Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.0k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    martin111
    schrieb am zuletzt editiert von
    #515

    Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

    Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
    Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

    Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
    Master.PNG

    CMI.PNG

    Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
    Slave.PNG

    Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
    Eingang.PNG
    Holding.PNG

    Übersehe ich was?

    Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mike1976
      schrieb am zuletzt editiert von
      #516

      Hallo.

      Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
      Habe diesen Strom/Energyzähler :
      http://www.algodue.com/uem80.html

      verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

      Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
      Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

      Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

      Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
      danke

      Modbus parameter.PNG

      UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M martin111

        Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

        Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
        Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

        Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
        Master.PNG

        CMI.PNG

        Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
        Slave.PNG

        Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
        Eingang.PNG
        Holding.PNG

        Übersehe ich was?

        Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #517

        @martin111

        Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mike1976

          Hallo.

          Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
          Habe diesen Strom/Energyzähler :
          http://www.algodue.com/uem80.html

          verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

          Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
          Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

          Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

          Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
          danke

          Modbus parameter.PNG

          UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #518

          @mike1976

          Du hast also von der Bezeichnung her wirklich den hier: UEM80-4D R for RS485 Modbus RTU/ASCII communication?

          Kommuniziert die "Originale SW" des Herstellers auch über Modbus mit dem Zähler?

          Mal etwas probiert bei z.B. Holding oder Eingangsregister einzutragen?

          Stimmen die Kommunikations Einstellungen mit dem was im Zähler konfiguriert ist über ein ?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @martin111

            Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?

            M Offline
            M Offline
            martin111
            schrieb am zuletzt editiert von martin111
            #519

            @wendy2702
            Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.

            Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll

            Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
            Läuft nun.
            Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              mike1976
              schrieb am zuletzt editiert von
              #520

              @wendy2702
              Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
              Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PC

              Holding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
              bekomme aber immer:
              modbus log.PNG

              bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
              müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
              "V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
              Modbus Eingangsregister.PNG

              Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
              9600 ist auch die Baud die am PC läuft
              verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
              rs485.jpg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #521

                Adresse 0 kann nicht sein.

                Versuche mal 4096

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  mike1976
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #522

                  @wendy2702 said in Modbus adapter:

                  4096

                  mir ist was anderes aufgefallen:
                  modbus port.PNG

                  sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mike1976
                    schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                    #523

                    @wendy2702

                    okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
                    keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.

                    So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
                    auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
                    Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.

                    Edit:
                    Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal 🙂

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Regmus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #524

                      Hallo zusammen,
                      ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.

                      Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
                      Beispiel aus dem Log:
                      2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
                      Die 0 am Anfang ist das Problem....

                      Jemand ne Idee?

                      Danke euch im Voraus!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        TimoS.
                        schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
                        #525

                        EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.


                        Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205

                        Beschreibung.PNG

                        und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.

                        Wert mit Modbus Poll ausgelesen funktioniert.PNG

                        Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.

                        205_diskreter_Eingang_funktioniert_nicht.PNG

                        in objekte.PNG

                        adapter fehler.PNG

                        Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.

                        300_Holding_funktioniert.PNG

                        Was mache ich falsch?

                        Gruß

                        Timo

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          TimoS.
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #526

                          Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":

                          Connection_Setup.PNG

                          Modbus_poll.PNG

                          Send_FC6_illigal.PNG

                          Send_FC16_ok.PNG

                          In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:

                          Adapter_Konfiguration.PNG

                          Holding_register_setup.PNG

                          Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:

                          Holding_register.PNG

                          Log.PNG

                          Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?

                          Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
                          Gruß
                          Timo

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • lighu36L Offline
                            lighu36L Offline
                            lighu36
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #527

                            美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
                            7084897c-4b54-474f-b6db-74f277ffa68e-image.png

                            https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U Offline
                              U Offline
                              Umsteiger
                              schrieb am zuletzt editiert von Umsteiger
                              #528

                              Hallo,

                              Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.

                              Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .

                              Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.

                              modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
                              

                              Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.

                              Link zur Docu vom Lüftungsgerät

                              ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.

                              adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)

                              MfG Umsteiger

                              Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.

                              Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #529

                                darkbrain85
                                wendy2702
                                Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  darkbrain85
                                  wendy2702
                                  Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #530

                                  @klassisch

                                  Hi,

                                  Ich habe den Zähler nicht.

                                  Habe einen von Solarlog gekauft.

                                  Gruß

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @klassisch

                                    Hi,

                                    Ich habe den Zähler nicht.

                                    Habe einen von Solarlog gekauft.

                                    Gruß

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #531

                                    @wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Offline
                                      L Offline
                                      lstorm
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #532

                                      Hallo,

                                      ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
                                      Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
                                      Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.

                                      Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.

                                      Nun das Problem:
                                      Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.

                                      Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.

                                      Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.

                                      Schon mal vielen Dank!

                                      Gruß Lars

                                      ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        lstorm
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #533

                                        Zum testen habe ich nun noch die Werte reduziert und habe nur 5 Werte im Eingangsregister eingetragen. Gefühlt bricht die Verbindung weniger ab, von stabil ist aber noch lange keine Rede.

                                        Nun hatte ich auch wieder ein Eintrag im Log:

                                        modbus.0	2020-04-12 12:49:49.443	info	(1902) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-04-12 12:49:48.444	warn	(1902) Poll error count: 27 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2020-04-12 12:49:48.443	error	(1902) Request timed out.
                                        modbus.0	2020-04-12 12:49:48.441	warn	(1902) Error: undefined
                                        modbus.0	2020-04-12 12:49:43.437	info	(1902) Connected to slave
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          lstorm
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #534

                                          Hab nun bei Github gesehen, dass es eine Version 3.0.1 gibt, bei der wohl auch ein "Serial Timeout" Problem gefixt sein soll.

                                          3.0.1 (2020-01-23)
                                          (BlackBird77) Fixes for Serial Timeouts done
                                          (bluefox) Refactoring

                                          Also nun die 3.0.1 von Github installiert. Leider bekomme ich mit dieser Version überhaupt keine Verbindung. Modbus Adapter bleibt gelb.
                                          Im Log ist leider auch nichts brauchbares zu sehen:

                                          modbus.0	2020-04-12 14:54:00.144	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                          modbus.0	2020-04-12 14:52:49.600	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                          modbus.0	2020-04-12 14:49:28.214	info	(1268) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          554

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe