NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen
-
Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.
-
@bluebean
Welche Version läuft bei dir? -
@stiwy18
benötige da immer die LOG Einträge und was bei dir gerade Eingestellt war, um da was sagen zu können.
Bitte LogAusgabeRegelung = true setzen und mir schicken, wenn es wieder passiert. -
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@bluebean
Welche Version läuft bei dir?Die aktuellste 1.1.4
Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist... -
@bluebean
Es wird der Wert Autoprognose verwendet und diese ist immer gleich mit der Vorwahl.
In deinem Fall mit der Prognose Solcast.
Das Diagramm in VIS ist bei dir anscheinend mit der letzten Aktualisierung der Prognosewerte nicht aktualisiert worden.
Das muss ich mir mal anschauen warum das passieren kann. -
@arnod
Hallo Arno,Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.
Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.
Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.
Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...
Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.
2022-11-28 14:41:36.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0 2022-11-28 14:41:36.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf: 0 h. 2022-11-28 14:41:37.181 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20 °C abgeschaltet. 2022-11-28 14:41:39.009 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:41:40.641 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:41:42.001 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv 2022-11-28 14:41:42.014 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}## 2022-11-28 14:41:42.102 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme 2022-11-28 14:41:45.613 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:41:50.608 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:41:54.025 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:41:55.609 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:41:58.277 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv 2022-11-28 14:41:58.281 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt 2022-11-28 14:42:00.002 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv 2022-11-28 14:42:00.040 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}## 2022-11-28 14:42:00.102 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist: 0 kWh. 2022-11-28 14:42:00.202 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0 2022-11-28 14:42:00.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf: 0 h. 2022-11-28 14:42:00.613 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:42:03.036 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:05.614 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:06.002 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv 2022-11-28 14:42:06.037 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}## 2022-11-28 14:42:06.103 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme 2022-11-28 14:42:09.820 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF 2022-11-28 14:42:09.821 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON 2022-11-28 14:42:09.822 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik 2022-11-28 14:42:09.822 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 2022-11-28 14:42:09.856 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein. 2022-11-28 14:42:09.857 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF 2022-11-28 14:42:10.620 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:12.044 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:15.637 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:42:18.120 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:20.647 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:21.823 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF 2022-11-28 14:42:21.824 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 2022-11-28 14:42:21.824 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 2022-11-28 14:42:24.052 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:25.626 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:30.011 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:30.638 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:35.624 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:36.011 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:40.634 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:42:42.038 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:45.621 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:42:48.040 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:50.625 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:42:54.068 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:42:55.623 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:43:00.027 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:43:00.622 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:43:02.878 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF 2022-11-28 14:43:02.880 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik 2022-11-28 14:43:02.881 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 2022-11-28 14:43:05.628 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:43:06.047 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:43:10.644 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 2022-11-28 14:43:12.027 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}## 2022-11-28 14:43:15.647 - [32minfo[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 2022-11-28 14:43:15.916 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF 2022-11-28 14:43:15.917 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 2022-11-28 14:43:15.917 - [32minfo[39m: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 2022-11-28 14:43:18.040 - [33mwarn[39m: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
-
@smartboart said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.
Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?
-
@arnod
Ein Smartmeter ist nicht nötig. Tibber bittet jetzt den Puls an, einen kleinen Adapter, welcher den normalen / digitalen Zähler ausließst. Dadurch sind keine Extragebühren beim Monopolisten Discovery nötig. Da die Grundgebühr dadurch recht niedrig ist (was ja wichtig ist, den im Sommer bezieht man ja so gut wie keinen Strom) .Sollte es interessant sein könnt Ihr gern den folgenden Link für die Anmeldung nutzen und ich leite Bonus gern hier an die Programmierer weiter.
https://invite.tibber.com/as4hjxag -
@bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?
Keine Ahnung...ändert aber auch nichts daran, dass es in der aktuellen Version so nicht reagiert.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.
Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.
Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.Das ist während der normalen Regelung auch kein Problem und wird von E3DC auch so geregelt.
Das Problem ist nur das Ändern der Lade/Entladefreigabe beim E3DC, da diese Änderung in einem SD Speicher gesichert wird und somit zu ständigen Schreibvorgängen führt.
Genau das passiert leider aktuell, wenn der Durchschnittsverbrauch vom Vortag geringer war als der aktuelle Verbrauch, dann wird ständig das Entladen gestoppt, indem die Lade/Entladefreigabe beim E3DC auf 0W eingestellt wird.
An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen. -
@bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?
Nein, da wurde das Problem behoben, dass sich der SOC der Batterie beim Ausschalten der Lade/Entladeleistung um 1% erhöht hat und somit wieder zum Einschalten geführt hat. Fast das gleiche Problem an einer anderen Stelle. Nur mit dem Unterschied, dass es da auch ein Problem für die Hardware ist, wie oben beschrieben.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen.Das einfachste wäre beim 1. mal sperren mit der Meldung Batterie entladen stoppen einen merker auf true zu setzen, welcher erst bei Notstromreserve + 1 % wieder false wird.
Diesen Merker könntest du dann als zusätzliche Bedingung ( false ) für das Entladen einbauen.
Ebenfalls als zusätliche Bedingung für das Batterie entladen Stoppen, welches dann nur passiert wenn dieser Merker false ist. Dann vermindert sich auch das ständige triggern der Funktionen.
-
@smartboart
Ist bereits umgesetzt, ich teste nur noch ein paar Tage ob das Problem vom stiwy18 bei mir reproduzierbar ist.
Werde die neue Version dann am Wochenende hochladen. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Ist bereits umgesetzt, ich teste nur noch ein paar Tage ob das Problem vom stiwy18 bei mir reproduzierbar ist.
Werde die neue Version dann am Wochenende hochladeOk gut..
Ich halte das Script solange an.
Das von mir beschrieben Verhalten habe ich heute sogar beobachtet obwohl ich die Notstromreserve hochgesetzt habe auf 20 und diese mit 14 längst unterschritten habe. Hätte erwartet , dass dann garnicht mehr entladen wird und dieses Verhalten nur im Grenzbereich auftritt. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das von mir beschrieben Verhalten habe ich heute sogar beobachtet obwohl ich die Notstromreserve hochgesetzt habe auf 20 und diese mit 14 längst unterschritten habe. Hätte erwartet , dass dann garnicht mehr entladen wird und dieses Verhalten nur im Grenzbereich auftritt.
Wenn die Notstromreserve auf 20 ist und der Batterie SOC auf 14 wird auch nicht mehr entladen.
Die von dir beschriebene Log Einträge kommen auch wenn vom Script normal geregelt wird und zwar immer dann wenn die PV Leistung nicht ausreicht um den Eigenverbrauch abzudecken. Dann würde normalerweise aus der Batterie entladen werden und das wird vom Script unterbunden. Das ist aber wie gesagt eine normale Regelung die E3DC ohne Script auch so machen würde und kein Problem darstellt. -
@arnod ok, aber ich habe beobachtet das mit ems eingriff ständig zwischen Entladen und Netzbezug hin und her geschaltet wurde. Ich habe garnicht auf das log geschaut.
-
@smartboart
eigentlich sollte da gar nicht entladen werden.
Was genau wurde da umgeschaltet ? bzw. wie lange wurde entladen ?
Ich vermute da ein Timing Problem, kann das aber bei mir nicht reproduzieren.
Bei mir funktioniert alles wie es soll, bis heute jedenfalls. -
@arnod im sekundentakt... immer dann wenn die pv Leistung <= Entnahmeleistung ist , bzw. an der Schwelle zum Entladen steht.
Diesen state verarbeitest du noch nicht...warum hast den mit aufgelistet? zukünftig?
Welcher Wert ist dort bei dir hinterlegt? bei mir ist 0 eingetragen.const sID_SET_POWER_VALUE_W =`${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SET_POWER_VALUE`; // Eingestellte Ladeleistung
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Diesen state verarbeitest du noch nicht...warum hast den mit aufgelistet? zukünftig?
Welcher Wert ist dort bei dir hinterlegt? bei mir ist 0 eingetragen.Das ist der wichtigste State.
Über den wird die Lade- / Entladeleistung der Batterie geregelt und wird in der Funktion Ladesteuerung() verwendet.
Wenn da 0 drinsteht, wird weder geladen noch entladen.
Dazu muss aber der Wert 0 alle 6 sek. neu gesetzt werden, wenn das nicht passiert, übernimmt E3DC wieder die Regelung.
Als mögliche Ursache für das Entladen der Batterie bei @stiwy18 vermute ich genau da das Problem.
Bei einem Netzwerkproblem oder wenn das Script angehalten wird, dann würde E3DC wieder die Steuerung übernehmen und dann natürlich die Batterie entladen.
Nach Sonnenuntergang wird das durch das Ausschalten der Lade/Entladeleistung am E3DC verhindert.