  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS smartboart

    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.

    meinst du nicht das?

    Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
    .....
    0=Notstromreserve nicht freigegeben

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1800

    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.

    meinst du nicht das?

    Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
    .....
    0=Notstromreserve nicht freigegeben

    Ja auch richtig, je nachdem wie man den Satz liest 😉
    Eventuell so verständlicher:
    10_minWertPrognose_kWh = 0 ist die Funktion "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird", deaktiviert.
    Aber ich denke, man merkt was passiert, wenn man 0 eingibt. 🙂

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1801

      Hallo in die E3/DC-Runde und sorry, für die Frage, aber 1.800 Beiträge kann man nicht mehr alle durcharbeiten.

      Ich habe mein E3/DC über den Modbus-Adapter angebunden. Meine beiden WBs sind am E3DC angeschlossen und werden von diesem gesteuert. Die Funktionen genügen mir auch.

      Einzig ich würde gerne über meine VIS den Sonnenmodus der WBs schalten können.

      Wenn ich das hier bisher durch Querlesen richtig verstanden habe, geht das nur, wenn ich die WBs ablerne und eigenständig über Modbus anbinde - was ich aber nicht möchte, da dann meine Auswertungen und Darstellungen im Portal und über den AutarkieManger dann nicht mehr stimmen.

      Gibt es keine andere Möglichkeit? Der RSCP-Adapter kann nach wie vor den WB-MODUS nur lesen, aber nicht schreiben? Und für den E3DC-Modbus gibt es kein Register, mit dem ich das umschalten kann?

      Mal gesponnen: Kann ich den Schlüsselschalter durch einen Shelly ersetzten und damit umschalten? 😁

      Wäre Dankbar für ein Update, was geht und was nicht.

      Grüße Frank

      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.1.2
        Änderungen:

        • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
        • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
        • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1802

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.1.3
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
        • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
        smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.1.3
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
          • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #1803

          @arnod Hi Arno,

          ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
          Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
          in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • smartboartS smartboart

            @arnod Hi Arno,

            ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
            Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
            in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1804

            @smartboart
            Ja, ist behoben.
            Hatte da einige Denkfehler beim Addieren der Zeiten drin.
            Habe es heute Nacht getestet und funktioniert jetzt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • J Offline
              J Offline
              jans_ios
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1805

              @ArnoD
              Hallo Arno,

              ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal 😞

              Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?

              Danke!

              Gruß, Jan

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jans_ios

                @ArnoD
                Hallo Arno,

                ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal 😞

                Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?

                Danke!

                Gruß, Jan

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1806

                @jans_ios

                Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
                Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
                Aktuell ist es leider nicht möglich.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.1.3
                  Änderungen:

                  • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                  • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1807

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.1.4
                  Änderungen:

                  • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                  C A 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • A ArnoD

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.1.4
                    Änderungen:

                    • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                    C Offline
                    C Offline
                    cacum
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1808

                    @arnod
                    Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
                    Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
                    Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
                    Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
                    Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1809

                      Hi Arno,
                      bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
                      b3d21cd1-41eb-44e5-bf6d-e1160936a72e-image.png

                      Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
                      Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
                      Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen 🙂

                      Danke
                      Stefan

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cacum

                        @arnod
                        Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
                        Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
                        Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
                        Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
                        Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1810

                        @cacum
                        Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
                        Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. 😉

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • stiwy18S stiwy18

                          Hi Arno,
                          bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
                          b3d21cd1-41eb-44e5-bf6d-e1160936a72e-image.png

                          Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
                          Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
                          Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen 🙂

                          Danke
                          Stefan

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1811

                          @stiwy18

                          Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                          Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                          Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.

                          stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @stiwy18

                            Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                            Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                            Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.

                            stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1812

                            @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen 😞

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #1813

                              Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.

                              entladung.jpg
                              Prognose.jpg

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bluebeanB bluebean

                                Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.

                                entladung.jpg
                                Prognose.jpg

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1814

                                @bluebean
                                Welche Version läuft bei dir?

                                bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • stiwy18S stiwy18

                                  @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen 😞

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1815

                                  @stiwy18
                                  benötige da immer die LOG Einträge und was bei dir gerade Eingestellt war, um da was sagen zu können.
                                  Bitte LogAusgabeRegelung = true setzen und mir schicken, wenn es wieder passiert.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @bluebean
                                    Welche Version läuft bei dir?

                                    bluebeanB Offline
                                    bluebeanB Offline
                                    bluebean
                                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                    #1816

                                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @bluebean
                                    Welche Version läuft bei dir?

                                    Die aktuellste 1.1.4
                                    Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist...

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bluebeanB bluebean

                                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      @bluebean
                                      Welche Version läuft bei dir?

                                      Die aktuellste 1.1.4
                                      Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist...

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1817

                                      @bluebean
                                      Es wird der Wert Autoprognose verwendet und diese ist immer gleich mit der Vorwahl.
                                      In deinem Fall mit der Prognose Solcast.
                                      Das Diagramm in VIS ist bei dir anscheinend mit der letzten Aktualisierung der Prognosewerte nicht aktualisiert worden.
                                      Das muss ich mir mal anschauen warum das passieren kann.

                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @bluebean
                                        Es wird der Wert Autoprognose verwendet und diese ist immer gleich mit der Vorwahl.
                                        In deinem Fall mit der Prognose Solcast.
                                        Das Diagramm in VIS ist bei dir anscheinend mit der letzten Aktualisierung der Prognosewerte nicht aktualisiert worden.
                                        Das muss ich mir mal anschauen warum das passieren kann.

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #1818

                                        @arnod
                                        Hallo Arno,

                                        Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.

                                        Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.

                                        Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                        Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...

                                        Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.

                                        E3DC2.JPG E3DC.JPG

                                        2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0
                                        2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                        2022-11-28 14:41:37.181  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20  °C abgeschaltet.
                                        2022-11-28 14:41:39.009  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:41:40.641  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:41:42.001  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                        2022-11-28 14:41:42.014  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                        2022-11-28 14:41:42.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                        2022-11-28 14:41:45.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:41:50.608  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:41:54.025  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:41:55.609  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:41:58.277  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv
                                        2022-11-28 14:41:58.281  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt
                                        2022-11-28 14:42:00.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                        2022-11-28 14:42:00.040  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                        2022-11-28 14:42:00.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  0 kWh.
                                        2022-11-28 14:42:00.202  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0
                                        2022-11-28 14:42:00.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                        2022-11-28 14:42:00.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:03.036  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:05.614  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:06.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                        2022-11-28 14:42:06.037  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                        2022-11-28 14:42:06.103  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                        2022-11-28 14:42:09.820  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                        2022-11-28 14:42:09.821  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON
                                        2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                        2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                        2022-11-28 14:42:09.856  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein.
                                        2022-11-28 14:42:09.857  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF
                                        2022-11-28 14:42:10.620  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:12.044  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:15.637  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:18.120  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:20.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:21.823  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                        2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                        2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                        2022-11-28 14:42:24.052  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:25.626  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:30.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:30.638  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:35.624  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:36.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:40.634  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:42.038  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:45.621  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:48.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:50.625  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:42:54.068  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:42:55.623  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:43:00.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:43:00.622  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:43:02.878  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                        2022-11-28 14:43:02.880  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                        2022-11-28 14:43:02.881  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                        2022-11-28 14:43:05.628  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:43:06.047  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:43:10.644  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                        2022-11-28 14:43:12.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        2022-11-28 14:43:15.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                        2022-11-28 14:43:15.916  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                        2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                        2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                        2022-11-28 14:43:18.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                        
                                        bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • smartboartS smartboart

                                          @arnod
                                          Hallo Arno,

                                          Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.

                                          Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.

                                          Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                          Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...

                                          Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.

                                          E3DC2.JPG E3DC.JPG

                                          2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0
                                          2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                          2022-11-28 14:41:37.181  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20  °C abgeschaltet.
                                          2022-11-28 14:41:39.009  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:41:40.641  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:41:42.001  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                          2022-11-28 14:41:42.014  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                          2022-11-28 14:41:42.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                          2022-11-28 14:41:45.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:41:50.608  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:41:54.025  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:41:55.609  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:41:58.277  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv
                                          2022-11-28 14:41:58.281  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt
                                          2022-11-28 14:42:00.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                          2022-11-28 14:42:00.040  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                          2022-11-28 14:42:00.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  0 kWh.
                                          2022-11-28 14:42:00.202  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0
                                          2022-11-28 14:42:00.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                          2022-11-28 14:42:00.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:03.036  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:05.614  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:06.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                          2022-11-28 14:42:06.037  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                          2022-11-28 14:42:06.103  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                          2022-11-28 14:42:09.820  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                          2022-11-28 14:42:09.821  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON
                                          2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                          2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                          2022-11-28 14:42:09.856  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein.
                                          2022-11-28 14:42:09.857  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF
                                          2022-11-28 14:42:10.620  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:12.044  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:15.637  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:18.120  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:20.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:21.823  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                          2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                          2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                          2022-11-28 14:42:24.052  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:25.626  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:30.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:30.638  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:35.624  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:36.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:40.634  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:42.038  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:45.621  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:48.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:50.625  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:42:54.068  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:42:55.623  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:43:00.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:43:00.622  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:43:02.878  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                          2022-11-28 14:43:02.880  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                          2022-11-28 14:43:02.881  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                          2022-11-28 14:43:05.628  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:43:06.047  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:43:10.644  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                          2022-11-28 14:43:12.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          2022-11-28 14:43:15.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                          2022-11-28 14:43:15.916  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                          2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                          2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                          2022-11-28 14:43:18.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                          
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1819

                                          @smartboart said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                          Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                          smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          747

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe