Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.0k Beiträge 109 Kommentatoren 242.8k Aufrufe 94 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Labersack

    @curly0111
    So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
    Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
    Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.

    C Offline
    C Offline
    Curly0111
    schrieb am zuletzt editiert von
    #292

    @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Labersack

      @curly0111
      Sendung ist auf dem Rückweg.

      C Offline
      C Offline
      Curly0111
      schrieb am zuletzt editiert von
      #293

      @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • L Offline
        L Offline
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #294

        @Segway
        Deine Sendung ist angekommen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von
          #295

          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

          @Segway
          Deine Sendung ist angekommen.

          Okay super!
          Hat irgendwie lange gedauert diesmal

          Gruß Dirk
          Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

          L 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • SegwayS Segway

            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

            @Segway
            Deine Sendung ist angekommen.

            Okay super!
            Hat irgendwie lange gedauert diesmal

            L Offline
            L Offline
            Labersack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #296

            @segway
            Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SegwayS Segway

              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

              @Segway
              Deine Sendung ist angekommen.

              Okay super!
              Hat irgendwie lange gedauert diesmal

              L Offline
              L Offline
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #297

              @segway
              Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • L Labersack

                @segway
                Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von
                #298

                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                @segway
                Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                Haste denn schon eine Diagnose ?
                Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile

                Gruß Dirk
                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                L 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • SegwayS Segway

                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                  @segway
                  Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                  Haste denn schon eine Diagnose ?
                  Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile

                  L Offline
                  L Offline
                  Labersack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #299

                  @segway
                  Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
                  Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SmartHomerS Offline
                    SmartHomerS Offline
                    SmartHomer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #300

                    Hallo @Labersack :-)

                    Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM

                    Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.

                    Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                    Zum Fehlerbild:

                    Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                    Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                    Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.

                    Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…

                    Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-

                    Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                    Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??

                    IMG_7478.jpg

                    Der Aktor wurde nicht überlastet.
                    Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                    Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                    Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>

                    Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...

                    need help :-/

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SmartHomerS SmartHomer

                      Hallo @Labersack :-)

                      Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM

                      Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.

                      Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                      Zum Fehlerbild:

                      Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                      Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                      Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.

                      Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…

                      Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-

                      Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                      Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??

                      IMG_7478.jpg

                      Der Aktor wurde nicht überlastet.
                      Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                      Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                      Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>

                      Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...

                      need help :-/

                      L Offline
                      L Offline
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                      #301

                      @smarthomer
                      Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                      Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.

                      SmartHomerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Labersack

                        @smarthomer
                        Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                        Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.

                        SmartHomerS Offline
                        SmartHomerS Offline
                        SmartHomer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #302

                        Guten Abend @labersack ,

                        das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...

                        Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen :grimacing: ??

                        Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                        Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                        Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                        übernimmt :-/

                        viele Grüße
                        Stefan

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SmartHomerS SmartHomer

                          Guten Abend @labersack ,

                          das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...

                          Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen :grimacing: ??

                          Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                          Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                          Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                          übernimmt :-/

                          viele Grüße
                          Stefan

                          L Offline
                          L Offline
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #303

                          @smarthomer
                          Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
                          Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SegwayS Segway

                            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                            @segway
                            Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                            Haste denn schon eine Diagnose ?
                            Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile

                            L Offline
                            L Offline
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #304

                            @segway
                            Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • L Labersack

                              @segway
                              Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #305

                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                              @segway
                              Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                              Echt ? Du bist der BESTE !!!
                              Well done

                              Gruß Dirk
                              Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SegwayS Segway

                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                @segway
                                Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                                Echt ? Du bist der BESTE !!!
                                Well done

                                L Offline
                                L Offline
                                Labersack
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #306

                                @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                ...
                                Du bist der BESTE !!!
                                ...

                                Ich weiß. ;-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Melon
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #307

                                  Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Melon

                                    Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    Labersack
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #308

                                    @melon
                                    Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                                    Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                                    Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Labersack

                                      @melon
                                      Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                                      Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                                      Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Melon
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #309

                                      @labersack
                                      Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.

                                      L M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Melon

                                        @labersack
                                        Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Labersack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #310

                                        @melon
                                        Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
                                        Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
                                        Adresse kommt per PN

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Labersack

                                          @melon
                                          Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
                                          Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
                                          Adresse kommt per PN

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          CaptainHazelnut
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #311

                                          @labersack
                                          Hallo, ich habe letztens dein Angebot entdeckt und bin begeistert! Habe mittlerweile 9 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und 8 defekte HM-LC-BI1PBU-FM herumliegen - wenn man erstmal sein Haus auf Homematic umgestellt hat, kommt man ja nicht mehr raus, wenn Komponenten kaputt gehen.
                                          Ich hatte mich vor Jahren auch schon mal bei eq3 bzw. ELV beschwert und mir wurden damals auf Kulanz drei neue Schalter zugeschickt, aber das war es auch.
                                          Wenn du irgendwann mal Zeit hättest, dir die Schalter (oder auch nur einen Teil davon) anzuschauen, wäre ich dir sehr sehr dankbar!

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          748

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe