Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. ZigBee neue Version 1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

ZigBee neue Version 1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 36.6k Aufrufe 47 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • arteckA arteck

    @freundernacht das ist eine philosophie Frage..

    ein Gerät kann mit 1 gut laufen und mit 150 genauso .. es kommt auf die Menge der Daten an und ob er die Verbindung halten kann

    83 ist gut .. von max 250 . mein Netz schwank zwischen 211 und 13

    und es kommt nicht auf die Antenne an .. sonder an geschickter Positionierung der richtigen Router (kein Osram /Ladvance)

    A Offline
    A Offline
    Aragon
    schrieb am zuletzt editiert von Aragon
    #171

    @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
    Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
    Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Vielen Dank

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Aragon

      @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
      Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
      Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
      1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
      Vielen Dank

      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #172

      @aragon die Frage ist ... wofür? Soviel Zeit verbringe ich nicht auf den Kacheln ... was ich brauche habe ich mir auf VIS umgesetzt oder Werte es per Skript aus

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version

        der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen

        Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung

        3b5e8e37-9d78-4b38-b150-45bc2d767465-grafik.png
        die Kachel wird dann grau
        39786e0d-3aa2-48f1-b888-7702baf3a6db-grafik.png
        zum einschalten Kachel drehen
        236d154e-8e9d-47fe-98c8-bbb592c410a2-grafik.png

        Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
        46e14942-e66b-4b03-9be8-ce901c2a2122-grafik.png

        von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
        115c07fc-0476-43fb-93d9-a4e270fde25d-grafik.png
        sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen

        download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
        

        ist ein manueller upload notwendig
        712fa177-f6fe-4978-a1b9-61eb632daab3-grafik.png
        danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen

        der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
        0ca0735a-f1e1-4093-94b3-3c49898859bb-grafik.png

        die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
        89dd7b77-4ec5-4f97-97af-e82d0c61b8fe-grafik.png

        für den Rest siehe Readme

        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        schrieb am zuletzt editiert von
        #173

        @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):

        2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        

        Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.

        Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.

        Geräteinformation:

           model:E1603/E1702/E1708
           description:TRADFRI control outlet
        
           modelZigbee:TRADFRI control outlet
           type:Router
           nwk:52606
           manuf id:4476
           manufacturer:IKEA of Sweden
           power:Mains (single phase)
           app version:32
           hard version:1
           zcl version:3
           stack version:98
           date code:20191026
           build:2.0.024
           interviewed:true
           configured:false
        
           endpoint:1
           profile:260
           input clusters:genBasic (0)
           genIdentify (3)
           genGroups (4)
           genScenes (5)
           genOnOff (6)
           genLevelCtrl (8)
           touchlink (4096)
           output clusters:genScenes (5)
           genOta (25)
           genPollCtrl (32)
           touchlink (4096)
        
           endpoint:242
           profile:41440
           input clusters:greenPower (33)
           output clusters:greenPower (33)
        


        Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
            "type": "string",
            "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state"
          },
          "native": {},
          "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1673127882070
        }
        

        Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0

        FreunderNachtF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • ZarelloZ Zarello

          @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):

          2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          

          Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.

          Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.

          Geräteinformation:

             model:E1603/E1702/E1708
             description:TRADFRI control outlet
          
             modelZigbee:TRADFRI control outlet
             type:Router
             nwk:52606
             manuf id:4476
             manufacturer:IKEA of Sweden
             power:Mains (single phase)
             app version:32
             hard version:1
             zcl version:3
             stack version:98
             date code:20191026
             build:2.0.024
             interviewed:true
             configured:false
          
             endpoint:1
             profile:260
             input clusters:genBasic (0)
             genIdentify (3)
             genGroups (4)
             genScenes (5)
             genOnOff (6)
             genLevelCtrl (8)
             touchlink (4096)
             output clusters:genScenes (5)
             genOta (25)
             genPollCtrl (32)
             touchlink (4096)
          
             endpoint:242
             profile:41440
             input clusters:greenPower (33)
             output clusters:greenPower (33)
          


          Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
              "type": "string",
              "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state"
            },
            "native": {},
            "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            },
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1673127882070
          }
          

          Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0

          FreunderNachtF Offline
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
          #174

          @Zarello

          Hi,
          solche Meldungen hatte ich auch bekommen.

          Da gibt's auf GitHub ich schon Issue zu.

          Hatte ich weiter oben schon geschrieben.

          Siehe hier

          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ZarelloZ Zarello

            @arteck Mir ist heute eine Warnung des Zigbee-Adapters im Log aufgefallen (Adapter-Version: 1.8.10):

            2023-01-07 22:32:44.930 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-07 22:32:44.931 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) Object 847127fffedd3818.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-07 22:32:44.985 - warn: zigbee.0 (1925454) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            

            Das sind zwei schaltbare Steckdosen von IKEA.

            Ich hoffe, damit bin ich hier richtig.

            Geräteinformation:

               model:E1603/E1702/E1708
               description:TRADFRI control outlet
            
               modelZigbee:TRADFRI control outlet
               type:Router
               nwk:52606
               manuf id:4476
               manufacturer:IKEA of Sweden
               power:Mains (single phase)
               app version:32
               hard version:1
               zcl version:3
               stack version:98
               date code:20191026
               build:2.0.024
               interviewed:true
               configured:false
            
               endpoint:1
               profile:260
               input clusters:genBasic (0)
               genIdentify (3)
               genGroups (4)
               genScenes (5)
               genOnOff (6)
               genLevelCtrl (8)
               touchlink (4096)
               output clusters:genScenes (5)
               genOta (25)
               genPollCtrl (32)
               touchlink (4096)
            
               endpoint:242
               profile:41440
               input clusters:greenPower (33)
               output clusters:greenPower (33)
            


            Objektdaten von zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior:

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Controls the behaviour when the device is powered on",
                "type": "string",
                "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state"
              },
              "native": {},
              "_id": "zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.admin.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673127882070
            }
            

            Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #175

            @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

            Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0

            Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?

            A.

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

              Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0

              Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?

              A.

              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              schrieb am zuletzt editiert von Zarello
              #176

              @asgothian Ich hatte direkt davor von 1.8.9 auf 1.8.10 aktualisiert. Beim letzten Adapterstart der 1.8.9 kam diese Meldung noch nicht. Beim Starten der 1.8.10 kam diese Meldung und als ich den Typ des Objekts von string auf object und zurück geändert hatte kam auch jeweils einmal solch eine Meldung, in dem Fall aber von admin.0 und nur für das Objekt, an welchem ich den Type änderte.

              2023-01-07 22:43:56.775  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-01-07 22:43:56.777  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) Object zigbee.0.847127fffedd2d01.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-01-07 22:44:42.070  - warn: admin.0 (1924283) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              

              Seit dem (also die letzten zwei Stunden) gab es keinen weiteren Log-Eintrag diesbezüglich.

              Edit: Wenn ich den Adapter erneut starte, kommt diese Meldung nicht mehr. Sie kam also nur beim ersten Start nach dem Update.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                Ich habe einmal ausprobiert, was passiert wenn ich den type von string auf object ändere. Es kam nochmal die gleiche Meldung, diesesmal allerdings von admin.0 statt zigbee.0

                Kommt die Meldung regelmässig oder einmalig beim Start des Adapters mit 1.8.10 ?

                A.

                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                #177

                @asgothian Wer lesen kann ist klar im Vorteil :man-facepalming:
                Wenn ich in den Objektdaten die Zeile

                    "states": "off:off;on:on;toggle:toggle;previous:previous",
                

                durch

                    "states": {
                      "off": "off",
                      "on": "on",
                      "toggle": "toggle",
                      "previous": "previous"
                    },
                

                ersetze, dann verschwinden auch die Meldungen im Log.
                Ich bezog die Log-Zeile

                Object zigbee.0.a4c1381432f0b6bb.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                

                auf den Typ des Objekts statt auf den Typ des Eintrags obj.common.states.
                Mich wundert jetzt nur noch, dass diese Meldung nur für diese beiden Objekte kam und nicht für die anderen Objekte bei denen obj.common.states mit einem String gesetzt ist - von denen es noch mehrere bei mir im Zigbee-Adapter gibt.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • arteckA arteck

                  Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version

                  der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen

                  Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung

                  3b5e8e37-9d78-4b38-b150-45bc2d767465-grafik.png
                  die Kachel wird dann grau
                  39786e0d-3aa2-48f1-b888-7702baf3a6db-grafik.png
                  zum einschalten Kachel drehen
                  236d154e-8e9d-47fe-98c8-bbb592c410a2-grafik.png

                  Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                  46e14942-e66b-4b03-9be8-ce901c2a2122-grafik.png

                  von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                  115c07fc-0476-43fb-93d9-a4e270fde25d-grafik.png
                  sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen

                  download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                  

                  ist ein manueller upload notwendig
                  712fa177-f6fe-4978-a1b9-61eb632daab3-grafik.png
                  danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen

                  der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                  0ca0735a-f1e1-4093-94b3-3c49898859bb-grafik.png

                  die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                  89dd7b77-4ec5-4f97-97af-e82d0c61b8fe-grafik.png

                  für den Rest siehe Readme

                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #178

                  @arteck
                  Hallo,
                  habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
                  Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
                  b6c300cb-8558-454f-999d-df713ddc0b86-image.png

                  Gruß Dirk
                  Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SegwayS Segway

                    @arteck
                    Hallo,
                    habe die Temperatur / Feuchtigkeitsmessgeräte von TuYa Modell WSD500A jetzt im Einsatz.
                    Kann es sein, dass das Bild fehlt ?
                    b6c300cb-8558-454f-999d-df713ddc0b86-image.png

                    T Offline
                    T Offline
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #179

                    @Asgothian
                    Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
                    C56FE9FB-B0DC-4E9C-BD92-D37385FC62B5.jpeg

                    23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                    
                    

                    Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.

                    Jetzt:
                    Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.

                    2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
                    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
                    
                    

                    Gerät lässt sich wieder ansprechen.

                    Lg und danke

                    ? arteckA T 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • T Tschaeens

                      @Asgothian
                      Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
                      C56FE9FB-B0DC-4E9C-BD92-D37385FC62B5.jpeg

                      23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      
                      

                      Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.

                      Jetzt:
                      Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.

                      2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
                      2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
                      
                      

                      Gerät lässt sich wieder ansprechen.

                      Lg und danke

                      ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #180

                      @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @tschaeens ist mir auch aufgefallen, muss auch wieder auf die 1.8.9 zurueck, sind noch mehr Devices, die in der 10er nicht gehen oder nicht richtig oder zumindest keinen Battery anzeigen.. Logfile debug kommt noch, ist zur Zeit keine Prio bei mir, hab andere Baustellen..

                        T Offline
                        T Offline
                        Tschaeens
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #181

                        @ilovegym
                        danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
                        Lg

                        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Tschaeens

                          @ilovegym
                          danke für die Info. Ich habe jetzt OTA updates angezeigt bekommen. Ich werde diese jetzt mal einspielen. Kann es sein das die Hue Lightstrips keine OTA updates machen können, sondern nur mit der Original bridge?
                          Lg

                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #182

                          @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                          Hue Lightstrips keine OTA

                          doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen

                          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Tschaeens

                            @Asgothian
                            Ich hätte eine kurze Frage. Ich habe Rauchmelder im Einsatz. Mit dem letzten Update 1.8.10 kann ich diese nicht mehr ansprechen. Es kommt folgender Fehler.
                            C56FE9FB-B0DC-4E9C-BD92-D37385FC62B5.jpeg

                            23-01-15 10:01:23.381 - error: zigbee.0 (748) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0015bc003100c256 SMSZB-120 (Error: Bind 0x0015bc003100c256/35 genBinaryInput from '0x00124b0021b49875/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                            
                            

                            Hast du eine Idee?Verbunden sind sie, weil sie lesen auch die Temperatur aus.

                            Jetzt:
                            Ich bin auf die 1.8.9 zurück, da geht es wieder. Dennoch kommt folgender Logauszug.

                            2023-01-15 10:23:59.344 - warn: zigbee.0 (748) Device '0x0015bc003100c256' announced itself
                            2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) Object 0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-15 10:23:59.401 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) Object zigbee.0.0015bc003100c256.reliability is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-15 10:23:59.403 - warn: zigbee.0 (748) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-15 10:24:10.881 - error: zigbee.0 (748) Failed to interview '0x0015bc003100c256', device has not successfully been paired. undefined
                            
                            

                            Gerät lässt sich wieder ansprechen.

                            Lg und danke

                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #183

                            @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..

                            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • arteckA arteck

                              @tschaeens sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                              Hue Lightstrips keine OTA

                              doch.. es gibt aber unterschiedliche Modelle ..auch wenn diese alle gleich aussehen

                              T Offline
                              T Offline
                              Tschaeens
                              schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                              #184

                              @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.

                              2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
                              

                              Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.

                              arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Tschaeens

                                @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.

                                2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
                                

                                Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.

                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #185

                                @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Aragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #186

                                  @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                                  Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.

                                  Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:

                                  zigbee.0
                                  	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  

                                  1.png

                                  Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.

                                  GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Aragon

                                    @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                                    Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.

                                    Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:

                                    zigbee.0
                                    	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    zigbee.0
                                    	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    

                                    1.png

                                    Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #187

                                    @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                                    Es erscheint auch eine Fehlermeldung

                                    das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .

                                    Lösche diesen Datenpunkt :

                                    zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode
                                    

                                    und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                                      Es erscheint auch eine Fehlermeldung

                                      das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .

                                      Lösche diesen Datenpunkt :

                                      zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode
                                      

                                      und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Aragon
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #188

                                      @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Aragon

                                        @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
                                        Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.

                                        Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:

                                        zigbee.0
                                        	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        zigbee.0
                                        	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        

                                        1.png

                                        Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.

                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #189

                                        @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                                        Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

                                        und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt

                                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • arteckA arteck

                                          @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:

                                          Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

                                          und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Aragon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                                          #190

                                          @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                                          Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.

                                          3.jpg 2.jpg 1.jpg
                                          5.jpg

                                          so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                                          4.jpg

                                          Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.

                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                                          

                                          Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          795

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe