-06-11 03:00:00.343 none true history.0 2021-06-11 02:45:00.331 none true shuttercontrol.0 2021-06-11 02:30:00.296 Manu_Mode true history.0 2021-06-11 02:17:47.499 Manu_Mode true history.0 2021-06-11 02:02:47.498
-
@foxro
Jetzt funktioniert es wie es soll Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. -
Das gleiche Problem habe ich leider auch feststellen müssen.
Wenn der angefahrene Sollwert nicht dem entspricht was vom Shuttercontrol vorgegeben wird, ist der Status der Rolladen/Raffstore Manu_Mode.
Leider greift die Einstellung:
nicht im Beschattungsmodus.
--> Bei den Raffstore verstelle ich den Winkel, und habe somit immer einen leicht abweichenden Sollwert als jenen der vom Shuttercontrol vorgegeben wird. Dadurch immer Manu_Mode im Status.
Bei den Rolladen ist der Sollwert gleich der Vorgabe und der Status bleibt Sun_Protect
-
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
Viel Erfolg!Hallo
Wieder nicht funktioniert.
Aktuell hat es 18,3 °C und Rollo bleibt im Sonnenschutz.
Ich hab jetzt jede Menge Daten für dich!
Vielleicht findest du was.
-
Bei mir funktioniert das mit dem Status prüfen auch nicht so recht.
Es wird in den Logs geschrieben, dass geprüft wurde und das der auto_mode aktiv sei, ist er er aber nicht!
Steht dann auf manu_mode.Kann es sein das da ein Bug ist!?!
-
Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
Intertechno
Homematic
Shelly 2.5Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist: -
@zgadgeter beim shelly ists
da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen... -
@da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt danke.
-
@zgadgeter keine möglichkeit auf shelly's umzurüsten?
-
Moin zusammen,
ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen für Sonnenschutz.
Ich habe ein Fyktur Rollo an einem Ikea GW hängen. Jedoch fährt das Rollo nicht wie gewünscht bei Außentemperatur X runter.
Die Daten der Sensoren, die das triggern sollen kommen an.
Mach ich hier was falsch?
-
@da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@tobitobsta da war doch erst vor ein paar tagen auch so ein problem...
der erste angesprochene reagierte, die anderen nicht.irgendwer meinte, eventuell die werte leicht abstufen, damit nicht alle gleichzeitig angesprochen werden. oder so ähnlich. oder was mit verzögerung...Leider kein Erfolg. Irgendwie wollen die beiden Rollos einfach nicht. Es sind alles Shellys. Nur die beiden wollen einfach nicht in den SunProtect fahren. Sie unterscheiden sich in der Config lediglich um ein paar Grad in der Sonnenstandbedingung. Hat noch irgendwer eine Idee?