Hallo Sandmanyz,
ich hatte beim Testen vom Script dasselbe Problem, immer wenn die Zeitabstände der einzelnen Abfragen an den Webserver der Anlage unter 5 sek. waren, wurde sporadisch jede weitere Kommunikation unterbunden. Ich kann dir nicht sagen, was die Ursache ist, da müsste man bei Grünbeck mal nachfragen. Da es mir auch bereits bei unter 10 sek. passiert ist, war meine Empfehlung nicht unter 15 sek. zu gehen. In der Dokumentation der Schnittstelle steht auch folgender Satz: Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten.
@ArnoD
Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.@smartboart
Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update? -
@ArnoD
Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.@smartboart
Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?@Sandmanyz ich habe die V01.01.02...Arno glaube ich auch...Aber Schmidt_no1 hat glaube ich aiuch ne ältere...Musst ihn mal Fragen ob es die gleiche ist...Ob man an ein Update kommt weiß ich nicht....musst mal bei gruenbeck anfragen...Glaube aber nicht das es an der Version liegt... Wie ist denn die Wlan Qualität? Feste IP bzw. immer die selbe ip zuweisen und festen Wlan Kanal mal ausprobiert?
-
@ArnoD
Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.@smartboart
Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?@Sandmanyz probier mal den Adapter ob es damit auch noch passiert
https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter -
@Sandmanyz probier mal den Adapter ob es damit auch noch passiert
https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter@tombox Hi, habe gerade den Adapter insatlliert...Der läuft nur auf dem master System ...Wollte ihn erstmal auf meinem Raspi Slave testen und dann später auf dem Tinker laufen lassen. Habe ein multihost system...Im Prinzip kein Ding wollte es nur mal kunt tun...

-
@LittleNo du must das script über die play Taste weiter laufen lasen und es hält jedes mal an wenn eine Adresse aufgerufen wird, diese Werte und die Seite benötige ich um zu sehen was alles abgefragt werden kann.

@Sandmanyz ändere den Wert der Variable debug mal auf true und poste hier dein Logfile wenn die Anlage nicht mehr antwortet.
Als zweiten Schritt mal den Adapter ausprobieren ob das Problem damit gelöst werden kann. -
@LittleNo du musst darauf achten das die Webseite erst aufgebaut sein muss und dann werden erst die Werte abgefragt.
Die Webseiten stimmen nicht mit den Abfragecodes zusammen, zB. beim letzten Bild D_C_3_7_1 = IP-Adresse aber das Bild Zeigt noch den Wasserverbrauch der letzten 14 Tage. -
@tombox der State newError wird bei mir auf true =1 gesetzt obwohl kein neuer Feler im Fehlerspeicher der Anlage ist. Hatte gestern manuell auf 0 gesetzt heute ist er wieder 1.
Der State DatumSalzverbrauch und DatumWasserzaehler werden beide auf das aktuelle Datum gesetzt obwohl ich nur den Wasserverbrauch auf 0 gesetzt habe, denke da ist noch ein Kopierfehler drin. -
Ok so passt es. Es handelt sich hier um folgende Werte:
D_E_1 = Inbetriebnahme Starten
D_Y_9 = Aktueller Index Inbetriebnahme-Programm
D_Y_9_8 =Countdown Zeit Entlüftungsprogramm
D_Y_9_24 = Restdauer Testregenerationmeiner Meinung nach wird das nicht in VIS benötigt, ist nur für die erste Inbetriebnahme.
Kannst du bitte die Webseite Codegeschützter Bereich einmal ein Bild schicken. Passwort ist 113 oder 290 -
// The state was changed if (id === (adapterPrefix + ".error.D_K_10_1") && state.lc && state.lc === state.ts ) { this.setState("calculated.newError", 1, true) }sollte das nicht so richtigt sein ?
// The state was changed if (id === (adapterPrefix + ".error.D_K_10_1") && state.lc && state.lc != state.ts ) { this.setState("calculated.newError", 1, true) } -
Da es jetzt einen Adapter gibt macht es keinen Sinn mehr das Script weiter zu optimieren.
Bitte beteiligt euch bei der Optimierung des Grünbeck Adapter von tombox
Link:
https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-iobroker-grünbeck-adapter/25 -
Hallo ArnoD,
ich plane für meinen Neubau eine Wasserenthärtung. Im alten Haus hatte ich eine Juno. Nun bin hier auf diesen Thread gestoßen und muss sagen, Top, das sieht ja super aus.
Nun gibt es schon die SD-18. Wie sieht es mit der Schnittstelle aus? Funktioniert der Adapter auch mit der neuen SD-18?Gruß
Martin -
Hallo ArnoD,
ich plane für meinen Neubau eine Wasserenthärtung. Im alten Haus hatte ich eine Juno. Nun bin hier auf diesen Thread gestoßen und muss sagen, Top, das sieht ja super aus.
Nun gibt es schon die SD-18. Wie sieht es mit der Schnittstelle aus? Funktioniert der Adapter auch mit der neuen SD-18?Gruß
Martin@MartyBr
Ich habe mir die Daten von der SD18 angeschaut vom Gefühl her würde ich sagen die Anlage ist identisch und so wie die Weboberfläche entwickelt ist gehe ich davon dass sie die gleiche verwenden wie bei der SC18. Aber wir werden es erst wissen wenn die ersten Anlagen verfügbar sind. -
@MartyBr