NEWS
Steuerung Poolpumpe
-
Hallo Gemeinde
Ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe meine Poolpumpe mit einem Sonoff Pow angeschlossen. Dazu habe ich mir ein Blockly f
ü
r die Zeitsteuerung gebastelt.Nun w
ü
rde ich die Pumpe gern noch unabh
ä
ngig der Schaltzeiten ein- und ausschalten k
ö
nnen. Dazu habe ich in vis einen Button angelegt womit ich sie auch schalten kann. Das Problem ist, das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht.Wie kann ich erreichen das sozusagen die manuelle Steuerung die Zeitschaltung su
ß
er Kraft setzt?


-
das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht. `
Dann musst du mit einem Hilfsdatenpunkt (z.B. "Pumpe_manuell" [true/false]) arbeiten.Im Blockly diesen Datenpunkt mit abfragen.
und bei manueller Schaltung den State auf true setzen.
Gru
ß
Rainer
-
Beide Male so nicht

Du hast zwei Trigger ineinander verschachtelt.
Der zweite muss ein Logikbaustein (blau) sein.
Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
Gru
ß
Rainer
-
Moin
hier nochmal meine L
ö
sung. Mit w
ä
hlbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen

-
Hi,
das ist genau das was ich br
ä
uchte.K
ö
nntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verf
ü
gung stellen.Das w
ä
re nett. -
Hi,
gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
Gru
ß
Axel
Hier die beiden Exporte:
Blockly:
Vis-View:
Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
-
Hi,
das ist genau das was ich br
ä
uchte.K
ö
nntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verf
ü
gung stellen.Das w
ä
re nett. `Ist jetzt hochgeladen
-
Wow, super schnell .

Ich danke Dir.
Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
-
Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
Hallo,
das hei
ß
t wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
Ist das richtig so.
Und wo ist dieser Wert her?

-
Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
Hallo,
das hei
ß
t wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
Ist das richtig so.
Und wo ist dieser Wert her? `
Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
Der Wert f
ü
r die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird
ü
ber einen HM-Schaltaktor geschaltet.CUxD Ger
ä
tetyp: Universal Wrapper DeviceFunktion: State
Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device

-
Brauche ich den wert f
ü
r Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?F
ü
r was ist der gut? -
Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
-
Der Wert f
ü
r die Betriebstunden wird ben
ö
tigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassenwird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
Was genau geht denn nicht?
-
Hi,
ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
-
Hi, so k
ö
nnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.

-
Hi,
vielen Dank f
ü
r die Hilfe.Kann ich da denn auch die Zeiten
ü
ber VIS reingeben.Also ich m
ö
chte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen. -
Bei der L
ö
sung von UweRLP kannst du keine Zeiten
ü
ber die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden