Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D DrDoc

    Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?

    Nochmals Danke

    A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2173

    @drdoc
    Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
    Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
    Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
    Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @drdoc
      Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
      Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
      Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
      Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen.

      D Offline
      D Offline
      DrDoc
      schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
      #2174

      @arnod
      Danke für deine Rückmeldung,
      Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
      Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec ;) ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
      Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..

      Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.

      Vorab danke für die Unterstützung!

      Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?

      Edit 2: Ok :) bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DrDoc

        @arnod
        Danke für deine Rückmeldung,
        Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
        Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec ;) ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
        Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..

        Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.

        Vorab danke für die Unterstützung!

        Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?

        Edit 2: Ok :) bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION

        A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2175

        @drdoc
        Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zähler e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @drdoc
          Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zähler e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV.

          D Offline
          D Offline
          DrDoc
          schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
          #2176

          @arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?

          Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D DrDoc

            @arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?

            Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.

            A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2177

            @drdoc
            Nein, da werden nur die aktuellen Leistungswerte übertragen.
            Man kann sich aber mit einem Script selber einen Zähler programmieren.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Online
              P Online
              psrelax
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2178

              Hallo zusammen,
              ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
              Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
              Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.

              Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
              Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.

              Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?

              Vielen Dank schonmal :-)

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2179

                @ArnoD Hi
                Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
                Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P psrelax

                  Hallo zusammen,
                  ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
                  Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
                  Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.

                  Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
                  Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.

                  Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?

                  Vielen Dank schonmal :-)

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2180

                  @psrelax
                  Wenn du die Entladeleistung drosseln willst, kannst du in der Zeile 108 im Skript die Entladeleistung direkt eintragen.
                  z.B für max. 4000W folgendes eintragen:

                  let Bat_Discharge_Limit_W = 4000;                      // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                  

                  Damit wird aber die Entladeleistung generell auf die 4000 W begrenzt, egal ob die Wallbox oder ein anderer Verbraucher gerade die Leistung benötigt.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • jh537J jh537

                    @ArnoD Hi
                    Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
                    Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2181

                    @jh537
                    Hast du die aktuelle Version?
                    Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
                    Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @jh537
                      Hast du die aktuelle Version?
                      Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
                      Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2182

                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                      Achso, dann habe ich einen Denkfehler.

                      Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?

                      Sorry und Danke

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax
                        Wenn du die Entladeleistung drosseln willst, kannst du in der Zeile 108 im Skript die Entladeleistung direkt eintragen.
                        z.B für max. 4000W folgendes eintragen:

                        let Bat_Discharge_Limit_W = 4000;                      // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                        

                        Damit wird aber die Entladeleistung generell auf die 4000 W begrenzt, egal ob die Wallbox oder ein anderer Verbraucher gerade die Leistung benötigt.

                        P Online
                        P Online
                        psrelax
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2183

                        @arnod
                        Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                        Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jh537J jh537

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                          Achso, dann habe ich einen Denkfehler.

                          Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?

                          Sorry und Danke

                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2184

                          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?

                          Nein, wird jetzt nicht mehr benötigt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod
                            Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                            Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2185

                            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @arnod
                            Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                            Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                            Ja richtig, die Zeiten habe ich überlesen.
                            Nach Regelende wird vom Script nicht mehr geregelt.
                            Warum reduzierst du da nicht einfach deine Ladeleistung direkt in den Einstellungen im E-Auto, oder geht das bei dir nicht?

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @arnod
                              Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                              Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                              Ja richtig, die Zeiten habe ich überlesen.
                              Nach Regelende wird vom Script nicht mehr geregelt.
                              Warum reduzierst du da nicht einfach deine Ladeleistung direkt in den Einstellungen im E-Auto, oder geht das bei dir nicht?

                              P Online
                              P Online
                              psrelax
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2186

                              @arnod
                              Würde schon gehen, würde es aber gerne über die Wallbox / Speicher machen, da es hier individueller konfigurierbar ist.

                              Hab mir jetzt einen Workaround gebaut.
                              Blockly Script über Cron den Wert "e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER" entsprechend am Abend setzen und in der Früh wieder rückgängig machen.

                              Somit danke für die Tipps -> Frage erledigt (hat ja nix mehr mit deinem Script zu tun :-) )

                              Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P psrelax

                                @arnod
                                Würde schon gehen, würde es aber gerne über die Wallbox / Speicher machen, da es hier individueller konfigurierbar ist.

                                Hab mir jetzt einen Workaround gebaut.
                                Blockly Script über Cron den Wert "e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER" entsprechend am Abend setzen und in der Früh wieder rückgängig machen.

                                Somit danke für die Tipps -> Frage erledigt (hat ja nix mehr mit deinem Script zu tun :-) )

                                Georg HermannG Offline
                                Georg HermannG Offline
                                Georg Hermann
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2187

                                Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
                                Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
                                Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? ;-)

                                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Georg HermannG Georg Hermann

                                  Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
                                  Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
                                  Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? ;-)

                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2188

                                  @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.

                                  Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.

                                    Georg HermannG Offline
                                    Georg HermannG Offline
                                    Georg Hermann
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2189

                                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.

                                    Ja, die 1.2.1 habe ich jetzt auch per update an den Start gebracht. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie man diese InfluxDB-Konfigs "retten" könnte.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                      #2190

                                      Guten Abend,

                                      ich habe das Problem, dass nach dem Start des Skript (neueste Version) die grüne Signallampe in der View kurz auf grün geht und nach ca. 5-10 Sekunden aber wieder rot wird. Ich habe den E3DC-Adapter in der Version 1.1.2 (stable), 1.2.1 und 1.2.2 probiert. Jeweils mit den Einstellungen (insbesondere set_power = 0 ) aus der Anleitung.

                                      Wieso verliert das Skript nach kurzer Zeit die Kontrolle über den S10E? Was mache ich falsch? Das Log hat mir auch auf debug leider nicht weitergeholfen.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nerg

                                        Guten Abend,

                                        ich habe das Problem, dass nach dem Start des Skript (neueste Version) die grüne Signallampe in der View kurz auf grün geht und nach ca. 5-10 Sekunden aber wieder rot wird. Ich habe den E3DC-Adapter in der Version 1.1.2 (stable), 1.2.1 und 1.2.2 probiert. Jeweils mit den Einstellungen (insbesondere set_power = 0 ) aus der Anleitung.

                                        Wieso verliert das Skript nach kurzer Zeit die Kontrolle über den S10E? Was mache ich falsch? Das Log hat mir auch auf debug leider nicht weitergeholfen.

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2191

                                        @nerg
                                        Du machst nichts falsch, das Script regelt, nur wenn es auch was zum Regeln gibt und überlässt ansonsten E3DC die Regelung.

                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                          #2192

                                          Ehrlich gesagt brauche ich die 4 autom. Profile nicht-mir würde das eine Manuelle reichen. Aber es müssten auch besonders die geänderten Zeiten angezeigt werden. @arnod Könntest du das bitte noch bei Gelegenheit mit einbauen? Wenn ich sonst den Speicher bei Bedarf höher laden will-müsste ich in allen 4 Profilen die Werte ändnern, da ich ja nicht vorher weiß, was die Prognose berechnet und dann ein anderes Profil zuschaltet.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          813

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe