Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Dieter_P

    @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

    Nein, sie sind UND-verknüpft.

    Thx.

    Muss das nochmal genauer beobachten. Irgendwie passt der Zustand des Auskühlschutzes nicht zum angezeigten Status:
    9750ea8a-30c4-400b-8f4f-2e77bc749785-grafik.png

    Sollte b3 negiert in die Logik einfließen, hab ich da noch den anderem Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.
    So schwierig hätte ich jetzt das Verständnis einer UND-Logik mit 4 Eingängen nicht erwartet :)

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #635

    @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

    Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

    Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

      Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

      Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

      D Offline
      D Offline
      Dieter_P
      schrieb am zuletzt editiert von
      #636

      @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

      Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

      Danke, das wäre toll und selbsterklärender.

      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

      Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

      Aktuell ist die Temp wieder unter das eingestellte Minimum (19°C) gefallen. Geh jetzt mal runter auf 16°C wie Du es empfohlen hast und werde mal alle b1-b4 aufzeichnen um das mal nachvollziehbar zu verstehen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

        Für einen Raum:

        Bild_2022-12-07_174839562.png

        F Offline
        F Offline
        firebowl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #637

        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

        Für einen Raum:

        Bild_2022-12-07_174839562.png

        Ich mache das aktuell ähnlich per Pushover. Hab mir für jeden Raum nen Block angelegt. Hab schon mit Variablen versucht, dass er einfach alle Empfehlungen durchgeht und sie schickt, falls sich was ändert. Oder eine aktualisierte übersichtliche Liste wenn sich was ändert aber scheinbar bin ich zu doof dafür. ;)
        Hat jemand ne Idee damit man das nicht für jeden einzelnen Raum anlegen muss?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

          Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

          Zu defaultMaxFeu siehe hier.

          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          schrieb am zuletzt editiert von
          #638

          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

          Das würde aber bedeuten, für Winterberieb nicht geeignet.

          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • boriswernerB boriswerner

            Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

            //
            // Raumklima - v0.6.8
            //
            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
            // -----------------------------------------------------------------------------
            //
            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
            //
            // Empfehlung Paul53:
            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
            //
            // gute Infos zum Raumklima:
            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
             
            // Autoren des Skripts:
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // - Paul53:
            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
            // - Solear:
            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
            // - ruhr70:
            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
            // - eric 2905:
            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
            // - Andy3268:
            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
            // - BananaJoe:
            //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
            // - boriswerner 0.6.7:
            //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
            // - boriswerner 0.6.8:
            //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
             
            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
            // TODO:
            // -----------------------------------------------------------------------------
            //
            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
            //
            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
            //
            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
            //
            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
            //
            // - Auswählbar:
            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
            //   JSON:          NICHT anlegen
            //   DETAILS:       NICHT anlegen
            //   CONTROL:       NICHT anlegen
            //
            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
            //
            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
            //
            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
            //
            // # "Lüftungsengine":
            // -------------------
            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
             
            // Ideensammlung Lüftungsengine
            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
            // - je Raum die Wunschtemperatur
            // - Prio: schlechte Luftqualität
            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
             
            // berücksichtigen / Beobachtungen:
            //
            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
             
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
            // -----------------------------------------------------------------------------
             
            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                   // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                   // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
             
            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
             
             
            // eigene Parameter:
            var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
            var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
            var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
             
            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
             
             
             
            // ### Experteneinstellungen ###
             
            // Lüftungsengine
             
            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
             
             
            // Skriptverhalten
            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
             
             
            // Pfade für die Datenpunkte:
            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
             
            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
             
            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
             
             
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
            // -----------------------------------------------------------------------------
             
            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
             
            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
             
            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                // Sensoren Aussen
                "TF_Haustuer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                },
                "TF_Terrasse" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                },
                // Sensoren Innen
                "Badezimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                },
                "Schlafzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
            	  												 
                },
                "Wohnzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
            	  
            												 
                },
            	
               
            };
             
             
            // =============================================================================
             
            // =============================================================================
            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
            // =============================================================================
             
            // =============================================================================
             
            // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
            // Start Modul Dewpoint
            // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
            var dewpoint = function(h) {
                    var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                    // air pressure in hPa
                    this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                    this.A = 6.112;
                    }
            dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                    t = parseFloat(t);
                    var m = 17.62;
                    var Tn = 243.12;
                    if (t < 0.0) {
                    m = 22.46;
                    Tn = 272.62;
                    }
             
                    var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                    var d = sd * rh / 100.0;
             
                return {
                   x: 621.98 * d /(this.p - d),
                   dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                    };
            };
            // Ende Modul Dewpoint
             
             
            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
             
            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
               type: 'number',
               unit: 'bar',
               role: 'info'
            });
             
            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
               name: 'Eigene Höhe über NN',
               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
               type: 'number',
               unit: 'm',
               role: 'info'
            });
             
             
            var raumDatenpunkte = {
               "x" : {
                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/kg'
                   }
               },
               "rh" : {
                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '%'
                   }
               },
               "dp" : {
                   "DpName" : "Taupunkt",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Taupunkt',
                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
                   }
               },
               "t" : {
                   "DpName" : "Temperatur",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
                   }
               },
               "h" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Enthalpie',
                       "desc": 'Enthalpie',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'kJ/kg'
                   }
               },
               "sdd" : {
                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
                   }
               },
               "dd" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Dampfdruck',
                       "desc": 'Dampfdruck',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
                   }
               },
               "rd" : {
                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
                   }
               },
               "maxrd" : {
                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
                   }
               },
               "lüften" : {
                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   }
               },
               "lüften_b1" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   }
               },
               "lüften_b2" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   }
               },
               "lüften_b3" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   }
               },
               "lüften_b4" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   }
               },
               "lüften_Hysterese" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   }
               },
               "lüften_Beschreibung" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                       "type": 'string',
                       "role": 'value'
                   }
               }
            };
             
               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
             
             
            var raumControl = {
               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '°C'
                   }
               },
               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '%'
                   }
               },
               "TEMP_Minimum" : {
                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '°C'
                   }
               },
               "FEUCH_Minimum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '%'
                   }
               },
               "FEUCH_Maximum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "role": 'control.value',
                       "unit": '%'
                   }
               },
               "Aussensensor" : {
                   "DpName" : "Aussensensor",
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                       "type": 'string',
                       "role": 'control.value'
                   }
               }
            };
             
             
            // globale Skript-Variablen/Objekte
            //------------------------------------------------------------------------------
             
            var xdp     = new dewpoint(hunn);
             
            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
             
             
             
            //------------------------------------------------------------------------------
            // Funktionen
            //------------------------------------------------------------------------------
             
            function writeJson(json) {
               return JSON.stringify(json);
            }
             
             
            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
            function checkEnableSetObject() { 
               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
               return enableSetObject;
            }
             
             
            function setChannelName(channelId,channelName){
               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
               // CHANNEL anlegen
                   setObject(channelId, {
                       common: {
                           name: channelName
                       },
                       type: 'channel'
                   }, function(err) {
                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                   });
               }
            }
             
             
            function lueftenDp(datenpunktID) {
               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
            }
             
             
            function createDp() {
               var name;
               var init;
               var forceCreation;
               var common;
               for (var raum in raeume) {
                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                       
                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                               }
                           } else {
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                           }
                       } else {
                           createState(name, init , forceCreation, common);
                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                       }
                       
                   }
                   for (var control in raumControl) {
                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                       //init = raumControl[control].init;
                       forceCreation = skriptConf;
                       common = raumControl[control].dp;
                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                           createState(name, init , forceCreation, common);
                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                       }
                   }
               }
               
               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
               // -------------------------------------------------------------------------
               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
               });
             
               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               });
             
               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
             
               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
               // -------------------------------------------------------------------------
               createState(pfad + 'JSON', "", {
                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               });
               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
             
               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
               // -------------------------------------------------------------------------
               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
               });
               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
              
              
               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
               // -------------------------------------------------------------------------
               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
               });
               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
             
               log("Datenpunkte angelegt");
            }
             
             
            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
            function runden(wert,stellen) {
               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
            }
             
            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
            function luftdruck(hunn) {
               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
            }
             
            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
            function cob(boolean) { 
               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
               return cobStr;
            }
             
            function makeNumber(wert) {
               if(isNaN(wert)) {
                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
               }
               return wert;
            }
             
             
             
            // Berechnungen Luftwerte 
            // ----------------------
             
            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
               var sdd,a,b;
               a = 7.5;
               b = 237.3;
               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
            }
             
            function calcDampfdruck(sdd,r) {
               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
               var dd = r/100 *sdd;
               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
            }
             
            function calcTemperaturKelvin(t) {
               var tk = t + 273.15;
               return tk;
            }
             
            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
            }
             
            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
               var maxrd = rd / r *100;
               return maxrd;
            }
             
             
             
             
            // Berechnung: alle Werte je Raum
            // -------------------------------
             
             
            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
             
               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
             
               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
             
               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
               }
               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
               }
             
               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
             
               var y           = xdp.Calc(t, rh);
               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
             
               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
             
               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
               
             
               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
             
             
               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
               setState(isdd   , runden(sdd,2));
               setState(idd    , runden(dd,2));
               setState(ird    , runden(rd,2));
               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
             
             
               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
               // -------------------------------------------------------------------------
               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                   return; 
               }
               
               var aussen;
               var idta, idxa;
               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
               } else {
                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
               }
             
               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
             
               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
            	  
               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
               }
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
               }
             
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
               }
               
               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
             
               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
             
               var lueftenText     = "";
             
             
             
               // Lüftungslogik
               // -------------
               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
               // Bedigungen fürs lüften
               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
             
               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
             
               setState(idLueftenB1,b1lp);
               setState(idLueftenB2,b2lp);
               setState(idLueftenB3,b3lp);
               setState(idLueftenB4,b4lp);
             
               // Bedingungen gegen das Lüften
               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
             
               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
             
               
               // Logik:
               //--------------------------------------------------------------------------
               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                   setState(idLueften, true);
                   setState(idLueftenHys,false);
             
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
             
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                   setState(idLueften, false);
                   setState(idLueftenHys,false);
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
               } else {
                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                   setState(idLueftenHys,true);
               }
               setState(idLueftenText, lueftenText);
             
             
               /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
               Lüften:
               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
               */
             
               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
             
               // nicht lüften (oder):
               // #1 - Außenluft ist zu feucht
               // #2 - Außentemperatur zu warm
               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
             
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
               
               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
             
               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
            }
             
             
             
             
             
            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
            // -----------------------------------------------------------------------------
            function createJSON() {
               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
               if (debug) log("=========================================================");
               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
               if (debug) log("=========================================================");
             
               var anyLueften          = false;
               var countLueften        = 0;
               var raeumeLueftenListe  = [];
               
               var temppfad = "";
               var tempraum = "";
               var tempVal = "";
               var strJSONfinal = "[";
               var strJSONtemp = "";
             
               for (var raum in raeume) {
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
             
                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                       
                       // Aussensensor ja oder nein 
                       var aussensensor = false;
                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                               aussensensor = true;
                           }
                       }
                       
                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
             
                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                       if (tempVal === null) tempVal = "";
            		   
            		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                       		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
            				if (tempVal === true) {
                               anyLueften = true;
                               countLueften = countLueften + 1;
                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                           }
            		   } else {
            				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                tempVal = parseFloat(tempVal);
                                tempVal = tempVal.toFixed(2);
                            }
            		   }
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                       
                   }
                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
             
               }
             
               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
               
               
               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
               
               if (debug) log("=========================================================");
               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
               if (debug) log("=========================================================");
            }
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
             
             
             
             
            function calcDelayed(raum, delay) {
               setTimeout(function () {
                   calc(raum);
               }, delay || 0);
            }
             
            function creatJSONDelayed() {
               setTimeout(function () {
                   createJSON();
               }, 4000); 
            }
             
            // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
            function calcAll() {
               for (var raum in raeume) {
                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
               }
            }
             
             
            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
            function findRoom(sensor) {
               for (var raum in raeume) {
                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
               }
               return null;
            }
             
            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
            function valChange(obj) {
               var raumname = findRoom(obj.id);
               if (raumname) {
                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
               }
               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
               // -----------------------------------------------------------------------------
               creatJSONDelayed();
               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            }
             
             
            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
            function createOn() {
               var dpId    = "";
             
               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
               var i =0;
             
               for (var raum in raeume) {
             
                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                       i++;
                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                           valChange(obj);
                       });
                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                   }
             
                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                       i++;
                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                           valChange(obj)
                       });
                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                   }
               }
               log("Subscriptions angelegt: " + i);
            }
             
             
             
            // Schedule
            // =============================================================================
             
            // Nach Zeit alle Räume abfragen
            schedule(cronStr, function () {
               calcAll();
               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
               creatJSONDelayed();
               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            });
             
             
            // main()
            // =============================================================================
             
            function main() {
               calcAll();
               setTimeout(calcAll,2000);
               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
               creatJSONDelayed();
               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            }
             
             
            // Skriptstart
            // =============================================================================
             
            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
             
            
            
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #639

            @boriswerner In einer früheren Version steht bei mir noch folgendes, das kann ich bei dir nicht mehr finden. Kann ich das dann raus lassen ?

            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
            var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
            // -----------------------------------------------------------------------------
            

            Und zwar das mit dem require dewpoint ?

            @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

            Hier meinte ich, das es reicht, wenn man das Script nach dem einstellbaren Bereich überschreibt oder ersetzt ? Indem Bereich wo man die Sensoren und das Script einstellt wurde ja nichts geändert das lasse ich so oder ? Sonst müsste ich in der neuen Version wieder alles reinschreiben und konfigurieren.

            BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp

              @boriswerner In einer früheren Version steht bei mir noch folgendes, das kann ich bei dir nicht mehr finden. Kann ich das dann raus lassen ?

              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
              var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
              // -----------------------------------------------------------------------------
              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
              // -----------------------------------------------------------------------------
              

              Und zwar das mit dem require dewpoint ?

              @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

              Hier meinte ich, das es reicht, wenn man das Script nach dem einstellbaren Bereich überschreibt oder ersetzt ? Indem Bereich wo man die Sensoren und das Script einstellt wurde ja nichts geändert das lasse ich so oder ? Sonst müsste ich in der neuen Version wieder alles reinschreiben und konfigurieren.

              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #640

              @d3ltoroxp in den neueren Skript Versionen (ab Version v0.6.6 / v0.6.7) ist das Modul nicht mehr nötig.
              Die paar Zeilen Code hatte ich einfach mit ins Skript kopiert, oben im Skript-Kopf müssen die folgenden Zeilen stehen (bei Zeile 31/32:

              // - BananaJoe:
              //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
              

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB BananaJoe

                @d3ltoroxp in den neueren Skript Versionen (ab Version v0.6.6 / v0.6.7) ist das Modul nicht mehr nötig.
                Die paar Zeilen Code hatte ich einfach mit ins Skript kopiert, oben im Skript-Kopf müssen die folgenden Zeilen stehen (bei Zeile 31/32:

                // - BananaJoe:
                //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                
                F Online
                F Online
                Fichte
                schrieb am zuletzt editiert von
                #641

                @bananajoe Es gibt doch schon die v06.6.8
                https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607

                Ich habe warn im Log zu jedem Raum. Kann ich dies Ignorieren bzw. wird es dann in der nächsten Version gefixt?

                4952c2fc-86b0-4f49-aa10-8b9b8371b03e-image.png

                LG Fichte

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Fichte

                  @bananajoe Es gibt doch schon die v06.6.8
                  https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607

                  Ich habe warn im Log zu jedem Raum. Kann ich dies Ignorieren bzw. wird es dann in der nächsten Version gefixt?

                  4952c2fc-86b0-4f49-aa10-8b9b8371b03e-image.png

                  LG Fichte

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #642

                  @fichte sagte: warn im Log zu jedem Raum.

                  Du hast sicherlich selbst einen String anstelle einer Zahl eingegeben (bei defaultTemp?).

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @fichte sagte: warn im Log zu jedem Raum.

                    Du hast sicherlich selbst einen String anstelle einer Zahl eingegeben (bei defaultTemp?).

                    F Online
                    F Online
                    Fichte
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #643

                    @paul53 Ich hab alles so gelassen wie es war.
                    1e4a8ed3-da3a-4c26-b14a-f831a871bb5d-image.png

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Fichte

                      @paul53 Ich hab alles so gelassen wie es war.
                      1e4a8ed3-da3a-4c26-b14a-f831a871bb5d-image.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #644

                      @fichte
                      Ich kann im gesamten Skript keinen setState() auf einen Datenpunkt, der mit "TEMP_Minimum" endet, finden.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @fichte
                        Ich kann im gesamten Skript keinen setState() auf einen Datenpunkt, der mit "TEMP_Minimum" endet, finden.

                        F Online
                        F Online
                        Fichte
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #645

                        @paul53 Das ist das Script v0.6.8
                        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Fichte

                          @paul53 Das ist das Script v0.6.8
                          https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #646

                          @fichte sagte: Das ist das Script v0.6.8

                          Ja, dort habe ich gesucht und keine Ursache für die Warnung gefunden.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @fichte sagte: Das ist das Script v0.6.8

                            Ja, dort habe ich gesucht und keine Ursache für die Warnung gefunden.

                            F Online
                            F Online
                            Fichte
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #647

                            @paul53 Ich habe meinen Fehler gefunden. Sorry für sie Umstände, ich habe in jedem Raum unter "TEMP_Minimum" meine Zieltemperatur der Heizung Angegeben.
                            Habe es jetzt wieder auf defaultTemp gesetz und der Fehler ist weg.

                            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                            Vielen Lieben dank

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              pfahlenbauer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #648

                              Ich habe das Script für Lüftungsempfehlungen für 2 Kellerräume im Einsatz.
                              In Raum 1 "Waschkeller" funktioniert es einwandfrei. In Raum 2 "Parkettkeller" steht die Lüftungsempfehlung dauerhaft auf "false" (seit mehreren Monaten), obwohl die absoluten Feuchtegehalte regelmäßig ganz klar ein "true" produzieren sollten.
                              Ich habe bis auf die Eingabe der Sensordaten, Höhe über nn und defaultMaxFeu (64%) keine Anpassungen am Script vorgenommen. Weiß jemand an was das liegen könnte?

                              429c5c22-5f81-4d77-a5cb-1c1c7c2f4722-image.png

                              Aussenfühler:
                              cf83b70f-6786-4785-b753-4ae2ddd8c3a9-image.png

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P pfahlenbauer

                                Ich habe das Script für Lüftungsempfehlungen für 2 Kellerräume im Einsatz.
                                In Raum 1 "Waschkeller" funktioniert es einwandfrei. In Raum 2 "Parkettkeller" steht die Lüftungsempfehlung dauerhaft auf "false" (seit mehreren Monaten), obwohl die absoluten Feuchtegehalte regelmäßig ganz klar ein "true" produzieren sollten.
                                Ich habe bis auf die Eingabe der Sensordaten, Höhe über nn und defaultMaxFeu (64%) keine Anpassungen am Script vorgenommen. Weiß jemand an was das liegen könnte?

                                429c5c22-5f81-4d77-a5cb-1c1c7c2f4722-image.png

                                Aussenfühler:
                                cf83b70f-6786-4785-b753-4ae2ddd8c3a9-image.png

                                P Offline
                                P Offline
                                pfahlenbauer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #649

                                @pfahlenbauer
                                Ich hab die Ursache gefunden. Der Raum hat nur so 16-17C im Winter und die "Default TEMP_Minimum" steht auf 18C.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  firebowl
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #650

                                  Hat jemand ne Idee, wie man sinnvoll die Lüftungsempfehlungen per Blockly verschicken kann? Hab mir zwar was gebastelt aber ich prüfe dabei jeden Raum einzeln. Cooler wäre es direkt ne Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten und welche nicht.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #651

                                    @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten

                                    Vorschlag:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten

                                      Vorschlag:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      firebowl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #652

                                      @paul53 Teste ich, vielen Dank schon mal!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten

                                        Vorschlag:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        firebowl
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #653

                                        @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:

                                        b7f64580-eb9a-4494-b2d7-81946b8cbe22-image.png

                                        Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:

                                        Raum lüften:
                                        Raum
                                        Raum
                                        .
                                        .
                                        .
                                        Raum

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F firebowl

                                          @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:

                                          b7f64580-eb9a-4494-b2d7-81946b8cbe22-image.png

                                          Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:

                                          Raum lüften:
                                          Raum
                                          Raum
                                          .
                                          .
                                          .
                                          Raum

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #654

                                          @firebowl sagte: Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:

                                          Muss man das 5. Element nehmen? Ich habe die genaue ID-Struktur nicht im Kopf.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          412

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe