  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    529

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
229 Posts 29 Posters 103.7k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P pingo

    @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.12.06.jpg

    3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.27.40.jpg
    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.21.22.jpg

    Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?

    Danke

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #193

    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

    Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!

    dann bist du in den Holdingregistern.
    und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv

    sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    P 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

      Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!

      dann bist du in den Holdingregistern.
      und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv

      sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?

      P Offline
      P Offline
      pingo
      wrote on last edited by pingo
      #194

      @homoran genau.
      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

      Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

      HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • P pingo

        @homoran genau.
        Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

        Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #195

        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

        genau

        dann ist alles korrekt.
        aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        P 1 Reply Last reply
        0
        • P pingo

          @homoran genau.
          Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

          Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #196

          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

          Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

          hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
          Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!

          ich meine die 1100 und 1101

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            genau

            dann ist alles korrekt.
            aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?

            P Offline
            P Offline
            pingo
            wrote on last edited by pingo
            #197

            @homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
            Das steht in der Anleitung:
            The format for each byte in RTU mode is:
            Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
            Two hexadecimal characters contained in each
            8–bit field of the message

            Wie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
            Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)

            Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
            Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?

            Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.

            P 1 Reply Last reply
            0
            • P pingo

              @homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
              Das steht in der Anleitung:
              The format for each byte in RTU mode is:
              Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
              Two hexadecimal characters contained in each
              8–bit field of the message

              Wie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
              Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)

              Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
              Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?

              Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.

              P Offline
              P Offline
              pingo
              wrote on last edited by pingo
              #198

              aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • P pingo

                aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #199

                @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top

                warum zeigst du nie von alleine die jeweils aktuellen Einstellungen?

                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                P 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                  aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top

                  warum zeigst du nie von alleine die jeweils aktuellen Einstellungen?

                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  P Offline
                  P Offline
                  pingo
                  wrote on last edited by pingo
                  #200

                  @homoran Mach ich gerne:
                  Bildschirmfoto 2024-01-28 um 14.00.28.jpg

                  damit funktioniert jetzt das Auslesen perfekt. Danke für die Inputs

                  Edit: Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden, dass das oben alles Holding Register sind. Eingangsregister gibt es auch. Die liest aber der Growatt Adapter auch aus.

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • P pingo

                    @homoran Mach ich gerne:
                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 14.00.28.jpg

                    damit funktioniert jetzt das Auslesen perfekt. Danke für die Inputs

                    Edit: Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden, dass das oben alles Holding Register sind. Eingangsregister gibt es auch. Die liest aber der Growatt Adapter auch aus.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #201

                    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                    Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden

                    und vorher natürlich nicht gelesen :grinning:

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                      Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden

                      und vorher natürlich nicht gelesen :grinning:

                      P Offline
                      P Offline
                      pingo
                      wrote on last edited by pingo
                      #202

                      Eine Frage habe ich aber noch:

                      Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)

                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.56.20.jpg

                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
                      

                      Danke

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • P pingo

                        Eine Frage habe ich aber noch:

                        Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)

                        Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.56.20.jpg

                        setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
                        

                        Danke

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #203

                        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                        CW zusätzlich zur Abfrage

                        schreddert dir binnen kurzem dein EEPROM, wenn nicht nur im RAM geschrieben eird.
                        diese halten etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                        bei je einer bei jeder Afrage (jede Sekunde??) kannst du ja mal rechnen.

                        was willst du denn am SoC verändern?
                        oder an sonstigen Ausleseparametern?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        P 1 Reply Last reply
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                          CW zusätzlich zur Abfrage

                          schreddert dir binnen kurzem dein EEPROM, wenn nicht nur im RAM geschrieben eird.
                          diese halten etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                          bei je einer bei jeder Afrage (jede Sekunde??) kannst du ja mal rechnen.

                          was willst du denn am SoC verändern?
                          oder an sonstigen Ausleseparametern?

                          P Offline
                          P Offline
                          pingo
                          wrote on last edited by pingo
                          #204

                          @homoran
                          ok. CW habe ich wieder abgeschaltet
                          den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
                          die Zeit will ich per Script passend zur billigsten Stromeinkaufszeit verändern
                          den dazu passenden Switch dafür muss ich laut APP am Ende aktivieren (0 bedeutet m.E. deaktiviert)
                          Edit: komischerweise kann ich die Zeit mittlerweile ändern, aber den Switch nicht. Vielleicht ist das gar keine Zahl? Es gibt ja nur die Zustände 0 und 1 laut Dokumentation.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • P pingo

                            @homoran
                            ok. CW habe ich wieder abgeschaltet
                            den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
                            die Zeit will ich per Script passend zur billigsten Stromeinkaufszeit verändern
                            den dazu passenden Switch dafür muss ich laut APP am Ende aktivieren (0 bedeutet m.E. deaktiviert)
                            Edit: komischerweise kann ich die Zeit mittlerweile ändern, aber den Switch nicht. Vielleicht ist das gar keine Zahl? Es gibt ja nur die Zustände 0 und 1 laut Dokumentation.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #205

                            @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                            den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)

                            das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            P 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                              den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)

                              das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.

                              P Offline
                              P Offline
                              pingo
                              wrote on last edited by pingo
                              #206

                              @homoran genau MinSOC

                              Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
                              da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
                              Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam

                              das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
                              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.01.17.jpg
                              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.06.42.jpg

                              P 1 Reply Last reply
                              0
                              • P pingo

                                @homoran genau MinSOC

                                Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
                                da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
                                Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam

                                das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
                                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.01.17.jpg
                                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.06.42.jpg

                                P Offline
                                P Offline
                                pingo
                                wrote on last edited by
                                #207

                                Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • P pingo

                                  Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #208

                                  @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                  der JavaScript SetState-Befehl

                                  mit ack=false?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                    der JavaScript SetState-Befehl

                                    mit ack=false?

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    pingo
                                    wrote on last edited by pingo
                                    #209

                                    @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?

                                    so ist das Javascript momentan:

                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                                    

                                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.36.00.jpg
                                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.37.18.jpg

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P pingo

                                      @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?

                                      so ist das Javascript momentan:

                                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
                                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
                                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
                                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                                      

                                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.36.00.jpg
                                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.37.18.jpg

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #210

                                      @pingo ich kann kein js

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P Offline
                                        P Offline
                                        pingo
                                        wrote on last edited by
                                        #211

                                        So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                                        Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                                        Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben

                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                                        
                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P pingo

                                          So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                                          Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                                          Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben

                                          setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                                          
                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #212

                                          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                          So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern.

                                          eben nicht!

                                          deswegen ja

                                          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                          Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          598

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe