Hallo zusammen,
ich habe eine M-Tec WLPK412 Luft Wärmepumpe. Diese ist seit Herbst 2023 installiert.
Ebenfalls habe ich eine 14,6 kWp PV Anlage mit ca 15kWh Speicher - der Speicher ist von M-Tec (4x Energy-Butler Module)
Leider funktioniert noch nicht alles wie ich mir das vorstelle:
Die WP zeigt wiederholt Fehlermeldungen, wie "Frequenzumrichter defekt" und "Ventilatorstörung" und "Kompressorkennlinie". Im Prinzip arbeitet die WP, Wasser ist warm, die Fehler bereiten mir aber Bauchschmerzen und ich befürchte, dass hier bereits irgendwo ein kleiner Defekt ist (z.B. Hauptplatine, wo beides angeschlossen ist?) der irgendwann sehr teuer werden kann. Die Fehler sind bereits kurz nach Inbetriebnahme aufgetaucht, habe ich festgestellt wenn man den Fehlerspeicher zurückverfolgt.
Hat jemand ähnliche Fehlermeldungen? Kann man die irgendwie beheben oder sind dafür tiefere Diagnosen/ Eingriffe notwendig? Oder kann man anhand der Fehler bereits sagen, wo der Defekt ist?
Auch gibt es haufenweise Fehlereinträge mit "no value set" Das werden wohl fehlerhafte Einstellungen sein?
2a) Ich habe eine PV Anlage im April 2025 bekommen. Diese wurde auch in der M-Tec Steuerung eingepflegt, aber diese ist kein einziges Mal mit PV-Überschuss gelaufen. Auch nicht über den Sommer, wo es wirklich perfekte wolkenlose PV Tage gegeben hat.
Welche Einstellungen sollten hier drin sein? Habe meine hier mal als Bilder angehängt.
2b) Zusätzlich habe ich zwei Zusatzheizungen. Eine 9kW mir Vor- und Rücklauf sowie ein 6kW Heizstab im Boiler.
Geplant war, dass PV Überschuss den 6kW Heizstab "befeuert" und die 9kW Zusatzheizung als Notfallheizung (WP fällt aus oder Außentemperatur zu niedrig) fungiert.
Leider wurde die Konfiguration vom Installateur so gemacht, dass sie die Notfall-Funktion der 9kW Heizung deaktiviert haben und nun mit PV Überschuss betreiben und die 6kW Heizung nur als manuelle Notfallheizung genutzt werden kann, sonst aber ungenutzt bleibt. In der M-Tec eSmart App bleibt das Modul "Heizstab" deshalb auch immer bei 0 - wird ja nicht angesteuert.
Ist die geplante Konfiguration (9kW = Notfallheizung, 6kW Heizstab wird mir PV Überschuss betrieben) überhaupt möglich? Ich habe einen Fronius Ohmpilot der den PV-Überschuss managed.
Software-Updates vom AP440. Ich habe aktuell die 2.6.1 Gibt es da was aktuelleres? Kommt man an die SW Updates irgendwie ran oder kann das nur der Hersteller z.B. über Fernwartung machen?
[image: 1764344639331-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.43.08.jpg]
[image: 1764344639389-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.43.17.jpg]
[image: 1764344662568-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.41.33.jpg]
[image: 1764344662593-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.41.39.jpg]
[image: 1764344662617-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.41.46.jpg]
[image: 1764344662641-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.41.53.jpg]
[image: 1764344662671-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.42.01.jpg]
[image: 1764344662697-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.42.05.jpg]
[image: 1764344662718-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.42.12.jpg]
[image: 1764344662738-bildschirmfoto-2025-11-28-um-16.42.23.jpg]