    SOLVED RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

      @paul53
      ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RandyAndy last edited by Negalein

        Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
        Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.

        2019-06-24 23_07_34-javascript - ioBroker.png

        Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.

        Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.

        Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.

        RandyAndy

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

          @paul53
          aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "role": "indicator",
              "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
            },
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": 3,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "CONTROL_MODE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0,
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
            },
            "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
            "ts": 1557074946776,
            "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.Heiko",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @dslraser last edited by paul53

            @dslraser sagte:

            Gruppe mit Wandthermostat

            Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?

            Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.

            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

              @paul53
              macht keinen Unterschied.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser

                @foxriver76
                @paul53

                @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.

                Stammt von hier

                {
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1550316196723,
                  "common": {
                    "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                    "type": "number",
                    "role": "indicator",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                    }
                  },
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                    "ID": "CONTROL_MODE",
                    "TYPE": "ENUM",
                    "UNIT": "",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 3,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "VALUE_LIST": [
                      "AUTO-MODE",
                      "MANU-MODE",
                      "PARTY-MODE",
                      "BOOST-MODE"
                    ]
                  },
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                  },
                  "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                  "type": "state"
                }
                
                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @dslraser last edited by paul53

                  @dslraser sagte:

                      "read": true,
                      "write": false,
                  ...
                  "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                  

                  Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.

                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Ja, das meinte ich ja mit

                    "normalen HM RAW"

                    Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RandyAndy last edited by

                      Hi

                      ich sehe diesen Post ers jetzt. Die Umstellung zwischen Auto und Manu hat mich auch einige Zeit gekostet aber am Ende habe ich es dann lösen können. Wenn das Thema noch interessant ist, dann kann ich es gerne posten wie man das macht

                      RandyAndy

                      dslraser M falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by

                        @RandyAndy
                        gern, her damit.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Michi68 @RandyAndy last edited by

                          @RandyAndy
                          Hätte ich auch Interesse dran

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            RandyAndy last edited by Negalein

                            Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
                            Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.

                            2019-06-24 23_07_34-javascript - ioBroker.png

                            Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.

                            Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.

                            Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.

                            RandyAndy

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • falke69
                              falke69 @RandyAndy last edited by falke69

                              @RandyAndy

                              Hi, auch wenn der Post schon fast ein Jahr alt ist, habe alles nachbebaut, aber es funktioniert bei mir leider nicht.
                              Ich beiß mir auch schon seit einigen Tagen die Zähne daran aus?

                              Danke!

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                RandyAndy @falke69 last edited by

                                @falke69

                                komisch ich verwende das seit ich HM-IP Adapter habe. Ich schaue aber noch einmal nach ich denke ich habe da noch einmal an der Reihenfolge etwas geändert.
                                Ich hoffe Du hast auch HM-IP, bei den früheren HM-Adpatern funktioniert das anders

                                Andreas

                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • falke69
                                  falke69 @RandyAndy last edited by

                                  @RandyAndy

                                  Danke für Deine Antwort! 🙂

                                  Dann scheint es so wie es aussieht nur bei den IP Geräten zu funktionieren. Bei den normalen, kann ich zwar sehen, das der Status in den Objekten sich geändert hat, aber nicht auf der CCU.
                                  Im Handbuch steht auch, das dieser Kanal auch nur "lesen" und nicht "schreiben" kann.
                                  Habe mir etwas anders geholfen, zwar etwas umständlich vielleicht, aber es geht.
                                  Ich triggere ein CUXD Gerät auf der CCU an, was mir dann den entsprechenden Zustand ändert.

                                  Ja ich weiß - nicht unbedingt schön, aber solange ich keine Andere Lösung habe, muss es gehn. 🙂

                                  paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @falke69 last edited by

                                    @falke69 sagte:

                                    bei den IP Geräten zu funktionieren. Bei den normalen, kann ich zwar sehen, das der Status in den Objekten sich geändert hat

                                    Bei HM classic ist CONTROL_MODE "read only" und zeigt nur den Status an. Gesteuert wird das Thermostat mittels AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE, wobei dem MANU_MODE der manuelle Sollwert mitgegeben wird.

                                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • falke69
                                      falke69 @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      genau, so habe ich das auch gelesen. Aber scheinbar, kann dieser Datenpunkt nur von der CCU selbst geändert werden. 🙄

                                      paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @falke69 last edited by

                                        @falke69 sagte:

                                        kann dieser Datenpunkt nur von der CCU selbst geändert werden

                                        Ja, genau das bedeutet "read only".

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RandyAndy @falke69 last edited by

                                          @falke69
                                          Das geht auch bei den "normalen" HM Geräten. ICh muss da aber nachsehen wie ich das genau umgesetzt habe. Bei den "normalen" HM Geräten ist es so dass z.B. nach einem Batteriewechsel der Thermostat immer im Auto-Modus ist und das hat mich genervt.

                                          Andreas

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • R
                                            RandyAndy @falke69 last edited by RandyAndy

                                            @falke69

                                            bei den HM-Geräten ohne IP habe das so gemacht und das funtioniert. Manchmel muss ich zwar zweimal drücken (ich habe nie herausgefunden warum), aber sonst stellt er auf Manu-Mode um.
                                            2020-05-24 20_16_52-javascript - ioBroker.png
                                            Es gibt da noch ein Object Control_mode. Dieses Objekt kann man in der Tat nicht ändern. Aber es eignet sich als Anzeiger um zu sehen ob der Mode sich umstellt.

                                            Bei den HM-IP Skript habe ich noch einmal nachgesehen und das Skript dass ich oben angehängt habe fuktioniert. Das war schon meine aktuelle Version.

                                            Andreas

                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • falke69
                                              falke69 @RandyAndy last edited by

                                              @RandyAndy

                                              Vielen Dank!

                                              Funktioniert

                                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              933
                                              Online

                                              31.6k
                                              Users

                                              79.5k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              hmip
                                              6
                                              35
                                              3402
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo