Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      funhamma @funhamma last edited by

      @funhamma ah ich habs selbst gefunden. Muss also 50 dazu addieren.

      @a200 sagte: Kann ich einfach den Bezug + 300 definieren?

      Ja, addiere 300 zum Wert bei der Berechnung des P-Anteils p.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HF_SPSler
        HF_SPSler last edited by

        Hallo zusammen,

        vor einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einer gescheiten Regelung unserer Nulleinspeisung auf dieses Thema gestoßen und habe den PI-Regler sowiet auch erfolgreich im iobroker implementiert. Erstmal großen, großen Dank an @paul53 für die umfassende Unterstützung!

        Wir lesen unser Smartmeter auch mit einem IR-Kopf aus, er liefert alle 1000ms aktuelle Werte. Zum Ausregeln steht mir durch das Smartmeter ein Gesamtleistungswert zur Verfügung der bei Überschuss auch negativ werden kann. Der Sollwert an den WR (Victron Multiplus2) muss negativ erfolgen da er über den AC IN in das Netz einspeist und damit mit bis zu 2,4kW den Verbrauch im Haus reduzieren kann. Getriggert wird der Regler durch die Bildung der Differenz von Einspeisung-Bezug. Aktuelle Daten vom WR kommen alle 500ms.

        67075362-f4d8-49c9-aa24-df91f315ec24-grafik.png

        Jetzt habe ich bei der Regelung aber noch das Problem, dass mit einem Xp von 24.000 oder auch 12.000 die Überschusseinspeisung viel zu lange erfolgt. Ich würde den Regler gern dahingehend beeinflussen, dass er Bezug "relativ" langsam- Einspeisung jedoch möglichst schnell ausregeln soll.

        Gemäß der VDE Vorgabe ist der Gradient des WR leider auf +/- 400W/sec begrenzt, dennoch würde ich Einspeisung gern so schnell wie nur möglich reduzieren wollen.

        Wäre das möglich und wenn ja, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          Gonzokalle @paul53 last edited by Gonzokalle

          @paul53
          Ich habe den Regler mal nachgebaut.

          Ist bei einem Shelly 3EM, der Bezug positiv und Einspeisung negativ darstellt, -100 richtig?
          Screenshot 2024-03-31 115111.jpg

          Die Steuerung für den WR kennt nur 0 und 100%. Das soll doch so bestimmt nicht sein?
          WR ist ein HM-600, also nicht der Schnellste.
          cb586ea0-7bfe-4ae0-84a6-6e431ecb5941-image.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Gonzokalle last edited by

            @gonzokalle sagte: Bezug positiv und Einspeisung negativ darstellt, -100 richtig?

            Nein, wenn der Erzeuger gesteuert wird, muss der Faktor positiv sein (je größer der Bezug desto größer die WR-Leistung).

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gonzokalle @paul53 last edited by

              @paul53
              Habe ich geändert.
              41cbef47-4447-46cf-971c-cdbd06dad3c9-image.png
              WR wird trotzdem mit 0 oder 100 % gesteuert.
              Glaube das läuft alles viel zu schnell. Der WR braucht 10 Sek bis der neue Wert eingestellt ist.
              2553921f-717c-41bc-820c-28f15d13d5e1-image.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Gonzokalle last edited by paul53

                @gonzokalle
                Ist das ein +?

                Blockly_temp.JPG

                Es muss eine Division sein: 100 / Xp

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Gonzokalle @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Ja, es war ein + 🤦
                  Und schon läuft es.😊

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Gonzokalle @Gonzokalle last edited by

                    @gonzokalle
                    Arbeite jetzt mit
                    d391a3dc-e5c3-4c6b-8b6a-8b0a0776879f-image.png
                    Es dauert aber sehr lange, bis der WR auf 100% geht.
                    Kann man das verkürzen?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Gonzokalle last edited by

                      @gonzokalle sagte: Kann man das verkürzen?

                      Die Regelung wird schneller, wenn man Xp verringert. Man darf Xp aber nicht so weit verringern, dass die Regelung instabil wird (schwingt).

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stiffler2244 last edited by stiffler2244

                        Hallo Zusammen,
                        Ich bin eigentlich in der Hardware tätig und habe unter anderem auch mit Regler zu tun. Darum habe ich auch meinen Regler selbst in Blockly gebaut. Ob's der Weisheit letzter Schluss ist, mag ich nicht behaupten, aber bei mir funktionieren alle davon recht gut.
                        Ich steure damit ein Ladegerät für meinen Akku, einen Vollwellenthyristor mit Heizstab und natürlich den Akkuwechselrichter allesamt für die Nulleinspeisung der PV Anlage. Also wie auch jeder andere hier 😉
                        Mein "Regler" sieht im Grunde so aus:
                        Regler Akku.png
                        So schaut das Ganze dann in der Realität aus:
                        Stromverbrauch.png
                        Was mir jetzt beim Durchlesen aufgefallen ist: Viele hier arbeiten mit ja mit Tasmota - genauer gesagt mit dem Dimmer. Das ist meiner Ansicht nach nicht optimal, da Tasmota den Dimmer logarithmisch auslegt, dieser sollte aber linear sein, für ein optimales Regelergebnis. Deshalb sollte in Tasmota

                        setoption15 0
                        

                        in der Konsole ausgeführt werden. Das Blöde an der Geschichte ist allerdings, dass jetzt der PWM Wert nicht mehr mit MQTT geändert werden kann. Darum behelfe ich mit den http Requests und das sieht so aus:
                        PWM senden.png
                        Nicht vergessen: Tasmota kann dann die Werte zwischen 0 und 1023 einstellen (was 0 bis 100% entspricht).

                        Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen weiter helfen oder eine Idee geben. 😛

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          fellpower last edited by fellpower

                          Hallo Leute

                          Ich habe auch den PID gebaut, aber habe etwas Probleme.

                          a2c6816f-b618-4431-9fc1-bafcf971c0a4-image.png

                          Ich habe einen Shelly 3EM, welcher bei Bezug positive und bei Überschuss negative Werte als Gesamtleistung liefert.
                          Steuern möchte ich einen Shelly plus 0-10V Dimmer, welcher ein Meanwell Netzteil steuert. (Strom steuerbar - und damit die AC Leistung des Netzteils)
                          Ich möchte den Überschuss, den mein WR tagsüber produziert, in einen Akku schieben. Der Datenpunkt für den Dimmer kennt Werte zwischen 0-100.

                          Also haben wir positive Werte (Bezug), soll der Output natürlich 0 sein, da ich ja dann den Akku nicht laden will.

                          Habe ich negativen Bezug, speise also ein, sollte der PID eigentlich den Dimmer soweit "aufdrehen", das der Überschuss vom Meanwell Netzteil "geklaut", im Akku landet.

                          Sobald ich den PID jedoch anschalte, startet mein Dimmer sofort los - obwohl gerade Bezug ist, also kein Überschuss da ist. Ein Umstellen auf -100 hat nix gebracht beim p-Wert.

                          Wo liegt der Fehler?

                          paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @fellpower last edited by paul53

                            @fellpower sagte: Sobald ich den PID jedoch anschalte, startet mein Dimmer sofort los

                            Er startet bei etwas unter 50 %. Der I-Anteil sorgt aber dafür, dass er bei Bezug Richtung 0 % läuft.
                            Wie hoch ist die Ladeleistung? Wie oft aktualisiert der Shelly?

                            @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                            Fehler?

                            Blockly_temp.JPG

                            Richtig: setze i auf lasti

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fellpower @paul53 last edited by fellpower

                              @paul53
                              Die Ladeleistung ist ja die, welche der PID ausregeln soll. Shelly aktualisiert alle 2 Sekunden.

                              Sagen wir, ich habe einen Bezug von -100W. Dann soll der PID das 0-10V Signal am Dimmer (0-100%) solange regeln, bis diese -100W auf 0W runtergeregelt sind.
                              Das Netzteil nimmt diese 100W dann - und packt sie in einen Akku.

                              Damit ist der vom WR generierte Überschuss im Akku gelandet.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @fellpower last edited by

                                @fellpower sagte: Die Ladeleistung ist ja die, welche der PID ausregeln soll.

                                Ich meinte die Ladeleistung bei 100 % (10 V).

                                @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                Shelly aktualisiert alle 2 Sekunden.

                                Dann verringere Tn auf 4 s, damit der I-Anteil schneller regelt.

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  fellpower @paul53 last edited by fellpower

                                  @paul53

                                  Aufm Papier hat das Netzteil 480W DC Leistung. Verluste sind nicht inbegriffen 😉 AC dürfte aber etwas höher sein ^^

                                  Aber der PID dürfte doch gar nicht loslegen, wenn ich aktuell +250W Bezug habe ^^

                                  Er regelt quasi genau verkehrt herum.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @fellpower last edited by paul53

                                    @fellpower sagte: 480W DC Leistung.

                                    Dann verringere Xp auf 5000, damit der Regler schneller reagiert.

                                    @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":

                                    250W Bezug

                                    250 / 5000 = 5 %, also startet der Regler (bei Xp = 5000) mit 45 % und läuft Richtung 0 %.

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      fellpower @paul53 last edited by fellpower

                                      @paul53

                                      Ich glaube wir missverstehen uns gerade.

                                      Sobald ich den PI anmache und 250W Bezug habe, regelt der PI den Dimmer hoch, damit erzeugt er noch mehr Bezug, den ich ja nicht haben will. Da gerade +250W Bezug anstehen, darf er ja nicht das Ladegerät anmachen, da ja gerade kein Überschuss produziert wird. Es ist dunkel draussen - und mein WR liefert nix mehr.

                                      Also die Richtung ist verkehrt. Er versucht die +250W auf NULL zu regeln, aber da er ja ein Ladegerät steuert, erzeugt er mehr Bezug, wenn er hochregelt. Er müsste jetzt gar nix machen, bzw den Dimmer auf NULL halten, bis wieder negativer Bezug, also Einspeisung vorliegen würde ^^

                                      PS: Der Regler läuft bis 100% durch und bleibt da auch ^^

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @fellpower last edited by paul53

                                        @fellpower sagte: regelt der PI den Dimmer hoch

                                        Im Bild sehe ich -100. Also sollte er bei Einspeisung (negative Werte) hoch und bei Bezug runter regeln.

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          fellpower @paul53 last edited by fellpower

                                          @paul53
                                          tut er aber nicht.

                                          Schalte ich ein, geht er in Schritten auf 100% Dimmerwert

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @fellpower last edited by paul53

                                            @fellpower sagte: Wo liegt der Fehler?

                                            Das müssen Additionen sein - keine Divisionen:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Verkleinere Tn auf 4.

                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            614
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            18718
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo