Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    287

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
455 Posts 81 Posters 124.1k Views 36 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Offline
    E Offline
    EVOlutionIX
    wrote on last edited by
    #260

    @cvidal:

    @EVOlutionIX:

    Hallo alle zusammen.

    Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:

    und jetzt Steinigt mich!

    Danke Marcus :roll: `

    Hallo Marcus,

    du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.

    Gruß Christian `

    Super Danke :)

    Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2

    Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter

    1 Reply Last reply
    0
    • B Offline
      B Offline
      Beowolf
      wrote on last edited by
      #261

      Hallo zusammen,

      ich muß mal etwas unwissend fragen.

      Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?

      Grüße

      Manfred

      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

      1 Reply Last reply
      0
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Developer Most Active Administrators
        wrote on last edited by
        #262

        @Beowolf:

        Hallo zusammen,

        ich muß mal etwas unwissend fragen.

        Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?

        Grüße

        Manfred `

        Impulse oder total verbraucht?

        Sent from my iPhone using Tapatalk

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          Beowolf
          wrote on last edited by
          #263

          Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe

          Grüße

          Es geht um den alten Ferraris Zähler

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          1 Reply Last reply
          0
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Developer Most Active Administrators
            wrote on last edited by
            #264

            @Beowolf:

            Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe

            Grüße `

            Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.

            Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert

            Sent from my iPhone using Tapatalk

            1 Reply Last reply
            0
            • B Offline
              B Offline
              Beowolf
              wrote on last edited by
              #265

              Ok, danke.

              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

              1 Reply Last reply
              0
              • B Offline
                B Offline
                bumbumb
                wrote on last edited by
                #266

                Hallo

                vielen dank für das super script.

                Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                8702_strom.png

                1 Reply Last reply
                0
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Developer Most Active Administrators
                  wrote on last edited by
                  #267

                  @bumbumb:

                  Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `

                  Mit den werten stimmt der Betrag schon.

                  Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?

                  Sent from my iPhone using Tapatalk

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bumbumb
                    wrote on last edited by
                    #268

                    Hi,

                    danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.

                    Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket

                    Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):

                    1-0:1.8.0*255

                    Wirkenergie in Wh (total)

                    1-0:1.8.1*255

                    Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)

                    1-0:1.8.2*255

                    Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)

                    1-0:15.7.0*255

                    Wirkleistung in W

                    1-0:21.7.0*255

                    Wirkleistung L1 in W

                    1-0:41.7.0*255

                    Wirkleistung L2 in W

                    1-0:61.7.0*255

                    Wirkleistung L3 in W

                    Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Developer Most Active Administrators
                      wrote on last edited by
                      #269

                      Du hast einen tarief 1,2 und total.

                      Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).

                      Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.

                      Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?

                      Sent from my iPhone using Tapatalk

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        bumbumb
                        wrote on last edited by
                        #270

                        Danke,

                        das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen

                        // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++

                        // debug logging

                        var logging = true;

                        // Aktivieren der History Instanz

                        var enable_history = false;

                        // history Instanz

                        var instance_history = 'history.0';

                        // Geräte können unterschiedliche Preise haben

                        var enable_unterschiedlichePreise = true;

                        // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.

                        // Wenn 0, dann deaktiviert

                        var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;

                        var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;

                        var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;

                        var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;

                        var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;

                        // Grundpreis einberechnen

                        var enable_Grundpreis_einberechnen = false;

                        var instance = '0';

                        var instanz = 'javascript.' + instance + '.';

                        // Pfad innerhalb der Instanz

                        var pfad = 'Verbrauchszaehler.';

                        var default_unit = 'Wh';

                        var default_unit_kilo = 'kWh';

                        // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt

                        var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];

                        var AnzahlKommastellenKosten = 2;

                        var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;

                        var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;

                        var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;

                        var eigeneDatenpunkte = [

                        [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug

                        [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte

                        // Beispiel:

                        // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],

                        // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],

                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],

                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],

                        // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],

                        // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],

                        ];

                        was muss denn noch angepasst werden?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Developer Most Active Administrators
                          wrote on last edited by
                          #271

                          Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge

                          Sent from my iPhone using Tapatalk

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bumbumb
                            wrote on last edited by
                            #272

                            sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.

                            Vielen dank für deine Hilfe
                            8702_bezug.png

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Developer Most Active Administrators
                              wrote on last edited by
                              #273

                              Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)

                              Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief

                              Sent from my iPhone using Tapatalk

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                bumbumb
                                wrote on last edited by
                                #274

                                Hi,

                                ja habe ich doch so gemacht

                                [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug

                                [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte

                                was ist denn da falsch. Danke

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Developer Most Active Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #275

                                  Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0

                                  Sent from my iPhone using Tapatalk

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bumbumb
                                    wrote on last edited by
                                    #276

                                    kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter

                                    Vielen dank

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Developer Most Active Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #277

                                      @bumbumb:

                                      kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter

                                      Vielen dank `

                                       [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                      [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug 
                                      [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug 
                                      
                                      

                                      Und dann die Preise bei objecten eintragen..

                                      Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus

                                       [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug 
                                      

                                      Anstatt den gesamt Wert [emoji3]

                                      Sent from my iPhone using Tapatalk

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bumbumb
                                        wrote on last edited by
                                        #278

                                        danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Developer Most Active Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #279

                                          @bumbumb:

                                          danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden. `

                                          Jup

                                          Sent from my iPhone using Tapatalk

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          593

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe