Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly Verständnisfrage

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Blockly Verständnisfrage

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
76 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Peter666666

    @paul53 habe jetzt versucht nachzumachen :)

    Bild 16.04.23 um 12.21.jpeg

    Stehe trotzdem auf dem Schlauch :man-facepalming: .
    Wird mit dieser Variante das Relais "Brauchwasser reset" immer angesteuert wenn die PV Leistung < 2 kW ist oder nur wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist, weil sonst würde mir die WP auch das Heizen des Fußbodens jedesmal unterbrechen da ich ja damit den Verdichter ausschalten und der dann wieder anspringen würde bei bestehender Heizungsanforderung (Fußboden).

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #27

    @peter666666 sagte: wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist

    Wo finde ich den Datenpunkt in Deinem ursprünglichen Skript?
    Weshalb wird auf einen anderen Datenpunkt getriggert als der im Skript geprüfte?
    Außerdem sind gegenüber dem ursprünglichen Skript "Schalter" und "Switch 1" vertauscht.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @peter666666 sagte: wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist

      Wo finde ich den Datenpunkt in Deinem ursprünglichen Skript?
      Weshalb wird auf einen anderen Datenpunkt getriggert als der im Skript geprüfte?
      Außerdem sind gegenüber dem ursprünglichen Skript "Schalter" und "Switch 1" vertauscht.

      P Offline
      P Offline
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      #28

      @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

      @peter666666 sagte: wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist

      Wo finde ich den Datenpunkt in Deinem ursprünglichen Skript?

      meinst du "setze Brauchwasser ein"?

      Weshalb wird auf einen anderen Datenpunkt getriggert als der im Skript geprüfte?

      also bei PV_Leistung gleich das Smart Meter rein und nicht die Inverter Leistung? Verstehe dann kann ich gleich mit Wert arbeiten praktisch.

      Außerdem sind gegenüber dem ursprünglichen Skript "Schalter§ und "Switch 1" vertauscht.

      dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe, jetzt ist es ja < 2 kW.

      LG Peter

      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • P Peter666666

        @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

        @peter666666 sagte: wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist

        Wo finde ich den Datenpunkt in Deinem ursprünglichen Skript?

        meinst du "setze Brauchwasser ein"?

        Weshalb wird auf einen anderen Datenpunkt getriggert als der im Skript geprüfte?

        also bei PV_Leistung gleich das Smart Meter rein und nicht die Inverter Leistung? Verstehe dann kann ich gleich mit Wert arbeiten praktisch.

        Außerdem sind gegenüber dem ursprünglichen Skript "Schalter§ und "Switch 1" vertauscht.

        dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe, jetzt ist es ja < 2 kW.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @peter666666 sagte: also bei PV_Leistung gleich das Smart Meter rein und nicht die Inverter Leistung?

        Ja. Das ist dann aber der PV-Überschuss, weshalb man eine Hysterese anwenden muss, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme der WP.

        @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

        meinst du "setze Brauchwasser ein"?

        Das ist eine Variable, die keine Auskunft darüber gibt, ob nur Brauchwasser erzeugt wird oder auch die FBH in Betrieb ist.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @peter666666 sagte: also bei PV_Leistung gleich das Smart Meter rein und nicht die Inverter Leistung?

          Ja. Das ist dann aber der PV-Überschuss, weshalb man eine Hysterese anwenden muss, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme der WP.

          @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

          meinst du "setze Brauchwasser ein"?

          Das ist eine Variable, die keine Auskunft darüber gibt, ob nur Brauchwasser erzeugt wird oder auch die FBH in Betrieb ist.

          P Offline
          P Offline
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @paul53

          Bild 16.04.23 um 12.44.jpeg

          Ob der Verdichter läuft bekomm ich leider nicht mit.

          LG Peter

          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Peter666666

            @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

            @peter666666 sagte: wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist

            Wo finde ich den Datenpunkt in Deinem ursprünglichen Skript?

            meinst du "setze Brauchwasser ein"?

            Weshalb wird auf einen anderen Datenpunkt getriggert als der im Skript geprüfte?

            also bei PV_Leistung gleich das Smart Meter rein und nicht die Inverter Leistung? Verstehe dann kann ich gleich mit Wert arbeiten praktisch.

            Außerdem sind gegenüber dem ursprünglichen Skript "Schalter§ und "Switch 1" vertauscht.

            dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe, jetzt ist es ja < 2 kW.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @peter666666 sagte: dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe

            Der Datenpunkt für "Brauchwasser-Ladung ein" ändert sich nicht durch die Reihenfolge der Abfrage. Der Kommentar ist richtig, also muss der zum Kommentar passende Datenpunkt gesteuert werden.

            @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

            Ob der Verdichter läuft bekomm ich leider nicht mit.

            Weshalb soll der Verdichter per Blockly abgeschaltet werden? Wenn keine FBH aktiv ist, macht das die interne Steuerung der WP bei Abschaltung der Brauchwasser-Ladung von selbst.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @peter666666 sagte: dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe

              Der Datenpunkt für "Brauchwasser-Ladung ein" ändert sich nicht durch die Reihenfolge der Abfrage. Der Kommentar ist richtig, also muss der zum Kommentar passende Datenpunkt gesteuert werden.

              @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

              Ob der Verdichter läuft bekomm ich leider nicht mit.

              Weshalb soll der Verdichter per Blockly abgeschaltet werden? Wenn keine FBH aktiv ist, macht das die interne Steuerung der WP bei Abschaltung der Brauchwasser-Ladung von selbst.

              P Offline
              P Offline
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @paul53 Bin gerade am Testen mit Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.

              Speise gerade weniger als 2,3 kW ein. Habe das Skript gestartet und Switch 2 (WP Verdichter aus) wurde aktiv. Das müßte ich noch unterbinden weil mir jetzt die Heizung unterbrochen werden würde in diesem Fall.

              Der Gedanke den Verdichter zu stoppen ist weil die Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.

              LG Peter

              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Peter666666

                @paul53 Bin gerade am Testen mit Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.

                Speise gerade weniger als 2,3 kW ein. Habe das Skript gestartet und Switch 2 (WP Verdichter aus) wurde aktiv. Das müßte ich noch unterbinden weil mir jetzt die Heizung unterbrochen werden würde in diesem Fall.

                Der Gedanke den Verdichter zu stoppen ist weil die Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #33

                @peter666666 sagte: Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.

                WP intern?
                Welche Funktion hat der DP "Schalter"? Kann man den nicht ausschalten (Wert false)?

                @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.

                Du steuerst die WP (Verdichter) über Schaltsteckdosen?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @peter666666 sagte: Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.

                  WP intern?
                  Welche Funktion hat der DP "Schalter"? Kann man den nicht ausschalten (Wert false)?

                  @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                  Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.

                  Du steuerst die WP (Verdichter) über Schaltsteckdosen?

                  P Offline
                  P Offline
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  #34

                  @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                  @peter666666 sagte: Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.

                  WP intern?

                  ja

                  Welche Funktion hat der DP "Schalter"? Kann man den nicht ausschalten (Wert false)?

                  @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                  Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.

                  Du steuerst die WP über Schaltsteckdosen?

                  Nein die 2 Kontakte werden dann mit Shelly1 geschaltet. Habe nur zum Testen vom Skript jetzt 2 Steckdosen ausgewählt wo ich am Handy den Zustand sehe um zu sehen wie das Skript läuft. Switch 1 ist Brauchwasser EIN und Switch 2 ist Verdichter Aus

                  So sieht es gerade aus:

                  Bild 16.04.23 um 13.20.jpeg

                  Edit: So klappt es nicht. Switch 1 wurde nach einer Minute eingeschaltet obwohl ich gerade Strom beziehe.

                  LG Peter

                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Peter666666

                    @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                    @peter666666 sagte: Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.

                    WP intern?

                    ja

                    Welche Funktion hat der DP "Schalter"? Kann man den nicht ausschalten (Wert false)?

                    @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                    Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.

                    Du steuerst die WP über Schaltsteckdosen?

                    Nein die 2 Kontakte werden dann mit Shelly1 geschaltet. Habe nur zum Testen vom Skript jetzt 2 Steckdosen ausgewählt wo ich am Handy den Zustand sehe um zu sehen wie das Skript läuft. Switch 1 ist Brauchwasser EIN und Switch 2 ist Verdichter Aus

                    So sieht es gerade aus:

                    Bild 16.04.23 um 13.20.jpeg

                    Edit: So klappt es nicht. Switch 1 wurde nach einer Minute eingeschaltet obwohl ich gerade Strom beziehe.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #35

                    @peter666666 sagte: So klappt es nicht.

                    Die Abfrage, ob Brauchwasser eingeschaltet ist, muss später erfolgen:

                    Blockly_temp.JPG

                    Du steuerst "Switch 1" und "Switch 2" nur mit wahr. Wodurch werden sie wieder auf falsch zurück gesetzt?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @peter666666 sagte: So klappt es nicht.

                      Die Abfrage, ob Brauchwasser eingeschaltet ist, muss später erfolgen:

                      Blockly_temp.JPG

                      Du steuerst "Switch 1" und "Switch 2" nur mit wahr. Wodurch werden sie wieder auf falsch zurück gesetzt?

                      P Offline
                      P Offline
                      Peter666666
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                      #36

                      @paul53 ja weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv sind und sich dann selber wieder auf false setzten, mehr braucht die WP nicht.
                      Habe es jetzt umgeschrieben und teste.

                      LG Peter

                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Peter666666

                        @paul53 ja weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv sind und sich dann selber wieder auf false setzten, mehr braucht die WP nicht.
                        Habe es jetzt umgeschrieben und teste.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #37

                        @peter666666 sagte: weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv

                        Die erzeugen einen Impuls? Dann muss man doch eine Variable verwenden.

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @peter666666 sagte: weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv

                          Die erzeugen einen Impuls? Dann muss man doch eine Variable verwenden.

                          Blockly_temp.JPG

                          P Offline
                          P Offline
                          Peter666666
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @paul53 Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false

                          LG Peter

                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Peter666666

                            @paul53 Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @peter666666 sagte: Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false

                            Ja, habe verstanden, dass ein Impuls erzeugt wird.
                            Was mir nicht klar ist: Woher weiß das Blockly, dass die FBH aktiv ist, der Verdichter also nicht ausgeschaltet werden soll? FBH und Brauchwassererwärmung können doch auch parallel laufen?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @peter666666 sagte: Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false

                              Ja, habe verstanden, dass ein Impuls erzeugt wird.
                              Was mir nicht klar ist: Woher weiß das Blockly, dass die FBH aktiv ist, der Verdichter also nicht ausgeschaltet werden soll? FBH und Brauchwassererwärmung können doch auch parallel laufen?

                              P Offline
                              P Offline
                              Peter666666
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @paul53

                              Soweit ich das beobachtet habe hat die WW Aufbereitung prio 1, dann Fbh. Die Wp schaltet dann immer die Mischer um. Denke also nicht das beides gleichzeitig geht bei meiner Wp. Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein. Wenn dieser dp aus ist braucht Blockly den Verdichter (Switch 2) nicht setzen. Oder bin ich da auf dem Holzweg ?

                              LG Peter

                              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Peter666666

                                @paul53

                                Soweit ich das beobachtet habe hat die WW Aufbereitung prio 1, dann Fbh. Die Wp schaltet dann immer die Mischer um. Denke also nicht das beides gleichzeitig geht bei meiner Wp. Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein. Wenn dieser dp aus ist braucht Blockly den Verdichter (Switch 2) nicht setzen. Oder bin ich da auf dem Holzweg ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #41

                                @peter666666 sagte: Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein.

                                Das ist eine Variable.

                                @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                Verdichter ausschalten kann (Kontakt ist eigentlich zur Tarifsteuerung gedacht) wodurch die Anforderung für "Extra Brauchwasser" gelöscht wird, auch wenn die 3h noch nicht um sind.

                                Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die Anforderung der FBH wieder eingeschaltet wird.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @peter666666 sagte: Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein.

                                  Das ist eine Variable.

                                  @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                  Verdichter ausschalten kann (Kontakt ist eigentlich zur Tarifsteuerung gedacht) wodurch die Anforderung für "Extra Brauchwasser" gelöscht wird, auch wenn die 3h noch nicht um sind.

                                  Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die Anforderung der FBH wieder eingeschaltet wird.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Peter666666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                  #42

                                  @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                  Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die FBH wieder eingeschaltet wird.

                                  Das wäre nicht so schlimm da die FBH im Sommer e nicht läuft. Im Winter werde ich nicht so oft über 2kW Überschuss haben mit meiner 8,4 kWP Anlage.

                                  Ich teste das mal so.

                                  LG Peter

                                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @peter666666 sagte: Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein.

                                    Das ist eine Variable.

                                    @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                    Verdichter ausschalten kann (Kontakt ist eigentlich zur Tarifsteuerung gedacht) wodurch die Anforderung für "Extra Brauchwasser" gelöscht wird, auch wenn die 3h noch nicht um sind.

                                    Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die Anforderung der FBH wieder eingeschaltet wird.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Peter666666
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                    #43

                                    @paul53 Habe jetzt ein wenig getestet. Habe mir einen DP mit Test angelegt mit dem ich manuell den PV Überschuss simuliere.

                                    Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle. Wenn ich dann mit dem DP unter 2,3 gehe schaltet switch1 (Verdichter aus).
                                    Jetzt habe ich testweise zwei Blöcke eingefügt welche im Bild deaktiviert sind. Wenn ich diese aktiviere funktioniert das Verdichter aus nach der eingestellten Zeit bei minON. Dafür schaltet sw1 nicht mehr ein wenn ich den PV Wert weiter in die Höhe stelle, erst dann wieder wenn der Wert einmal unter der 2,3 Schwelle war. Bin noch am Überlegen ob das so gut ist bzw. warum das so ist. minOff hat irgendwie keinen Einfluss soweit ich das beobachtet habe. Weiters habe ich beobachten das beim Skript start manchmal sw2 kurz aufflackert.

                                    Bild 16.04.23 um 16.02.jpeg

                                    Edit:

                                    Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                                    LG Peter

                                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Peter666666

                                      @paul53 Habe jetzt ein wenig getestet. Habe mir einen DP mit Test angelegt mit dem ich manuell den PV Überschuss simuliere.

                                      Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle. Wenn ich dann mit dem DP unter 2,3 gehe schaltet switch1 (Verdichter aus).
                                      Jetzt habe ich testweise zwei Blöcke eingefügt welche im Bild deaktiviert sind. Wenn ich diese aktiviere funktioniert das Verdichter aus nach der eingestellten Zeit bei minON. Dafür schaltet sw1 nicht mehr ein wenn ich den PV Wert weiter in die Höhe stelle, erst dann wieder wenn der Wert einmal unter der 2,3 Schwelle war. Bin noch am Überlegen ob das so gut ist bzw. warum das so ist. minOff hat irgendwie keinen Einfluss soweit ich das beobachtet habe. Weiters habe ich beobachten das beim Skript start manchmal sw2 kurz aufflackert.

                                      Bild 16.04.23 um 16.02.jpeg

                                      Edit:

                                      Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.

                                      Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.

                                        Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Peter666666
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #45

                                        @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                        @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.

                                        Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).

                                        Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                                        LG Peter

                                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Peter666666

                                          @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:

                                          @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.

                                          Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).

                                          Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @peter666666 sagte: minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?

                                          Richtig.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          597

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe