Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
-
@homoran genau MinSOC
Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsamdas ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:


-
Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
der JavaScript SetState-Befehl
mit ack=false?
-
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
der JavaScript SetState-Befehl
mit ack=false?
@homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?
so ist das Javascript momentan:
setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95); setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4); setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6); setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);

-
@homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?
so ist das Javascript momentan:
setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95); setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4); setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6); setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);

@pingo ich kann kein js
-
So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergebensetState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false); -
So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergebensetState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern.
eben nicht!
deswegen ja
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
-
Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriert
Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriert
Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
(https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!

Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldungmodbus.0 2024-02-24 14:50:21.563 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502} modbus.0 2024-02-24 14:50:21.562 error Client in error state. modbus.0 2024-02-24 14:50:21.561 error Socket ErrorIch hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.
-
Hallo,
ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.
https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
Fehler:
warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect" -
Hallo,
ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.
https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
Fehler:
warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect" -
@stobli Leider habe ich noch keine Lösung, kannst du denn auch nicht auf das WebUI zugreifen?
Wenn doch, verrate mir bitte wie? -
@nobbiman
Auf die das Webinterface komme ich mit der IPhttp://192.168.20.231/postCommunicationModbus

@stobli sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Klappt bei mir auch nicht - natürlich mit meiner IP!
Update: Nun ist es mir tatsächlich nach erneutem Flashen des Boards gelungen,, auf das Webinterface zuzugreifen:blush: !
Der Zugriff funktionierte aber einfach über die IP-Adresse; der Zugriff über IP/postCommunicationModbus klappt nicht.
Wie dem auch sei, zunächst bin ich zufrieden, mal sehen, wie es weitergeht. -
Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriert
Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriert
Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
(https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!

Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldungmodbus.0 2024-02-24 14:50:21.563 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502} modbus.0 2024-02-24 14:50:21.562 error Client in error state. modbus.0 2024-02-24 14:50:21.561 error Socket ErrorIch hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.
-
@nobbiman
Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?@stobli Mein Weg ist, mittels ESP32 an die Kontakte 3 und 4 des COM-Steckers die Modbus-Daten per WLAN ins Netzwerk zu übertragen.
Was mir im Moment gelungen ist, ist per Netzwerk auf das WebUI zuzugreifen. Daten auszulesen klappt leider nur bedingt bis gar nicht, da die WLAN-Verbindung trotz naheliegendem Repeater zu schwach ist. Ich werde als nächste Aktion die 2-Drahtleitung vom COM-Stecker verlängern, damit ich den ESP32 näher an den Repeater platzieren kann.
Bin im Moment im Urlaub, so dass ich das erst übernächste Woche testen kann. -
Moin ins Forum,
habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:
modbus.0 2019-02-17 11:08:15.750 warn On error: {} modbus.0 2019-02-17 11:08:15.749 warn On error: {} modbus.0 2019-02-17 11:08:15.748 info Disconnected from slave modbus.0 2019-02-17 11:08:14.365 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2019-02-17 11:08:14.364 error Request timed out. modbus.0 2019-02-17 11:08:14.362 warn Error: undefinedVersuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.
Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.
Gruß
Matze
Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf -
Hallo Leute,
ich entschuldige mich zu allererst für mein Unwissen. Ich war bisher immer ein D.A.U (Dümmster anzunehmender User) was das Thema Smart Home angeht und hatte bisher nur Hersteller eigene Lösung (HIP etc.) im Einsatz. Ich arbeite ich mich gerade hoch :)
Folgendes: Meine PV-Anlage wird erweitert mit einem Growatt MOD 6000 TL3-XH Wechselrichter, der ja RS485 kann.
Wie verbinde ich jetzt den Growatt WR mit IOBroker für Dummies ? Ich möchte den Growatt Stick nicht nutzen (keine China-Cloud!)
Ich plane einen ATOM-Lite mit 485-Tail zu nutzen. Würdet ihr mir das empfehlen? Habe ich zumindest beides hier liegen :)
https://www.berrybase.de/m5stack-atom-lite-esp32-iot-dev-kit?c=2550
https://www.berrybase.de/m5stack-atom-tail485-rs485-converter-fuer-atom
Wie verbinde ich hardwareseitig den Tail vom ATOM mit dem WR?
Welche Software brauche ich dann für den ATOM?
Wie konfiguriere ich das?
Ihr braucht es nicht haarklein zu erklären, ich kann mich einlesen. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
-
Hallo Leute,
ich entschuldige mich zu allererst für mein Unwissen. Ich war bisher immer ein D.A.U (Dümmster anzunehmender User) was das Thema Smart Home angeht und hatte bisher nur Hersteller eigene Lösung (HIP etc.) im Einsatz. Ich arbeite ich mich gerade hoch :)
Folgendes: Meine PV-Anlage wird erweitert mit einem Growatt MOD 6000 TL3-XH Wechselrichter, der ja RS485 kann.
Wie verbinde ich jetzt den Growatt WR mit IOBroker für Dummies ? Ich möchte den Growatt Stick nicht nutzen (keine China-Cloud!)
Ich plane einen ATOM-Lite mit 485-Tail zu nutzen. Würdet ihr mir das empfehlen? Habe ich zumindest beides hier liegen :)
https://www.berrybase.de/m5stack-atom-lite-esp32-iot-dev-kit?c=2550
https://www.berrybase.de/m5stack-atom-tail485-rs485-converter-fuer-atom
Wie verbinde ich hardwareseitig den Tail vom ATOM mit dem WR?
Welche Software brauche ich dann für den ATOM?
Wie konfiguriere ich das?
Ihr braucht es nicht haarklein zu erklären, ich kann mich einlesen. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
Hallo Leute,
ich habe Zugriff auf sämtliche Modbus Parameter des Growatt Mic.
Mein Ziel ist Zero Export des WR mit dem eingebundenen Shelly3EM. Keine Batterie/Speicher im Einsatz. Mit einem persistent Modbus Parameter habe ich das erfolgreich probiert, macht aber wegen dem dann degenerierenden Flash-Speicher keinen Sinn.
Welchen non-persistent Modbus Parameter des Growatt Mic kann ich dafür verwenden, ohne weiter lange danach suchen zu müssen?
Danke für Eure Hilfe! -
@haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.
Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.
Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.
Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.
Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.
Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".Geht mit diesem Modul hier wunderbar.
Habe es selbst seit einiger Zeit in Betrieb und kann so alle Daten an meinen ioBroker senden:Modbus Gateway für Growatt Wechselrichter
@Vippis - auch für deinen Fall würde ich das Modul empfehlen.
-
Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".Geht mit diesem Modul hier wunderbar.
Habe es selbst seit einiger Zeit in Betrieb und kann so alle Daten an meinen ioBroker senden:Modbus Gateway für Growatt Wechselrichter
@Vippis - auch für deinen Fall würde ich das Modul empfehlen.
@magicsven könntest das modul nennen /zeigen der link zeigt kein modul
-
Kann mir jemand die Register als Export Posten? Eingang und Holding? Ich habe einen SPH1000TL3 BH-UP Modbus Version sollte 3.05 sein, habt ihr den Port auf VPP eingestellt oder unused gelassen? LG