      AndyGR42 @Homoran last edited by AndyGR42

      @homoran Ich habe das mal eben hingeklimpert. Es schreibt den zweiten DP (mit einem geht das nicht, da die Änderung ja sofort in History geschrieben wird) nur bei Änderungen >20%. Das müsste eigentlich deinem Ziel, schnelle, große Peaks sofort und nicht geglättet zu schreiben ebenso entgegenkommen wie das Erreichen von Null bei Änderungen im unteren Skalenbereich. Zur Not könnte man beim Prozentwert auch noch zwischen Steigen und Fallen unterscheiden.

      cb599453-219a-400f-abe2-45c07d5787ce-image.png

      Vielleicht übernimmt apollon ja die Idee für den History Adapter 🙂

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by Homoran

        @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

        Vielleicht übernimmt apollon ja die Idee für den History Adapter

        dazu muss es erst einmal laufen.

        @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

        Ich habe das mal eben hingeklimpert.

        DANKE!
        aber ich fürchte, dass ich den Versuch sofort wieder verworfen habe, da bei einer Abtastrate von 1Hz, nur der erste Messwert im Vergleich zum vorherigen die Kriterien erfüllt.
        Bei 45 Sekunden Mikrowelle (oder 3 Minuten Duschen) wäre das nur 1 Messpunkt, der geschrieben wird.

        Auch die 0 rutscht durch, wenn der Absturz bis auf wenige Watt stattfindet und dann langsam Richtung 0 geht.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          AndyGR42 @Homoran last edited by AndyGR42

          @homoran Ersteres ist ja kein Problem. Man könnte ja auch noch den vorherigen Wert schreiben. Der Zweite Punkt hängt vom Prozentsatz ab. Alternativ schreibt man unter eine Schwelle wieder jeden Wert.

          cabd0391-64a8-41ba-b5c8-1652e174b313-image.png

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by Homoran

            @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

            Alternativ schreibt man unter eine Schwelle wieder jeden Wert.

            das soll ja vermieden werden. Die plätschernde Grundlast ist (mir) egal.

            Ersteres ist ja kein Problem. Man könnte ja auch noch den vorherigen Wert schreiben.

            Ja! War dann auch mein Ansatz.
            Aber das wurde dann nicht mehr das schnelle "mal eben" Skript, dass ich für diverse DP nutzen wollte.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              AndyGR42 @Homoran last edited by AndyGR42

              @homoran Entweder unter einer bestimmten Last auf Null setzen oder an der Stelle den Mittelwert errechnen, was aber deutlich aufwändiger wird. (wobei das hier Quick & Dirty ist und nochmal überarbeitet werden muss)

              Ohne Script wird das vermutlich nicht funktionieren, es sei denn jemand baut die Logik in History ein.

              ff1b6686-2aa3-4ae2-8fd1-f62f1260b947-image.png

              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                AndyGR42 @AndyGR42 last edited by

                So ist's besser: 4005af8a-7a57-4efe-9a48-2c6d35d8dc5b-image.png

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  AndyGR42 @AndyGR42 last edited by

                  @andygr42 Jetzt aber:

                  98eb3cd1-f534-4198-b809-4a541e349111-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by

                    @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                    Ohne Script wird das vermutlich nicht funktionieren, es sei denn jemand baut die Logik in History ein.

                    Deswegen ist der Thread ja jetzt unter Blockly

                    @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                    Entweder unter einer bestimmten Last auf Null setzen

                    Mein Ansatz war die Ladung auf 0, wenn die Entladung startete, egal in welcher Höhe - und umgekehrt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                      So, neuer Zwischenstand.
                      Habe jetzt das Blockly von @paul53 genommen, da es ja anscheinend alles in sehr kompakter Form enthielt, was ich wollte.
                      Wie nicht anders zu erwarten lief es auf Anhieb. Nach und nach habe ich es dann unter Beobachtung der Ergebnisse sogar verstanden!

                      Dabei fiel mir dann auf, dassxes genau das machte, warum ich nicht mit voriger Wert gearbeitet hatte. auch das abspeichern in der Variable scheint zu dem selben "Problem" zu führen.

                      Was in meiner Version zu breite Peaks gebracht hatte
                      Screenshot_20230209-211307_Firefox.jpg
                      (ggf. auch die träge Steuereung der Batterie??)

                      ist jetzt nur noch einen Messwert breit

                      Screenshot_20230209-211204_Firefox.jpg
                      ACHTUNG! unterschiedliche Skalierung beachten.

                      jetzt wollte ich irgendwie die Datenaufzeichnung auf die Zeit zwischen zwei Flanken einer größeren Änderung ausdehnen

                      Screenshot_20230209-213214_Firefox.jpg

                      leider ging das ganz schief
                      Screenshot_20230209-214557_Firefox.jpg

                      Ich weiß nicht ob es an der fortgeschrittenen Zeit liegt, jedenfalls finde ich keinen weiteren (?) Denkfehler mehr.
                      Habe noch lastPower auf den vorigen Wert und damit letzten hohen Betrag umgestellt.

                      Screenshot_20230209-214756_Firefox.jpg

                      Seitdem aber keine weiteren Leistungsspitzen mehr.
                      plätschert schön vor sich hin

                      Screenshot_20230209-220308_Firefox.jpg

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Homoran last edited by paul53

                        @homoran
                        Im oberen mache-Zweig wird nur die Funktion aufgerufen, also wird der alte Wert von last_Power noch mal geschrieben. Ist das so gewollt?
                        Aus welchem Grund hast Du es komplizierter gemacht?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte:

                          also wird der alte Wert von last_Power noch mal geschrieben. Ist das so gewollt?

                          Ja! (zumindest hielt ich es für die Lösung für das Problem):
                          In deiner Version wird auf Hohe Werteänderung geprüft. Das hat zur Folge dass nur ein Messwert zusätzlich/außerhalb der Mittelwertbildung protokolliert wird, egal wie lange dieser Verbrauch anhält.

                          Das wollte ich durch den zusätzlichen Teil ändern.

                          Zumindest habe ich das Blockly so interpretiert, nachdem der Chart für mich das auch so darstellte.

                          Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                            @paul53
                            anscheinend habe ich dein Blockly doch noch nicht richtig verstanden.
                            Nachdem meine Modifikationen es noch schlimmer gemacht hatten, habe ich heute morgen auf dein Original zurück gestellt.

                            Screenshot_20230210-101353_Firefox.jpg

                            Entgegen meiner Interpretation gestern abend scheinen doch nicht nur die Flanken der Spitzen (=Änderung des Betrags > 500W) zu detektieren.
                            Der erhöhte Level wird dauerhaft(?) geschrieben.

                            Wo habe ich da den Denkfehler (gehabt)?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Homoran last edited by

                              @homoran sagte: Das hat zur Folge dass nur ein Messwert zusätzlich/außerhalb der Mittelwertbildung protokolliert wird, egal wie lange dieser Verbrauch anhält.

                              Ein Messwert genügt, wenn die Dauer kleiner 2 Minuten ist. Dauert die abweichende Leistung länger als 2 Minuten, werden weitere Werte protokolliert.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • paul53
                                paul53 @Homoran last edited by paul53

                                @homoran sagte: auf dein Original zurück gestellt.

                                Korrektur: Habe das Leeren der Liste in die Funktion schreiben() verschoben, da es auch erfolgen muss, wenn aufgrund einer großen Leistungsänderung geschrieben und anschließend das Intervall gestartet wird.

                                Blockly_temp.JPG

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                  @paul53 Danke!
                                  werde ich anpassen

                                  läuft bisher wieder störungsfrei. Warum auch nicht.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                    läuft bisher wieder störungsfrei.

                                    das ist leider seit ein paar Tagen vorbei.

                                    im log erscheint immer wieder

                                    2023-03-06 12:40:32.248 - error: javascript.1 (203833) script.js.Victron.energy_logging_paul: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                    2023-03-06 12:40:32.248 - error: javascript.1 (203833) at Array.reduce ()
                                    2023-03-06 12:40:32.249 - error: javascript.1 (203833) at mathMean (script.js.Victron.energy_logging_paul:4:17)
                                    2023-03-06 12:40:32.249 - error: javascript.1 (203833) at Object. (script.js.Victron.energy_logging_paul:39:33)
                                    2023-03-06 12:40:32.249 - error: javascript.1 (203833) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2205:34)
                                    2023-03-06 12:40:32.249 - error: javascript.1 (203833) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    2023-03-06 12:40:32.249 - error: javascript.1 (203833) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    

                                    mal regelmäßig alle 2 Minuten, mal mit größeren, unregelmäßigen Pausen.
                                    erst habe ich nur das Skript, dann auch die Instanz neu gestartet. Danach hat es immer wieder paar Stunden funktioniert (bis zu 24)

                                    Wenn ich den Fehler richtig verstehe ist eine leere Liste die Ursache.
                                    Ich hab mir den Code jetzt paarmal angesehen, finde aber keine Konstellation, dass die Liste im laufenden Betrieb auch mal leer sein könnte.

                                    Wo kann ich weitersuchen?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Homoran last edited by paul53

                                      @homoran sagte: Wo kann ich weitersuchen?

                                      Reduce wird nur bei der Mittelwertbildung benutzt. Danach wird die Liste beim Schreiben gelöscht. Wird nicht oft genug getriggert, damit die Liste innerhalb von 2 Minuten wieder Werte enthält? Wenn das der Fall sein kann, ergänze innerhalb des Intervalls um die Abfrage "falls Länge von Liste > 0".

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte:

                                        Wird nicht oft genug getriggert, damit die Liste innerhalb von 2 Minuten wieder Werte enthält?

                                        das wäre im Moment möglich, da die Batterie ziemlich leer ist und von der Steuerung das Entladen deaktiviert wurde.
                                        Das passt auch zum Zeitrahmen

                                        @paul53 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                        ergänze innerhalb des Intervalls um die Abfrage "falls Länge von Liste > 0".

                                        werde ich machen!
                                        Danke!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        580
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        4
                                        53
                                        1964
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo