    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      c1olli @hinti last edited by

      @hinti
      Bei mir läuft das Ganze über einen Raspberry Pi - inwiefern sich die verschiedenen Softwareversionen auswirken weiß ich nicht.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • T
        tim2zg Developer @c1olli last edited by

        @c1olli
        @hinti
        Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
        Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
        So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
        Freundliche Grüsse,
        Tim

        C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • C
          c1olli @tim2zg last edited by

          @tim2zg
          Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • T
            tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg

            @c1olli
            @hinti
            Hallo,
            Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
            Freundliche Grüsse,
            Tim

            H C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • H
              hinti @tim2zg last edited by hinti

              @tim2zg
              Danke Tim für deine / eure großartige Arbeit.👍
              Ich benutze ein Huawei Glasfaser-Modem.
              Ich hab den aktuellen Adapter grad installiert und werde gleich testen.
              Lg. Gerhard

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • C
                c1olli @tim2zg last edited by

                @tim2zg
                Adapter installiert. Das hat soweit gut geklappt. Rest wird sich zeigen.

                Die automatische Ladung mit dem Script funktioniert auch wunderbar. Einmal freigeschaltet lädt das Auto mit dem PV Überschuß, bis die 80% erreicht sind.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • H
                  hinti @tim2zg last edited by

                  @tim2zg
                  Hallo Tim!
                  Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
                  Bildschirmfoto vom 2022-10-04 21-04-30.png
                  039e610d-f0ad-4cbe-80c6-4f88b45d8001-grafik.png
                  Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • T
                    tim2zg Developer @hinti last edited by

                    @hinti
                    Hallo,
                    Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim

                    C H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      c1olli @tim2zg last edited by

                      @tim2zg
                      Bei mir läuft der Timestamp auch sekündlich durch, also eine Abfrage pro sekunde.

                      Firmware hab ich die ganz neue 38.5 seit gestern drauf, war allerdings bei der alten Firmware auch so.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • H
                        hinti @tim2zg last edited by

                        @tim2zg
                        ich hab auch die Version 38.5

                        Der Wert bei der Frequenz wird jede Sekunde aktualisiert. Das komische ist, wenn ich die Daten über Node-Red in die influxdb schreibe, wird in jeder Sekunde der Wert 4 x geschrieben.
                        9948d1dc-00c3-4454-b041-f110bd514c85-grafik.png

                        Wenn ich die Werte direkt mit iobroker in die influxdb schreibe, nur 2 x.
                        4b2d5d66-a3e3-4761-b1a2-6289682fed68-grafik.png
                        918a00cc-b616-42aa-807d-fa8a71538139-grafik.png

                        Ich werde jetzt nochmal eine frühere Version vom Adapter raufspielen. Mal schauen wie oft da die Werte kommen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • H
                          hinti @tim2zg last edited by

                          @tim2zg
                          Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
                          Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.

                          71a35d0d-595c-445a-9da3-e573c943af6d-grafik.png

                          Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.

                          Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.

                          Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.

                          Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.

                          Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • T
                            tim2zg Developer @hinti last edited by

                            @hinti
                            Hallo,
                            Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
                            Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              c1olli @tim2zg last edited by

                              @tim2zg
                              Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
                              besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
                              denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • T
                                tim2zg Developer @c1olli last edited by

                                @c1olli
                                Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  c1olli @tim2zg last edited by

                                  @tim2zg
                                  Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • T
                                    tim2zg Developer @c1olli last edited by

                                    @c1olli
                                    Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • C
                                      c1olli @tim2zg last edited by

                                      @tim2zg
                                      Super läuft perfekt 👍 👍 👍

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • C
                                        c1olli @c1olli last edited by c1olli

                                        Ich habe jetzt eine Fehlermeldung

                                        
                                        fronius-wattpilot.0
                                        2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                                        
                                        fronius-wattpilot.0
                                        2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: 
                                        Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction 
                                        through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                        
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • T
                                          tim2zg Developer @c1olli last edited by

                                          @c1olli
                                          Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?

                                          C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            c1olli @tim2zg last edited by c1olli

                                            @tim2zg
                                            Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.

                                            Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            909
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            170
                                            17123
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo