Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Energiefluss Adapter - Support

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Energiefluss Adapter - Support

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
459 Beiträge 48 Kommentatoren 134.0k Aufrufe 44 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SKBS SKB

    @mp_trixi Ich verstehe aktuell den "Sinn" dahinter nicht.

    Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (ohne Abzug), sieht man den Gesamtverbrauch.
    Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (mit Abzug), sieht man den Restverbrauch des Hauses.
    Also den Wert, der in den Kacheln quasi nicht zugewiesen ist.

    Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?

    Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
    Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #16

    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

    Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?

    Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
    Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
    Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
    ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
    Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.

    Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.

    Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.

    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

    Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
    Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.

    :+1: Das ist doch ne richtig gute Idee!

    Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @timee Wenn "psurplus" und "pregard" positiv sind, setze mal den Haken:

      683a4d05-991a-4eae-826b-55d4a6196228-grafik.png

      T Offline
      T Offline
      Timee
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @wendy2702 said in Energiefluss Adapter - Support:

      @timee Wenn "psurplus" und "pregard" positiv sind, setze mal den Haken:

      683a4d05-991a-4eae-826b-55d4a6196228-grafik.png

      Danke, ich glaube hier lag der Fehler.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

        Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?

        Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
        Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
        Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
        ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
        Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.

        Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.

        Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.

        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

        Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
        Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.

        :+1: Das ist doch ne richtig gute Idee!

        Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden

        M Offline
        M Offline
        MP_Trixi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @homoran @SKB

        ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
        Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MP_Trixi

          @homoran @SKB

          ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
          Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #19

          @skb
          @mp_trixi klappt wunderbar:

          Screenshot_20230224-142448_Firefox.jpg

          Screenshot_20230224-143640_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @skb
            @mp_trixi klappt wunderbar:

            Screenshot_20230224-142448_Firefox.jpg

            Screenshot_20230224-143640_Firefox.jpg

            M Offline
            M Offline
            MP_Trixi
            schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
            #20

            @Homoran

            den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
            Sieht bei mir so aus:
            999bdf17-e12d-4cd5-a6ff-db35cb99dda5-image.png
            muss ich das sonst noch wo aktvieren?
            (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)

            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M MP_Trixi

              @Homoran

              den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
              Sieht bei mir so aus:
              999bdf17-e12d-4cd5-a6ff-db35cb99dda5-image.png
              muss ich das sonst noch wo aktvieren?
              (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)

              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
              2023-02-24 14_37_28-Mozilla Firefox.png

              ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

              Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M MP_Trixi

                @Homoran

                den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
                Sieht bei mir so aus:
                999bdf17-e12d-4cd5-a6ff-db35cb99dda5-image.png
                muss ich das sonst noch wo aktvieren?
                (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @mp_trixi

                @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->

                hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • SKBS SKB

                  @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
                  2023-02-24 14_37_28-Mozilla Firefox.png

                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  Moin,

                  wollte den Adapter mal ausprobieren.

                  Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.

                  Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.

                  Im Protokoll steht für mich nix problematisches.

                  
                  energiefluss.0
                  2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                  
                  energiefluss.0
                  2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                  
                  energiefluss.0
                  2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  

                  Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                  Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.

                  Danke

                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Würfel

                    Moin,

                    wollte den Adapter mal ausprobieren.

                    Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.

                    Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.

                    Im Protokoll steht für mich nix problematisches.

                    
                    energiefluss.0
                    2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                    
                    energiefluss.0
                    2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                    
                    energiefluss.0
                    2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    

                    Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                    Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.

                    Danke

                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io

                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @mp_trixi

                      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                      Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->

                      hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.

                      M Offline
                      M Offline
                      MP_Trixi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @homoran
                      @SKB

                      danke und schon tut mal der Workaround.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SKBS SKB

                        @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io

                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @skb
                        Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....

                        Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.

                        Danke Dir

                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Würfel

                          @skb
                          Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....

                          Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.

                          Danke Dir

                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.

                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SKBS SKB

                            @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.

                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @skb
                            So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.

                            Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.

                            Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.

                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Würfel

                              @skb
                              So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.

                              Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.

                              Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.

                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.

                              ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                              Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @mp_trixi

                                @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                                Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->

                                hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.

                                M Offline
                                M Offline
                                MP_Trixi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @homoran
                                habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
                                c935699f-199b-4589-9664-f793cc5fa233-image.png
                                sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
                                7b8d923a-64a6-4376-8601-8f1599d850d8-image.png

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SKBS SKB

                                  @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @skb
                                  wie cool funktioniert sofort ohne große OPs :smile: :smile: :smile:

                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • W Würfel

                                    @skb
                                    wie cool funktioniert sofort ohne große OPs :smile: :smile: :smile:

                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    @würfel Natürlich :)

                                    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M MP_Trixi

                                      @homoran
                                      habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
                                      c935699f-199b-4589-9664-f793cc5fa233-image.png
                                      sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
                                      7b8d923a-64a6-4376-8601-8f1599d850d8-image.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                                      da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):

                                      das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • SKBS SKB

                                        @würfel Natürlich :)

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @skb
                                        Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?

                                        Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.

                                        Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.

                                        Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.

                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Würfel

                                          @skb
                                          Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?

                                          Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.

                                          Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.

                                          Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.

                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.

                                          Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?

                                          Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.

                                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          821

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe