Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.2k Beiträge 108 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 92 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #156

    @ralle Eine Änderung besteht in den berechneten Werten (=Compute). Hier gab es vormals 2 Eingabefelder, jetzt gibt es nur noch eins das z.B. so "DV1*DC1" befüllt werden muss.
    Sorry, hab ich bisher oben noch nicht beschrieben (Hol ich gleich nach). Pass bitte mal deine Computes an, dann sehen wir nochmal weiter.

    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene55R Rene55

      @ralle Eine Änderung besteht in den berechneten Werten (=Compute). Hier gab es vormals 2 Eingabefelder, jetzt gibt es nur noch eins das z.B. so "DV1*DC1" befüllt werden muss.
      Sorry, hab ich bisher oben noch nicht beschrieben (Hol ich gleich nach). Pass bitte mal deine Computes an, dann sehen wir nochmal weiter.

      R Offline
      R Offline
      ralle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #157

      @rene55
      Das war es wohl, nach dem Update waren die Felder leer. derzeit ist der Adapter wieder "grün"

      Danke

      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R ralle

        @rene55
        Das war es wohl, nach dem Update waren die Felder leer. derzeit ist der Adapter wieder "grün"

        Danke

        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von
        #158

        @ralle Super. Bitte weiter beobachten und melden. (ist ja noch in Entwicklung :face_with_thermometer: ).

        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von
          #159

          Was hat es eigentlich mit dieser Meldung so auf sich? Ich bin noch bei Adapter Version 0.0.4 (welche Vorteile / Verbesserungen hat die 0.0.5?)

          
          deyeidc.0
          9824	2023-04-30 09:46:54.645	error	Error: ControlCode faulty!
          

          ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan

            Was hat es eigentlich mit dieser Meldung so auf sich? Ich bin noch bei Adapter Version 0.0.4 (welche Vorteile / Verbesserungen hat die 0.0.5?)

            
            deyeidc.0
            9824	2023-04-30 09:46:54.645	error	Error: ControlCode faulty!
            
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von
            #160

            @jb_sullivan Die Meldung habe ich hier #150 schon mal versucht zu erklären.
            Die Verbesserung in der Version 0.0.5 ist nur im Bereich der berechneten Werte zu finden. Hier gibt es quasi eine Ausweitung auf die vier Grundrechenarten. Siehe hierzu auch Post #1.

            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              RaMue
              schrieb am zuletzt editiert von RaMue
              #161

              Hallo rene55,
              erst mal danke für die Arbeit,

              Ich habe drei Wechselrichter am laufen, funktioniert wunderbar.
              Jetzt meine Frage:
              gibt es die Möglichkeit über den Adapter die Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung) ?

              Gruß Ralf

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene55R Rene55

                @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                Ende mehr AC Leistung bei raus kommt

                Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
                Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
                Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.

                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von
                #162

                @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung)

                Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
                Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene55R Rene55

                  @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                  Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung)

                  Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
                  Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.

                  R Offline
                  R Offline
                  RaMue
                  schrieb am zuletzt editiert von RaMue
                  #163

                  @rene55
                  das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
                  Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.

                  Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??

                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • eDriveDeE Offline
                    eDriveDeE Offline
                    eDriveDe
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #164

                    Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
                    Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?

                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R RaMue

                      @rene55
                      das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
                      Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.

                      Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??

                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #165

                      @ramue Ich hab davon gehört, dass manche Nutzer die AC-Seite abschalten - dann wird gar nichts mehr produziert. Schaden wird der Inverter davon wohl nicht nehmen, wenn man nicht im Minutentakt ein/aus schaltet.

                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • eDriveDeE eDriveDe

                        Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
                        Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?

                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #166

                        @edrivede Na, ne dumme Frage ist das nicht. Grundsätzlich verpackt der Deye seine Modbusdaten noch in einen Frame mit allerlei Informationen, inclusive Prüfsummen.
                        Ich hab auch keinen Schimmer, wie ich die Daten vom Inverter ohne Kabel in den ioBroker-Modbus-Adapter kriegen könnte. (Sonst hätte ich auch keinen Adapter gebaut :confused: )

                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene55R Rene55

                          @jb_sullivan Die Meldung habe ich hier #150 schon mal versucht zu erklären.
                          Die Verbesserung in der Version 0.0.5 ist nur im Bereich der berechneten Werte zu finden. Hier gibt es quasi eine Ausweitung auf die vier Grundrechenarten. Siehe hierzu auch Post #1.

                          M Offline
                          M Offline
                          msauer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #167

                          @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                          32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                          30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                          Apo_t1 hat 13W...

                          95297f48-f6e5-4ab2-90d4-e0a4cb5c4e8a-image.png

                          79de21dd-9341-4102-9212-0a4152074be9-image.png

                          Proxmox 3 Node HA-Cluster TRIGKEY Mini-PC N100 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs. VM- iobroker ,Raspberrymatic. LXC - Adguard, , Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...usw

                          ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M msauer

                            @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                            32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                            30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                            Apo_t1 hat 13W...

                            95297f48-f6e5-4ab2-90d4-e0a4cb5c4e8a-image.png

                            79de21dd-9341-4102-9212-0a4152074be9-image.png

                            ? Offline
                            ? Offline
                            Ein ehemaliger Benutzer
                            schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                            #168

                            @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                            @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                            @Rene55
                            kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                            Auch nicht richtig mit

                            DV1*DC1*100 
                            

                            ... hmm ?
                            :)

                            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M msauer

                              @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                              32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                              30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                              Apo_t1 hat 13W...

                              95297f48-f6e5-4ab2-90d4-e0a4cb5c4e8a-image.png

                              79de21dd-9341-4102-9212-0a4152074be9-image.png

                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #169

                              @msauer Das ist Richtig: Der Faktor muss '0' sein. Sorry.

                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.

                                @Rene55
                                kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                                Auch nicht richtig mit

                                DV1*DC1*100 
                                

                                ... hmm ?
                                :)

                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #170

                                @ilovegym Du überforderst die Rechenkünste! Der Adapter kann nur eine Rechenoperation pro Zeile.

                                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene55R Rene55

                                  @ilovegym Du überforderst die Rechenkünste! Der Adapter kann nur eine Rechenoperation pro Zeile.

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  Ein ehemaliger Benutzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #171

                                  @rene55 Danke!
                                  ah ok, gut zu wissen, jetzt stimmts ja auch.. lag am Faktor.. :-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    ChristianBlenk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #172

                                    @rene55 danke für den tollen Adapter, den ich seit heute im Einsatz habe.

                                    Es wäre wirklich eine tolle Sache, mehr Dokumentation über diesen Adapter und seine Einstellmöglichkeiten zu haben, gerade auf Bezug der Coils.

                                    Prima wäre es außerdem, wenn alle Momentwerte bei einem Disconnect zum Inverter genullt werden. Summen könnten ja stehen bleiben, oder zumindest das OPC Item auf BAD geht.

                                    Mir ist auch aufgefallen, dass gleichheissende IDs noch nicht abgefangen werden.

                                    Mein eingesetzter Inverter lautet SUN1600G3-EU-230.

                                    Grüße Chris

                                    Host: Proxmox i7, Containerstation: Docker Node.js: 20.18.0, NPM: 10.8.2, JS-controller: 8.8.3, Admin: 7.1.5

                                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C ChristianBlenk

                                      @rene55 danke für den tollen Adapter, den ich seit heute im Einsatz habe.

                                      Es wäre wirklich eine tolle Sache, mehr Dokumentation über diesen Adapter und seine Einstellmöglichkeiten zu haben, gerade auf Bezug der Coils.

                                      Prima wäre es außerdem, wenn alle Momentwerte bei einem Disconnect zum Inverter genullt werden. Summen könnten ja stehen bleiben, oder zumindest das OPC Item auf BAD geht.

                                      Mir ist auch aufgefallen, dass gleichheissende IDs noch nicht abgefangen werden.

                                      Mein eingesetzter Inverter lautet SUN1600G3-EU-230.

                                      Grüße Chris

                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #173

                                      @christianblenk Hallo Chris, ich habe auch nur eine Übersicht von einigen Registern für den Deye.
                                      Welche Werte sollen denn bei einem Disconnect genullt werden? Welches ist das OPC-Item?

                                      Warum sollte ich gleichheißende Items abfangen? Wenn der Benutzer das so eingibt, wird er sich was dabei gedacht haben, oder?
                                      LG

                                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene55R Rene55

                                        @christianblenk Hallo Chris, ich habe auch nur eine Übersicht von einigen Registern für den Deye.
                                        Welche Werte sollen denn bei einem Disconnect genullt werden? Welches ist das OPC-Item?

                                        Warum sollte ich gleichheißende Items abfangen? Wenn der Benutzer das so eingibt, wird er sich was dabei gedacht haben, oder?
                                        LG

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        ChristianBlenk
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #174

                                        @rene55 ich meine den Qualitätscode. Der steht immer auf 0x00 good, sollte vielleicht auf 0x42 device not connected gehen.

                                        Der Hintergrund ist der, dass man auf dieser Basis die Daten in der Datenbank (INFLUX, etc) anders bewerten kann.

                                        Auf Grund der Flexibilität deines Adapters könnte man vieleicht ein boolean Flag in der Konfig setzen, welche Werte genullt werden sollen, wenn das Device auf diconnect geht. Spannung, Strom, Leistung.

                                        Das Problem bei den Kisten ist, dass wenn die keinen Saft mehr über die PV bekommen, aus gehen und dann die Werte einfach stehen bleiben und ggf. weiter geloggt werden.

                                        Theoretisch kann ich das auch über Blockly selber bauen. Im Adapter wäre das schicker.

                                        Grüße
                                        Chris

                                        Host: Proxmox i7, Containerstation: Docker Node.js: 20.18.0, NPM: 10.8.2, JS-controller: 8.8.3, Admin: 7.1.5

                                        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C ChristianBlenk

                                          @rene55 ich meine den Qualitätscode. Der steht immer auf 0x00 good, sollte vielleicht auf 0x42 device not connected gehen.

                                          Der Hintergrund ist der, dass man auf dieser Basis die Daten in der Datenbank (INFLUX, etc) anders bewerten kann.

                                          Auf Grund der Flexibilität deines Adapters könnte man vieleicht ein boolean Flag in der Konfig setzen, welche Werte genullt werden sollen, wenn das Device auf diconnect geht. Spannung, Strom, Leistung.

                                          Das Problem bei den Kisten ist, dass wenn die keinen Saft mehr über die PV bekommen, aus gehen und dann die Werte einfach stehen bleiben und ggf. weiter geloggt werden.

                                          Theoretisch kann ich das auch über Blockly selber bauen. Im Adapter wäre das schicker.

                                          Grüße
                                          Chris

                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #175

                                          @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                          Qualitätscode

                                          Hab ich irgendwie auch im Hinterkopf, weiß nur noch nich genau, woran ich das festmachen soll.

                                          @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                          Device auf diconnect

                                          Ist nicht ganz so einfach: Ich hab da gerade im Winter überraschungen erlebt, dass auch tagsüber disconected wurde.

                                          @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                          keinen Saft mehr über die PV

                                          Genau. Auch bei WLAN-Ausfall, warum auch immer, aber Gerät produziert weiter. Daher ist hier ein 0-stellen nicht so prickelnd. Aber ja, wenn man das konfigurieren kann, kann der der es so haben will ja einschalten.

                                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          806

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe