Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    jans_ios
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1805

    @ArnoD
    Hallo Arno,

    ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(

    Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?

    Danke!

    Gruß, Jan

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jans_ios

      @ArnoD
      Hallo Arno,

      ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(

      Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?

      Danke!

      Gruß, Jan

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1806

      @jans_ios

      Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
      Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
      Aktuell ist es leider nicht möglich.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.1.3
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
        • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1807

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.1.4
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
        C A 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • A ArnoD

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.1.4
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
          C Offline
          C Offline
          cacum
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1808

          @arnod
          Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
          Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
          Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
          Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
          Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • stiwy18S Offline
            stiwy18S Offline
            stiwy18
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1809

            Hi Arno,
            bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
            b3d21cd1-41eb-44e5-bf6d-e1160936a72e-image.png

            Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
            Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
            Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen :-)

            Danke
            Stefan

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cacum

              @arnod
              Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
              Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
              Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
              Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
              Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1810

              @cacum
              Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
              Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. ;-)

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • stiwy18S stiwy18

                Hi Arno,
                bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
                b3d21cd1-41eb-44e5-bf6d-e1160936a72e-image.png

                Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
                Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
                Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen :-)

                Danke
                Stefan

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1811

                @stiwy18

                Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.

                stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @stiwy18

                  Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                  Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                  Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.

                  stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1812

                  @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen :-(

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bluebeanB Online
                    bluebeanB Online
                    bluebean
                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                    #1813

                    Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.

                    entladung.jpg
                    Prognose.jpg

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bluebeanB bluebean

                      Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.

                      entladung.jpg
                      Prognose.jpg

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1814

                      @bluebean
                      Welche Version läuft bei dir?

                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • stiwy18S stiwy18

                        @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen :-(

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1815

                        @stiwy18
                        benötige da immer die LOG Einträge und was bei dir gerade Eingestellt war, um da was sagen zu können.
                        Bitte LogAusgabeRegelung = true setzen und mir schicken, wenn es wieder passiert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @bluebean
                          Welche Version läuft bei dir?

                          bluebeanB Online
                          bluebeanB Online
                          bluebean
                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                          #1816

                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @bluebean
                          Welche Version läuft bei dir?

                          Die aktuellste 1.1.4
                          Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist...

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bluebeanB bluebean

                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @bluebean
                            Welche Version läuft bei dir?

                            Die aktuellste 1.1.4
                            Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist...

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1817

                            @bluebean
                            Es wird der Wert Autoprognose verwendet und diese ist immer gleich mit der Vorwahl.
                            In deinem Fall mit der Prognose Solcast.
                            Das Diagramm in VIS ist bei dir anscheinend mit der letzten Aktualisierung der Prognosewerte nicht aktualisiert worden.
                            Das muss ich mir mal anschauen warum das passieren kann.

                            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @bluebean
                              Es wird der Wert Autoprognose verwendet und diese ist immer gleich mit der Vorwahl.
                              In deinem Fall mit der Prognose Solcast.
                              Das Diagramm in VIS ist bei dir anscheinend mit der letzten Aktualisierung der Prognosewerte nicht aktualisiert worden.
                              Das muss ich mir mal anschauen warum das passieren kann.

                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              #1818

                              @arnod
                              Hallo Arno,

                              Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.

                              Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.

                              Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                              Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...

                              Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.

                              E3DC2.JPG E3DC.JPG

                              2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0
                              2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                              2022-11-28 14:41:37.181  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20  °C abgeschaltet.
                              2022-11-28 14:41:39.009  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:41:40.641  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:41:42.001  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                              2022-11-28 14:41:42.014  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                              2022-11-28 14:41:42.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                              2022-11-28 14:41:45.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:41:50.608  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:41:54.025  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:41:55.609  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:41:58.277  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv
                              2022-11-28 14:41:58.281  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt
                              2022-11-28 14:42:00.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                              2022-11-28 14:42:00.040  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                              2022-11-28 14:42:00.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  0 kWh.
                              2022-11-28 14:42:00.202  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0
                              2022-11-28 14:42:00.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                              2022-11-28 14:42:00.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:42:03.036  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:05.614  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:06.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                              2022-11-28 14:42:06.037  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                              2022-11-28 14:42:06.103  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                              2022-11-28 14:42:09.820  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                              2022-11-28 14:42:09.821  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON
                              2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                              2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                              2022-11-28 14:42:09.856  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein.
                              2022-11-28 14:42:09.857  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF
                              2022-11-28 14:42:10.620  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:12.044  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:15.637  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:42:18.120  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:20.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:21.823  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                              2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                              2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                              2022-11-28 14:42:24.052  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:25.626  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:30.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:30.638  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:35.624  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:36.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:40.634  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:42:42.038  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:45.621  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:42:48.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:50.625  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:42:54.068  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:42:55.623  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:43:00.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:43:00.622  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:43:02.878  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                              2022-11-28 14:43:02.880  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                              2022-11-28 14:43:02.881  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                              2022-11-28 14:43:05.628  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:43:06.047  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:43:10.644  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                              2022-11-28 14:43:12.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              2022-11-28 14:43:15.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                              2022-11-28 14:43:15.916  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                              2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                              2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                              2022-11-28 14:43:18.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                              
                              bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • smartboartS smartboart

                                @arnod
                                Hallo Arno,

                                Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.

                                Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.

                                Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...

                                Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.

                                E3DC2.JPG E3DC.JPG

                                2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0
                                2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                2022-11-28 14:41:37.181  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20  °C abgeschaltet.
                                2022-11-28 14:41:39.009  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:41:40.641  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:41:42.001  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                2022-11-28 14:41:42.014  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                2022-11-28 14:41:42.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                2022-11-28 14:41:45.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:41:50.608  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:41:54.025  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:41:55.609  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:41:58.277  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv
                                2022-11-28 14:41:58.281  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt
                                2022-11-28 14:42:00.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                2022-11-28 14:42:00.040  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                2022-11-28 14:42:00.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  0 kWh.
                                2022-11-28 14:42:00.202  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0
                                2022-11-28 14:42:00.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                2022-11-28 14:42:00.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:42:03.036  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:05.614  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:06.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                2022-11-28 14:42:06.037  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                2022-11-28 14:42:06.103  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                2022-11-28 14:42:09.820  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                2022-11-28 14:42:09.821  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON
                                2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                2022-11-28 14:42:09.856  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein.
                                2022-11-28 14:42:09.857  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF
                                2022-11-28 14:42:10.620  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:12.044  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:15.637  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:42:18.120  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:20.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:21.823  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                2022-11-28 14:42:24.052  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:25.626  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:30.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:30.638  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:35.624  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:36.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:40.634  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:42:42.038  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:45.621  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:42:48.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:50.625  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:42:54.068  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:42:55.623  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:43:00.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:43:00.622  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:43:02.878  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                2022-11-28 14:43:02.880  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                2022-11-28 14:43:02.881  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                2022-11-28 14:43:05.628  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:43:06.047  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:43:10.644  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                2022-11-28 14:43:12.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                2022-11-28 14:43:15.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                2022-11-28 14:43:15.916  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                2022-11-28 14:43:18.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                
                                bluebeanB Online
                                bluebeanB Online
                                bluebean
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1819

                                @smartboart said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @cacum
                                  Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
                                  Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. ;-)

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cacum
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1820

                                  @arnod
                                  Ein Smartmeter ist nicht nötig. Tibber bittet jetzt den Puls an, einen kleinen Adapter, welcher den normalen / digitalen Zähler ausließst. Dadurch sind keine Extragebühren beim Monopolisten Discovery nötig. Da die Grundgebühr dadurch recht niedrig ist (was ja wichtig ist, den im Sommer bezieht man ja so gut wie keinen Strom) .

                                  Sollte es interessant sein könnt Ihr gern den folgenden Link für die Anmeldung nutzen und ich leite Bonus gern hier an die Programmierer weiter.
                                  https://invite.tibber.com/as4hjxag

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bluebeanB bluebean

                                    @smartboart said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                    Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #1821

                                    @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                    Keine Ahnung...ändert aber auch nichts daran, dass es in der aktuellen Version so nicht reagiert.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • smartboartS smartboart

                                      @arnod
                                      Hallo Arno,

                                      Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.

                                      Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.

                                      Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                      Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...

                                      Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.

                                      E3DC2.JPG E3DC.JPG

                                      2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0
                                      2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                      2022-11-28 14:41:37.181  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20  °C abgeschaltet.
                                      2022-11-28 14:41:39.009  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:41:40.641  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:41:42.001  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                      2022-11-28 14:41:42.014  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                      2022-11-28 14:41:42.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                      2022-11-28 14:41:45.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:41:50.608  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:41:54.025  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:41:55.609  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:41:58.277  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv
                                      2022-11-28 14:41:58.281  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt
                                      2022-11-28 14:42:00.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                      2022-11-28 14:42:00.040  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                      2022-11-28 14:42:00.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  0 kWh.
                                      2022-11-28 14:42:00.202  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0
                                      2022-11-28 14:42:00.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                                      2022-11-28 14:42:00.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:03.036  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:05.614  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:06.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                                      2022-11-28 14:42:06.037  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                                      2022-11-28 14:42:06.103  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                                      2022-11-28 14:42:09.820  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                      2022-11-28 14:42:09.821  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON
                                      2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                      2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                      2022-11-28 14:42:09.856  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein.
                                      2022-11-28 14:42:09.857  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF
                                      2022-11-28 14:42:10.620  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:12.044  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:15.637  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:18.120  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:20.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:21.823  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                      2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                      2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                      2022-11-28 14:42:24.052  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:25.626  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:30.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:30.638  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:35.624  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:36.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:40.634  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:42.038  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:45.621  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:48.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:50.625  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:42:54.068  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:42:55.623  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:43:00.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:43:00.622  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:43:02.878  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                      2022-11-28 14:43:02.880  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                                      2022-11-28 14:43:02.881  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                      2022-11-28 14:43:05.628  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:43:06.047  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:43:10.644  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                                      2022-11-28 14:43:12.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      2022-11-28 14:43:15.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                                      2022-11-28 14:43:15.916  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                                      2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                                      2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                                      2022-11-28 14:43:18.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                                      
                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1822

                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.
                                      Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.
                                      Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                      Das ist während der normalen Regelung auch kein Problem und wird von E3DC auch so geregelt.
                                      Das Problem ist nur das Ändern der Lade/Entladefreigabe beim E3DC, da diese Änderung in einem SD Speicher gesichert wird und somit zu ständigen Schreibvorgängen führt.
                                      Genau das passiert leider aktuell, wenn der Durchschnittsverbrauch vom Vortag geringer war als der aktuelle Verbrauch, dann wird ständig das Entladen gestoppt, indem die Lade/Entladefreigabe beim E3DC auf 0W eingestellt wird.
                                      An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
                                      Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen.

                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bluebeanB bluebean

                                        @smartboart said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                        Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1823

                                        @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                        Nein, da wurde das Problem behoben, dass sich der SOC der Batterie beim Ausschalten der Lade/Entladeleistung um 1% erhöht hat und somit wieder zum Einschalten geführt hat. Fast das gleiche Problem an einer anderen Stelle. Nur mit dem Unterschied, dass es da auch ein Problem für die Hardware ist, wie oben beschrieben.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.
                                          Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.
                                          Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                          Das ist während der normalen Regelung auch kein Problem und wird von E3DC auch so geregelt.
                                          Das Problem ist nur das Ändern der Lade/Entladefreigabe beim E3DC, da diese Änderung in einem SD Speicher gesichert wird und somit zu ständigen Schreibvorgängen führt.
                                          Genau das passiert leider aktuell, wenn der Durchschnittsverbrauch vom Vortag geringer war als der aktuelle Verbrauch, dann wird ständig das Entladen gestoppt, indem die Lade/Entladefreigabe beim E3DC auf 0W eingestellt wird.
                                          An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
                                          Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen.

                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #1824

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
                                          Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen.

                                          Das einfachste wäre beim 1. mal sperren mit der Meldung Batterie entladen stoppen einen merker auf true zu setzen, welcher erst bei Notstromreserve + 1 % wieder false wird.

                                          Diesen Merker könntest du dann als zusätzliche Bedingung ( false ) für das Entladen einbauen.

                                          Ebenfalls als zusätliche Bedingung für das Batterie entladen Stoppen, welches dann nur passiert wenn dieser Merker false ist. Dann vermindert sich auch das ständige triggern der Funktionen.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          361

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe