Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    340

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 257.8k Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kanumouse

    Hi,
    weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
    Steht bei mir auf 6.

    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #770

    @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

    Hi,
    weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
    Steht bei mir auf 6.

    bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
    Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint

    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BananaJoeB BananaJoe

      @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

      Hi,
      weiß jemand welche Bedeutung der Datenpunkt "ALARM_MES_ID" hat?
      Steht bei mir auf 6.

      bei meinen 6 Stück stehen 3-stellige Werte drin.
      Laut Github Issue https://github.com/lumapu/ahoy/issues/196#issuecomment-1225449304 steht das für die Fehler die es (heute?) gab. Vermutlich sind Übertragungsfehler gemeint

      K Offline
      K Offline
      Kanumouse
      schrieb am zuletzt editiert von
      #771

      @bananajoe

      Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
      Ich werde das beobachten.

      BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • K Kanumouse

        @bananajoe

        Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
        Ich werde das beobachten.

        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #772

        @kanumouse ich bastle nicht, aber bei 6 Wechselrichtern klappt es halt nicht immer. In älteren Firmwareversionen gab es einen Zähler mit fehlerhaften Übertragungen bzw. eine Anzeige auf der Startseite, die finde ich gerade nicht mehr

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kanumouse

          @bananajoe

          Danke, könnte lt. github die Anzahl der Fehler sein, da ich heute am WR gebastelt habe.
          Ich werde das beobachten.

          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #773

          @kanumouse sehe da keinen Zusammenhang
          fc62d8be-e739-4920-b732-7c191e2f7a9e-image.png
          eb4fab69-3964-4110-8133-d7175c6c64b0-image.png

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #774

            Da hatte ich was gefunden wo auf die geleakte Hoymiles-Firmware und Dokumentation verwiesen wurde. Ich nehme an der Begriff stammt von dort. Leider könnte ich die nicht runterladen um dort nachzusehen (Link funktioniert mehr).

            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BananaJoeB BananaJoe

              Da hatte ich was gefunden wo auf die geleakte Hoymiles-Firmware und Dokumentation verwiesen wurde. Ich nehme an der Begriff stammt von dort. Leider könnte ich die nicht runterladen um dort nachzusehen (Link funktioniert mehr).

              K Offline
              K Offline
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #775

              @bananajoe
              Jetzt bin ich doch noch nicht schlauer!?

              BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kanumouse

                @bananajoe
                Jetzt bin ich doch noch nicht schlauer!?

                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #776

                @kanumouse dann beweise das du besser googeln kannst als ich ...

                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Jey CeeJ Jey Cee

                  @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                  aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File

                  Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                  Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.

                  N Offline
                  N Offline
                  nettworker
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #777

                  @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                  @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                  aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File

                  Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                  Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.

                  Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(

                  BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N nettworker

                    @jey-cee said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                    @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                    aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File

                    Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                    Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.

                    Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen :(

                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #778

                    @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                    Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen

                    76051846-95d8-4485-a959-e183e3e7c372-image.png
                    OPenDTU.gif

                    Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!

                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                    K N 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • BananaJoeB BananaJoe

                      @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                      Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen

                      76051846-95d8-4485-a959-e183e3e7c372-image.png
                      OPenDTU.gif

                      Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!

                      K Offline
                      K Offline
                      Kanumouse
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #779

                      Ich habe noch einmal eine Frage in die Runde der Hoymiles HM-XXXX Anwender.
                      Weiß jemand wie der Wechselrichter sich verhält, wenn die DC-Eingangsspannung bei einem der angeschlossenen Module knapp über 60 V ist?
                      Aufgrund meiner eigenen Beobachtungen denke ich, dass der WR dann abregelt und nicht mehr produziert.
                      Ich habe nämlich das Problem, dass lt. Datenblatt die Leerlaufspannung meiner Module bei max. 60 V liegt.
                      Real konnte ich aber feststellen, dass diese im Einzelfall bei ca. 63 V liegt.
                      Wenn das so wie beschrieben ist, habe ich ein Problem und muss zusehen, dass ich die Spannung der Module auf max. 60 V begrenze (z.B. mit Reihenschaltung von Dioden oder ähnlichen).

                      BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kanumouse

                        Ich habe noch einmal eine Frage in die Runde der Hoymiles HM-XXXX Anwender.
                        Weiß jemand wie der Wechselrichter sich verhält, wenn die DC-Eingangsspannung bei einem der angeschlossenen Module knapp über 60 V ist?
                        Aufgrund meiner eigenen Beobachtungen denke ich, dass der WR dann abregelt und nicht mehr produziert.
                        Ich habe nämlich das Problem, dass lt. Datenblatt die Leerlaufspannung meiner Module bei max. 60 V liegt.
                        Real konnte ich aber feststellen, dass diese im Einzelfall bei ca. 63 V liegt.
                        Wenn das so wie beschrieben ist, habe ich ein Problem und muss zusehen, dass ich die Spannung der Module auf max. 60 V begrenze (z.B. mit Reihenschaltung von Dioden oder ähnlichen).

                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #780

                        @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...

                        Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?

                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BananaJoeB BananaJoe

                          @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...

                          Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?

                          K Offline
                          K Offline
                          Kanumouse
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #781

                          @bananajoe
                          Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.
                          Um den Sachverhalt genauer beobachten zu können, habe ich mir erst einmal ein FLO-Diagramm mit den wichtigsten Daten (Spannung der Module, Frequenz, AC-Wirkleistung, etc.) erstellt.

                          BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kanumouse

                            @bananajoe
                            Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.
                            Um den Sachverhalt genauer beobachten zu können, habe ich mir erst einmal ein FLO-Diagramm mit den wichtigsten Daten (Spannung der Module, Frequenz, AC-Wirkleistung, etc.) erstellt.

                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #782

                            @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                            Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.

                            Da das Internet nichts vergisst würde ich jedes Fitzelchen nehmen was vielleicht auf einem Aufkleber auf den Modulen steht.

                            Solange die Spannung nicht wesentlich überschritten würde ich erwarten das einfach nichts passiert.

                            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BananaJoeB BananaJoe

                              @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                              Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen

                              76051846-95d8-4485-a959-e183e3e7c372-image.png
                              OPenDTU.gif

                              Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!

                              N Offline
                              N Offline
                              nettworker
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #783

                              @bananajoe

                              Hatte ich was von AhoyDTU geschrieben? Verwirrt :)
                              Bis zum OpenDTU Build konnte ich das nachvollziehen lt. Beschreibung, aber dann den Rest? Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.

                              Danke dir.

                              BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N nettworker

                                @bananajoe

                                Hatte ich was von AhoyDTU geschrieben? Verwirrt :)
                                Bis zum OpenDTU Build konnte ich das nachvollziehen lt. Beschreibung, aber dann den Rest? Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.

                                Danke dir.

                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #784

                                @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.

                                ich musste auch 5 Minuten da drauf starren bis ich es begriffen hatte

                                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BananaJoeB BananaJoe

                                  @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                  Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.

                                  Da das Internet nichts vergisst würde ich jedes Fitzelchen nehmen was vielleicht auf einem Aufkleber auf den Modulen steht.

                                  Solange die Spannung nicht wesentlich überschritten würde ich erwarten das einfach nichts passiert.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #785

                                  @bananajoe

                                  Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.

                                  Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.

                                  Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.

                                  BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    @bananajoe

                                    Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.

                                    Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.

                                    Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.

                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #786

                                    @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                    die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt

                                    ok, könnte natürlich sein das es durch das Überschreiten der Parameter kommt (und die Formeln der AhoyDTU das dann falsch berechnen).

                                    Definiere mal "Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung", wie sieht das und woher weist du das? von der DTU oder von einer Messung vor dem Hoymiles?

                                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Kanumouse

                                      @bananajoe

                                      Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.

                                      Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.

                                      Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.

                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #787

                                      @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                      Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt

                                      Hatte ich auch mal mit älteren Firmwareversionen.
                                      Mit der aktuellen Stable-Version ahoy_v0.5.66 ist das wohl gefixed.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BananaJoeB BananaJoe

                                        @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                        die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt

                                        ok, könnte natürlich sein das es durch das Überschreiten der Parameter kommt (und die Formeln der AhoyDTU das dann falsch berechnen).

                                        Definiere mal "Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung", wie sieht das und woher weist du das? von der DTU oder von einer Messung vor dem Hoymiles?

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kanumouse
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #788

                                        @bananajoe

                                        Ich habe Sensoren für die Helligkeit und die Sonneneinstrahlung, da ich diese Parameter auch für andere Anwendungen nutze. Gleichzeitig grüdet sich meine Beurteilung aufgrund der Sicht (wechselnd bewölkt mit reinen Sonnenphasen).

                                        Die Messung habe ich einerseits überr die DTU und andererseits über eine gesonderte Leistungsmessung. Die Werte decken sich. Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist. Das muss ich aber noch weiter beobachten.
                                        Habe heute gerade nach dem Einspielen der neuen DTU-Firmware (0.5.66) meine FLOT-Diagramme neu anlegen müssen.

                                        joergeliJ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Kanumouse

                                          @bananajoe

                                          Ich habe Sensoren für die Helligkeit und die Sonneneinstrahlung, da ich diese Parameter auch für andere Anwendungen nutze. Gleichzeitig grüdet sich meine Beurteilung aufgrund der Sicht (wechselnd bewölkt mit reinen Sonnenphasen).

                                          Die Messung habe ich einerseits überr die DTU und andererseits über eine gesonderte Leistungsmessung. Die Werte decken sich. Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist. Das muss ich aber noch weiter beobachten.
                                          Habe heute gerade nach dem Einspielen der neuen DTU-Firmware (0.5.66) meine FLOT-Diagramme neu anlegen müssen.

                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #789

                                          @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:

                                          Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist.

                                          Bedenke, daß sich die Spannung auch temperaturabhängig ändert (steigt bei niedrigen Temperaturen), siehe:
                                          Niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Voc-Spannung der PV-Anlage

                                          Ein Nachbar von mir hat aus diesem Grund ein Modul weniger angeschlossen, als maximal möglich wäre.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          744

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe