Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    326

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P pingo

    @homoran Mach ich gerne:
    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 14.00.28.jpg

    damit funktioniert jetzt das Auslesen perfekt. Danke für die Inputs

    Edit: Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden, dass das oben alles Holding Register sind. Eingangsregister gibt es auch. Die liest aber der Growatt Adapter auch aus.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #201

    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

    Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden

    und vorher natürlich nicht gelesen :grinning:

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

      Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden

      und vorher natürlich nicht gelesen :grinning:

      P Offline
      P Offline
      pingo
      schrieb am zuletzt editiert von pingo
      #202

      Eine Frage habe ich aber noch:

      Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)

      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.56.20.jpg

      setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
      setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
      

      Danke

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P pingo

        Eine Frage habe ich aber noch:

        Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)

        Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.56.20.jpg

        setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
        setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
        setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
        

        Danke

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #203

        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

        CW zusätzlich zur Abfrage

        schreddert dir binnen kurzem dein EEPROM, wenn nicht nur im RAM geschrieben eird.
        diese halten etwa 100.000 Schreibvorgänge.
        bei je einer bei jeder Afrage (jede Sekunde??) kannst du ja mal rechnen.

        was willst du denn am SoC verändern?
        oder an sonstigen Ausleseparametern?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

          CW zusätzlich zur Abfrage

          schreddert dir binnen kurzem dein EEPROM, wenn nicht nur im RAM geschrieben eird.
          diese halten etwa 100.000 Schreibvorgänge.
          bei je einer bei jeder Afrage (jede Sekunde??) kannst du ja mal rechnen.

          was willst du denn am SoC verändern?
          oder an sonstigen Ausleseparametern?

          P Offline
          P Offline
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          #204

          @homoran
          ok. CW habe ich wieder abgeschaltet
          den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
          die Zeit will ich per Script passend zur billigsten Stromeinkaufszeit verändern
          den dazu passenden Switch dafür muss ich laut APP am Ende aktivieren (0 bedeutet m.E. deaktiviert)
          Edit: komischerweise kann ich die Zeit mittlerweile ändern, aber den Switch nicht. Vielleicht ist das gar keine Zahl? Es gibt ja nur die Zustände 0 und 1 laut Dokumentation.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P pingo

            @homoran
            ok. CW habe ich wieder abgeschaltet
            den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
            die Zeit will ich per Script passend zur billigsten Stromeinkaufszeit verändern
            den dazu passenden Switch dafür muss ich laut APP am Ende aktivieren (0 bedeutet m.E. deaktiviert)
            Edit: komischerweise kann ich die Zeit mittlerweile ändern, aber den Switch nicht. Vielleicht ist das gar keine Zahl? Es gibt ja nur die Zustände 0 und 1 laut Dokumentation.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #205

            @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)

            das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

              den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)

              das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.

              P Offline
              P Offline
              pingo
              schrieb am zuletzt editiert von pingo
              #206

              @homoran genau MinSOC

              Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
              da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
              Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam

              das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.01.17.jpg
              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.06.42.jpg

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P pingo

                @homoran genau MinSOC

                Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
                da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
                Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam

                das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.01.17.jpg
                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 18.06.42.jpg

                P Offline
                P Offline
                pingo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #207

                Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P pingo

                  Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #208

                  @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                  der JavaScript SetState-Befehl

                  mit ack=false?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                    der JavaScript SetState-Befehl

                    mit ack=false?

                    P Offline
                    P Offline
                    pingo
                    schrieb am zuletzt editiert von pingo
                    #209

                    @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?

                    so ist das Javascript momentan:

                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                    

                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.36.00.jpg
                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.37.18.jpg

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P pingo

                      @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?

                      so ist das Javascript momentan:

                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                      

                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.36.00.jpg
                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 20.37.18.jpg

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #210

                      @pingo ich kann kein js

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        pingo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #211

                        So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                        Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                        Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben

                        setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P pingo

                          So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                          Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                          Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben

                          setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #212

                          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                          So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern.

                          eben nicht!

                          deswegen ja

                          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                          Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                            #213

                            Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
                            Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
                            Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
                            Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
                            Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriertioB-MODBUS-Adapterkonfiguration.JPG
                            Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriertTest-Eingangsregister.JPG
                            Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
                            (https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
                            muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!
                            Modbusconfig.JPG
                            Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
                            Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldung

                            modbus.0
                            	2024-02-24 14:50:21.563	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502}
                            modbus.0
                            	2024-02-24 14:50:21.562	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            	2024-02-24 14:50:21.561	error	Socket Error
                            

                            Ich hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Stobli
                              schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                              #214

                              Hallo,
                              ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?

                              Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.

                              https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway

                              Fehler:
                              warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"

                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Stobli

                                Hallo,
                                ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?

                                Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.

                                https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway

                                Fehler:
                                warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"

                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #215

                                @stobli Leider habe ich noch keine Lösung, kannst du denn auch nicht auf das WebUI zugreifen?
                                Wenn doch, verrate mir bitte wie?

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N nobbiman

                                  @stobli Leider habe ich noch keine Lösung, kannst du denn auch nicht auf das WebUI zugreifen?
                                  Wenn doch, verrate mir bitte wie?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Stobli
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #216

                                  @nobbiman
                                  Auf die das Webinterface komme ich mit der IP

                                  http://192.168.20.231/postCommunicationModbus

                                  971c59f5-6994-478e-8401-fcedbe1af6d4-grafik.png

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stobli

                                    @nobbiman
                                    Auf die das Webinterface komme ich mit der IP

                                    http://192.168.20.231/postCommunicationModbus

                                    971c59f5-6994-478e-8401-fcedbe1af6d4-grafik.png

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                    #217

                                    @stobli sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                    http://192.168.20.231/postCommunicationModbus

                                    Klappt bei mir auch nicht - natürlich mit meiner IP!

                                    Update: Nun ist es mir tatsächlich nach erneutem Flashen des Boards gelungen,, auf das Webinterface zuzugreifen:blush: !
                                    Der Zugriff funktionierte aber einfach über die IP-Adresse; der Zugriff über IP/postCommunicationModbus klappt nicht.
                                    Wie dem auch sei, zunächst bin ich zufrieden, mal sehen, wie es weitergeht.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N nobbiman

                                      Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
                                      Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
                                      Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
                                      Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
                                      Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriertioB-MODBUS-Adapterkonfiguration.JPG
                                      Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriertTest-Eingangsregister.JPG
                                      Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
                                      (https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
                                      muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!
                                      Modbusconfig.JPG
                                      Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
                                      Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldung

                                      modbus.0
                                      	2024-02-24 14:50:21.563	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502}
                                      modbus.0
                                      	2024-02-24 14:50:21.562	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      	2024-02-24 14:50:21.561	error	Socket Error
                                      

                                      Ich hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stobli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #218

                                      @nobbiman
                                      Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stobli

                                        @nobbiman
                                        Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                        #219

                                        @stobli Mein Weg ist, mittels ESP32 an die Kontakte 3 und 4 des COM-Steckers die Modbus-Daten per WLAN ins Netzwerk zu übertragen.
                                        Was mir im Moment gelungen ist, ist per Netzwerk auf das WebUI zuzugreifen. Daten auszulesen klappt leider nur bedingt bis gar nicht, da die WLAN-Verbindung trotz naheliegendem Repeater zu schwach ist. Ich werde als nächste Aktion die 2-Drahtleitung vom COM-Stecker verlängern, damit ich den ESP32 näher an den Repeater platzieren kann.
                                        Bin im Moment im Urlaub, so dass ich das erst übernächste Woche testen kann.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MatzebhvM Matzebhv

                                          Moin ins Forum,

                                          habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
                                          Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.

                                          Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:

                                          modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
                                          modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
                                          modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
                                          modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
                                          modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
                                          

                                          Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.

                                          Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.

                                          Gruß
                                          Matze
                                          Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Stobli
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #220

                                          @matzebhv
                                          Kannst du mir eine Info geben ob das per WLAN und RTU over TCP auch geht ?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          503

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe