      EugHel @hub01 last edited by

      @hub01

      Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tim2zg Developer @EugHel last edited by

        @eughel
        Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
        Aber man muss den Adapter neu installieren.

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tim2zg Developer @hub01 last edited by

          @hub01
          Schau dir mal die "acs" Variable an.

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hub01 @tim2zg last edited by

            @tim2zg
            ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
            Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
            Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.

            Wäre ein Workaround, z.B.
            . - vorm Laden: Auth. ausschalten
            . - Laden starten
            . - nach Laden: Auth. wieder einschalten

            Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
            z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • E
              EugHel @tim2zg last edited by

              @tim2zg
              Danke Vorab für den Support.
              Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
              Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • K
                klassisch Most Active last edited by klassisch

                [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • T
                  tim2zg Developer @EugHel last edited by

                  @eughel
                  Hallo,
                  kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
                  Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.

                  Beste Grüsse,
                  Tim

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    EugHel @tim2zg last edited by

                    @tim2zg
                    Hallo Tim,
                    Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".

                    Grüße Eugen

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tim2zg Developer @EugHel last edited by

                      @eughel
                      Hallo,
                      Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.

                      Beste Grüsse,
                      Tim

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by

                        Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
                        Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
                        Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen

                        2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
                        2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                        

                        Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
                        Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          c1olli @tim2zg last edited by

                          @tim2zg
                          Hi,
                          ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
                          Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
                          Der Fronius Wattpilot kann das ja.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hub01 @c1olli last edited by

                            @c1olli
                            Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
                            Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
                            Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
                            Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
                            Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
                            Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
                            Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
                            Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
                            z.B.:

                            • eine autom. Stufenregelung
                            • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
                            • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
                              für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
                              für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt

                            Ist halt auch viel Programmieraufwand.
                            Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.

                            • Eins für 1-phasiges Laden
                            • Eins für 3-phasiges Laden
                              Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
                            C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • C
                              c1olli @hub01 last edited by

                              @hub01
                              Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
                              Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M
                                Matze_B @tim2zg last edited by

                                @tim2zg

                                Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                                für den Wattpilot zu aktivieren.

                                Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                                taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.

                                Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                                mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                                auslöst.

                                Vielen Dank
                                Matthias

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • H
                                  hub01 @Matze_B last edited by

                                  @matze_b
                                  Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                                  Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                                  Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • T
                                    tim2zg Developer @hub01 last edited by

                                    @hub01
                                    Vielen Dank für die Vorschläge.
                                    Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.

                                    C Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      c1olli @tim2zg last edited by c1olli

                                      @tim2zg
                                      Das hört sich gut an 👍 👍 👍
                                      Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Roman1987 last edited by

                                        Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          Norb 0 @tim2zg last edited by

                                          @tim2zg
                                          Hallo,

                                          bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                                          Gruß Norb

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            SolarMaxe @Norb 0 last edited by SolarMaxe

                                            @tim2zg

                                            Hallo,

                                            erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                                            Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                                            Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:

                                            fronius-wattpilot.0.carConnected

                                            Da gibt es ja folgende Zustände:
                                            Charging
                                            Complete
                                            Idle
                                            Car connected

                                            Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.

                                            Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s

                                            Adapter Version: 4.6.2

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            969
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            170
                                            17296
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo