      thilo.frank @Rene55 last edited by thilo.frank

      @rene55
      Guten Morgen!
      Habe gerade mal das Update von 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht (0.0.4 lief ohne Probleme, nur die Daten von den Deye-Sum wurden nur alle 5 min abgeholt, obwohl ich das bei SOLARMAN hatte umstellen lassen....)
      Nach dem Update kommten aber leider nur noch Fehlermeldungen, die Verbindung zu den Adaptern ist nicht mehr möglich:
      Screenshot 2023-05-11 082013.jpg

      Was kann ich tun?

      Hat sich erledigt, hatte das mit der Rechenoperation (DV1*DC1) nicht eingetragen, weil ich den Wert eigentlich nicht brauche... Jetzt gehts es wieder!

      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hartmut Bogorinsky
        Hartmut Bogorinsky last edited by

        Danke, tolle Arbeit!
        Der Adapter arbeitet seit der Installation vor ein paar Tagen einwandfrei!
        (Mein Wechselrichter: SUN800G3-EU-230)

        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @Hartmut Bogorinsky last edited by

          @hartmut-bogorinsky Danke Hartmut 😳

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @thilo.frank last edited by

            @thilo-frank Hallo, ja da gab es eine Änderung bei den berechneten Werten.
            Was hast du denn veranlasst, um eine schnellere Updaterate zu erhalten. Ich bin ja auch daran interessiert.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              thilo.frank @Rene55 last edited by

              @rene55 ich habe eine Mail an den Support von solarman geschrieben und um eine Verkürzung der "Data Uploading Periode" gebeten.
              Dazu musste ich nur die S/N des Loggers (nicht des WR) angeben.
              Im Adapter (Logger) ist das auch eingetragen:
              230ccdf6-c687-456e-a7a9-e55cacd16ac8-grafik.png
              Data Uploading Periode war vorher 5 Minuten.
              Leider erhalte ich trotzdem nur alle 5 Minuten neue Werte, egal, ob ich den Adapter per App, lokaler IP, oder iobroker abfrage.
              Woran das liegt, konnte ich leider noch nicht ergründen, vllt hat hier ja jmd eine Idee.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 last edited by

                @thilo-frank Fein, das versuche ich auch mal. Hast du die "Abfragerate" auch auf 60 Sekunden eingestellt?

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • premo
                  premo last edited by

                  Hallo
                  Danke für den tollen Adapter, habe diesen erfolgreich mit dem Wechselrichter SUN600G3-EU-230 im Betrieb.
                  Da ich noch ein BKW mit dem gleichen Wechselrichter anschließen möchte, habe ich folgende Frage.
                  Ist es möglich mit einem Adapter 2 Wechselrichter auszulesen.

                  mfg premo

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Medea @premo last edited by

                    @premo
                    Einfach eine zweite Instanz des Adapters installieren, funktioniert ohne Probleme.

                    premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • premo
                      premo @Medea last edited by

                      @medea sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                      Einfach eine zweite Instanz des Adapters installieren

                      Danke, hat funktioniert.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        thilo.frank @Rene55 last edited by

                        @rene55 Ja, die Abfragerate habe ich auf 30 gestellt.
                        Wenn ich über die Solarman-Website über "Gerätedetails" auf den WR zugreife, werden mir in der Grafik aber Werte angezeigt, die ungefähr minütlich aktualisert werden.
                        Ich weiß leider nicht, ob das vorher auch schon so war.
                        Somit müsste ist mit etwas Mehrtaufwand dann doch an die Daten im Minutentakt kommen, vielleicht sogar über die im Adapter berechneten Werte.
                        Eine Frage hab ich aber doch noch:
                        Wo finde ich denn die Werte, die unter "Berechnen"vom Adapter erzeugt werden?

                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @thilo.frank last edited by

                          @thilo-frank Na, du legst doch in 'Berechnen' verschiedene Werte an:BerechneteWerte.png
                          Hier ist unter 'Key' der Datenpunkt benannt, unter dem die berechneten Daten im Objektbaum abgelegt werden. Hätte ich das besser erklären müssen?

                          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Haushaltswaren @Rene55 last edited by

                            @rene55 @thilo-frank
                            Bei mir wurden die Daten für DP1 und DP2 auch erst unter Objekte angezeigt, nachdem ich Sie unter "Spulen" mit eingetragen hatte. Ist dieser Weg so korrekt? War glaube ich so noch nicht beschrieben.

                            8be3b2f0-abb5-40f4-9b44-d4bab33000d6-image.png

                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @Haushaltswaren last edited by

                              @haushaltswaren Nein, das ist nicht nötig. Mit welcher Registernummer?
                              Es ist halt so, dass nach dem Hinzufügen der Berechnungsformeln erst die "Values" abonniert werden müssen. Wenn man alle Informationen Register, Coils und Berechnung in einem Rutsch einträgt, hilft möglicherweise einfach ein Neustart des Adapters. (der hilft eigentlich immer 😊 )
                              Ich würde die DP1/DP2 unter Coils wieder löschen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                thilo.frank @Rene55 last edited by thilo.frank

                                @rene55 Hallo,
                                genau das hab ich auch gemacht, nur wird der Key DP-1 nicht im Baum angezeigt, sondern nur die Werte, die ich über die Register auslese:
                                f5db608d-2603-47b7-972e-15c03c34a0ed-grafik.png
                                Den Adapter habe schon mehrfach neu gestartet....
                                Soll ich mal den Tipp von @Haushaltswaren versuchen?

                                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  Rene55 @thilo.frank last edited by

                                  @thilo-frank Nein das bringt nichts. Zeig bitte mal die Einstellungen unter "Berechnungen".

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    thilo.frank @Rene55 last edited by

                                    @rene55 Bitteschön:
                                    d7b21764-4c4d-4497-9aa5-e777caf7b345-grafik.png
                                    Ich habe von dem Adapter 5 Instanzen laufen, die Berechnung derzeit aber derzeit nur bei einem eingetragen.

                                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @thilo.frank last edited by

                                      @thilo-frank Danke. Da müssen wir erst einmal meinen Fehler korrigieren. Der Faktor muss "0" sein.
                                      Weiterhin gehe ich davon aus, dass es die Datenpunkte 'DV1' und 'DC1' auch gibt.

                                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        thilo.frank @Rene55 last edited by

                                        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                        Weiterhin gehe ich davon aus, dass es die Datenpunkte 'DV1' und 'DC1' auch gibt.

                                        Ähm ja... also nein... ohwiepeinlich...
                                        Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen: Ich hab ohne Nachzudenken nur die Berechnung eingefügt. Das der Adapter natürlich erstmal die Datenpunkte dafür braucht, kam mir wohl nicht in den Sinn... 😲
                                        Ich werde das jetzt mal nachholen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          twi-virtual @Rene55 last edited by

                                          @rene55 Hi,
                                          bin seit gestern erst mit iobroker unterwegs und bin super dankbar über Deinen Deye Adapter...
                                          Ich habe das gleiche Problem mit den Compute Werten.
                                          Sie sind als Datenpunkte eingebunden
                                          0b62397e-0ebe-4b6d-86d0-142c3887ff29-grafik.png
                                          und analog bei compute:
                                          6fa3c472-d8bd-4e1f-a2d1-baec86f6427d-grafik.png
                                          werden aber im Baum auch nach Restart des Adaptersbzw. des gesamten Docker Containers nicht angezeigt.
                                          Auch die Idee von @Haushaltswaren führte nicht dazu das DP1 und DP2 im Baum erscheinen. Mit "abonieren" meintest Du eintragen bei Spulen, oder?
                                          4f66aa40-c3ab-4c32-9997-421a58eb7f26-grafik.png

                                          Und dann gleich noch ne zweite Frage: In meiner MYSQL Datenbank erscheinen die Einträge mit einem UNIX Timestamp + drei weiteren Zahlen, was hat es mit diesen auf sich?

                                          Wäre für Hilfe dankbar....vielleicht ist ja auch nur ein Typo, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist 😉

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            twi-virtual @twi-virtual last edited by

                                            @Rene55 OK, der erste Punkt hat sich geklärt, die DP1 und DP2 Datapoints erscheinen erst, nachdem das erste Mal Daten vom WR geholt worden sind....Was um 2:99 Uhr Nachts wohl nicht ging 😉
                                            Bleibt nur noch die 2te Frage: Was bedeuten die letzten 3 Zahlen beim Timestamp in der ts_number Tabelle?
                                            517ff282-7d4f-4608-93d1-b47e2e1d3013-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            766
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            106
                                            1129
                                            306280
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo