  4. Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
73 Beiträge 22 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    digi303
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @nitrox9

    Hallo,

    ich habe die Aufgabe die Heidelberg-WB für meinen lieben Nachbarn in sein Smarthome (HA) zu integrieren.
    Grundsätzlich ist mir die Angelegenheit eigentlich klar, wobei wir noch mit den Details kämpfen. Der eingesetzte Adapter (elfin EW11 WIFI) ist sehr zickig.
    Eine Frage habe ich:

    Warum hast Du die Wallbox als Follower und nicht als Master eingestellt? Ich habe die als einzige und deswegen Master gesehen - aber bei uns läuft es halt auch noch nicht...

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D digi303

      @nitrox9

      Hallo,

      ich habe die Aufgabe die Heidelberg-WB für meinen lieben Nachbarn in sein Smarthome (HA) zu integrieren.
      Grundsätzlich ist mir die Angelegenheit eigentlich klar, wobei wir noch mit den Details kämpfen. Der eingesetzte Adapter (elfin EW11 WIFI) ist sehr zickig.
      Eine Frage habe ich:

      Warum hast Du die Wallbox als Follower und nicht als Master eingestellt? Ich habe die als einzige und deswegen Master gesehen - aber bei uns läuft es halt auch noch nicht...

      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @digi303 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

      Warum hast Du die Wallbox als Follower und nicht als Master eingestellt? Ich habe die als einzige und deswegen Master gesehen - aber bei uns läuft es halt auch noch nicht...

      Der Chef, also der "Master", ist die modbus-Instanz des iobroker. Alle anderen müssen dem Master folgen, sind also nur "Follower".
      Du hast zwei Geräte, nicht nur eines, die miteinander umgehen sollen -- der Master ist modbus, der Follower die Wallbox.

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N nitrox9

        @digi303 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

        Warum hast Du die Wallbox als Follower und nicht als Master eingestellt? Ich habe die als einzige und deswegen Master gesehen - aber bei uns läuft es halt auch noch nicht...

        Der Chef, also der "Master", ist die modbus-Instanz des iobroker. Alle anderen müssen dem Master folgen, sind also nur "Follower".
        Du hast zwei Geräte, nicht nur eines, die miteinander umgehen sollen -- der Master ist modbus, der Follower die Wallbox.

        D Offline
        D Offline
        digi303
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @nitrox9
        danke. So hab ich das def. nicht gesehen.

        Ich bastel beizeiten mal weiter rum und stelle die Lösung hier online, so sie dann läuft. Evtl. ist ein Modbus-WIFI-Adapter ja auch für andere interessant.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N nitrox9

          @roetty sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

          @nitrox9
          Hallo Nitrox,

          vielen dank für die wirklich tolle Step by Step Erklärung :-). Ich richte meine Heidelberg EC auch gerade ein und komme an einer Stelle einfach nicht weiter. Die Kommunikation mit der Box steht würde ich sagen. Alles Grün und ich bekomme alle Werte die in den Registern stehen von der Box zurück. Dennoch blinkt sie Weiß/Blau und ich erhalte beim Charging-State IMMER nur den Wert 10 (Box locked / not Ready) zurück!

          Hallo Roetty, was mir auffällt:

          • sieht alles soweit gut aus. Mein erste Frage: ist ein Auto angeschlossen und was sagt innen das Auto? Ohne Auto wirst du das weiß/blaue Blinken nicht wegbekommen (wohl Standby-Problematik trotz Anzeige 40259 mit disabled).

          • Und ja, da habe ich einen Fehler gefunden: bei dir steht etwas in der 30101/30102 von 6A. Ab Werk ist innen in der Box der Drehschalter auf 6A eingestellt (in die Falle bin ich auch gelaufen). Das auf 16A stellen. Keine Ahnung, ob das dein Problem löst.

          • stelle die Werte in 40259-40263 mal so ein, wie bei mir. Wobei ich bei meiner Firmware am Ende 40259 und 40260 nicht mehr abgefragt habe (Haken bei Abfrage, machte nur Ärger, brauche ich nicht. Allerdings ist deine Instanz grün, hat er also geschluckt).

          • ich nutze auch "nur" den Modbus Adapter. Allerdings läuft bei mir iobroker in stable, also mit modbus v4.0.4 (bei dir 5.0.5)

          • Bei mir hat die 30005 die 263, also Firmware v1.0.7. Bei dir 264, also Firmware v1.0.8. Schaue nochmal in die Tabelle, ob es da Unterschiede gibt. So zeigt er ja bei mir mit 40262 nur (null) an.

          Sonst ist ja technisch alles soweit am Laufen. Probiere mal meine Tipps -- wird schon :-)

          T Offline
          T Offline
          ttoebbe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @nitrox9

          Hallo zusammen, und @nitrox9 vielen Dank auch von mir für die Anleitung :-) Leider habe auch mit "Problemchen" zu kämpfen.
          Kommunikation steht, Auto ist dran, er fängt aber ums verrecken das Laden nicht an :-(
          Der Chargingstate (30006) steht immer in 4!
          40262 habe ich schon diverse Vorgaben gemacht. Hilft aber nicht.
          40263 geht komischerweise immer wieder auf "0" zurück wenn ich etwas vorgebe...
          Zufällig jemand eine Idee?

          d1f36e5f-ad51-4f3e-b9af-5b528320bacb-image.png

          d91d3225-f099-460e-8ba7-d780ec024740-image.png

          MFG ttoebbe :-)

          N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T ttoebbe

            @nitrox9

            Hallo zusammen, und @nitrox9 vielen Dank auch von mir für die Anleitung :-) Leider habe auch mit "Problemchen" zu kämpfen.
            Kommunikation steht, Auto ist dran, er fängt aber ums verrecken das Laden nicht an :-(
            Der Chargingstate (30006) steht immer in 4!
            40262 habe ich schon diverse Vorgaben gemacht. Hilft aber nicht.
            40263 geht komischerweise immer wieder auf "0" zurück wenn ich etwas vorgebe...
            Zufällig jemand eine Idee?

            d1f36e5f-ad51-4f3e-b9af-5b528320bacb-image.png

            d91d3225-f099-460e-8ba7-d780ec024740-image.png

            MFG ttoebbe :-)

            N Offline
            N Offline
            nitrox9
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            40260_Remote_Lock = 1 ;-)
            Sollte 0 sein.

            Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

            HomoranH N T 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • N nitrox9

              40260_Remote_Lock = 1 ;-)
              Sollte 0 sein.

              Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #26

              @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

              einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

              meine lädt brav mit 6A am go-e Charger

              Screenshot_20221016-115239_Firefox.jpg

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

                meine lädt brav mit 6A am go-e Charger

                Screenshot_20221016-115239_Firefox.jpg

                N Offline
                N Offline
                nitrox9
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @homoran

                einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

                meine lädt brav mit 6A am go-e Charger

                Die ZOE ist ja als „Ladezicke“ bekannt. Ist ja toll, wenn es bei dir geht.
                Mein Tesla lädt mit 6A, sobald ich unsere ZOE anklemme, muss ich per VIS auf 8A umschalten.

                Aber hier geht es erstmal um Fehlereingrenzung und auch nicht um den go-e Charger. Auch keine Ahnung, ob hier überhaupt eine ZOE im Spiel ist.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N nitrox9

                  40260_Remote_Lock = 1 ;-)
                  Sollte 0 sein.

                  Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

                  N Offline
                  N Offline
                  nitrox9
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                  40260_Remote_Lock = 1
                  Sollte 0 sein.

                  Sorry, muss doch auf 1 stehen. 0=locked 1=unlocked

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N nitrox9

                    40260_Remote_Lock = 1 ;-)
                    Sollte 0 sein.

                    Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

                    T Offline
                    T Offline
                    ttoebbe
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @nitrox9

                    Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...:cry:
                    d3c7c0f8-39d3-429b-af1c-949d3551e7df-image.png

                    869c1454-27a6-4ad5-ad3c-57ed58457c55-image.png

                    T Philipp 2P 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • T ttoebbe

                      @nitrox9

                      Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...:cry:
                      d3c7c0f8-39d3-429b-af1c-949d3551e7df-image.png

                      869c1454-27a6-4ad5-ad3c-57ed58457c55-image.png

                      T Offline
                      T Offline
                      ttoebbe
                      schrieb am zuletzt editiert von ttoebbe
                      #30

                      @nitrox9

                      gefunden...so was blödes :-) #aktualisieren vs. steuern --> Da habe ich unsauber kopiert ;-)

                      oh man :face_palm:

                      danke euch für die Hilfe :-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nitrox9

                        Hallo,

                        meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                        Anbindung über RS485
                        Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                        Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                        Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                        935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                        Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                        Einstellungen Heidelberg
                        DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                        Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                        6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                        Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                        Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                        Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                        060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                        Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                        ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                        Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                        7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                        Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                        https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                        https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                        https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                        Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                        Box in Betrieb nehmen
                        Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                        Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                        Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                        e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                        • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                        • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                          Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                          https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                        Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                        Meine Gedanken dazu:

                        • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                        • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                          https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                          Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                        • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                        • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                        • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                        • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                        • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                        • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                        Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                        e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                        c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                        Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                        4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                        Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                        Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @nitrox9 braucht man denn für das modbus Kabel zwangsweise ein geschirntes Kabel? Ich habe in die Garage noch 10x2 Adernpaare (Telekom Leitung) ungeschirmt liegen. Alternativ könnte ich das 2. Adernpaar aus dem knx Kabel nehmen. Das LAN Kabel brauche ich für Netzwerk in der Garage leider voll...

                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I iobrokerin

                          @nitrox9 braucht man denn für das modbus Kabel zwangsweise ein geschirntes Kabel? Ich habe in die Garage noch 10x2 Adernpaare (Telekom Leitung) ungeschirmt liegen. Alternativ könnte ich das 2. Adernpaar aus dem knx Kabel nehmen. Das LAN Kabel brauche ich für Netzwerk in der Garage leider voll...

                          N Offline
                          N Offline
                          nitrox9
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @iobrokerin Rein technisch brauchst du nur zwei Adern. Also nein, du brauchst nicht zwingend ein geschirmtes und verdrilltes Kabel.
                          Von der sauberen und störungsfreien Durchführung her, ist das natürlich zu empfehlen.
                          Aber wenn es Probleme in der Datenkommunikation gibt, dann weißt du wenigstens wo du suchen musst :grin:

                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N nitrox9

                            @iobrokerin Rein technisch brauchst du nur zwei Adern. Also nein, du brauchst nicht zwingend ein geschirmtes und verdrilltes Kabel.
                            Von der sauberen und störungsfreien Durchführung her, ist das natürlich zu empfehlen.
                            Aber wenn es Probleme in der Datenkommunikation gibt, dann weißt du wenigstens wo du suchen musst :grin:

                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @nitrox9 ok, Spitze. Welchen ModBus 2 USB Adapter hast du gekauft? Abschliessen tue ich das dann mit einem 150 Ohm Widerstand, reingeklemmt zw. die beiden Anschlussklemmen, richtig?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N nitrox9

                              Hallo,

                              meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                              Anbindung über RS485
                              Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                              Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                              Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                              935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                              Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                              Einstellungen Heidelberg
                              DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                              Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                              6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                              Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                              Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                              Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                              060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                              Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                              ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                              Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                              7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                              Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                              https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                              https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                              https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                              Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                              Box in Betrieb nehmen
                              Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                              Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                              Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                              e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                              • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                              • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                                Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                                https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                              Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                              Meine Gedanken dazu:

                              • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                              • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                                https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                                Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                              • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                              • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                              • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                              • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                              • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                              • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                              Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                              e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                              c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                              Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                              4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                              Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                              Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @nitrox9 said in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                              Die if Abfragen könnte man etwas kürzen - hier mal ein Code-Snippet:
                              34bef9c4-fceb-4bfa-ab1b-2f395fdcb71b-grafik.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N nitrox9

                                Hallo,

                                meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                                Anbindung über RS485
                                Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                                Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                                Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                                935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                                Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                                Einstellungen Heidelberg
                                DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                                Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                                6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                                Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                                Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                                Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                                060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                                Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                                ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                                Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                                7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                                Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                                https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                                https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                                https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                                Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                                Box in Betrieb nehmen
                                Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                                Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                                Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                                e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                                • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                                • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                                  Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                                Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                                Meine Gedanken dazu:

                                • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                                • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                                  https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                                  Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                                • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                                • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                                • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                                • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                                • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                                • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                                Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                                e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                                c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                                Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                                4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                                Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                                Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                                Z. B. ist die Adresse 30005 die "Modbus Register-Layouts Version" in der Heidelbergadresse auf der Bus-Adresse 4 und nicht 5. Hat das einen Grund?

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I iobrokerin

                                  @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                                  Z. B. ist die Adresse 30005 die "Modbus Register-Layouts Version" in der Heidelbergadresse auf der Bus-Adresse 4 und nicht 5. Hat das einen Grund?

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nitrox9
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @iobrokerin sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                                  @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                                  Hat was mit dem Modbus-Protokoll, dem Offset und auch den Herstellerangaben zu tun.
                                  Google mal nach „modbus offset +1“ oder so.

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • T ttoebbe

                                    @nitrox9

                                    Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...:cry:
                                    d3c7c0f8-39d3-429b-af1c-949d3551e7df-image.png

                                    869c1454-27a6-4ad5-ad3c-57ed58457c55-image.png

                                    Philipp 2P Offline
                                    Philipp 2P Offline
                                    Philipp 2
                                    schrieb am zuletzt editiert von Philipp 2
                                    #37

                                    @ttoebbe
                                    @nitrox9
                                    Ich habe das selbige Problem mit einem eGolf mittels HA.
                                    Muss der Standby-Modus der Wallbox dauerhaft abgeschalten werden ( sprich Wert auf 4 ) oder muss eine kleine Wartezeit zwischen Wallbox aus dem Standby holen und den Ladebefehl vorhanden sein?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N nitrox9

                                      Hallo,

                                      meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                                      Anbindung über RS485
                                      Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                                      Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                                      Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                                      935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                                      Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                                      Einstellungen Heidelberg
                                      DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                                      Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                                      6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                                      Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                                      Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                                      Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                                      060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                                      Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                                      ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                                      Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                                      7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                                      Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                                      https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                                      https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                                      https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                                      Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                                      Box in Betrieb nehmen
                                      Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                                      Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                                      Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                                      e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                                      • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                                      • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                                        Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                                      Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                                      Meine Gedanken dazu:

                                      • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                                      • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                                        https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                                        Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                                      • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                                      • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                                      • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                                      • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                                      • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                                      • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                                      Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                                      e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                                      c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                                      Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                                      4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                                      Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                                      Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokerin
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @nitrox9

                                      Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.

                                      Wie macht man denn die Zuweisung?

                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I iobrokerin

                                        @nitrox9

                                        Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.

                                        Wie macht man denn die Zuweisung?

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerin
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        OK, habe es hinbekommen. Ich habe nun das Skript nachgebaut. Ich habe noch folgende Verbesserung eingebaut:
                                        Bei der Glättung dekrementierst du den Timer immer, wenn der Ladestrom = 0 ist, wenn der integer-Timer-Wert allerdings umbricht, dann lädst du immer mit Ladestrom = 60. Ich weiss jetzt nicht, ob das ein Praxisrelevanter Fall ist, aber eine Abfrage beim Dekrementieren, ob der Timer > 0 ist behebt das Problem...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N nitrox9

                                          @iobrokerin sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                                          @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                                          Hat was mit dem Modbus-Protokoll, dem Offset und auch den Herstellerangaben zu tun.
                                          Google mal nach „modbus offset +1“ oder so.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          leonledule
                                          schrieb am zuletzt editiert von leonledule
                                          #40

                                          @nitrox9 Hallo nitrox,
                                          Dein Beitrag ist sehr toll und war mir sehr hilfreich bis jetzt. Danke schonmal hierfür. Ein Problem habe ich aktuell noch. Vielleicht kannst du mir da ja helfen. Ich habe die Heidelberg nun erfolgreich via Modbus TCP im Io Broker eingebunden und kann auch alle Werte einlesen. Problem ist: Ich kann den Maximal Current command nich wirklich regeln. Sobald ich im maximal current command einen Wert setze (z.B. 160) wird dieser zwar kurz grün, springt nach 1 s aber sofort wieder auf den Wert des FailSafe current. Das heißt der maximal current command passt sich immer automatisch an den Failsafe current an. Sprich: was im FailSafe steht, steht auch im maximal current. Sobald ich den FailSafe ändere, ändert sich der maximal Current Wert automatisch mit. Woran könnte das denn liegen? Ich wäre dir sehr dankbar, über eine Antwort!

                                          Liebe Grüße, Leon.

                                          objects.JPG input.JPG holding.JPG

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          306

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe