      paul53 @alex9926 last edited by paul53

      @alex9926 sagte: Akku 100% voll

      Wenn der Akku geladen wird, erfolgt sicherlich keine Einspeisung?

      @alex9926 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

      Ich habe allerdings nur positive Werte.

      Differenz Einspeisung - Bezug bilden.

      Blockly_temp.JPG

      alex9926 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • alex9926
        alex9926 @paul53 last edited by

        @paul53 Könnte ich auch einen Temperaturregler integrieren. Also prüfe, ob Energie ins Netz eingespeist wird und der Istwert > Sollwert (Sollwert. z.B. 50°C und Istwert wird mit einem Sensor erfasst). Danke!

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @alex9926 last edited by paul53

          @alex9926 sagte: Könnte ich auch einen Temperaturregler integrieren.

          Du meinst einen Temperaturbegrenzer, der den Heizstab ausschaltet, wenn die max. Temperatur erreicht ist?

          Blockly_temp.JPG

          alex9926 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • alex9926
            alex9926 @paul53 last edited by alex9926

            @paul53 Genau. Und wenn mein Heizstab nicht modulieren kann, sondern nur an oder aus geschalten werden kann.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              funhamma last edited by

              Hallo,

              ich lese hier immer fleißig mit und bin gerade dabei selbst diesen PI Regler nachzubauen. Leider gelingt es bisher noch nicht ganz.

              Daten zu meinem Aufbau:
              Ich lese meinen Zweirichtungszähler mittels einem Volkszähler mit IR aus und bekomme die Daten in Iobroker (smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value). Wenn ich Strom beziehe also ein postiver Wert, bei Überschuß ein negativer Wert.

              Mit einem ESP32, der mit Tasmota Sonoff geflasht ist, gebe ich eine PWM an einen KEMO Leistungsregler M240 aus (sonoff.0.tasmota_ESP32_Sonoff.Dimmer). Dieser soll später eine Heizlast mit zirka 2000W regeln. Zum Testen habe ich aktuell einen 500W Halogenstrahler daran hängen. In Iobroker kann ich den Dimmerwert von 0-100 einstellen und der Halogenstrahler lässt sich damit einwandfrei dimmen.

              Nun habe ich mir das Blockly nachgebaut, allerdings funktioniert die Regelung nicht. Der output-Wert bewegt sich meist im Bereich um die 45-55. Könnt ihr mir unter die Arme greifen, wo mein Fehler sein könnte. Vielen Dank.

              Hier das Blockly dazu Leistungsregelung.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @funhamma last edited by paul53

                @funhamma sagte: funktioniert die Regelung nicht.

                Du steuerst einen Verbraucher und der Trigger-Datenpunkt ist positiv bei Bezug. Dann muss das Vorzeichen gedreht werden: 100 --> -100.

                Blockly_temp.JPG

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  funhamma @paul53 last edited by

                  @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                  @funhamma sagte: funktioniert die Regelung nicht.

                  Du steuerst einen Verbraucher und der Trigger-Datenpunkt ist positiv bei Bezug. Dann muss das Vorzeichen gedreht werden: 100 --> -100.

                  Danke paul53 für die schnelle Antwort. Ich habe es auf -100 gestetzt. Aktuell habe ich durch Wolken einen Netzbezug von zirka 300W.

                  Ist es normal, dass der output bei 50 beginnt und dann im Sekundentakt nach unten Richtung 0 geht. Ich war glaub ich immer zu ungeduldig. Habe das Script gestartet und nach ein paar Sekunden wieder ausgemacht. Das könnte mein Fehler gewesen sein.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @funhamma last edited by

                    @funhamma sagte: Ist es normal, dass der output bei 50 beginnt und dann im Sekundentakt nach unten Richtung 0 geht.

                    Ja, wenn Netzbezug vorliegt.

                    F G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      funhamma @paul53 last edited by

                      @paul53 Danke. Ich werde das die nächsten Tage beobachten.

                      Nur noch zum Verständnis. Wenn ich nun nicht auf 0 sondern auf -50W am Hauszähler regeln will, muss ich dann Wert -50 oder Wert +50 eintragen.Bezug.png

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        funhamma @funhamma last edited by

                        @funhamma ah ich habs selbst gefunden. Muss also 50 dazu addieren.

                        @a200 sagte: Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren?

                        Ja, addiere 300 zum Wert bei der Berechnung des P-Anteils p.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • HF_SPSler
                          HF_SPSler last edited by

                          Hallo zusammen,

                          vor einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einer gescheiten Regelung unserer Nulleinspeisung auf dieses Thema gestoßen und habe den PI-Regler sowiet auch erfolgreich im iobroker implementiert. Erstmal großen, großen Dank an @paul53 für die umfassende Unterstützung!

                          Wir lesen unser Smartmeter auch mit einem IR-Kopf aus, er liefert alle 1000ms aktuelle Werte. Zum Ausregeln steht mir durch das Smartmeter ein Gesamtleistungswert zur Verfügung der bei Überschuss auch negativ werden kann. Der Sollwert an den WR (Victron Multiplus2) muss negativ erfolgen da er über den AC IN in das Netz einspeist und damit mit bis zu 2,4kW den Verbrauch im Haus reduzieren kann. Getriggert wird der Regler durch die Bildung der Differenz von Einspeisung-Bezug. Aktuelle Daten vom WR kommen alle 500ms.

                          67075362-f4d8-49c9-aa24-df91f315ec24-grafik.png

                          Jetzt habe ich bei der Regelung aber noch das Problem, dass mit einem Xp von 24.000 oder auch 12.000 die Überschusseinspeisung viel zu lange erfolgt. Ich würde den Regler gern dahingehend beeinflussen, dass er Bezug "relativ" langsam- Einspeisung jedoch möglichst schnell ausregeln soll.

                          Gemäß der VDE Vorgabe ist der Gradient des WR leider auf +/- 400W/sec begrenzt, dennoch würde ich Einspeisung gern so schnell wie nur möglich reduzieren wollen.

                          Wäre das möglich und wenn ja, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            Gonzokalle @paul53 last edited by Gonzokalle

                            @paul53
                            Ich habe den Regler mal nachgebaut.

                            Ist bei einem Shelly 3EM, der Bezug positiv und Einspeisung negativ darstellt, -100 richtig?
                            Screenshot 2024-03-31 115111.jpg

                            Die Steuerung für den WR kennt nur 0 und 100%. Das soll doch so bestimmt nicht sein?
                            WR ist ein HM-600, also nicht der Schnellste.
                            cb586ea0-7bfe-4ae0-84a6-6e431ecb5941-image.png

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Gonzokalle last edited by

                              @gonzokalle sagte: Bezug positiv und Einspeisung negativ darstellt, -100 richtig?

                              Nein, wenn der Erzeuger gesteuert wird, muss der Faktor positiv sein (je größer der Bezug desto größer die WR-Leistung).

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Gonzokalle @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Habe ich geändert.
                                41cbef47-4447-46cf-971c-cdbd06dad3c9-image.png
                                WR wird trotzdem mit 0 oder 100 % gesteuert.
                                Glaube das läuft alles viel zu schnell. Der WR braucht 10 Sek bis der neue Wert eingestellt ist.
                                2553921f-717c-41bc-820c-28f15d13d5e1-image.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Gonzokalle last edited by paul53

                                  @gonzokalle
                                  Ist das ein +?

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Es muss eine Division sein: 100 / Xp

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    Gonzokalle @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Ja, es war ein + 🤦
                                    Und schon läuft es.😊

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Gonzokalle @Gonzokalle last edited by

                                      @gonzokalle
                                      Arbeite jetzt mit
                                      d391a3dc-e5c3-4c6b-8b6a-8b0a0776879f-image.png
                                      Es dauert aber sehr lange, bis der WR auf 100% geht.
                                      Kann man das verkürzen?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Gonzokalle last edited by

                                        @gonzokalle sagte: Kann man das verkürzen?

                                        Die Regelung wird schneller, wenn man Xp verringert. Man darf Xp aber nicht so weit verringern, dass die Regelung instabil wird (schwingt).

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stiffler2244 last edited by stiffler2244

                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich bin eigentlich in der Hardware tätig und habe unter anderem auch mit Regler zu tun. Darum habe ich auch meinen Regler selbst in Blockly gebaut. Ob's der Weisheit letzter Schluss ist, mag ich nicht behaupten, aber bei mir funktionieren alle davon recht gut.
                                          Ich steure damit ein Ladegerät für meinen Akku, einen Vollwellenthyristor mit Heizstab und natürlich den Akkuwechselrichter allesamt für die Nulleinspeisung der PV Anlage. Also wie auch jeder andere hier 😉
                                          Mein "Regler" sieht im Grunde so aus:
                                          Regler Akku.png
                                          So schaut das Ganze dann in der Realität aus:
                                          Stromverbrauch.png
                                          Was mir jetzt beim Durchlesen aufgefallen ist: Viele hier arbeiten mit ja mit Tasmota - genauer gesagt mit dem Dimmer. Das ist meiner Ansicht nach nicht optimal, da Tasmota den Dimmer logarithmisch auslegt, dieser sollte aber linear sein, für ein optimales Regelergebnis. Deshalb sollte in Tasmota

                                          setoption15 0
                                          

                                          in der Konsole ausgeführt werden. Das Blöde an der Geschichte ist allerdings, dass jetzt der PWM Wert nicht mehr mit MQTT geändert werden kann. Darum behelfe ich mit den http Requests und das sieht so aus:
                                          PWM senden.png
                                          Nicht vergessen: Tasmota kann dann die Werte zwischen 0 und 1023 einstellen (was 0 bis 100% entspricht).

                                          Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen weiter helfen oder eine Idee geben. 😛

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            fellpower last edited by fellpower

                                            Hallo Leute

                                            Ich habe auch den PID gebaut, aber habe etwas Probleme.

                                            a2c6816f-b618-4431-9fc1-bafcf971c0a4-image.png

                                            Ich habe einen Shelly 3EM, welcher bei Bezug positive und bei Überschuss negative Werte als Gesamtleistung liefert.
                                            Steuern möchte ich einen Shelly plus 0-10V Dimmer, welcher ein Meanwell Netzteil steuert. (Strom steuerbar - und damit die AC Leistung des Netzteils)
                                            Ich möchte den Überschuss, den mein WR tagsüber produziert, in einen Akku schieben. Der Datenpunkt für den Dimmer kennt Werte zwischen 0-100.

                                            Also haben wir positive Werte (Bezug), soll der Output natürlich 0 sein, da ich ja dann den Akku nicht laden will.

                                            Habe ich negativen Bezug, speise also ein, sollte der PID eigentlich den Dimmer soweit "aufdrehen", das der Überschuss vom Meanwell Netzteil "geklaut", im Akku landet.

                                            Sobald ich den PID jedoch anschalte, startet mein Dimmer sofort los - obwohl gerade Bezug ist, also kein Überschuss da ist. Ein Umstellen auf -100 hat nix gebracht beim p-Wert.

                                            Wo liegt der Fehler?

                                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            913
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            20811
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo