Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Fronius Wattpilot Test 4.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
181 Beiträge 22 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tim2zg

    @c1olli
    @hinti
    Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
    Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
    So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
    Freundliche Grüsse,
    Tim

    C Offline
    C Offline
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #64

    @tim2zg
    Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .

    Gruß
    Olli

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • C c1olli

      @tim2zg
      Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .

      T Offline
      T Offline
      tim2zg
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
      #65

      @c1olli
      @hinti
      Hallo,
      Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
      Freundliche Grüsse,
      Tim

      H C 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T tim2zg

        @c1olli
        @hinti
        Hallo,
        Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
        Freundliche Grüsse,
        Tim

        H Offline
        H Offline
        hinti
        schrieb am zuletzt editiert von hinti
        #66

        @tim2zg
        Danke Tim für deine / eure großartige Arbeit.:+1:
        Ich benutze ein Huawei Glasfaser-Modem.
        Ich hab den aktuellen Adapter grad installiert und werde gleich testen.
        Lg. Gerhard

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • T tim2zg

          @c1olli
          @hinti
          Hallo,
          Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
          Freundliche Grüsse,
          Tim

          C Offline
          C Offline
          c1olli
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @tim2zg
          Adapter installiert. Das hat soweit gut geklappt. Rest wird sich zeigen.

          Die automatische Ladung mit dem Script funktioniert auch wunderbar. Einmal freigeschaltet lädt das Auto mit dem PV Überschuß, bis die 80% erreicht sind.

          Gruß
          Olli

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • T tim2zg

            @c1olli
            @hinti
            Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
            Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
            So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
            Freundliche Grüsse,
            Tim

            H Offline
            H Offline
            hinti
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            @tim2zg
            Hallo Tim!
            Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
            Bildschirmfoto vom 2022-10-04 21-04-30.png
            039e610d-f0ad-4cbe-80c6-4f88b45d8001-grafik.png
            Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • H hinti

              @tim2zg
              Hallo Tim!
              Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
              Bildschirmfoto vom 2022-10-04 21-04-30.png
              039e610d-f0ad-4cbe-80c6-4f88b45d8001-grafik.png
              Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.

              T Offline
              T Offline
              tim2zg
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              @hinti
              Hallo,
              Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
              Freundliche Grüsse,
              Tim

              C H 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T tim2zg

                @hinti
                Hallo,
                Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
                Freundliche Grüsse,
                Tim

                C Offline
                C Offline
                c1olli
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @tim2zg
                Bei mir läuft der Timestamp auch sekündlich durch, also eine Abfrage pro sekunde.

                Firmware hab ich die ganz neue 38.5 seit gestern drauf, war allerdings bei der alten Firmware auch so.

                Gruß
                Olli

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • T tim2zg

                  @hinti
                  Hallo,
                  Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim

                  H Offline
                  H Offline
                  hinti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @tim2zg
                  ich hab auch die Version 38.5

                  Der Wert bei der Frequenz wird jede Sekunde aktualisiert. Das komische ist, wenn ich die Daten über Node-Red in die influxdb schreibe, wird in jeder Sekunde der Wert 4 x geschrieben.
                  9948d1dc-00c3-4454-b041-f110bd514c85-grafik.png

                  Wenn ich die Werte direkt mit iobroker in die influxdb schreibe, nur 2 x.
                  4b2d5d66-a3e3-4761-b1a2-6289682fed68-grafik.png
                  918a00cc-b616-42aa-807d-fa8a71538139-grafik.png

                  Ich werde jetzt nochmal eine frühere Version vom Adapter raufspielen. Mal schauen wie oft da die Werte kommen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • T tim2zg

                    @hinti
                    Hallo,
                    Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim

                    H Offline
                    H Offline
                    hinti
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    @tim2zg
                    Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
                    Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.

                    71a35d0d-595c-445a-9da3-e573c943af6d-grafik.png

                    Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.

                    Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.

                    Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.

                    Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.

                    Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • H hinti

                      @tim2zg
                      Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
                      Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.

                      71a35d0d-595c-445a-9da3-e573c943af6d-grafik.png

                      Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.

                      Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.

                      Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.

                      Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.

                      Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.

                      T Offline
                      T Offline
                      tim2zg
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @hinti
                      Hallo,
                      Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
                      Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tim2zg

                        @hinti
                        Hallo,
                        Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
                        Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim

                        C Offline
                        C Offline
                        c1olli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        @tim2zg
                        Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
                        besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
                        denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.

                        Gruß
                        Olli

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • C c1olli

                          @tim2zg
                          Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
                          besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
                          denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.

                          T Offline
                          T Offline
                          tim2zg
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @c1olli
                          Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tim2zg

                            @c1olli
                            Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.

                            C Offline
                            C Offline
                            c1olli
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @tim2zg
                            Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.

                            Gruß
                            Olli

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • C c1olli

                              @tim2zg
                              Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.

                              T Offline
                              T Offline
                              tim2zg
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @c1olli
                              Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • T tim2zg

                                @c1olli
                                Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.

                                C Offline
                                C Offline
                                c1olli
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                @tim2zg
                                Super läuft perfekt :+1: :+1: :+1:

                                Gruß
                                Olli

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • C c1olli

                                  @tim2zg
                                  Super läuft perfekt :+1: :+1: :+1:

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  c1olli
                                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                  #79

                                  Ich habe jetzt eine Fehlermeldung

                                  
                                  fronius-wattpilot.0
                                  2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                                  
                                  fronius-wattpilot.0
                                  2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: 
                                  Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction 
                                  through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                  

                                  Gruß
                                  Olli

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • C c1olli

                                    Ich habe jetzt eine Fehlermeldung

                                    
                                    fronius-wattpilot.0
                                    2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                                    
                                    fronius-wattpilot.0
                                    2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: 
                                    Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction 
                                    through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                    
                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tim2zg
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    @c1olli
                                    Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?

                                    C H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tim2zg

                                      @c1olli
                                      Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      c1olli
                                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                      #81

                                      @tim2zg
                                      Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.

                                      Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung

                                      Gruß
                                      Olli

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C c1olli

                                        @tim2zg
                                        Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.

                                        Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        c1olli
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        @tim2zg
                                        Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.

                                        Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.

                                        Gruß
                                        Olli

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tim2zg

                                          @c1olli
                                          Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hinti
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @tim2zg said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:

                                          @c1olli
                                          Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?

                                          Diese Fehlermeldungen bekomm ich jetzt auch.
                                          Aber bei der 3.2.2 kommen die Werte jetzt so wie sie sollen. Kein Ausfall und keine doppelten Werte.

                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 09:01:12.879	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 09:01:12.879	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 09:01:11.725	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:58:42.872	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:58:42.871	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:58:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:56:12.868	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:56:12.867	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:56:11.723	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:53:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:51:13.638	info	Connected!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:51:11.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          

                                          Den Abfrageintervall hab ich noch nicht getestet. Ich lass mittels Node-Red Werte nur alle 30 sec. durch.

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          330

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe