NEWS
Modbus adapter
-
Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:
The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.Gruß
Dolomiti -
@Dolomiti
wie kann es sein, wenn im qModMaster genau diese Adressen funktionieren.
der Wireshark muss dann auf dem iobroker laufen oder -
Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht. -
so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
hier muss der Haken gesetzt sein:
seitdem läuft es
Dank trotzdem
-
@Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.
Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.
https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21
-
Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
Übersehe ich was?
Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.
-
Hallo.
Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
Habe diesen Strom/Energyzähler :
http://www.algodue.com/uem80.htmlverbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.
Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.
Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
danke -
Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?
-
Du hast also von der Bezeichnung her wirklich den hier: UEM80-4D R for RS485 Modbus RTU/ASCII communication?
Kommuniziert die "Originale SW" des Herstellers auch über Modbus mit dem Zähler?
Mal etwas probiert bei z.B. Holding oder Eingangsregister einzutragen?
Stimmen die Kommunikations Einstellungen mit dem was im Zähler konfiguriert ist über ein ?
-
@wendy2702
Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll
Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
Läuft nun.
Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es. -
@wendy2702
Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PCHolding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
bekomme aber immer:
bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
"V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
9600 ist auch die Baud die am PC läuft
verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
-
Adresse 0 kann nicht sein.
Versuche mal 4096
-
@wendy2702 said in Modbus adapter:
4096
mir ist was anderes aufgefallen:
sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?
-
okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.Edit:
Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal -
Hallo zusammen,
ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
Beispiel aus dem Log:
2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
Die 0 am Anfang ist das Problem....Jemand ne Idee?
Danke euch im Voraus!
-
EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205
und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.
Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.
Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.
Was mache ich falsch?
Gruß
Timo
-
Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":
In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:
Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:
Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?
Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
Gruß
Timo -
美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15
-
Hallo,
Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.
Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .
Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.
modbus.0 2019-12-21 13:42:24.032 warn (7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2019-12-21 13:42:23.189 error (7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"} modbus.0 2019-12-21 13:42:23.187 error (7404) Request timed out. modbus.0 2019-12-21 13:42:23.184 warn (7404) Error: undefined modbus.0 2019-12-21 13:42:18.212 error (7404) unknown function code: 134
Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.
Link zur Docu vom Lüftungsgerät
ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)
MfG Umsteiger
Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.
Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?
-
darkbrain85
wendy2702
Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?