NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@simatec
habe gestern den inverten DP eingestellt.
Runter und hoch fahre haben geklappt.Runterfahren zur Beschattung hat auch geklappt. nur der Rollladen fährt nicht wieder hoch.
Der Sollwert ist 30000 und wir haben seit einer Stunde nur noch werte um 2000.Anbei die Configuration. Ich mache bestimmt was falsch.
"native": { "livingAutomatic": "livingSunriseSunset", "W_shutterDownLiving": "22:00", "W_shutterUpLivingMin": "07:00", "W_shutterUpLivingMax": "07:30", "driveDelayUpLiving": "10", "WE_shutterDownLiving": "22:00", "WE_shutterUpLivingMin": "08:00", "WE_shutterUpLivingMax": "09:00", "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset", "W_shutterDownSleep": "22:00", "W_shutterUpSleepMin": "07:00", "W_shutterUpSleepMax": "07:30", "driveDelayUpSleep": "10", "WE_shutterDownSleep": "22:00", "WE_shutterUpSleepMin": "08:00", "WE_shutterUpSleepMax": "09:00", "latitude": "52.71439660", "longitude": "13.27626290", "astroDelayUp": "30", "astroDelayDown": "30", "driveDelayUpAstro": "10", "sunProtEndElevation": "65", "HolidayDP": "", "triggerAutoSleep": "", "triggerAutoLiving": "", "LateAllDown": false, "LateAllDownTime": "", "SummerStart": "01.03.", "SummerEnd": "30.09.", "currentShutterState": false, "publicHolidays": true, "publicHolInstance": "feiertage.0", "heightDownSun": "20", "direction": "120", "type": "only outside temperature", "directionRange": "50", "actualValueTemp": "hm-rega.0.2640", "actualValueLight": "zigbee.0.04cf8cdf3c787eff.illuminance", "actualValueTempInside": "", "typeDown": "living", "typeUp": "living", "triggerStateShutter": "true", "triggerChangeShutter": "off", "triggerDriveShutter": "100", "autoDriveShutter": "off", "heightDownShutter": "0", "heightUpShutter": "100", "triggerID": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "events": [ { "enabled": true, "shutterName": "Position_inverted EG Wohnzimmer Fenster", "name": "homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position_inverted", "triggerID": "", "typeUp": "living", "typeDown": "living", "type": "only outside temperature", "heightDownSun": "20", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "hm-rega.0.2640", "tempOutside": "23", "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c787eff.illuminance", "valueLight": "30000", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "true", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "off", "elevation": "", "autoDrive": "off", "hysteresisOutside": "0", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false }
-
@exv2
Ich kann mich erinnern, dass hier mal ein User einen Bug gemeldet hat.
Bin aber nicht sicher, ob der behoben wurde.Trage mal den Lichtsensor bei Außentemperatur ein und die Werte dann dementsprechend auch.
Eventuell ist da ein fehler beim Lichtsensor -
-
@simatec
Habe ich pobehalber mal getauscht aber keine reaktion.
Noch ne andere Idee? -
@tobasium
Ich habe einen meiner Rollladen gestern testweise auf ähnliche Werte gestellt. Dieser ist heute Morgen korrekt in den Sonnenschutz gefahren.
Stelle deinen doch mal exakt so ein wie dein anderer, der funktioniert. Oder du hast mit diesem einen Rollladen irgendein anderes Problem?!@simatec
Ich habe dir einen PR gesendet für den Bug von exv2. Ungetestet, aber ich denke das ist das Problem -
Ab sofort ist die Version 0.7.2 auf Github und auch im latest verfügbar ...
Changelog
0.7.2 (2020-06-26)
- (simatec) Bugfix sunprotect for outsidetemp
- (simatec) better translation for all languages
- (simatec) better overview in the user interface
-
Irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Ich habe eingestellt das er in der Arbeitswoche spätestens 21:30 die Rollos runterfahren soll, am Wochenende um 22:00. Heute am Freitag hat er die Rollos um 21:51 runter gefahren, statt um 21:30 - 21:31 war Sonnenuntergang und ich habe eine Verzögerung von 20 Minuten. Vorigen Sonntag hat er die Rollos um 21:30 runtergefahren, obwohl mMn ja noch Wochenende ist. Scheint so als zählen Fr/Sa zum Wochenende und nicht Sa/So.
Ist das richtig so oder habe ich ein Verständnisproblem?
Dabei kommt gleich der Wunsch/Gedanke auf die Tage für die Wochenende-Schaltung konfigurierbar zu machen. -
@steimi
Freitag gehört beim runterfahren zum Wochenende und Sonntag beim runterfahren zur Arbeitswoche -
Mir ist mit Version 0.7.2 folgendes aufgefallen.
Jalousien sind im Sonnenschutz bei > 14.000 lux hochgefahren, obwohl in den Einstellungen
der Sollwert bei 9000 und die Hysterese bei 40 stehtDie Türen habe ich mit einen Homatic Fenstergriff Kontakt überwacht. Wenn die Tür abends offen steht, geht die Jalousie nicht runter, was auch so gewollt ist, jedoch wenn ich morgens die Tür schließe, fährt die Jalousie herunter . Beide Türen stehen bei Art der Steuerung auf Wohnbereich und Schlafbereich (Automatik)
-
-
@2hot4you
Bitte mache mal genaue Angaben zu deiner Config -
@FredF
Nein die Hysterese greift nur nach unten.
Größer 9000 Lux geht der Rollladen in Sonnenschutz.
Um Schwankungen abzufangen, gibt es dann die Hysterese nach unten, damit der Rollladen nicht ständig hoch und runter fährt -
@simatec
Also im Fall von 2hot4you:
Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fällt -
Wie kann ich die Konfiguration auslesen?
-
-
@FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
@simatec
Also im Fall von 2hot4you:
Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fälltGenau so ist es
-
anbei die Konfiguration von einer Tür
"enabled": true, "shutterName": "Schlafzimmer Tür", "name": "homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Steuerung.10000.level_inverted", "triggerID": "hmip.0.devices.3014F711A00007DA49A8BC59.channels.1.windowOpen", "typeUp": "sleep-auto", "typeDown": "sleep-auto", "type": "only outside temperature", "heightDownSun": "50", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "sonoff.0.Wasserfass.BME280_Temperature", "tempOutside": "25", "lightSensor": "sonoff.0.TasmotaLuxmeterPool.BH1750_Illuminance", "valueLight": "9000", "heightUp": "100", "heightDown": "30", "triggerState": "false", "triggerDrive": "100", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "onlyUp", "hysteresisOutside": "10", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "20", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false },
-
Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
Changelog
0.7.3 (2020-06-29)
- (simatec) errorhandling for sentry.io
- (simatec) bugfixes
- (simatec) cancel all schedule by unload
- (rg-engineering) bug fix and documentation
-
Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
-
Hallo Zusammen,
auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.