Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    993

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Posts 34 Posters 39.0k Views 28 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    michael74
    wrote on last edited by
    #41

    Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
    Wallbox_Leistung_0
    Wallbox_Sonnen_Leistung_0
    Wallbox_Leistung_1
    Wallbox_Sonnen_Leistung_1
    usw.

    1 Reply Last reply
    0
    • B Offline
      B Offline
      Buia2002
      wrote on last edited by
      #42

      Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph

      andreA 1 Reply Last reply
      0
      • B Buia2002

        Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph

        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        Developer
        wrote on last edited by
        #43

        @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

        Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung?

        Ja. Ja. Nein.

        Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.

        MfG,
        André

        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

        B 1 Reply Last reply
        0
        • andreA andre

          @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

          Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung?

          Ja. Ja. Nein.

          Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.

          MfG,
          André

          B Offline
          B Offline
          Buia2002
          wrote on last edited by
          #44

          @andre

          Hi André,

          das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.

          Trotzdem vielen Dank.

          LG Christoph

          1 Reply Last reply
          0
          • D Offline
            D Offline
            D-HIJU
            wrote on last edited by
            #45

            an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse

            1 Reply Last reply
            0
            • andreA andre

              Hallo zusammen,

              nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

              Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

              914_solar_visualisierung_gesamt.png
              Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

              Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

              Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

              Und los geht es:

              https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

              Viel Spaß!

              MfG,

              André

              J Offline
              J Offline
              JensNRW
              wrote on last edited by JensNRW
              #46

              Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...

              Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG


              Hallo zusammen,

              ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert  

              Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?

              iobroker_e3dc.png

              1 Reply Last reply
              0
              • S stevie77

                @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

                Alex6879A Offline
                Alex6879A Offline
                Alex6879
                wrote on last edited by
                #47

                @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter :anguished:

                S 1 Reply Last reply
                0
                • Alex6879A Alex6879

                  @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter :anguished:

                  S Offline
                  S Offline
                  stevie77
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L loni78

                    Hallo zusammen,

                    ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                    Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                    Bild 1.png

                    Bild 2.png

                    und das zeigt dann der Log:

                    Bild 3.png

                    Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                    Grüße
                    Rafael

                    O Offline
                    O Offline
                    Olaf42
                    wrote on last edited by
                    #49

                    @loni78
                    Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                    VG

                    E 1 Reply Last reply
                    0
                    • O Olaf42

                      @loni78
                      Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                      VG

                      E Offline
                      E Offline
                      ecki945
                      wrote on last edited by ecki945
                      #50

                      Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

                      Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

                      4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

                      Das Script habe ich eingebunden:

                      // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                      
                      // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                      var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                      createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                      on(id, function (obj) {
                           setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                           setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                           console.log(obj.state.val);
                      });
                      
                      // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                      var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                      createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                      createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                      on(id1, function (obj1) {
                           setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                           setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                      });
                      
                      // EMS
                      var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                      createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                      createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                      createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                      createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                      createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                      on(id2, function (obj2) {
                           setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                           setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                           setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                           setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                           setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                      });
                      
                      

                      Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

                      683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
                      Hat wer eine Idee?

                      E A 2 Replies Last reply
                      0
                      • E ecki945

                        Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

                        Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

                        4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

                        Das Script habe ich eingebunden:

                        // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                        
                        // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                        on(id, function (obj) {
                             setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                             console.log(obj.state.val);
                        });
                        
                        // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                        var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                        createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                        createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                        on(id1, function (obj1) {
                             setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                        });
                        
                        // EMS
                        var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                        createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                        createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                        createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                        createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                        createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                        on(id2, function (obj2) {
                             setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                             setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                        });
                        
                        

                        Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

                        683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
                        Hat wer eine Idee?

                        E Offline
                        E Offline
                        ecki945
                        wrote on last edited by ecki945
                        #51

                        ..............

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • E ecki945

                          Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. :confused:

                          Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:

                          4d9570b3-6817-4762-a896-f1b243d7271e-grafik.png

                          Das Script habe ich eingebunden:

                          // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                          
                          // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                          createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                          createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                          on(id, function (obj) {
                               setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                               setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                               console.log(obj.state.val);
                          });
                          
                          // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                          var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                          createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                          createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                          on(id1, function (obj1) {
                               setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                               setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                          });
                          
                          // EMS
                          var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                          createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                          createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                          createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                          createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                          createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                          on(id2, function (obj2) {
                               setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                               setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                               setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                               setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                               setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                          });
                          
                          

                          Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

                          683b2a04-97cc-4263-8ebd-6c6c2f3ec3ed-grafik.png
                          Hat wer eine Idee?

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #52

                          @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                          Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.

                          Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • E Offline
                            E Offline
                            ecki945
                            wrote on last edited by
                            #53

                            Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:

                            Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:

                            16463c10-6726-4fa2-8da1-1d4b5c38e7bc-grafik.png

                            Bit 0 = Ladesperre
                            Bit 1 = Entladesperre, ....

                            Wenn nun wie im Script von @andre

                                setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                                setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                            

                            Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.

                            Müsste es nicht so implementiert sein:

                                 setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                                 setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
                            

                            Oder hab ich wieder nen Denkfehler?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • G Offline
                              G Offline
                              gebbi
                              wrote on last edited by
                              #54

                              @olaf42
                              Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • G gebbi

                                @olaf42
                                Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.

                                M Offline
                                M Offline
                                Musik231
                                wrote on last edited by
                                #55

                                Hi,

                                ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                                Kann da jemand helfen?

                                Gruß

                                A 2 Replies Last reply
                                0
                                • M Musik231

                                  Hi,

                                  ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                                  Kann da jemand helfen?

                                  Gruß

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by ArnoD
                                  #56

                                  @musik231
                                  Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
                                  Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.

                                  1 Reply Last reply
                                  1
                                  • M Musik231

                                    Hi,

                                    ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                                    Kann da jemand helfen?

                                    Gruß

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #57

                                    @musik231
                                    Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

                                    In dem Script mache ich genau das was du suchst.

                                    M 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • A ArnoD

                                      @musik231
                                      Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern

                                      In dem Script mache ich genau das was du suchst.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Musik231
                                      wrote on last edited by
                                      #58

                                      @arnod
                                      Vielen lieben Dank

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Musik231

                                        @arnod
                                        Vielen lieben Dank

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        schieni
                                        wrote on last edited by
                                        #59

                                        Hallo,
                                        ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                                        Gibt es da eine Möglichkeit?

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S schieni

                                          Hallo,
                                          ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                                          Gibt es da eine Möglichkeit?

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          glitzi
                                          wrote on last edited by
                                          #60

                                          Hallo,

                                          mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?

                                          93bb51f1-b2dc-47bb-9826-42528d588709-image.png

                                          Gruß Mirco

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe