  4. Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
73 Beiträge 22 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N nitrox9

    40260_Remote_Lock = 1 ;-)
    Sollte 0 sein.

    Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #26

    @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

    einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

    meine lädt brav mit 6A am go-e Charger

    Screenshot_20221016-115239_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

      einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

      meine lädt brav mit 6A am go-e Charger

      Screenshot_20221016-115239_Firefox.jpg

      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @homoran

      einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

      meine lädt brav mit 6A am go-e Charger

      Die ZOE ist ja als „Ladezicke“ bekannt. Ist ja toll, wenn es bei dir geht.
      Mein Tesla lädt mit 6A, sobald ich unsere ZOE anklemme, muss ich per VIS auf 8A umschalten.

      Aber hier geht es erstmal um Fehlereingrenzung und auch nicht um den go-e Charger. Auch keine Ahnung, ob hier überhaupt eine ZOE im Spiel ist.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N nitrox9

        40260_Remote_Lock = 1 ;-)
        Sollte 0 sein.

        Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

        N Offline
        N Offline
        nitrox9
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

        40260_Remote_Lock = 1
        Sollte 0 sein.

        Sorry, muss doch auf 1 stehen. 0=locked 1=unlocked

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N nitrox9

          40260_Remote_Lock = 1 ;-)
          Sollte 0 sein.

          Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.

          T Offline
          T Offline
          ttoebbe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @nitrox9

          Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...:cry:
          d3c7c0f8-39d3-429b-af1c-949d3551e7df-image.png

          869c1454-27a6-4ad5-ad3c-57ed58457c55-image.png

          T Philipp 2P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T ttoebbe

            @nitrox9

            Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...:cry:
            d3c7c0f8-39d3-429b-af1c-949d3551e7df-image.png

            869c1454-27a6-4ad5-ad3c-57ed58457c55-image.png

            T Offline
            T Offline
            ttoebbe
            schrieb am zuletzt editiert von ttoebbe
            #30

            @nitrox9

            gefunden...so was blödes :-) #aktualisieren vs. steuern --> Da habe ich unsauber kopiert ;-)

            oh man :face_palm:

            danke euch für die Hilfe :-)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N nitrox9

              Hallo,

              meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

              Anbindung über RS485
              Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
              Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

              Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

              935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

              Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

              Einstellungen Heidelberg
              DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
              Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

              6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

              Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
              Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
              Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

              060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

              Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

              ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

              Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

              7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

              Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
              https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
              https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
              https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
              Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

              Box in Betrieb nehmen
              Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
              Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

              Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

              e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

              • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
              • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

              Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

              Meine Gedanken dazu:

              • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
              • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
              • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
              • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
              • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
              • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
              • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
              • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

              Kurzum, eine Spielwiese :-) :

              e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

              c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

              Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

              4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

              Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

              Hauptsache nichts einspeisen ;-)

              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @nitrox9 braucht man denn für das modbus Kabel zwangsweise ein geschirntes Kabel? Ich habe in die Garage noch 10x2 Adernpaare (Telekom Leitung) ungeschirmt liegen. Alternativ könnte ich das 2. Adernpaar aus dem knx Kabel nehmen. Das LAN Kabel brauche ich für Netzwerk in der Garage leider voll...

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I iobrokerin

                @nitrox9 braucht man denn für das modbus Kabel zwangsweise ein geschirntes Kabel? Ich habe in die Garage noch 10x2 Adernpaare (Telekom Leitung) ungeschirmt liegen. Alternativ könnte ich das 2. Adernpaar aus dem knx Kabel nehmen. Das LAN Kabel brauche ich für Netzwerk in der Garage leider voll...

                N Offline
                N Offline
                nitrox9
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @iobrokerin Rein technisch brauchst du nur zwei Adern. Also nein, du brauchst nicht zwingend ein geschirmtes und verdrilltes Kabel.
                Von der sauberen und störungsfreien Durchführung her, ist das natürlich zu empfehlen.
                Aber wenn es Probleme in der Datenkommunikation gibt, dann weißt du wenigstens wo du suchen musst :grin:

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N nitrox9

                  @iobrokerin Rein technisch brauchst du nur zwei Adern. Also nein, du brauchst nicht zwingend ein geschirmtes und verdrilltes Kabel.
                  Von der sauberen und störungsfreien Durchführung her, ist das natürlich zu empfehlen.
                  Aber wenn es Probleme in der Datenkommunikation gibt, dann weißt du wenigstens wo du suchen musst :grin:

                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @nitrox9 ok, Spitze. Welchen ModBus 2 USB Adapter hast du gekauft? Abschliessen tue ich das dann mit einem 150 Ohm Widerstand, reingeklemmt zw. die beiden Anschlussklemmen, richtig?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N nitrox9

                    Hallo,

                    meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                    Anbindung über RS485
                    Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                    Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                    Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                    935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                    Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                    Einstellungen Heidelberg
                    DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                    Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                    6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                    Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                    Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                    Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                    060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                    Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                    ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                    Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                    7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                    Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                    https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                    https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                    https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                    Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                    Box in Betrieb nehmen
                    Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                    Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                    Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                    e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                    • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                    • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                      Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                      https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                    Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                    Meine Gedanken dazu:

                    • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                    • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                      https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                      Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                    • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                    • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                    • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                    • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                    • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                    • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                    Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                    e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                    c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                    Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                    4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                    Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                    Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @nitrox9 said in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                    Die if Abfragen könnte man etwas kürzen - hier mal ein Code-Snippet:
                    34bef9c4-fceb-4bfa-ab1b-2f395fdcb71b-grafik.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N nitrox9

                      Hallo,

                      meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                      Anbindung über RS485
                      Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                      Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                      Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                      935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                      Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                      Einstellungen Heidelberg
                      DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                      Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                      6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                      Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                      Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                      Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                      060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                      Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                      ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                      Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                      7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                      Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                      https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                      https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                      https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                      Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                      Box in Betrieb nehmen
                      Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                      Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                      Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                      e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                      • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                      • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                        Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                        https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                      Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                      Meine Gedanken dazu:

                      • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                      • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                        https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                        Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                      • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                      • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                      • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                      • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                      • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                      • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                      Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                      e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                      c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                      Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                      4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                      Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                      Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                      Z. B. ist die Adresse 30005 die "Modbus Register-Layouts Version" in der Heidelbergadresse auf der Bus-Adresse 4 und nicht 5. Hat das einen Grund?

                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I iobrokerin

                        @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                        Z. B. ist die Adresse 30005 die "Modbus Register-Layouts Version" in der Heidelbergadresse auf der Bus-Adresse 4 und nicht 5. Hat das einen Grund?

                        N Offline
                        N Offline
                        nitrox9
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @iobrokerin sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                        @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                        Hat was mit dem Modbus-Protokoll, dem Offset und auch den Herstellerangaben zu tun.
                        Google mal nach „modbus offset +1“ oder so.

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • T ttoebbe

                          @nitrox9

                          Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...:cry:
                          d3c7c0f8-39d3-429b-af1c-949d3551e7df-image.png

                          869c1454-27a6-4ad5-ad3c-57ed58457c55-image.png

                          Philipp 2P Offline
                          Philipp 2P Offline
                          Philipp 2
                          schrieb am zuletzt editiert von Philipp 2
                          #37

                          @ttoebbe
                          @nitrox9
                          Ich habe das selbige Problem mit einem eGolf mittels HA.
                          Muss der Standby-Modus der Wallbox dauerhaft abgeschalten werden ( sprich Wert auf 4 ) oder muss eine kleine Wartezeit zwischen Wallbox aus dem Standby holen und den Ladebefehl vorhanden sein?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N nitrox9

                            Hallo,

                            meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:

                            Anbindung über RS485
                            Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
                            Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.

                            Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.

                            935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png

                            Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.

                            Einstellungen Heidelberg
                            DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
                            Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.

                            6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png

                            Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
                            Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
                            Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1

                            060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png

                            Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:

                            ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png

                            Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:

                            7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png

                            Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
                            https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
                            https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
                            https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
                            Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.

                            Box in Betrieb nehmen
                            Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
                            Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.

                            Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):

                            e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png

                            • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
                            • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
                              Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
                              https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0

                            Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)

                            Meine Gedanken dazu:

                            • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
                            • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
                              https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
                              Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
                            • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
                            • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
                            • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
                            • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
                            • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
                            • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.

                            Kurzum, eine Spielwiese :-) :

                            e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png

                            c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png

                            Und so sieht dann das alles im Betrieb aus

                            4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png

                            Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.

                            Hauptsache nichts einspeisen ;-)

                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @nitrox9

                            Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.

                            Wie macht man denn die Zuweisung?

                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I iobrokerin

                              @nitrox9

                              Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.

                              Wie macht man denn die Zuweisung?

                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              OK, habe es hinbekommen. Ich habe nun das Skript nachgebaut. Ich habe noch folgende Verbesserung eingebaut:
                              Bei der Glättung dekrementierst du den Timer immer, wenn der Ladestrom = 0 ist, wenn der integer-Timer-Wert allerdings umbricht, dann lädst du immer mit Ladestrom = 60. Ich weiss jetzt nicht, ob das ein Praxisrelevanter Fall ist, aber eine Abfrage beim Dekrementieren, ob der Timer > 0 ist behebt das Problem...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N nitrox9

                                @iobrokerin sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:

                                @nitrox9 Hallo nochmal, ich verstehe nicht, warum bei deinem Screenshot alle Adressen eines höher sind, als in der Tabelle von Heidelberg.

                                Hat was mit dem Modbus-Protokoll, dem Offset und auch den Herstellerangaben zu tun.
                                Google mal nach „modbus offset +1“ oder so.

                                L Offline
                                L Offline
                                leonledule
                                schrieb am zuletzt editiert von leonledule
                                #40

                                @nitrox9 Hallo nitrox,
                                Dein Beitrag ist sehr toll und war mir sehr hilfreich bis jetzt. Danke schonmal hierfür. Ein Problem habe ich aktuell noch. Vielleicht kannst du mir da ja helfen. Ich habe die Heidelberg nun erfolgreich via Modbus TCP im Io Broker eingebunden und kann auch alle Werte einlesen. Problem ist: Ich kann den Maximal Current command nich wirklich regeln. Sobald ich im maximal current command einen Wert setze (z.B. 160) wird dieser zwar kurz grün, springt nach 1 s aber sofort wieder auf den Wert des FailSafe current. Das heißt der maximal current command passt sich immer automatisch an den Failsafe current an. Sprich: was im FailSafe steht, steht auch im maximal current. Sobald ich den FailSafe ändere, ändert sich der maximal Current Wert automatisch mit. Woran könnte das denn liegen? Ich wäre dir sehr dankbar, über eine Antwort!

                                Liebe Grüße, Leon.

                                objects.JPG input.JPG holding.JPG

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L leonledule

                                  @nitrox9 Hallo nitrox,
                                  Dein Beitrag ist sehr toll und war mir sehr hilfreich bis jetzt. Danke schonmal hierfür. Ein Problem habe ich aktuell noch. Vielleicht kannst du mir da ja helfen. Ich habe die Heidelberg nun erfolgreich via Modbus TCP im Io Broker eingebunden und kann auch alle Werte einlesen. Problem ist: Ich kann den Maximal Current command nich wirklich regeln. Sobald ich im maximal current command einen Wert setze (z.B. 160) wird dieser zwar kurz grün, springt nach 1 s aber sofort wieder auf den Wert des FailSafe current. Das heißt der maximal current command passt sich immer automatisch an den Failsafe current an. Sprich: was im FailSafe steht, steht auch im maximal current. Sobald ich den FailSafe ändere, ändert sich der maximal Current Wert automatisch mit. Woran könnte das denn liegen? Ich wäre dir sehr dankbar, über eine Antwort!

                                  Liebe Grüße, Leon.

                                  objects.JPG input.JPG holding.JPG

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nitrox9
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @leonledule
                                  Ich habe gerade mal in mein Skript geschaut, offenbar hatte ich da auch mal Probleme, denn ich schalte beides gleichzeitig ;-)
                                  Also die 160 in die Maximal (40262) UND in die Failsafe (40263) schreiben -- geht ;-)

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N nitrox9

                                    @leonledule
                                    Ich habe gerade mal in mein Skript geschaut, offenbar hatte ich da auch mal Probleme, denn ich schalte beides gleichzeitig ;-)
                                    Also die 160 in die Maximal (40262) UND in die Failsafe (40263) schreiben -- geht ;-)

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    leonledule
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @nitrox9 Ok, habs jetz mal so:Unbenannt.JPG
                                    Ich denke so hast du es gemeint. Das funktioniert auch:
                                    Unbenannt2.JPG

                                    Danke für deine Hilfe!

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L leonledule

                                      @nitrox9 Ok, habs jetz mal so:Unbenannt.JPG
                                      Ich denke so hast du es gemeint. Das funktioniert auch:
                                      Unbenannt2.JPG

                                      Danke für deine Hilfe!

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nitrox9
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @leonledule Ja, ungefähr so. Ich habe da auch mit "aktualisiere" anstatt "steuere" gearbeitet -- aber das sehe ich pragmatisch ;-)

                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nitrox9

                                        @leonledule Ja, ungefähr so. Ich habe da auch mit "aktualisiere" anstatt "steuere" gearbeitet -- aber das sehe ich pragmatisch ;-)

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        leonledule
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #44

                                        @nitrox9 Alles klar :)
                                        danke.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N nitrox9

                                          @leonledule Ja, ungefähr so. Ich habe da auch mit "aktualisiere" anstatt "steuere" gearbeitet -- aber das sehe ich pragmatisch ;-)

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          leonledule
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #45

                                          @nitrox9
                                          Hallo Nitrox,

                                          Nun funktioniert alles super durch deine Hilfe. Ich kann alle Werte der Wallbox einlesen und schreiben und habe bereits mein Überschuss Script, welches wunderbar funktioniert. Das Script ist nur zum einphasigen Laden. Könnte man das auch umbasteln, um dreiphasig zu regeln? Meine Frage dazu: Ich habe ja den Maximal Current Command. Kann ich damit die Phasen beim Laden irgendwie einzeln regeln, oder regelt der Maximal Current Command beim dreiphasigen Laden alles Phasen gleichzeitig, sprich wenn ich 6A einstelle lädt er auf allen 3 Phasen mit 6 A ?

                                          Liebe Grüße
                                          Leon

                                          05b3ea32-037b-4f55-94b2-f8d0e6e4543e-grafik.png
                                          2b3e0cdc-355d-43f1-8287-21aa9c1d8d13-grafik.png
                                          0a0b73b7-a2d6-4138-8011-d01a31085e9e-grafik.png

                                          N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          449

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe