    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by

      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.

      dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?

      Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @wuchti last edited by

        @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        und wenn ich den Wert auf 99 stelle

        und was ist wenn du 100 einträgst?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by

          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          und wenn ich den Wert auf 99 stelle

          und was ist wenn du 100 einträgst?

          das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist

          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer @Homoran last edited by Vumer

            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            das kann die Ursache sein

            1a949596-03a3-4496-858a-cbf393bc65d4-grafik.png

            hier mit 99 versuchen

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              wuchti @Vumer last edited by

              @vumer Ja, das war der Fehler 😊
              Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.

              Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by

                @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.

                bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.

                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  wuchti @Homoran last edited by

                  @homoran 👍

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hertob81 last edited by

                    Hallo zusammen,

                    eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.

                    Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                    Frage/Szenario 1:
                    Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?

                    Frage/ Szenario 2:
                    Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.

                    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

                    Mit freundlichen Grüßen
                    Tobias

                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      Vumer @hertob81 last edited by Vumer

                      @hertob81 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      Frage/Szenario 1:

                      Sonderzeiten

                      Frage/Szenario 2:

                      greift Frage/Szenario 1:

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hertob81 @Vumer last edited by

                        @vumer
                        Oh Mann....👍
                        Sorry, den berühmten Wald vor lauter Bäume nicht gesehen....
                        Ergänzende Rückfrage (da abweichend vom Readme):
                        Was ist der unterschied zwischen den beiden Zeiten bzw Optionen?
                        Bildschirmfoto 2022-11-19 um 20.52.04.png

                        Mit freundlichen Grüßen
                        Tobias

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          Vumer @simatec last edited by

                          Weihnachten naht

                          @simatec
                          Weihnachtsbeleuchtung PlugIn fehlt 😉

                          Mit den "Weihnachtseinstellungen" abens funktioniert super 👍 . Kann man das auch umgekehrt morgens machen? Z.B Um 6:00 in Zwischenposition fahren und später mit Sonnenaufgang komplett öffnen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hertob81 last edited by

                            Hallo zusammen,

                            komischerweise hat der Rolladen gersde ein eingeben. Obwohl ich beim Helligkeitssenor einen Schwellwert von "2" eingeben habe, fahren die Rolladen alle runter, obwohl der Wert 5-stellig ist.
                            Wo versteckt sich der DP "brightness state down"???

                            Mit freundlichen Grüßen

                            rcontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:28.885	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.284	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.280	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.269	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.264	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.250	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.247	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.240	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.237	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.226	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.220	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.211	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.207	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.153	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.147	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.131	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.123	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:18.884	debug	Brightness sensor value: 18810
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:18.883	debug	Brightness sensor value: 18810
                            
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:13.092	debug	Brightness State Down is: true
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              XBiT last edited by

                              Gute Abend,

                              ich habe das Problem, dass meine Rollos trotz aktiven Frostschutz fahren.
                              kann mir jemand sagen was ich anpassen muss?

                              Rollo Einstellung:


                              Rollo Einstellung.png

                              Extra Einstellungen:


                              Extra Einstellung.png

                              Datenpunkt:


                              Datenpunkt.png

                              Log wo die Rollos geöffnet werden:

                              2022-11-21 08:13:00.095  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                              2022-11-21 08:13:00.805  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                              

                              Besten Dank

                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • XBiT
                                XBiT @XBiT last edited by XBiT

                                Hallo,

                                Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
                                Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.

                                Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
                                Leider passiert hier auch genau nichts.

                                Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.

                                Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?

                                Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18

                                crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @XBiT last edited by crunchip

                                  @xbit ich nutze dad bisher nicht, aber grad mal in der Beschreibung gelesen

                                  Prioritäten der einzelnen Alarme: Prio 1 -- Feuer- / Einbruchalarm: Höchste Priorität hat der Feuer / Einbruch Alarm. Wird dieser ausgelöst, fahren die dafür konfigurierten Rollo in jedem Fall auf die eingestellte Höhe. Die Rollos sind danach blockiert und schliessen NICHT mehr automatisch, auch nicht wenn der Feueralarm zurück gesetzt wird (false). Die Rollos müssen in diesem Fall nach der Rücknahme des Feueralarms zwingend mittels Buttons "openAll" / "closeAll" neu initialisiert werden
                                  
                                  Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                  

                                  liegt dann vllt an deiner 0 bei Frostalarm oder ist 0 ganz offen bei dir?

                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    FoxRo @XBiT last edited by

                                    @xbit
                                    Hi, ich nutze den Windalarm2, welchen ich auch manuell auslösen kann. Soeben getestet und tut bei mir einwandfrei.
                                    Fürchte, dass bei deiner Config oder an den vom Aktor zurück gemeldeten Höhen evtl was nicht korrekt ist.
                                    Stelle sonst mal die Config als exporiertes File und ein debug log hier rein, dann kann Dir sicher jemand helfen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      XBiT @crunchip last edited by XBiT

                                      @crunchip

                                      Danke für deinen Post.

                                      Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.

                                      Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
                                      Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)

                                      Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.

                                      @FoxRo

                                      Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.

                                      Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        FoxRo @XBiT last edited by

                                        @xbit
                                        Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
                                        Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind?

                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          XBiT @FoxRo last edited by

                                          @foxro

                                          ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).

                                          Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                                          Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.

                                          ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind

                                          2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                                          2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                                          2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
                                          2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
                                          
                                          

                                          crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @XBiT last edited by crunchip

                                            @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                                            von der Logik her ja richtig, damit der Rollo nicht aufliegt um festzukleben, vllt ist es vom code her so hinterlegt, das der Wert kleiner 100(offen)/größer 0(geschlossen) sein muss, damit es greift.

                                            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.

                                            @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos.

                                            Gegenargument, muss Frostschutz auf 99 stellen, sprich Rollo bleibt offen, oder möchtest du den nächsten bezahlen😁

                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            489
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7247
                                            6496294
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo