Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
354 Posts 18 Posters 98.5k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Issr4kI Issr4k

    @darth2010
    Super, wird doch!
    Willst du auch den Verdichter sperren?

    D Offline
    D Offline
    Darth2010
    wrote on last edited by Darth2010
    #118

    @issr4k

    Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
    ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

    Issr4kI 1 Reply Last reply
    0
    • D Darth2010

      @issr4k

      Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
      ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      wrote on last edited by Issr4k
      #119

      @darth2010
      Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
      Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
      Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
      Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
      Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

      M M 2 Replies Last reply
      0
      • Issr4kI Issr4k

        @darth2010
        Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
        Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
        Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
        Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
        Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

        M Offline
        M Offline
        Micha487
        wrote on last edited by
        #120

        @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

        Issr4kI D 2 Replies Last reply
        0
        • M Micha487

          @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          wrote on last edited by Issr4k
          #121

          @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
          Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

          M 1 Reply Last reply
          0
          • Issr4kI Issr4k

            @darth2010
            Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
            Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
            Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
            Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
            Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            wrote on last edited by
            #122

            @issr4k
            Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

            Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
            Nur den SetHeater setzen?

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            D 1 Reply Last reply
            0
            • Issr4kI Issr4k

              @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
              Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

              M Offline
              M Offline
              Micha487
              wrote on last edited by
              #123

              @issr4k Kann ich gerne machen.
              Ich habe allerdings die 200-S AWB-E-AC 201.D08 ohne AC.

              1 Reply Last reply
              0
              • M MartyBr

                @issr4k
                Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

                Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                Nur den SetHeater setzen?

                D Offline
                D Offline
                Darth2010
                wrote on last edited by
                #124

                @martybr

                Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:

                		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                			<addr>6015</addr>
                			<len>1</len>
                			<unit>XX</unit>
                			<description>Status Heizstab</description>
                		</command>
                		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                				<addr>6015</addr>
                				<len>1</len>
                				<unit>XX</unit>
                				<description>Heizstab steuern</description>
                		</command>	
                

                Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit

                setHeaterforWW 1
                

                aktiveren.

                M 1 Reply Last reply
                0
                • D Darth2010

                  @martybr

                  Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:

                  		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                  			<addr>6015</addr>
                  			<len>1</len>
                  			<unit>XX</unit>
                  			<description>Status Heizstab</description>
                  		</command>
                  		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                  				<addr>6015</addr>
                  				<len>1</len>
                  				<unit>XX</unit>
                  				<description>Heizstab steuern</description>
                  		</command>	
                  

                  Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit

                  setHeaterforWW 1
                  

                  aktiveren.

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  wrote on last edited by
                  #125

                  @darth2010
                  Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                  Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  Issr4kI 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MartyBr

                    @darth2010
                    Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                    Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.

                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    wrote on last edited by
                    #126

                    @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
                    Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).

                    Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      wrote on last edited by
                      #127

                      @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                      Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                      Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                      POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                      POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                      POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                      
                      

                      Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                      Hallo zusammen,
                      
                      ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                      
                      Code: [Auswählen]
                      #       Lüftung
                      POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                      SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                      POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                      POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                      POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                      POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                      POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                      POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                      POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                      POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                      POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                      POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                      POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                      
                      Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                      
                      Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                      
                      Danke, mohel
                      

                      Hier der LinK:
                      https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      Issr4kI H 2 Replies Last reply
                      0
                      • M MartyBr

                        @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                        Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                        Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                        POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                        
                        

                        Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                        Hallo zusammen,
                        
                        ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                        
                        Code: [Auswählen]
                        #       Lüftung
                        POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                        SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                        POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                        POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                        POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                        POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                        POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                        POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                        POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                        POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                        POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                        
                        Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                        
                        Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                        
                        Danke, mohel
                        

                        Hier der LinK:
                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        wrote on last edited by
                        #128

                        @martybr Da muss ich leider passen... sorry!

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • Issr4kI Issr4k

                          @martybr Da muss ich leider passen... sorry!

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          wrote on last edited by
                          #129

                          @issr4k
                          Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                          Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                          Zitat Ende:

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • M MartyBr

                            @issr4k
                            Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                            Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                            Zitat Ende:

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            wrote on last edited by
                            #130

                            @martybr
                            Es hat funktioniert!!
                            Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
                            Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              Happyuser20
                              wrote on last edited by
                              #131

                              Hallo zusammen

                              Ich schließe mich mal hier an.
                              Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                              Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2

                              Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                              Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                              Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.

                              Ist das bei euch auch so?

                              Gruß
                              HappyUser20

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • H Happyuser20

                                Hallo zusammen

                                Ich schließe mich mal hier an.
                                Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                                Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2

                                Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                                Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                                Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.

                                Ist das bei euch auch so?

                                Gruß
                                HappyUser20

                                M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                wrote on last edited by
                                #132

                                @happyuser20
                                Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                                Vorteil: Es funktioniert
                                Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                H 1 Reply Last reply
                                0
                                • blauholstenB Offline
                                  blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #133

                                  Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.

                                  Danke

                                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                  - Alarm Adapter

                                  M 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • blauholstenB blauholsten

                                    Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.

                                    Danke

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    wrote on last edited by
                                    #134

                                    @blauholsten
                                    Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @happyuser20
                                      Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                                      Vorteil: Es funktioniert
                                      Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Happyuser20
                                      wrote on last edited by
                                      #135

                                      @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        Happyuser20
                                        wrote on last edited by
                                        #136

                                        Halo zusammen.

                                        wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                                        Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"

                                        Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?

                                        Gruß
                                        Happyuser20

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • blauholstenB blauholsten

                                          Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.

                                          Danke

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          wrote on last edited by
                                          #137

                                          @blauholsten
                                          Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.

                                          Ich habe folgendes gemacht:

                                          1. Update per Github
                                          2. vito.xml geändert
                                          3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.

                                          Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.

                                          Lokaler Telnet:

                                          martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
                                          Trying ::1...
                                          Trying 127.0.0.1...
                                          Connected to localhost.
                                          Escape character is '^]'.
                                          vctrld>getTempA
                                          3.500000 °C
                                          vctrld>quit
                                          good bye!
                                          Connection closed by foreign host.
                                          

                                          vito.xml:
                                          vito.xml

                                          Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
                                          system.adapter.viessmann.0.json

                                          In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
                                          Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          blauholstenB 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          523

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe