Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS smartboart

    @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... :joy:

    D Offline
    D Offline
    DrDoc
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2170

    @smartboart Danke für die Info! Dann kann ich mir das mal anschauen und mir den Aufbau anschauen und die Daten raus klauen ;)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      DrDoc
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2171

      Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?

      Nochmals Danke

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS smartboart

        @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... :joy:

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2172

        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... :joy:

        Das ist immer noch so in Verwendung und funktioniert problemlos. Habe da auch nichts mehr geändert.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DrDoc

          Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?

          Nochmals Danke

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2173

          @drdoc
          Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
          Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
          Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
          Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen.

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @drdoc
            Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
            Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
            Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
            Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen.

            D Offline
            D Offline
            DrDoc
            schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
            #2174

            @arnod
            Danke für deine Rückmeldung,
            Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
            Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec ;) ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
            Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..

            Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.

            Vorab danke für die Unterstützung!

            Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?

            Edit 2: Ok :) bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DrDoc

              @arnod
              Danke für deine Rückmeldung,
              Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
              Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec ;) ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
              Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..

              Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.

              Vorab danke für die Unterstützung!

              Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?

              Edit 2: Ok :) bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2175

              @drdoc
              Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zähler e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @drdoc
                Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zähler e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV.

                D Offline
                D Offline
                DrDoc
                schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
                #2176

                @arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?

                Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D DrDoc

                  @arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?

                  Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2177

                  @drdoc
                  Nein, da werden nur die aktuellen Leistungswerte übertragen.
                  Man kann sich aber mit einem Script selber einen Zähler programmieren.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    psrelax
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2178

                    Hallo zusammen,
                    ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
                    Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
                    Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.

                    Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
                    Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.

                    Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?

                    Vielen Dank schonmal :-)

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2179

                      @ArnoD Hi
                      Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
                      Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P psrelax

                        Hallo zusammen,
                        ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
                        Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
                        Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.

                        Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
                        Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.

                        Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?

                        Vielen Dank schonmal :-)

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2180

                        @psrelax
                        Wenn du die Entladeleistung drosseln willst, kannst du in der Zeile 108 im Skript die Entladeleistung direkt eintragen.
                        z.B für max. 4000W folgendes eintragen:

                        let Bat_Discharge_Limit_W = 4000;                      // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                        

                        Damit wird aber die Entladeleistung generell auf die 4000 W begrenzt, egal ob die Wallbox oder ein anderer Verbraucher gerade die Leistung benötigt.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jh537J jh537

                          @ArnoD Hi
                          Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
                          Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2181

                          @jh537
                          Hast du die aktuelle Version?
                          Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
                          Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                          jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @jh537
                            Hast du die aktuelle Version?
                            Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
                            Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2182

                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                            Achso, dann habe ich einen Denkfehler.

                            Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?

                            Sorry und Danke

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @psrelax
                              Wenn du die Entladeleistung drosseln willst, kannst du in der Zeile 108 im Skript die Entladeleistung direkt eintragen.
                              z.B für max. 4000W folgendes eintragen:

                              let Bat_Discharge_Limit_W = 4000;                      // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                              

                              Damit wird aber die Entladeleistung generell auf die 4000 W begrenzt, egal ob die Wallbox oder ein anderer Verbraucher gerade die Leistung benötigt.

                              P Offline
                              P Offline
                              psrelax
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2183

                              @arnod
                              Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                              Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • jh537J jh537

                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.

                                Achso, dann habe ich einen Denkfehler.

                                Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?

                                Sorry und Danke

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2184

                                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?

                                Nein, wird jetzt nicht mehr benötigt.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P psrelax

                                  @arnod
                                  Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                                  Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2185

                                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @arnod
                                  Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                                  Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                                  Ja richtig, die Zeiten habe ich überlesen.
                                  Nach Regelende wird vom Script nicht mehr geregelt.
                                  Warum reduzierst du da nicht einfach deine Ladeleistung direkt in den Einstellungen im E-Auto, oder geht das bei dir nicht?

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @arnod
                                    Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                                    Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.

                                    Ja richtig, die Zeiten habe ich überlesen.
                                    Nach Regelende wird vom Script nicht mehr geregelt.
                                    Warum reduzierst du da nicht einfach deine Ladeleistung direkt in den Einstellungen im E-Auto, oder geht das bei dir nicht?

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    psrelax
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2186

                                    @arnod
                                    Würde schon gehen, würde es aber gerne über die Wallbox / Speicher machen, da es hier individueller konfigurierbar ist.

                                    Hab mir jetzt einen Workaround gebaut.
                                    Blockly Script über Cron den Wert "e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER" entsprechend am Abend setzen und in der Früh wieder rückgängig machen.

                                    Somit danke für die Tipps -> Frage erledigt (hat ja nix mehr mit deinem Script zu tun :-) )

                                    Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P psrelax

                                      @arnod
                                      Würde schon gehen, würde es aber gerne über die Wallbox / Speicher machen, da es hier individueller konfigurierbar ist.

                                      Hab mir jetzt einen Workaround gebaut.
                                      Blockly Script über Cron den Wert "e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER" entsprechend am Abend setzen und in der Früh wieder rückgängig machen.

                                      Somit danke für die Tipps -> Frage erledigt (hat ja nix mehr mit deinem Script zu tun :-) )

                                      Georg HermannG Offline
                                      Georg HermannG Offline
                                      Georg Hermann
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2187

                                      Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
                                      Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
                                      Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? ;-)

                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Georg HermannG Georg Hermann

                                        Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
                                        Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
                                        Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? ;-)

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2188

                                        @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.

                                        Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.

                                          Georg HermannG Offline
                                          Georg HermannG Offline
                                          Georg Hermann
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2189

                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.

                                          Ja, die 1.2.1 habe ich jetzt auch per update an den Start gebracht. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie man diese InfluxDB-Konfigs "retten" könnte.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          642

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe