Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Darth2010

    @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

    @darth2010
    vcontrold.xml

    <?xml version="1.0"?>
    <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
      ...
    </V-Control>
    
    

    vito.xml

    <?xml version="1.0"?>
    <vito>
      ...
    </vito>
    

    Ich wollte hier ein kurzes Zwischenergebnis abgeben:

    vctrld>getHeater
    1.000000
    vctrld>getStatPumpZirk
    0
    vctrld>getTempWWsoll_2
    50.000000 °C
    vctrld>getTempP
    42.299999 °C
    vctrld>getRoomtemp
    21.000000 °C
    vctrld>getTempA
    6.500000 °C
    vctrld>
    
    

    Danke an @Issr4k für die XML-Dateien :+1:.
    Nachdem ich dann auch das "tty" korrekt eingetragen hatte, funktionierte es direkt mit meiner Vitocal 222-G.

    Next Step "set commands".

    Update:
    Heizstab aktiveren und deaktiveren hat nun per Telnet auch funktioniert.

    Gruß
    Darth

    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von
    #117

    @darth2010
    Super, wird doch!
    Willst du auch den Verdichter sperren?

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Issr4kI Issr4k

      @darth2010
      Super, wird doch!
      Willst du auch den Verdichter sperren?

      D Offline
      D Offline
      Darth2010
      schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
      #118

      @issr4k

      Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
      ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Darth2010

        @issr4k

        Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
        ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
        #119

        @darth2010
        Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
        Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
        Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
        Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
        Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

        M M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @darth2010
          Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
          Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
          Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
          Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
          Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

          M Offline
          M Offline
          Micha487
          schrieb am zuletzt editiert von
          #120

          @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

          Issr4kI D 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Micha487

            @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
            #121

            @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
            Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Issr4kI Issr4k

              @darth2010
              Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
              Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
              Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
              Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
              Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #122

              @issr4k
              Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

              Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
              Nur den SetHeater setzen?

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Issr4kI Issr4k

                @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
                Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

                M Offline
                M Offline
                Micha487
                schrieb am zuletzt editiert von
                #123

                @issr4k Kann ich gerne machen.
                Ich habe allerdings die 200-S AWB-E-AC 201.D08 ohne AC.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @issr4k
                  Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

                  Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                  Nur den SetHeater setzen?

                  D Offline
                  D Offline
                  Darth2010
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #124

                  @martybr

                  Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:

                  		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                  			<addr>6015</addr>
                  			<len>1</len>
                  			<unit>XX</unit>
                  			<description>Status Heizstab</description>
                  		</command>
                  		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                  				<addr>6015</addr>
                  				<len>1</len>
                  				<unit>XX</unit>
                  				<description>Heizstab steuern</description>
                  		</command>	
                  

                  Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit

                  setHeaterforWW 1
                  

                  aktiveren.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Darth2010

                    @martybr

                    Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:

                    		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                    			<addr>6015</addr>
                    			<len>1</len>
                    			<unit>XX</unit>
                    			<description>Status Heizstab</description>
                    		</command>
                    		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                    				<addr>6015</addr>
                    				<len>1</len>
                    				<unit>XX</unit>
                    				<description>Heizstab steuern</description>
                    		</command>	
                    

                    Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit

                    setHeaterforWW 1
                    

                    aktiveren.

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #125

                    @darth2010
                    Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                    Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MartyBr

                      @darth2010
                      Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                      Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.

                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #126

                      @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
                      Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).

                      Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #127

                        @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                        Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                        Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                        POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                        
                        

                        Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                        Hallo zusammen,
                        
                        ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                        
                        Code: [Auswählen]
                        #       Lüftung
                        POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                        SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                        POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                        POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                        POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                        POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                        POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                        POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                        POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                        POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                        POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                        POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                        
                        Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                        
                        Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                        
                        Danke, mohel
                        

                        Hier der LinK:
                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        Issr4kI H 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                          Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                          Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:

                          POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur            
                          
                          

                          Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.

                          Hallo zusammen,
                          
                          ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                          
                          Code: [Auswählen]
                          #       Lüftung
                          POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                          SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                          POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                          POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                          POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                          POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                          POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                          POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                          POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                          POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                          POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                          POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                          
                          Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                          
                          Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                          
                          Danke, mohel
                          

                          Hier der LinK:
                          https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0

                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #128

                          @martybr Da muss ich leider passen... sorry!

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Issr4kI Issr4k

                            @martybr Da muss ich leider passen... sorry!

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #129

                            @issr4k
                            Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                            Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                            Zitat Ende:

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MartyBr

                              @issr4k
                              Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                              Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                              Zitat Ende:

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #130

                              @martybr
                              Es hat funktioniert!!
                              Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
                              Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                Happyuser20
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #131

                                Hallo zusammen

                                Ich schließe mich mal hier an.
                                Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                                Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2

                                Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                                Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                                Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.

                                Ist das bei euch auch so?

                                Gruß
                                HappyUser20

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Happyuser20

                                  Hallo zusammen

                                  Ich schließe mich mal hier an.
                                  Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                                  Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2

                                  Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                                  Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                                  Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.

                                  Ist das bei euch auch so?

                                  Gruß
                                  HappyUser20

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #132

                                  @happyuser20
                                  Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                                  Vorteil: Es funktioniert
                                  Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #133

                                    Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.

                                    Danke

                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter

                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • blauholstenB blauholsten

                                      Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.

                                      Danke

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #134

                                      @blauholsten
                                      Das mache ich heute Abend. Versprochen :innocent:

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @happyuser20
                                        Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                                        Vorteil: Es funktioniert
                                        Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Happyuser20
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #135

                                        @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Happyuser20
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #136

                                          Halo zusammen.

                                          wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                                          Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"

                                          Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?

                                          Gruß
                                          Happyuser20

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          368

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe