    SOLVED RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

      @paul53
      Ja, das meinte ich ja mit

      "normalen HM RAW"

      Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RandyAndy last edited by

        Hi

        ich sehe diesen Post ers jetzt. Die Umstellung zwischen Auto und Manu hat mich auch einige Zeit gekostet aber am Ende habe ich es dann lösen können. Wenn das Thema noch interessant ist, dann kann ich es gerne posten wie man das macht

        RandyAndy

        dslraser M falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by

          @RandyAndy
          gern, her damit.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Michi68 @RandyAndy last edited by

            @RandyAndy
            Hätte ich auch Interesse dran

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              RandyAndy last edited by Negalein

              Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
              Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.

              2019-06-24 23_07_34-javascript - ioBroker.png

              Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.

              Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.

              Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.

              RandyAndy

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • falke69
                falke69 @RandyAndy last edited by falke69

                @RandyAndy

                Hi, auch wenn der Post schon fast ein Jahr alt ist, habe alles nachbebaut, aber es funktioniert bei mir leider nicht.
                Ich beiß mir auch schon seit einigen Tagen die Zähne daran aus?

                Danke!

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RandyAndy @falke69 last edited by

                  @falke69

                  komisch ich verwende das seit ich HM-IP Adapter habe. Ich schaue aber noch einmal nach ich denke ich habe da noch einmal an der Reihenfolge etwas geändert.
                  Ich hoffe Du hast auch HM-IP, bei den früheren HM-Adpatern funktioniert das anders

                  Andreas

                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • falke69
                    falke69 @RandyAndy last edited by

                    @RandyAndy

                    Danke für Deine Antwort! 🙂

                    Dann scheint es so wie es aussieht nur bei den IP Geräten zu funktionieren. Bei den normalen, kann ich zwar sehen, das der Status in den Objekten sich geändert hat, aber nicht auf der CCU.
                    Im Handbuch steht auch, das dieser Kanal auch nur "lesen" und nicht "schreiben" kann.
                    Habe mir etwas anders geholfen, zwar etwas umständlich vielleicht, aber es geht.
                    Ich triggere ein CUXD Gerät auf der CCU an, was mir dann den entsprechenden Zustand ändert.

                    Ja ich weiß - nicht unbedingt schön, aber solange ich keine Andere Lösung habe, muss es gehn. 🙂

                    paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @falke69 last edited by

                      @falke69 sagte:

                      bei den IP Geräten zu funktionieren. Bei den normalen, kann ich zwar sehen, das der Status in den Objekten sich geändert hat

                      Bei HM classic ist CONTROL_MODE "read only" und zeigt nur den Status an. Gesteuert wird das Thermostat mittels AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE, wobei dem MANU_MODE der manuelle Sollwert mitgegeben wird.

                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        falke69 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        genau, so habe ich das auch gelesen. Aber scheinbar, kann dieser Datenpunkt nur von der CCU selbst geändert werden. 🙄

                        paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @falke69 last edited by

                          @falke69 sagte:

                          kann dieser Datenpunkt nur von der CCU selbst geändert werden

                          Ja, genau das bedeutet "read only".

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            RandyAndy @falke69 last edited by

                            @falke69
                            Das geht auch bei den "normalen" HM Geräten. ICh muss da aber nachsehen wie ich das genau umgesetzt habe. Bei den "normalen" HM Geräten ist es so dass z.B. nach einem Batteriewechsel der Thermostat immer im Auto-Modus ist und das hat mich genervt.

                            Andreas

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • R
                              RandyAndy @falke69 last edited by RandyAndy

                              @falke69

                              bei den HM-Geräten ohne IP habe das so gemacht und das funtioniert. Manchmel muss ich zwar zweimal drücken (ich habe nie herausgefunden warum), aber sonst stellt er auf Manu-Mode um.
                              2020-05-24 20_16_52-javascript - ioBroker.png
                              Es gibt da noch ein Object Control_mode. Dieses Objekt kann man in der Tat nicht ändern. Aber es eignet sich als Anzeiger um zu sehen ob der Mode sich umstellt.

                              Bei den HM-IP Skript habe ich noch einmal nachgesehen und das Skript dass ich oben angehängt habe fuktioniert. Das war schon meine aktuelle Version.

                              Andreas

                              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • falke69
                                falke69 @RandyAndy last edited by

                                @RandyAndy

                                Vielen Dank!

                                Funktioniert

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                710
                                Online

                                31.7k
                                Users

                                79.7k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                hmip
                                6
                                35
                                3455
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo