Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly Verständnisfrage

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    356

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Blockly Verständnisfrage

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
76 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • maximal1981M maximal1981

    @peter666666 ich habe befürchtet, dass dies noch weitere Kreise schlägt.

    Hier muss man dann mit Einschaltstufen vorgehen. Hierfür gibt es glaub ich schon ein Blocky mit angabe von der Leistung der Geräte.
    Da es aber individueller wird, solltest du auch zumindest ein wenig Blocky oder javascript können.
    Ich bin auch schon eine Weile dabei, aber was @paul53 liefert ist echt böse

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    @maximal1981 sagte: was @paul53 liefert ist echt böse

    Was ist daran böse?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @maximal1981 sagte: was @paul53 liefert ist echt böse

      Was ist daran böse?

      maximal1981M Offline
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      #53

      @paul53 das war positiv gemeint. Wie viele andere höre ich auf Scripte zu posten, sobald du im Thread aktiv bist.
      Für die Qualität deiner Scripte fällt mir nicht mal ein Wort ein. Hier müssten wir ein neues Wort erfinden.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Peter666666

        @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich :expressionless: .

        Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz :grimacing:

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

        @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich :expressionless: .

        Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz :grimacing:

        Vielleicht solltest Du Dir doch mal NodeRed anschauen, vielleicht findest Du es ja auch intuitiver und nicht so codierlastig. ;)

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

          @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich :expressionless: .

          Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz :grimacing:

          Vielleicht solltest Du Dir doch mal NodeRed anschauen, vielleicht findest Du es ja auch intuitiver und nicht so codierlastig. ;)

          P Offline
          P Offline
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer :man-shrugging: .

          LG Peter

          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

          paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • P Peter666666

            @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer :man-shrugging: .

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @peter666666 sagte: Bei Blockly tuh ich mir schwer

            Dann programmiere mit Javascript.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • maximal1981M maximal1981

              @paul53 das war positiv gemeint. Wie viele andere höre ich auf Scripte zu posten, sobald du im Thread aktiv bist.
              Für die Qualität deiner Scripte fällt mir nicht mal ein Wort ein. Hier müssten wir ein neues Wort erfinden.

              P Offline
              P Offline
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              #57

              @maximal1981 Ich finde das auch SUPER wie alle hier helfen, insbesondere paul53. Ich versuche das ganze zu verstehen damit man zukünftig selber mehr auf die Reihe bekomm :)

              LG Peter

              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @peter666666 sagte: Bei Blockly tuh ich mir schwer

                Dann programmiere mit Javascript.

                P Offline
                P Offline
                Peter666666
                schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                #58

                @paul53 da ist aber die Schreibweise irgendwie anders mit den Abkürzungen und Klammern. Beim Robi hatte ich If di..... THEN Pulse do...

                LG Peter

                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Peter666666

                  @maximal1981 Ich finde das auch SUPER wie alle hier helfen, insbesondere paul53. Ich versuche das ganze zu verstehen damit man zukünftig selber mehr auf die Reihe bekomm :)

                  maximal1981M Offline
                  maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  @peter666666 ich habe schon mehrere Programmiersprachen durch c++, assembler, .net, PS, ...
                  ich tu mir mit blocky leichter, weil ich hier auf keine Syntax aufpassen muss.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Peter666666

                    @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer :man-shrugging: .

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                    #60

                    @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                    @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer :man-shrugging: .

                    Wie gesagt wenn Du codieren willst, dann musst Dich halt mit der JavaScript Syntax vertraut machen. Wenn Du grafisch schöne Funktionsblöcke machen willst, ist NodeRed ein tolles Tool und man kann logisch die Dinge zusammenfassen. Du musst NodeRed nicht nutzen, wenn Du nicht willst - und ich will es hier nicht weiter im Blockly Bereich diskutieren, sondern es war als ANREGUNG oder TIPP gedacht.

                    Wenn Du Dich entscheidest NodeRed zu nutzen - dann musst halt im dortigen Bereich einen neuen Thread eröffnen und ich helfe Dir gerne, Dich damit zurecht zu finden. Es ist eine der 3 Logikmaschinen, die hier gut integriert sind,

                    c1ea6578-20d2-4544-81dc-21369d39afd7-image.png

                    wenn auch am Wenigsten genutzt. ;)

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • mickymM mickym

                      @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                      @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer :man-shrugging: .

                      Wie gesagt wenn Du codieren willst, dann musst Dich halt mit der JavaScript Syntax vertraut machen. Wenn Du grafisch schöne Funktionsblöcke machen willst, ist NodeRed ein tolles Tool und man kann logisch die Dinge zusammenfassen. Du musst NodeRed nicht nutzen, wenn Du nicht willst - und ich will es hier nicht weiter im Blockly Bereich diskutieren, sondern es war als ANREGUNG oder TIPP gedacht.

                      Wenn Du Dich entscheidest NodeRed zu nutzen - dann musst halt im dortigen Bereich einen neuen Thread eröffnen und ich helfe Dir gerne, Dich damit zurecht zu finden. Es ist eine der 3 Logikmaschinen, die hier gut integriert sind,

                      c1ea6578-20d2-4544-81dc-21369d39afd7-image.png

                      wenn auch am Wenigsten genutzt. ;)

                      P Offline
                      P Offline
                      Peter666666
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      @mickym danke für das Angebot. Dann werde ich das mit der Poolpumpe mal in nodered versuchen. Kann leicht sein das dann ein Thread aufschlägt :)

                      LG Peter

                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        Peter666666
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        Ich habe das Skript nochmal geändert:
                        Ich wollte das Extra Brauchwasser max. 3 mal am Tag gestartet wird und der Zähler Abends auf 0 gesetzt wird. Weiters hatte ich heute beobachtet wenn ab 2,4 PV Überschuss Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt), dass dann nach der minON Zeit Brauchwasser wieder deaktiviert wird (es kam nicht zu mehr PV Überschuss) da ja durch das laufen der WP nur mehr ca. 0,4 kW PV Überschuss da sind. Stimmt das so oder habe ich einen Denk / Verständnisfehler?

                        Bild 20.04.23 um 17.47.jpeg

                        LG Peter

                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Peter666666

                          Ich habe das Skript nochmal geändert:
                          Ich wollte das Extra Brauchwasser max. 3 mal am Tag gestartet wird und der Zähler Abends auf 0 gesetzt wird. Weiters hatte ich heute beobachtet wenn ab 2,4 PV Überschuss Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt), dass dann nach der minON Zeit Brauchwasser wieder deaktiviert wird (es kam nicht zu mehr PV Überschuss) da ja durch das laufen der WP nur mehr ca. 0,4 kW PV Überschuss da sind. Stimmt das so oder habe ich einen Denk / Verständnisfehler?

                          Bild 20.04.23 um 17.47.jpeg

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #63

                          @peter666666 sagte: Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt)

                          Wenn der PV-Überschuss verwendet wird, muss man eine Hysterese verwenden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme der WP. Sonst schaltet die WP nach der minOn-Zeit wieder ab.

                          Blockly_temp.JPG

                          Wie ich sehe, hast Du die Hysterese bereits eingebaut.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @peter666666 sagte: Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt)

                            Wenn der PV-Überschuss verwendet wird, muss man eine Hysterese verwenden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme der WP. Sonst schaltet die WP nach der minOn-Zeit wieder ab.

                            Blockly_temp.JPG

                            Wie ich sehe, hast Du die Hysterese bereits eingebaut.

                            P Offline
                            P Offline
                            Peter666666
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #64

                            @paul53 Ja hab ich. Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?

                            LG Peter

                            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Peter666666

                              @paul53 Ja hab ich. Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #65

                              @peter666666 sagte: Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?

                              Ja, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes nachts negativ wird.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @peter666666 sagte: Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?

                                Ja, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes nachts negativ wird.

                                P Offline
                                P Offline
                                Peter666666
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                @paul53 warum wenn negativ? der Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst oder bin ich da falsch?

                                LG Peter

                                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Peter666666

                                  @paul53 warum wenn negativ? der Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst oder bin ich da falsch?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #67

                                  @peter666666 sagte: Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst

                                  Ohne negative Werte bliebe der Wert nachts auf 0, würde sich also nicht ändern.
                                  Außerdem sollte nicht auf = 21:00 Uhr geprüft werden, sondern auf >= 21:00 Uhr.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @peter666666 sagte: Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst

                                    Ohne negative Werte bliebe der Wert nachts auf 0, würde sich also nicht ändern.
                                    Außerdem sollte nicht auf = 21:00 Uhr geprüft werden, sondern auf >= 21:00 Uhr.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Peter666666
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    @paul53 ok danke

                                    LG Peter

                                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @peter666666 sagte: Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst

                                      Ohne negative Werte bliebe der Wert nachts auf 0, würde sich also nicht ändern.
                                      Außerdem sollte nicht auf = 21:00 Uhr geprüft werden, sondern auf >= 21:00 Uhr.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Peter666666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                      #69

                                      @paul53 Das Warmwasser Skript ist schon ein wenig gewachsen und wurde um manuelles EIN / AUS Schalten übers Tablet erweitert und um einen Temperaturfühler. Habe aber gerade festgestellt das wenn ich es manuell einschalte, dass es sich schon VOR dem minON und minON2 ausschaltet wenn der PV Überschuss unter den eingestellten Wert fällt. Woran könnte das liegen bzw. was habe ich falsch gemacht?

                                      Bild 29.04.23 um 12.42.jpeg

                                      Bild 29.04.23 um 12.42 (1).jpeg

                                      LG Peter

                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Peter666666

                                        @paul53 Das Warmwasser Skript ist schon ein wenig gewachsen und wurde um manuelles EIN / AUS Schalten übers Tablet erweitert und um einen Temperaturfühler. Habe aber gerade festgestellt das wenn ich es manuell einschalte, dass es sich schon VOR dem minON und minON2 ausschaltet wenn der PV Überschuss unter den eingestellten Wert fällt. Woran könnte das liegen bzw. was habe ich falsch gemacht?

                                        Bild 29.04.23 um 12.42.jpeg

                                        Bild 29.04.23 um 12.42 (1).jpeg

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #70

                                        @peter666666
                                        Das "nicht" ist falsch angeordnet. Richtig:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Alternativ:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @peter666666
                                          Das "nicht" ist falsch angeordnet. Richtig:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Alternativ:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Peter666666
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @paul53 Ich habe es so wie du es unter alternativ geschrieben hast.

                                          LG Peter

                                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          389

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe