Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spencer

    @lenny-cb

    Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.

    @rattenfänger
    Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
    Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.

    Die Firmware muss richtig kompiliert sein.

    1. Smart Meter Interface
    #ifndef USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT
    #endif
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifdef USE_RULES
    #undef USE_RULES
    #endif
    
    1. !!!und ganz wichtig:
    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #endif
    

    Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)

    Anbei die kompilierte Firmware:

    ESP8266
    tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin

    ESP32
    tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin

    Gruß
    Sven

    S Offline
    S Offline
    Sven05
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @spencer ist es möglich, die für den Verbrauch Heute in m³ und in KWh händisch anzupassen?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TodaysLostT Offline
      TodaysLostT Offline
      TodaysLost
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      Hi zusammen,

      Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.

      Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.

      Wofür steht {m} ??

      Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TodaysLostT TodaysLost

        Hi zusammen,

        Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.

        Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.

        Wofür steht {m} ??

        Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)

        T Offline
        T Offline
        thgorjup
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @todayslost

        W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
        Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
        das {m} steht für eine Einrückung/TAB

        T TodaysLostT 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T thgorjup

          @todayslost

          W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
          Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
          das {m} steht für eine Einrückung/TAB

          T Offline
          T Offline
          thgorjup
          schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
          #50

          Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

          >M 1
          +1,13,c,1,-25,GAS
          

          Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
          Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

          Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
          Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
          Hier mein komplettes Script:

          >D
          p:m1=0
          c1=0
          s1=0
          p:g1=0
          h1=0
          hkw1=0
          gkw1=0
          skw1=0
          hgp=0
          ggp=0
          hr=0
          mi=0
          zu=0.9617
          br=11.233
          gp=17.956
          farbe1="#008000"
          farbe2="#f00000"
          farbe3="#00fdfd"
          gasinit=5952.06
          gastotal=0
          
          >B
          =>sensor53 r
          =>sensor53 12
          
          >S
          h1=s1-m1
          hkw1=h1*br*zu
          hgp=(hkw1*gp)/100
          gkw1=g1*br*zu
          ggp=(gkw1*gp)/100
          skw1=s1*br*zu
          
          
          hr=hours
          if chg[hr]>0
           and hr==0
            then
             m1=s1
             g1=h1
             svars
          endif
          
          if upsecs%tper==0{
          =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
          =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
          =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
          =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
          =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
          =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
          =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
          }
          
          >T
          s1=GAS#Stand
          c1=Counter#C1
          gastotal=(c1/100)+gasinit
          
          >W
          Zählerstand: {m} %gastotal% m³
          ============
          Zustandszahl: {m} %zu%
          Brennwert: {m} %br% kWh/m³
          Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
          ============
          Verbrauch:
          ---------------------
          Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
          Kosten: {m} %2hgp% €
          ---------------------
          Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
          Kosten: {m} %2ggp% €
          
          >M 1
          +1,14,c,1,-25,GAS
          1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
          #
          
          TodaysLostT P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T thgorjup

            @todayslost

            W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
            Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
            das {m} steht für eine Einrückung/TAB

            TodaysLostT Offline
            TodaysLostT Offline
            TodaysLost
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @thgorjup

            Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T thgorjup

              Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

              >M 1
              +1,13,c,1,-25,GAS
              

              Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
              Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

              Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
              Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
              Hier mein komplettes Script:

              >D
              p:m1=0
              c1=0
              s1=0
              p:g1=0
              h1=0
              hkw1=0
              gkw1=0
              skw1=0
              hgp=0
              ggp=0
              hr=0
              mi=0
              zu=0.9617
              br=11.233
              gp=17.956
              farbe1="#008000"
              farbe2="#f00000"
              farbe3="#00fdfd"
              gasinit=5952.06
              gastotal=0
              
              >B
              =>sensor53 r
              =>sensor53 12
              
              >S
              h1=s1-m1
              hkw1=h1*br*zu
              hgp=(hkw1*gp)/100
              gkw1=g1*br*zu
              ggp=(gkw1*gp)/100
              skw1=s1*br*zu
              
              
              hr=hours
              if chg[hr]>0
               and hr==0
                then
                 m1=s1
                 g1=h1
                 svars
              endif
              
              if upsecs%tper==0{
              =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
              =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
              =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
              =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
              =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
              =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
              =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
              }
              
              >T
              s1=GAS#Stand
              c1=Counter#C1
              gastotal=(c1/100)+gasinit
              
              >W
              Zählerstand: {m} %gastotal% m³
              ============
              Zustandszahl: {m} %zu%
              Brennwert: {m} %br% kWh/m³
              Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
              ============
              Verbrauch:
              ---------------------
              Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
              Kosten: {m} %2hgp% €
              ---------------------
              Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
              Kosten: {m} %2ggp% €
              
              >M 1
              +1,14,c,1,-25,GAS
              1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
              #
              
              TodaysLostT Offline
              TodaysLostT Offline
              TodaysLost
              schrieb am zuletzt editiert von TodaysLost
              #52

              @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

              =>sensor53 r
              =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?

              Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TodaysLostT TodaysLost

                @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                =>sensor53 r
                =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?

                Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin

                T Offline
                T Offline
                thgorjup
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @todayslost
                Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.

                For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini

                Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
                Ich ändere das mal.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T thgorjup

                  Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                  >M 1
                  +1,13,c,1,-25,GAS
                  

                  Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                  Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                  Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                  Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                  Hier mein komplettes Script:

                  >D
                  p:m1=0
                  c1=0
                  s1=0
                  p:g1=0
                  h1=0
                  hkw1=0
                  gkw1=0
                  skw1=0
                  hgp=0
                  ggp=0
                  hr=0
                  mi=0
                  zu=0.9617
                  br=11.233
                  gp=17.956
                  farbe1="#008000"
                  farbe2="#f00000"
                  farbe3="#00fdfd"
                  gasinit=5952.06
                  gastotal=0
                  
                  >B
                  =>sensor53 r
                  =>sensor53 12
                  
                  >S
                  h1=s1-m1
                  hkw1=h1*br*zu
                  hgp=(hkw1*gp)/100
                  gkw1=g1*br*zu
                  ggp=(gkw1*gp)/100
                  skw1=s1*br*zu
                  
                  
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                   and hr==0
                    then
                     m1=s1
                     g1=h1
                     svars
                  endif
                  
                  if upsecs%tper==0{
                  =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                  =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                  }
                  
                  >T
                  s1=GAS#Stand
                  c1=Counter#C1
                  gastotal=(c1/100)+gasinit
                  
                  >W
                  Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                  ============
                  Zustandszahl: {m} %zu%
                  Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                  Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                  ============
                  Verbrauch:
                  ---------------------
                  Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                  Kosten: {m} %2hgp% €
                  ---------------------
                  Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                  Kosten: {m} %2ggp% €
                  
                  >M 1
                  +1,14,c,1,-25,GAS
                  1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                  #
                  
                  P Offline
                  P Offline
                  Pausentee
                  schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                  #54

                  @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                  Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                  >M 1
                  +1,13,c,1,-25,GAS
                  

                  Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                  Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                  Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                  Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?

                  Das Problem hatte ich auch gerade....

                  Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.

                  RPi 4 DietPi Bullseye
                  ioBroker 6.3.5
                  JS-Controller 5.0.19
                  Nodejs 18.17.1
                  npm 9.6.7

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    Pausentee
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                    RPi 4 DietPi Bullseye
                    ioBroker 6.3.5
                    JS-Controller 5.0.19
                    Nodejs 18.17.1
                    npm 9.6.7

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pausentee

                      Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                      Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                      Na klar,
                      mit normalem http request per js.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        Pausentee
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #57

                        @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                        @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                        Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                        Na klar,
                        mit normalem http request per js.

                        Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                        RPi 4 DietPi Bullseye
                        ioBroker 6.3.5
                        JS-Controller 5.0.19
                        Nodejs 18.17.1
                        npm 9.6.7

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pausentee

                          @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                          Na klar,
                          mit normalem http request per js.

                          Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #58

                          @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                          Na klar,
                          mit normalem http request per js.

                          Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                          Nein, kenne den nicht.

                          Vorgehensweise:
                          Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                          request senden mit diesem Befehl.


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                            @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                            @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                            Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                            Na klar,
                            mit normalem http request per js.

                            Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                            Nein, kenne den nicht.

                            Vorgehensweise:
                            Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                            request senden mit diesem Befehl.

                            P Offline
                            P Offline
                            Pausentee
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]

                            Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                            Nein, kenne den nicht.

                            Vorgehensweise:
                            Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                            request senden mit diesem Befehl.

                            Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                            RPi 4 DietPi Bullseye
                            ioBroker 6.3.5
                            JS-Controller 5.0.19
                            Nodejs 18.17.1
                            npm 9.6.7

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pausentee

                              @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]

                              Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                              Nein, kenne den nicht.

                              Vorgehensweise:
                              Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                              request senden mit diesem Befehl.

                              Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                              #60

                              @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                              Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                              doch, aber das ist nicht der Punkt.
                              Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                              zu request.
                              Suche benutzt ?
                              Kommen gefühlt 1000 Beiträge.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                                zu request.
                                Suche benutzt ?
                                Kommen gefühlt 1000 Beiträge.

                                P Offline
                                P Offline
                                Pausentee
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #61

                                @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                                zu request.
                                Suche benutzt ?
                                Kommen gefühlt 1000 Beiträge.

                                Also das war ja meine Frage...
                                Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                                Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.

                                RPi 4 DietPi Bullseye
                                ioBroker 6.3.5
                                JS-Controller 5.0.19
                                Nodejs 18.17.1
                                npm 9.6.7

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Pausentee

                                  @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                  @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                  Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                  doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                  Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                                  zu request.
                                  Suche benutzt ?
                                  Kommen gefühlt 1000 Beiträge.

                                  Also das war ja meine Frage...
                                  Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                                  Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #62

                                  @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                  Suche benutzt?

                                  Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                  Bin raus hier.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    Suche benutzt?

                                    Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                    Bin raus hier.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pausentee
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                    Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?

                                    Bin raus hier.
                                    Gott sei Dank

                                    RPi 4 DietPi Bullseye
                                    ioBroker 6.3.5
                                    JS-Controller 5.0.19
                                    Nodejs 18.17.1
                                    npm 9.6.7

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wuschl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                      #64

                                      @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Pausentee

                                        @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                        Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                                        >M 1
                                        +1,13,c,1,-25,GAS
                                        

                                        Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                                        Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                                        Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                                        Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?

                                        Das Problem hatte ich auch gerade....

                                        Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        thgorjup
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        Das Problem hatte ich auch gerade....

                                        Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.

                                        Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
                                        Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?

                                        +1,14,c,1,-25,GAS
                                        

                                        Habe das folgendermaßen ausgeführt:

                                        gaszaehler_13.jpg

                                        Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?

                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • T thgorjup

                                          Das Problem hatte ich auch gerade....

                                          Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.

                                          Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
                                          Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?

                                          +1,14,c,1,-25,GAS
                                          

                                          Habe das folgendermaßen ausgeführt:

                                          gaszaehler_13.jpg

                                          Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Pausentee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                                          #66

                                          @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
                                          Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.

                                          RPi 4 DietPi Bullseye
                                          ioBroker 6.3.5
                                          JS-Controller 5.0.19
                                          Nodejs 18.17.1
                                          npm 9.6.7

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          444

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe