Test Adapter micronova easy connect plus
-
@kusi hier
232,85 zum einschalten eingeben
232,170 zum ausschaltendie werte findet man. mit suchen unter status
-
@tombox
Nun haben wir ausgiebig den Adapter getestet.
Wird der Wert von */remote/setMethod über Blockly geändert (232,170 und 232,85), dann reagiert der Pelletofen nicht.
Wird der Pelletofen mit der dazugehörigen App gesteuert, dann ändert sich der obige Wert nicht.Das Aktualisierungsintervall habe ich auf 1 Minute gestellt.
Der Wert von */status/last_update ändert sich im Minutentakt.Frage am Rande: wie erhält man die Nummer von "Offset"?
Ich habe die "enc_val05" (85) und "enc_val18" (170) zum Ein-/Ausschalten gefunden (in "registers15"). -
@kusi bitte drauf achten das der wert unbestätigt gesetzt wird
im gleichen register unter offset
micronova.0.xxx.status.registers15.offset -
@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
wert unbestätigt gesetzt wird
Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.
Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:
micronova.0 2022-11-07 18:52:20.217 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-07 18:52:04.772 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-07 18:52:04.681 info Update devices micronova.0 2022-11-07 18:51:54.680 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
-
@kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?
-
@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
nach einem direkten Adapter start
micronova.0 2022-11-07 19:24:57.478 info Update devices micronova.0 2022-11-07 19:24:47.477 info {"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
-
@kusi
Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst -
@tombox
Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
micronova.0 2022-11-07 20:11:11.770 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-07 20:01:11.773 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
--> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
-
@kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist -
@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
neu installieren
Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
Ist das bei dir auch so? -
@kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
-
@tombox
Node v16.17.1
NPM 6.14.8ist installiert...
-
@kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
-
@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
Danke schon mal im Voraus. -
@tombox
Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
Momentan versuche ich es mit "Values02".Gruss
-
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
-
pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs armv7l Kein Docker /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v18.12.1 v18.12.1 8.19.2 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker tty /home/pi OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig nodejs: Installiert: 18.12.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 16.18.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
-
@kusi
Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt. -
@thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?
Du fragst mich Sachen Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast. -
Nach Jahren noch nie von Repositories gehört zu haben und offenbar nicht verstanden haben wie man den Paketmanager richtig verwendet ist aber traurig.
Lies den Link in meiner Signatur, da wird es zumindest in Ansätzen erklärt.