Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Hallo @klassisch und @all

    Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende :confused: und für jede Hilfe dankbar

    Sorry, war leider anderweitig beschäftigt. Habe aber leider auch nicht die tiefen Kenntnisse beim Linux-systemd & Co. Aber der @Thomas-Braun hat sich ja dankenswerterweise mittlerweile schon gemeldet und ist auch immer hilfreich und kenntnisreich mit dabei.

    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von
    #166

    @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür :-)
    Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.

    Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
    So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.

    Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
    Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.

    Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?

    Pedder
    All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Pedder007P Pedder007

      @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür :-)
      Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.

      Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
      So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.

      Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
      Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.

      Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #167

      @pedder007 sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür :-)

      Der Dank gebührt @apollon77 , der den Adapter geschrieben hat und der ihn maintained, Github Repository. Ich kann so etwas nicht.

      Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.

      freut mich, daß es bei Dir funktioniert hat und danke für die Rückmeldung

      Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
      So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.

      Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
      Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.

      Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?

      Was bedatet wird, entscheidet die USV bzw. deren Entwickler. Der Treiber ist generisch und beinhaltet eine Übermenge, alos viele Dinge, die von manchen USVs bedient werden oder eben auch nicht. Manchmal werden die Datenpunkte auch falsch bedatet wie z.B. die Spannung bei meiner Cyberport.
      Gerade die USVs am unteren Ende des Preisbereichs sind etwas zurückhaltend.
      Deutlich besser sind hier USVs mit eingebauten bzw. zurüstbaren Ethernetkarten. Aber da kosten die Ethernetkarten schon so viel wie Deine ganze USV oder gar ein Mehrfaches davon.
      In der Regel findet man aber irgendwelche Datenpunkte, mit denen man was anfangen kann.

      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • K klassisch

        @pedder007 sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

        @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür :-)

        Der Dank gebührt @apollon77 , der den Adapter geschrieben hat und der ihn maintained, Github Repository. Ich kann so etwas nicht.

        Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.

        freut mich, daß es bei Dir funktioniert hat und danke für die Rückmeldung

        Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
        So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.

        Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
        Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.

        Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?

        Was bedatet wird, entscheidet die USV bzw. deren Entwickler. Der Treiber ist generisch und beinhaltet eine Übermenge, alos viele Dinge, die von manchen USVs bedient werden oder eben auch nicht. Manchmal werden die Datenpunkte auch falsch bedatet wie z.B. die Spannung bei meiner Cyberport.
        Gerade die USVs am unteren Ende des Preisbereichs sind etwas zurückhaltend.
        Deutlich besser sind hier USVs mit eingebauten bzw. zurüstbaren Ethernetkarten. Aber da kosten die Ethernetkarten schon so viel wie Deine ganze USV oder gar ein Mehrfaches davon.
        In der Regel findet man aber irgendwelche Datenpunkte, mit denen man was anfangen kann.

        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von
        #168

        @klassisch Oha, danke für den Hinweis!
        @apollon77 ich entschuldige mich in aller Form!
        … und danke DIR für den Adapter👍

        @klassisch, ok verstanden. Ich denke mit einem Status bzgl. Netz/kein Netz (also Strom) und Ladestatus in Prozent, werde ich klarkommen. Es geht ja nur darum kurze ‚Wischer‘, die wir hier schonmal haben, abzufangen und wenn es länger dauert irgendwann die Raspis und die Synology geordnet herunter zu fahren.
        Ich werde noch ein wenig auf der Testinstanz rumprobieren und dann gehts auf die Prod.
        PS. Geräusche macht die Eaton übrigens keine und auch das Piepen bei Stromausfall wird Übernachtungsgäste nicht zu Tode erschrecken 😉

        Pedder
        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • K Offline
          K Offline
          Knusterus
          schrieb am zuletzt editiert von
          #169

          Hallo zusammen,
          Ich nutze einen Intel NUC mit Proxmox und VM mit iobroker und Debmatic.
          Jetzt habe ich auf der Proxmox IP noch einen NUT Server nach dieser Anleitung
          installiert. Dann noch den NUT Adapter in Iobroker installiert .
          Als IP Adresse habe ich die des Proxmox Host eingegeben und als Benutzername
          #upsmon_remote und das dazugehörige Passwort. Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles . Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler

          
          nut.0
          2022-05-26 13:55:51.782	error	Error happend: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
          
          nut.0
          2022-05-26 13:55:51.781	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
          
          nut.0
          2022-05-26 13:55:51.779	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
          
          nut.0
          2022-05-26 13:55:51.778	error	Err while sending command beeper.disable: ACCESS-DENIED
          

          Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?
          Danke schon mal für Eure Hilfe
          Volker

          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • K Knusterus

            Hallo zusammen,
            Ich nutze einen Intel NUC mit Proxmox und VM mit iobroker und Debmatic.
            Jetzt habe ich auf der Proxmox IP noch einen NUT Server nach dieser Anleitung
            installiert. Dann noch den NUT Adapter in Iobroker installiert .
            Als IP Adresse habe ich die des Proxmox Host eingegeben und als Benutzername
            #upsmon_remote und das dazugehörige Passwort. Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles . Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler

            
            nut.0
            2022-05-26 13:55:51.782	error	Error happend: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
            
            nut.0
            2022-05-26 13:55:51.781	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
            
            nut.0
            2022-05-26 13:55:51.779	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
            
            nut.0
            2022-05-26 13:55:51.778	error	Err while sending command beeper.disable: ACCESS-DENIED
            

            Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?
            Danke schon mal für Eure Hilfe
            Volker

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #170

            @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler

            wird das denn von deiner USV per NUT unterstützt?
            ich glaube bei meiner APC geht das auch nur über das WIN Programm. NUT kann nur lesen.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Knusterus

              Hallo zusammen,
              Ich nutze einen Intel NUC mit Proxmox und VM mit iobroker und Debmatic.
              Jetzt habe ich auf der Proxmox IP noch einen NUT Server nach dieser Anleitung
              installiert. Dann noch den NUT Adapter in Iobroker installiert .
              Als IP Adresse habe ich die des Proxmox Host eingegeben und als Benutzername
              #upsmon_remote und das dazugehörige Passwort. Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles . Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler

              
              nut.0
              2022-05-26 13:55:51.782	error	Error happend: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
              
              nut.0
              2022-05-26 13:55:51.781	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
              
              nut.0
              2022-05-26 13:55:51.779	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
              
              nut.0
              2022-05-26 13:55:51.778	error	Err while sending command beeper.disable: ACCESS-DENIED
              

              Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?
              Danke schon mal für Eure Hilfe
              Volker

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #171

              @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles .

              Dann steht die Verbindung und der Adapter läuft. Glückwunsch! Was machbar ist, ist damit erreicht.

              Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?

              Das wird nicht das Problem sein. Das NUC-Protokoll umfaßt die möglichen Daten und Befehle. Ob, was und wie in der jeweiligen USV implementiert ist, ist eine ganz andere Sache. hängt vom Modell und dem Willen des Herstellers ab, wie @Homoran schon gesagt hat.
              Ich habe eine 1500er Cyberpower. Einige Befehle gehen, andere nicht. Das Ausschalten habe ich mal versehentlich getestet und es hat funktioniert. Seither bin ich da sehr zurückhaltend und beschränke mich auf das Lesen der Daten. Und auch da sind nicht alle Daten korrekt oder sinnvoll.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                crunchip
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #172

                @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Kann man da vielleicht keine Befehle senden

                darf denn der Benutzer das überhaupt?

                @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                ACCESS-DENIED

                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  Knusterus
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #173

                  Hallo zusammen
                  doch es funktioniert ,in meinem Adapter sind unter den Objekten einige Button die sich auch bedienen lassen ,Pieper aus , Selbstest usw.
                  Ich habe im Nut Adapter den Benutzer upsmaster mit dem dazugehörigen Passwort eingetragen, damit funktioniert es.
                  Vorher hatte ich wie oben erklärt den angelegten Benutzer für iobroker eingetragen. Da hat es nicht funktioniert.

                  Volker

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • K Knusterus

                    Hallo zusammen
                    doch es funktioniert ,in meinem Adapter sind unter den Objekten einige Button die sich auch bedienen lassen ,Pieper aus , Selbstest usw.
                    Ich habe im Nut Adapter den Benutzer upsmaster mit dem dazugehörigen Passwort eingetragen, damit funktioniert es.
                    Vorher hatte ich wie oben erklärt den angelegten Benutzer für iobroker eingetragen. Da hat es nicht funktioniert.

                    Volker

                    D Offline
                    D Offline
                    Digi-Bit
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #174

                    Hallo,

                    Geht es auch wenn man 2 USV's hat mit einem NUT Server der auf den Debian Nuc ist wo auch der ioBroker rennt ?

                    Also einen habe ich so eingebunden kann man am anderen USB Port jetzt einfach noch einen 2ten ran stecken ?

                    Denke mal so einfach wird das nicht sein :(

                    MFG

                    Digi-Bit

                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Digi-Bit

                      Hallo,

                      Geht es auch wenn man 2 USV's hat mit einem NUT Server der auf den Debian Nuc ist wo auch der ioBroker rennt ?

                      Also einen habe ich so eingebunden kann man am anderen USB Port jetzt einfach noch einen 2ten ran stecken ?

                      Denke mal so einfach wird das nicht sein :(

                      MFG

                      Digi-Bit

                      D Offline
                      D Offline
                      Digi-Bit
                      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                      #175

                      Hallo

                      Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP

                      beide sind am USB Port dran

                      Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
                      sondern die von der ersten


                      [ups1]
                      driver = blazer_usb
                      port = /dev/ttyS0
                      desc = "CyberPower1"
                      pollinterval = 30

                      [ups2]
                      driver = blazer_usb
                      port = /dev/ttyS1
                      desc = "CyberPower2"
                      pollinterval = 30

                      Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......


                      digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                      Supported UPS detected with megatec protocol
                      Vendor information unavailable
                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                      Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                      Supported UPS detected with megatec protocol
                      Vendor information unavailable
                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                      Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

                      Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....

                      das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....

                      wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......

                      oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?


                      Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                      Supported UPS detected with megatec protocol
                      Vendor information unavailable
                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                      Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?

                      Mfg

                      Digi-Bit

                      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV

                      W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • D Digi-Bit

                        Hallo

                        Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP

                        beide sind am USB Port dran

                        Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
                        sondern die von der ersten


                        [ups1]
                        driver = blazer_usb
                        port = /dev/ttyS0
                        desc = "CyberPower1"
                        pollinterval = 30

                        [ups2]
                        driver = blazer_usb
                        port = /dev/ttyS1
                        desc = "CyberPower2"
                        pollinterval = 30

                        Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......


                        digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                        Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                        Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                        Supported UPS detected with megatec protocol
                        Vendor information unavailable
                        No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                        Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                        Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

                        Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                        Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                        Supported UPS detected with megatec protocol
                        Vendor information unavailable
                        No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                        Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                        Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

                        Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....

                        das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....

                        wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......

                        oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?


                        Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
                        Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                        Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                        Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                        Supported UPS detected with megatec protocol
                        Vendor information unavailable
                        No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                        Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?

                        Mfg

                        Digi-Bit

                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #176

                        @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                        Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.

                        Gruss, Jürgen

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Wildbill

                          @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                          Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.

                          Gruss, Jürgen

                          D Offline
                          D Offline
                          Digi-Bit
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #177

                          @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                          Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.

                          Gruss, Jürgen

                          Hallöchen,

                          Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante

                          Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....

                          Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?

                          Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .

                          kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...

                          bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....

                          nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4

                          also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.

                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV

                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D Digi-Bit

                            @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                            @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                            Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.

                            Gruss, Jürgen

                            Hallöchen,

                            Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante

                            Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....

                            Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?

                            Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .

                            kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...

                            bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....

                            nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4

                            also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.

                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #178

                            @digi-bit Les mal HIER Der hat das dann über vendor id und device id gelöst.

                            Gruss, Jürgen

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Digi-Bit

                              @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                              @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                              Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.

                              Gruss, Jürgen

                              Hallöchen,

                              Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante

                              Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....

                              Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?

                              Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .

                              kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...

                              bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....

                              nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4

                              also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #179

                              @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                              Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                              Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                              Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                                Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                                Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                                Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.

                                D Offline
                                D Offline
                                Digi-Bit
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #180

                                @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                                Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                                Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                                Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.

                                also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2

                                mfg

                                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV

                                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                                  Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                                  Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                                  Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #181

                                  @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5

                                  Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.

                                  Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                                  Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.

                                  Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Digi-Bit

                                    @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                                    Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                                    Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                                    Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.

                                    also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2

                                    mfg

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #182

                                    @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2

                                    das ist aber der client! nicht der Server

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Digi-Bit

                                      Hallo

                                      Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP

                                      beide sind am USB Port dran

                                      Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
                                      sondern die von der ersten


                                      [ups1]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = /dev/ttyS0
                                      desc = "CyberPower1"
                                      pollinterval = 30

                                      [ups2]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = /dev/ttyS1
                                      desc = "CyberPower2"
                                      pollinterval = 30

                                      Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......


                                      digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
                                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                                      Supported UPS detected with megatec protocol
                                      Vendor information unavailable
                                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                                      Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

                                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                                      Supported UPS detected with megatec protocol
                                      Vendor information unavailable
                                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                                      Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

                                      Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....

                                      das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....

                                      wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......

                                      oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?


                                      Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
                                      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                                      Supported UPS detected with megatec protocol
                                      Vendor information unavailable
                                      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

                                      Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?

                                      Mfg

                                      Digi-Bit

                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #183

                                      @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?

                                      Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2

                                        das ist aber der client! nicht der Server

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Digi-Bit
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #184

                                        @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2

                                        das ist aber der client! nicht der Server

                                        naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
                                        "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."

                                        und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1

                                        oder reden wir hier aneinander vorbei ?

                                        mfg

                                        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5

                                          Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.

                                          Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                                          Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.

                                          Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Digi-Bit
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #185

                                          @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                          @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5

                                          Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.

                                          Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                                          Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.

                                          Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee

                                          grins.....

                                          von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !

                                          wenn er da eine Idee hat gerne !

                                          mfg

                                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV

                                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          304

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe