      @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

      Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung)

      Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
      Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RaMue @Rene55 last edited by RaMue

        @rene55
        das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
        Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.

        Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??

        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eDriveDe
          eDriveDe last edited by

          Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
          Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?

          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @RaMue last edited by

            @ramue Ich hab davon gehört, dass manche Nutzer die AC-Seite abschalten - dann wird gar nichts mehr produziert. Schaden wird der Inverter davon wohl nicht nehmen, wenn man nicht im Minutentakt ein/aus schaltet.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              Rene55 @eDriveDe last edited by

              @edrivede Na, ne dumme Frage ist das nicht. Grundsätzlich verpackt der Deye seine Modbusdaten noch in einen Frame mit allerlei Informationen, inclusive Prüfsummen.
              Ich hab auch keinen Schimmer, wie ich die Daten vom Inverter ohne Kabel in den ioBroker-Modbus-Adapter kriegen könnte. (Sonst hätte ich auch keinen Adapter gebaut 😕 )

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                msauer @Rene55 last edited by

                @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                Apo_t1 hat 13W...

                95297f48-f6e5-4ab2-90d4-e0a4cb5c4e8a-image.png

                79de21dd-9341-4102-9212-0a4152074be9-image.png

                Neuschwansteini Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @msauer last edited by Neuschwansteini

                  @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                  @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                  @Rene55
                  kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                  Auch nicht richtig mit

                  DV1*DC1*100 
                  

                  ... hmm ?
                  🙂

                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @msauer last edited by

                    @msauer Das ist Richtig: Der Faktor muss '0' sein. Sorry.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      Rene55 @Neuschwansteini last edited by

                      @ilovegym Du überforderst die Rechenkünste! Der Adapter kann nur eine Rechenoperation pro Zeile.

                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @Rene55 last edited by

                        @rene55 Danke!
                        ah ok, gut zu wissen, jetzt stimmts ja auch.. lag am Faktor.. 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • C
                          ChristianBlenk last edited by

                          @rene55 danke für den tollen Adapter, den ich seit heute im Einsatz habe.

                          Es wäre wirklich eine tolle Sache, mehr Dokumentation über diesen Adapter und seine Einstellmöglichkeiten zu haben, gerade auf Bezug der Coils.

                          Prima wäre es außerdem, wenn alle Momentwerte bei einem Disconnect zum Inverter genullt werden. Summen könnten ja stehen bleiben, oder zumindest das OPC Item auf BAD geht.

                          Mir ist auch aufgefallen, dass gleichheissende IDs noch nicht abgefangen werden.

                          Mein eingesetzter Inverter lautet SUN1600G3-EU-230.

                          Grüße Chris

                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @ChristianBlenk last edited by

                            @christianblenk Hallo Chris, ich habe auch nur eine Übersicht von einigen Registern für den Deye.
                            Welche Werte sollen denn bei einem Disconnect genullt werden? Welches ist das OPC-Item?

                            Warum sollte ich gleichheißende Items abfangen? Wenn der Benutzer das so eingibt, wird er sich was dabei gedacht haben, oder?
                            LG

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              ChristianBlenk @Rene55 last edited by

                              @rene55 ich meine den Qualitätscode. Der steht immer auf 0x00 good, sollte vielleicht auf 0x42 device not connected gehen.

                              Der Hintergrund ist der, dass man auf dieser Basis die Daten in der Datenbank (INFLUX, etc) anders bewerten kann.

                              Auf Grund der Flexibilität deines Adapters könnte man vieleicht ein boolean Flag in der Konfig setzen, welche Werte genullt werden sollen, wenn das Device auf diconnect geht. Spannung, Strom, Leistung.

                              Das Problem bei den Kisten ist, dass wenn die keinen Saft mehr über die PV bekommen, aus gehen und dann die Werte einfach stehen bleiben und ggf. weiter geloggt werden.

                              Theoretisch kann ich das auch über Blockly selber bauen. Im Adapter wäre das schicker.

                              Grüße
                              Chris

                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene55
                                Rene55 @ChristianBlenk last edited by

                                @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                Qualitätscode

                                Hab ich irgendwie auch im Hinterkopf, weiß nur noch nich genau, woran ich das festmachen soll.

                                @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                Device auf diconnect

                                Ist nicht ganz so einfach: Ich hab da gerade im Winter überraschungen erlebt, dass auch tagsüber disconected wurde.

                                @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                keinen Saft mehr über die PV

                                Genau. Auch bei WLAN-Ausfall, warum auch immer, aber Gerät produziert weiter. Daher ist hier ein 0-stellen nicht so prickelnd. Aber ja, wenn man das konfigurieren kann, kann der der es so haben will ja einschalten.

                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @Rene55 last edited by

                                  @rene55 Kann ich bestätigen. Ich pinge den Deye regelmäßig an und bekomme regelmäßig den Hinweis das das Gerät per Ping nicht erreichbar ist. Die Pingabfrage erfolgt alle 10 Minuten und meist ist es bei der nächsten Abfrage wieder erreichbar. Produziert wird dabei durchgehend. WLAN ist im Garten sehr gut. Inverter ist auch nur 2 meter - eher weniger vom WLan entfernt. Die Chinesen können den Inverter ja auch neu starten und die Firmware aktualisieren.

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    ChristianBlenk @cash last edited by ChristianBlenk

                                    @cash ja das kann schon sein. Ich würde es halt so machen.

                                    Ich komme aus der Branche Prozessautomatiesierung und Bigdata. Da ist das Standard.

                                    Wenn eine Abfrage auf eine Maschine keine Daten liefert, dann bleiben die alten Daten erhalten und der Qualitycode geht auf Bad, uncertain oder halt Device not connected (0x42). Kommt immer auf den Hersteller an. 0x00 Good ist aber in jedem Fall falsch.

                                    Grüße
                                    Chris

                                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @ChristianBlenk last edited by

                                      @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                      Good ist aber in jedem Fall falsch

                                      Das nehm ich mal als Auftrag. Wobei die meisten Adapter, die ich so in Gebrauch habe immer 0x00 in den State geben. Oder kennst du einen, der das so umgesetzt hat?

                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ChristianBlenk @Rene55 last edited by

                                        @rene55 jetzt hast du mich.
                                        Nein, aktuell weiß ich das nicht. Soweit ich das aber in Erinnerung habe, gehen die Werte aber auf 0.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ah179 last edited by

                                          @Rene55

                                          Ich habe mir gestern den Adapter installiert/eingerichtet, bekomme ihn aber nicht zum Laufen wegen eines "offset"-Fehlers. Ich habe unter "Register" 2 einzelne (3, 86) ausgewählt:

                                          deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.568 error
                                          Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2

                                          deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.567 error
                                          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2 at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at boundsError (node:internal/buffer:88:9) at Buffer.readUInt8 (node:internal/buffer:254:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:181:35) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:161:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)

                                          deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.561 error
                                          uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2

                                          Wenn ich 2 Ranges mit je 3 Register (2 - 4, 85 - 87) auswähle lautet die Fehlermeldung:
                                          uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6

                                          Gibt hier der WR ein Register mehr zurück als angefragt wird?
                                          WR: Deye sun600g3-eu-230
                                          Firmware des WR: MW3_16U_5406_1.57

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            ChristianBlenk @ah179 last edited by ChristianBlenk

                                            @ah179 die Abfrage enthält Register ausserhalb deiner Deklaration unter dem Reiter Register. Dort einfach so anpassen, dass die Abfrage hinein passt.Screenshot 2023-05-05 134652.png Screenshot 2023-05-05 134642.png

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            954
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            106
                                            1129
                                            303600
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo