Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • a200
      a200 @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

      Off Topic:

      Wofür benötigt man die "0-Einspeisung" eigentlich?

      Ich verstehe den Sinn und nutzen aktuell nicht wirklich oder geht es nur um den Zweirichtungszähler?

      Theoretisches Szenario: Ein User hat 2 Anlagen mit je 600W. Er ist bereit seine "Überproduktion" kostenlos abzugeben, will aber nicht, dass mehr als 600W abgegeben werden, denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage. Wenn er jetzt die 400W-Einspeisung einschaltet, dann werden nicht mehr als 400W abgegeben, auch wenn er mehr produzieren könnte. Es ist schade, denn der Strom würde der Umwelt und dem Netzbetreiber zugute kommen, aber er will das Risiko nicht eingehen.

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @olli1980 last edited by

        @olli1980

        Bei mir sieht es so aus:

        p = (100 / Xp * (obj.state.val + 300));

        • Wobei obj.state.val = Smartmeter Wert mit + beim Verbrauch und - bei Einspeisung.
        • die + 300 heisst, dass es eine 300-Einspeisung ist. Also bis zu 300W dürfen eingespeist werden.
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @a200 last edited by

          @a200 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

          denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage.

          Also ist das nur etwas für die Anmeldefreien "Balkonkraftwerke" ?

          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            @a200 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

            denn das wäre ein Hinweis auf seine zweite Anlage.

            Also ist das nur etwas für die Anmeldefreien "Balkonkraftwerke" ?

            Aus meiner Sicht schon. Ansonsten macht es wenig Sinn.

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @a200 last edited by

              @a200 OK.

              Danke!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                olli1980 @a200 last edited by

                @a200

                Ja danke. Hab schon gesehen, dass bei mir ein negativer Wert stand. (-100). Jetzt funktioniert das schon ziemlich gut 🙂

                LG Olli

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • alex9926
                  alex9926 last edited by

                  Hallo,

                  ich lese schon eine ganze Zeit mit, kann das hier vorgestellte aber leider nicht auf meinen Anwendungsfall transferieren. Ausgangslage ist wie folgt:

                  • 5kW PV-Anlage mit 5kWh Speicher
                  • Installation eines Heizstabes (1,5 kW), der von dem Strom, welcher sonst ins Netz gehen würde (Akku 100% voll) gespeist werden soll.

                  Die Datenpunkte liegen alle vor. Ich habe allerdings nur positive Werte.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @alex9926 last edited by paul53

                    @alex9926 sagte: Akku 100% voll

                    Wenn der Akku geladen wird, erfolgt sicherlich keine Einspeisung?

                    @alex9926 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                    Ich habe allerdings nur positive Werte.

                    Differenz Einspeisung - Bezug bilden.

                    Blockly_temp.JPG

                    alex9926 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • alex9926
                      alex9926 @paul53 last edited by

                      @paul53 Könnte ich auch einen Temperaturregler integrieren. Also prüfe, ob Energie ins Netz eingespeist wird und der Istwert > Sollwert (Sollwert. z.B. 50°C und Istwert wird mit einem Sensor erfasst). Danke!

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @alex9926 last edited by paul53

                        @alex9926 sagte: Könnte ich auch einen Temperaturregler integrieren.

                        Du meinst einen Temperaturbegrenzer, der den Heizstab ausschaltet, wenn die max. Temperatur erreicht ist?

                        Blockly_temp.JPG

                        alex9926 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • alex9926
                          alex9926 @paul53 last edited by alex9926

                          @paul53 Genau. Und wenn mein Heizstab nicht modulieren kann, sondern nur an oder aus geschalten werden kann.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            funhamma last edited by

                            Hallo,

                            ich lese hier immer fleißig mit und bin gerade dabei selbst diesen PI Regler nachzubauen. Leider gelingt es bisher noch nicht ganz.

                            Daten zu meinem Aufbau:
                            Ich lese meinen Zweirichtungszähler mittels einem Volkszähler mit IR aus und bekomme die Daten in Iobroker (smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value). Wenn ich Strom beziehe also ein postiver Wert, bei Überschuß ein negativer Wert.

                            Mit einem ESP32, der mit Tasmota Sonoff geflasht ist, gebe ich eine PWM an einen KEMO Leistungsregler M240 aus (sonoff.0.tasmota_ESP32_Sonoff.Dimmer). Dieser soll später eine Heizlast mit zirka 2000W regeln. Zum Testen habe ich aktuell einen 500W Halogenstrahler daran hängen. In Iobroker kann ich den Dimmerwert von 0-100 einstellen und der Halogenstrahler lässt sich damit einwandfrei dimmen.

                            Nun habe ich mir das Blockly nachgebaut, allerdings funktioniert die Regelung nicht. Der output-Wert bewegt sich meist im Bereich um die 45-55. Könnt ihr mir unter die Arme greifen, wo mein Fehler sein könnte. Vielen Dank.

                            Hier das Blockly dazu Leistungsregelung.png

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @funhamma last edited by paul53

                              @funhamma sagte: funktioniert die Regelung nicht.

                              Du steuerst einen Verbraucher und der Trigger-Datenpunkt ist positiv bei Bezug. Dann muss das Vorzeichen gedreht werden: 100 --> -100.

                              Blockly_temp.JPG

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                funhamma @paul53 last edited by

                                @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                @funhamma sagte: funktioniert die Regelung nicht.

                                Du steuerst einen Verbraucher und der Trigger-Datenpunkt ist positiv bei Bezug. Dann muss das Vorzeichen gedreht werden: 100 --> -100.

                                Danke paul53 für die schnelle Antwort. Ich habe es auf -100 gestetzt. Aktuell habe ich durch Wolken einen Netzbezug von zirka 300W.

                                Ist es normal, dass der output bei 50 beginnt und dann im Sekundentakt nach unten Richtung 0 geht. Ich war glaub ich immer zu ungeduldig. Habe das Script gestartet und nach ein paar Sekunden wieder ausgemacht. Das könnte mein Fehler gewesen sein.

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @funhamma last edited by

                                  @funhamma sagte: Ist es normal, dass der output bei 50 beginnt und dann im Sekundentakt nach unten Richtung 0 geht.

                                  Ja, wenn Netzbezug vorliegt.

                                  F G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    funhamma @paul53 last edited by

                                    @paul53 Danke. Ich werde das die nächsten Tage beobachten.

                                    Nur noch zum Verständnis. Wenn ich nun nicht auf 0 sondern auf -50W am Hauszähler regeln will, muss ich dann Wert -50 oder Wert +50 eintragen.Bezug.png

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      funhamma @funhamma last edited by

                                      @funhamma ah ich habs selbst gefunden. Muss also 50 dazu addieren.

                                      @a200 sagte: Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren?

                                      Ja, addiere 300 zum Wert bei der Berechnung des P-Anteils p.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HF_SPSler
                                        HF_SPSler last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        vor einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einer gescheiten Regelung unserer Nulleinspeisung auf dieses Thema gestoßen und habe den PI-Regler sowiet auch erfolgreich im iobroker implementiert. Erstmal großen, großen Dank an @paul53 für die umfassende Unterstützung!

                                        Wir lesen unser Smartmeter auch mit einem IR-Kopf aus, er liefert alle 1000ms aktuelle Werte. Zum Ausregeln steht mir durch das Smartmeter ein Gesamtleistungswert zur Verfügung der bei Überschuss auch negativ werden kann. Der Sollwert an den WR (Victron Multiplus2) muss negativ erfolgen da er über den AC IN in das Netz einspeist und damit mit bis zu 2,4kW den Verbrauch im Haus reduzieren kann. Getriggert wird der Regler durch die Bildung der Differenz von Einspeisung-Bezug. Aktuelle Daten vom WR kommen alle 500ms.

                                        67075362-f4d8-49c9-aa24-df91f315ec24-grafik.png

                                        Jetzt habe ich bei der Regelung aber noch das Problem, dass mit einem Xp von 24.000 oder auch 12.000 die Überschusseinspeisung viel zu lange erfolgt. Ich würde den Regler gern dahingehend beeinflussen, dass er Bezug "relativ" langsam- Einspeisung jedoch möglichst schnell ausregeln soll.

                                        Gemäß der VDE Vorgabe ist der Gradient des WR leider auf +/- 400W/sec begrenzt, dennoch würde ich Einspeisung gern so schnell wie nur möglich reduzieren wollen.

                                        Wäre das möglich und wenn ja, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          Gonzokalle @paul53 last edited by Gonzokalle

                                          @paul53
                                          Ich habe den Regler mal nachgebaut.

                                          Ist bei einem Shelly 3EM, der Bezug positiv und Einspeisung negativ darstellt, -100 richtig?
                                          Screenshot 2024-03-31 115111.jpg

                                          Die Steuerung für den WR kennt nur 0 und 100%. Das soll doch so bestimmt nicht sein?
                                          WR ist ein HM-600, also nicht der Schnellste.
                                          cb586ea0-7bfe-4ae0-84a6-6e431ecb5941-image.png

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Gonzokalle last edited by

                                            @gonzokalle sagte: Bezug positiv und Einspeisung negativ darstellt, -100 richtig?

                                            Nein, wenn der Erzeuger gesteuert wird, muss der Faktor positiv sein (je größer der Bezug desto größer die WR-Leistung).

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            882
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            18550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo