Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    209

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

Scheduled Pinned Locked Moved Visualisierung
vis
4.4k Posts 195 Posters 5.8m Views 167 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • maximal1981M maximal1981

    freut mich es endlich "produktiv" zu sehen.
    Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden mein System neu abzubilden 😥

    Gibt es eine Beschränkung wie viele Elemente verwendet werden können, oder theoretisch unendlich?
    vll gleich einen neuen Support Thread eröffnen?

    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #3

    @maximal1981 In der Theorie ist die Beschränkung der Elemente auf die Leistung des ioB zu schieben.

    Ich habe hier keine Beschränkung eingebaut - da man sich das Ganze selbst zusammenbauen kann.

    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

    1 Reply Last reply
    0
    • SKBS SKB

      Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
      (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)

      Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann 🙂

      Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:

      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert

      Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.

      Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:

      • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
      • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
      • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
      • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
      • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
      • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
      • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
      • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
        Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
        Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
      • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
      • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
      • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
        Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
      • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
        Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
        max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
      • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
      • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
      • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
      • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
      • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
      • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
      • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
      • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)

      Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden 😉

      Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):

      • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
      • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
      • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
        2023-04-27 12_30_37-instances - iobrokerStandby.png
      • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
        2023-04-27 12_33_49-Energiefluss - erweitert.png
      • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
        2023-04-27 12_34_42-.png
      • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
      • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
        um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
        2023-04-27 12_38_49-Energiefluss - erweitert Configuration.png
      • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
        2023-04-27 12_46_37-Energiefluss - erweitert Configuration.png
      • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
        2023-04-27 12_49_00-Energiefluss - erweitert Configuration.png
      • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.

      Viel Spaß und gutes Gelingen! 😉

      Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe

      sigi234S Offline
      sigi234S Offline
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #4

      @skb
      Eine Testversion wäre gut. 😉

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      SKBS 1 Reply Last reply
      1
      • sigi234S sigi234

        @skb
        Eine Testversion wäre gut. 😉

        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #5

        @sigi234 Ich weiss, das es in den Fingern juckt - aber, die Version aktuell sieht gut aus, ja, aber ich muss sie erst durchtesten, damit ich Euch keinen Mist vorsetze 🙂

        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

        1 Reply Last reply
        1
        • P Offline
          P Offline
          Peter666666
          wrote on last edited by
          #6

          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:

          Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!

          Freu mich schon auf den neuen Adapter. Ich würde es super finden wenn man wieder die Option hat die Symbole auszublenden 😀

          LG Peter

          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

          SKBS 1 Reply Last reply
          0
          • P Peter666666

            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:

            Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!

            Freu mich schon auf den neuen Adapter. Ich würde es super finden wenn man wieder die Option hat die Symbole auszublenden 😀

            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #7

            @peter666666 klar, ist möglich.

            Aber, wieso?

            ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

            Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

            P 1 Reply Last reply
            1
            • SKBS SKB

              @peter666666 klar, ist möglich.

              Aber, wieso?

              P Offline
              P Offline
              Peter666666
              wrote on last edited by Peter666666
              #8

              @skb

              Hab lieber die Schrift größer und nicht mehr so viel Platz auf meiner Startseite (Bild ist nur ein Ausschnitt).

              IMG_7735.png

              LG Peter

              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

              da_WoodyD 1 Reply Last reply
              0
              • P Peter666666

                @skb

                Hab lieber die Schrift größer und nicht mehr so viel Platz auf meiner Startseite (Bild ist nur ein Ausschnitt).

                IMG_7735.png

                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                wrote on last edited by
                #9

                @peter666666 wer zwingt dich ein symbol einzublenden?
                in der neuen version sowieso schnuppe... 😉

                gruß vom Woody
                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                1 Reply Last reply
                1
                • schaefersklausS Offline
                  schaefersklausS Offline
                  schaefersklaus
                  wrote on last edited by schaefersklaus
                  #10

                  Hallo @SKB !

                  Vielen Dank für den klasse Adapter und Deine Mühen!

                  Ich habe den Adapter (Energiefluss 3.6.0) gestern das erste mal installiert und konfiguriert.
                  Es gefällt mir auch schon sehr gut.

                  Trotzdem möchte ich an dieser Stelle dann gerne ein paar "Wünsche" äußern, die in einem neuen Release sehr gerne implementiert sein könnten.

                  Da ich zuvor eine selbst gebastelte Visualisierung der Energieflüsse in meinem Haus hatte, gibt es bereits ein Skript, welches mir die Leistungen, die von A nach B fließen berechnet.
                  Und aufgrund meines sog. "Messkonzept 8" (mit zwei getrennten Zählern für Haushalt und Wärmepumpe, welche quasi in Reihe geschaltet sind), sowie der PV-Anlage und dem Akku ergeben sich einige Werte. Z.b. kann PV den Akku laden, in die WP oder den Haushalt speisen. Der Akku kann ins Netz speisen, oder von PV oder Netz geladen werden. Alle Kombis berechne ich bereits und liegen in Datenpunkten vor.

                  Wunsch 1: Daher wäre es schön wenn man die Leistungen je "Flussrichtung" als Datenpunkte angeben könnte, und bei Bedarf diese NICHT von Deinem Skript berechnet werden.

                  Hier ein Beispiel, wo ich die Werte einfach als Kästchen drüber gelegt hab:
                  Screenshot 2023-04-25 075247.png

                  Diese Leistungen können sich im Betrag unterscheiden, klar. Dazu hast Du ja auch einen Dynamik eingebaut, welche die Geschwindigkeit der "Punkte" verändert.

                  Vorschlag: Die Anzahl der Punkte je nach Betrag der Leistung einstellen!
                  Geringe Leistung --> 1 Punkt bewegt sich
                  Hohe Leistung --> 6 oder mehr Punkte bewegen sich

                  Nochmals Danke und Viele Grüße!
                  Klaus.

                  SKBS 1 Reply Last reply
                  1
                  • schaefersklausS schaefersklaus

                    Hallo @SKB !

                    Vielen Dank für den klasse Adapter und Deine Mühen!

                    Ich habe den Adapter (Energiefluss 3.6.0) gestern das erste mal installiert und konfiguriert.
                    Es gefällt mir auch schon sehr gut.

                    Trotzdem möchte ich an dieser Stelle dann gerne ein paar "Wünsche" äußern, die in einem neuen Release sehr gerne implementiert sein könnten.

                    Da ich zuvor eine selbst gebastelte Visualisierung der Energieflüsse in meinem Haus hatte, gibt es bereits ein Skript, welches mir die Leistungen, die von A nach B fließen berechnet.
                    Und aufgrund meines sog. "Messkonzept 8" (mit zwei getrennten Zählern für Haushalt und Wärmepumpe, welche quasi in Reihe geschaltet sind), sowie der PV-Anlage und dem Akku ergeben sich einige Werte. Z.b. kann PV den Akku laden, in die WP oder den Haushalt speisen. Der Akku kann ins Netz speisen, oder von PV oder Netz geladen werden. Alle Kombis berechne ich bereits und liegen in Datenpunkten vor.

                    Wunsch 1: Daher wäre es schön wenn man die Leistungen je "Flussrichtung" als Datenpunkte angeben könnte, und bei Bedarf diese NICHT von Deinem Skript berechnet werden.

                    Hier ein Beispiel, wo ich die Werte einfach als Kästchen drüber gelegt hab:
                    Screenshot 2023-04-25 075247.png

                    Diese Leistungen können sich im Betrag unterscheiden, klar. Dazu hast Du ja auch einen Dynamik eingebaut, welche die Geschwindigkeit der "Punkte" verändert.

                    Vorschlag: Die Anzahl der Punkte je nach Betrag der Leistung einstellen!
                    Geringe Leistung --> 1 Punkt bewegt sich
                    Hohe Leistung --> 6 oder mehr Punkte bewegen sich

                    Nochmals Danke und Viele Grüße!
                    Klaus.

                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by SKB
                    #11

                    @schaefersklaus Danke für deine Rückmeldung.
                    Der Adapter berechnet, je nachdem was angeklickt wurde, nur den Hausverbrauch/Netzbezug, um dies auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht keinen Smartmeter haben.

                    Alles andere wird 1:1 von den Datenpunkten übernommen. Ggf. wird noch von W in kW gerechnet, wenn der Benutzer dies wünscht.

                    Da ich einige Posts vorher darauf hingewiesen habe, das der Adapter (Energiefluss) keine Erweiterungen mehr bekommt, würde ich deinen Wunsch in die neue Version des Adapters mit aufnehmen.

                    Diesen kannst Du dir bereits "bebildert" ansehen.

                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                    L 1 Reply Last reply
                    1
                    • P Offline
                      P Offline
                      plastomer
                      wrote on last edited by
                      #12

                      @skb Habe den Adapert installiert und die ersten Spielversuche waren sehr positiv.

                      SKBS 1 Reply Last reply
                      1
                      • P plastomer

                        @skb Habe den Adapert installiert und die ersten Spielversuche waren sehr positiv.

                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #13

                        @plastomer Klingt doch schonmal gut. Gerne weiter ausprobieren und dann eine Rückmeldung! 🙂

                        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          wrote on last edited by
                          #14

                          @skb

                          Super Arbeit, Teste ich gleich zuhause weiter..

                          Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #15

                            @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:

                            Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.

                            Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.

                            ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                            Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                            XBiTX 1 Reply Last reply
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              rabbit6984
                              wrote on last edited by
                              #16

                              Hi,

                              Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.

                              Aber ich stell mich zu doof an.

                              Wie wird den der Verbrauch berechnet?
                              Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….

                              Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.

                              Sorry steh auf dem Schlauch…..

                              Danke

                              SKBS 2 Replies Last reply
                              1
                              • SKBS SKB

                                @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:

                                Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.

                                Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.

                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                wrote on last edited by XBiT
                                #17

                                @skb

                                wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.

                                EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...

                                SKBS 1 Reply Last reply
                                0
                                • XBiTX XBiT

                                  @skb

                                  wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.

                                  EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...

                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by SKB
                                  #18

                                  @xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.

                                  ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                  Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                  XBiTX 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R rabbit6984

                                    Hi,

                                    Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.

                                    Aber ich stell mich zu doof an.

                                    Wie wird den der Verbrauch berechnet?
                                    Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….

                                    Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.

                                    Sorry steh auf dem Schlauch…..

                                    Danke

                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #19

                                    @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
                                    Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
                                    Kümmere ich mich drum.

                                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                    R daniel.driessenD 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • SKBS SKB

                                      @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
                                      Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
                                      Kümmere ich mich drum.

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      rabbit6984
                                      wrote on last edited by
                                      #20

                                      @skb
                                      Hi ja genau.
                                      Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.

                                      Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.

                                      Hier finde ich das jetzt nicht.

                                      Danke im voraus

                                      SKBS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R rabbit6984

                                        @skb
                                        Hi ja genau.
                                        Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.

                                        Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.

                                        Hier finde ich das jetzt nicht.

                                        Danke im voraus

                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        Developer Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #21

                                        @rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.

                                        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                        R 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SKBS SKB

                                          @rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          rabbit6984
                                          wrote on last edited by
                                          #22

                                          @skb
                                          Hi ja das hab ich verstanden.

                                          Aber ich hab jetzt z.b.

                                          Produktion eingetragen und bei netzbezug auch was.

                                          Somit hatte ich 2kw Produktion und 3kw netzeinspeisung.
                                          Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären?

                                          SKBS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          92

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe