      Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666

      @paul53 ja weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv sind und sich dann selber wieder auf false setzten, mehr braucht die WP nicht.
      Habe es jetzt umgeschrieben und teste.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Peter666666 last edited by paul53

        @peter666666 sagte: weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv

        Die erzeugen einen Impuls? Dann muss man doch eine Variable verwenden.

        Blockly_temp.JPG

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Peter666666 @paul53 last edited by

          @paul53 Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Peter666666 last edited by

            @peter666666 sagte: Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false

            Ja, habe verstanden, dass ein Impuls erzeugt wird.
            Was mir nicht klar ist: Woher weiß das Blockly, dass die FBH aktiv ist, der Verdichter also nicht ausgeschaltet werden soll? FBH und Brauchwassererwärmung können doch auch parallel laufen?

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Peter666666 @paul53 last edited by

              @paul53

              Soweit ich das beobachtet habe hat die WW Aufbereitung prio 1, dann Fbh. Die Wp schaltet dann immer die Mischer um. Denke also nicht das beides gleichzeitig geht bei meiner Wp. Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein. Wenn dieser dp aus ist braucht Blockly den Verdichter (Switch 2) nicht setzen. Oder bin ich da auf dem Holzweg ?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Peter666666 last edited by paul53

                @peter666666 sagte: Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein.

                Das ist eine Variable.

                @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                Verdichter ausschalten kann (Kontakt ist eigentlich zur Tarifsteuerung gedacht) wodurch die Anforderung für "Extra Brauchwasser" gelöscht wird, auch wenn die 3h noch nicht um sind.

                Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die Anforderung der FBH wieder eingeschaltet wird.

                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666

                  @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                  Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die FBH wieder eingeschaltet wird.

                  Das wäre nicht so schlimm da die FBH im Sommer e nicht läuft. Im Winter werde ich nicht so oft über 2kW Überschuss haben mit meiner 8,4 kWP Anlage.

                  Ich teste das mal so.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666

                    @paul53 Habe jetzt ein wenig getestet. Habe mir einen DP mit Test angelegt mit dem ich manuell den PV Überschuss simuliere.

                    Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle. Wenn ich dann mit dem DP unter 2,3 gehe schaltet switch1 (Verdichter aus).
                    Jetzt habe ich testweise zwei Blöcke eingefügt welche im Bild deaktiviert sind. Wenn ich diese aktiviere funktioniert das Verdichter aus nach der eingestellten Zeit bei minON. Dafür schaltet sw1 nicht mehr ein wenn ich den PV Wert weiter in die Höhe stelle, erst dann wieder wenn der Wert einmal unter der 2,3 Schwelle war. Bin noch am Überlegen ob das so gut ist bzw. warum das so ist. minOff hat irgendwie keinen Einfluss soweit ich das beobachtet habe. Weiters habe ich beobachten das beim Skript start manchmal sw2 kurz aufflackert.

                    Bild 16.04.23 um 16.02.jpeg

                    Edit:

                    Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Peter666666 last edited by

                      @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.

                      Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Peter666666 @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                        @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.

                        Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).

                        Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Peter666666 last edited by

                          @peter666666 sagte: minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                          Richtig.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • P
                            Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666

                            @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich 😑 .

                            Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz 😬

                            maximal1981 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maximal1981
                              maximal1981 @Peter666666 last edited by maximal1981

                              @peter666666 ich habe befürchtet, dass dies noch weitere Kreise schlägt.

                              Hier muss man dann mit Einschaltstufen vorgehen. Hierfür gibt es glaub ich schon ein Blocky mit angabe von der Leistung der Geräte.
                              Da es aber individueller wird, solltest du auch zumindest ein wenig Blocky oder javascript können.
                              Ich bin auch schon eine Weile dabei, aber was @paul53 liefert ist echt böse

                              P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Peter666666 @maximal1981 last edited by Peter666666

                                @maximal1981 meinst du bzgl. Poolpumpe? Die will ich nur aus & ein schalten. Die hat nichts mit Stufen.

                                maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maximal1981
                                  maximal1981 @Peter666666 last edited by maximal1981

                                  @peter666666 allgemein, man möchte ja die PV ausnützen, und möglichst alles vorher selbst verbrauchen

                                  mit Stufen ist die Energieaufnahme der einzelnen Geräte gemeint und dessen Aktivierung

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Peter666666 @maximal1981 last edited by Peter666666

                                    @maximal1981 das stimmt. Das letzte ist die Poolpumpe bei mir. Waschmaschine starten wir manuell über die APP wenn man den Fernstart aktiviert und man hald in der VIS schaut was die PV gerade macht. Für den Trockner muss man e die Wäsche selber umräumen und dann starten. Geschirrspüler hat leider kein WLAN.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @maximal1981 last edited by

                                      @maximal1981 sagte: was @paul53 liefert ist echt böse

                                      Was ist daran böse?

                                      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 @paul53 last edited by maximal1981

                                        @paul53 das war positiv gemeint. Wie viele andere höre ich auf Scripte zu posten, sobald du im Thread aktiv bist.
                                        Für die Qualität deiner Scripte fällt mir nicht mal ein Wort ein. Hier müssten wir ein neues Wort erfinden.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Peter666666 last edited by

                                          @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                          @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich 😑 .

                                          Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz 😬

                                          Vielleicht solltest Du Dir doch mal NodeRed anschauen, vielleicht findest Du es ja auch intuitiver und nicht so codierlastig. 😉

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Peter666666 @mickym last edited by

                                            @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer 🤷‍♂️ .

                                            paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            726
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            76
                                            3972
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo