NEWS
SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
-
@kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris
Das Dezimalsystem entspricht nicht dem RGB System. Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Leider habe ich auch noch keinen vernünftigen Rechner gefunden, dafür. @joBr99 hat mal erwähnt, es gäbe eine Funktion dafür im Skript (oder so), aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.Der Adapter von @haus-automatisierung ist eine nette Ergänzung, da er auch für VIZ ein Dashlet bereitstellt, um das Ganze auch im VIZ gut visualisieren zu können. Es ging mir bei der Erwähnung aber nur darum, dass man eine vernünftige gemeinsame Basis hat, auf der man die Beschreibung aufbaut - es geht um die Einrichtung des ICal Adapters, etc. und dafür ist das Video eine tolle Ergänzung.
Das TS-Script benutzt so manche Umrechnung von Farben aller Art. Die von euch benötigte ist aber diese Funktion und es stimmt - es ist nicht "decimal", sondern "decimal 565"
Siehe auch https://nextion.tech/instruction-set/#s5
function rgb_dec565(rgb: RGB): number { return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31))); }
Für alle die mit dem Coding nicht klarkommen - habe ich es mal in ein Blockly geschoben. Ihr könnt es nach belieben verformen, verändern oder sonst etwas machen. Es wird aber in diesem Fall nur aus rot, grün und blau eine dec565 erzeugen (als Warnung im Log)
Farbe aussuchen in z.B. https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html, dann die Decimal Code
R,G,B in die Variablen red, green, blue übertragen (Hier im Beispiel für weiß - 255 255 255).Ergebnis
16-bit 565 Colors are in decimal values from 0 to 65535
-
Hallo und guten Abend, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines NSPanels und habe es aufgrund des tollen Video und des super Wikis geschafft das Panel mit dem Screensaver aufzusetzen, bisher allerdings noch ohne Seiten.
Nun möchte ich gerne schauen, wie ich das NSPanel bei mir einsetzen kann. Als erste Seite möchte ich gerne die Thermostat Seite erstellen.
Hier zu meiner Frage, kann man das NSPanel anstelle eines Thermostaten im Haus einsetzen, es würde ja hervorragend an den höheren Platz über den normalen Schaltern an die Wand passen? Und wenn ja wie definiere ich dann einen Thermostat Alias? Hier stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte das Panel gerne zusammen mit einer Homematic IP Fussbodenheizung mit motorischen Ventilen (beides noch nicht vorhanden) und Adapter heatingcontrol einsetzen . Welches Gerät muss ich bspw. beim Alias unter Set einsetzen?
Falls ich hier die Frage am falschen Ort im Forum gestellt habe bitte ich dies zu entshuldigen.
Danke für Eure Hinweise.Gruß Elluminatus
-
@elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Hallo und guten Abend, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines NSPanels und habe es aufgrund des tollen Video und des super Wikis geschafft das Panel mit dem Screensaver aufzusetzen, bisher allerdings noch ohne Seiten.
Nun möchte ich gerne schauen, wie ich das NSPanel bei mir einsetzen kann. Als erste Seite möchte ich gerne die Thermostat Seite erstellen.
Hier zu meiner Frage, kann man das NSPanel anstelle eines Thermostaten im Haus einsetzen, es würde ja hervorragend an den höheren Platz über den normalen Schaltern an die Wand passen? Und wenn ja wie definiere ich dann einen Thermostat Alias? Hier stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte das Panel gerne zusammen mit einer Homematic IP Fussbodenheizung mit motorischen Ventilen (beides noch nicht vorhanden) und Adapter heatingcontrol einsetzen . Welches Gerät muss ich bspw. beim Alias unter Set einsetzen?
Falls ich hier die Frage am falschen Ort im Forum gestellt habe bitte ich dies zu entshuldigen.
Danke für Eure Hinweise.Gruß Elluminatus
Hallo @Elluminatus ,
also ich habe bei mir auch HM Themostate im Hause. Dieses sind per CCU mit dem zuständigen HKV verbunden und steuert dort dann die Motoren.
Du kannst jedes Themostat auch in das NS Panel einbinden..ABER... es ersetzt dir nicht das physische HM Thermostat. Das wird du benötigen.- der Thermo. soll ja die jeweilige Raumthemperatur messen und entsprechend agieren. Wenn du alle Stellmotoren mit der Refrenzthemperatur des Raums schaltes in dem das NSP ist wäre dir nicht geholfen.
- du brauchst ja zum Erstellen eines Alias für das NSP ein "Gerät". Dafür musst du jedes HM Thermostat in den ioB bringen. In dem Fall via des HM Adapters.
Wenn wir die Basis haben, dann kannst du folgendes machen: - Grid für dein NSP. Bei mir ist es eine Subpage der Hauspteiste Buero
//Subpage 1 von Buero var Buero_Thermostat: PageThermo = { "type": "cardThermo", "heading": "Thermostat Büro", "useColor": true, "subPage": true, "parent": Buero, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Thermostat", minValue: 100, maxValue: 300 }] };
Wenn es bei dir eine Hauptseite sein soll, dann bei subpage: false eingeben und bei parent: undefined
Den Alias muss du natürlich ersetzen.
Zum Alias:
Du erstellst dir einen Alias mit der Auswahl Thermostat.
Für die einzelnen Punkte verzweigst du dann zum entsprechenden Thermostat in deinem HM RPC Adapter.
Hier mal ein kl. Einblick, wie ein Thermostat im HM RPC Adapter angezeigt wird.
So kannst du dir dann von jedem Thermo. die Daten im NSP anzeigen lassen und ggf. abändern.
Aber um das zu realisieren benötigst du erst einmal die HM Hardware sowie dessen Einbindung via RPC Adapter in den ioB. Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic. Letzteres setze ich ein. Die HM Geräte können ja auch ohne CCU miteinander kommunizieren (Direktverbindung). Aber dann kannst du sie nicht via ioB ansprechen.
Ich hoffe ich konnte dir insoweit helfen. -
Frage zum Thema "Multibutton" und einer Anzeige auf dem NSP.
Mittels des Blockys zum Multibutton und dem setoption73 1 in der NSP Konsole kann ich den multiblen "Klicks" im Blockly nun eine "Event" zuordnen. Gleichzeitig kann ich mit aktivierter Rule2 1 weiterhin dem einfachen Klick auf den Buttons z.B. den Aufruf einer Gridseite im Script zuordnen (Dann sollte man im Blockly den Klick auf den Button 1x auch kein Event zuordnen).
Bekommt man es denn hin, dass wenn ich mittels Blockly ein Event ausgeführt wird, ich zu diesem Event eine Notifikation auf das NSP ausgeben kann? z.B. habe ich auf einen Doppelklick Button 1 die Raumreinigung meines Wischroboters gelegt. Ich würden nun gerne nach dem Klicken auf dem NSP ein Pop Up anzeigen mit eine Info " Die Reinigung der Küche wurde gestartet".
Geht das und wenn ja wie.
Dem Grunde kann man so ja via Blockly jedes Script um diesen Funktionsschnippsel erweitern, wenn man auf dem NSP etwas anzeigen möchte.
Danke....
PS: Kann den Tread nicht löschen. Also bzgl. des Screensavers habe ich einfach eine Blockly Teil aus Kapitel 3.) der FAQ in das Blockly der Multibuttons eingebaut. Immer wenn ich eine Gerät des ButtonX ansteuere packe die die Befüllung des Screensaver DP mit rein ink. der Löschung der Inhalte nach z.B. 10 Sekunden.
Bzgl. PopUp Notification schaue ich mal ob das auch geht. -
Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben.... -
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
- NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
- Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
- ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
Mit der CCU (statt Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
-
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben....Ich hätte das Beispiel definitiv nicht aufgenommen, wenn es bei mir nicht mindestens 10 x funktionieren würde. Und die Beschreibung ist so wie bei mir umgesetzt - also Live-Beispiel im Alexa2.
Um deinen Fehler zu finden müsste man mal sehen, was du da machst (nicht nur verbal ).
-
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Frage zum Thema "Multibutton" und einer Anzeige auf dem NSP.
Mittels des Blockys zum Multibutton und dem setoption73 1 in der NSP Konsole kann ich den multiblen "Klicks" im Blockly nun eine "Event" zuordnen. Gleichzeitig kann ich mit aktivierter Rule2 1 weiterhin dem einfachen Klick auf den Buttons z.B. den Aufruf einer Gridseite im Script zuordnen (Dann sollte man im Blockly den Klick auf den Button 1x auch kein Event zuordnen).
Bekommt man es denn hin, dass wenn ich mittels Blockly ein Event ausgeführt wird, ich zu diesem Event eine Notifikation auf das NSP ausgeben kann? z.B. habe ich auf einen Doppelklick Button 1 die Raumreinigung meines Wischroboters gelegt. Ich würden nun gerne nach dem Klicken auf dem NSP ein Pop Up anzeigen mit eine Info " Die Reinigung der Küche wurde gestartet".
Geht das und wenn ja wie.
Dem Grunde kann man so ja via Blockly jedes Script um diesen Funktionsschnippsel erweitern, wenn man auf dem NSP etwas anzeigen möchte.
Danke....
PS: Kann den Tread nicht löschen. Also bzgl. des Screensavers habe ich einfach eine Blockly Teil aus Kapitel 3.) der FAQ in das Blockly der Multibuttons eingebaut. Immer wenn ich eine Gerät des ButtonX ansteuere packe die die Befüllung des Screensaver DP mit rein ink. der Löschung der Inhalte nach z.B. 10 Sekunden.
Bzgl. PopUp Notification schaue ich mal ob das auch geht.Der Multibutton-Mode ist in Tasmota - Damit wird das NSPanel komplett vom TS-Skript entkoppelt. Ich würde sogar die Rule2 hierbei abschalten, da ansonsten im Tasmota widersprüchliche Regeln ablaufen.
Natürlich geht es trotzdem. Nur alles jetzt von außen gesteuert - und dessen sollte man sich bewusst sein.
Hierzu hat @Julez318 die perfekte Lösung geliefert:
https://forum.iobroker.net/post/857569Es wird in den RESULT DP des mqtt.X. geschrieben und die Favoritenpage kann bei SINGLE weiterhin genutzt werden.
Du kannst zu jedem Zeitpunkt irgendwelche Infos in die DP's der Notification schreiben. Also auch bei ACTION = DOUBLE (Ist auch alles extern - also deine eigene Logik)
-
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
- NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
- Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
- ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
Mit der CCU (Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
Korrekt der HM AP reicht natürlich auch zur Einbindung in den ioB und dann zur Ansprache via Alias etc.
Bzgl. Ersatz als Thermostat bleibe ich dabei, dass es IMHO keine Sinn macht z.B. 5 stellmotoren und 5 Räume über ein NPS zusteuern, wenn dessen Raumtemperatur für die Schaltung herangezogen wird. Klar geht das technisch wäre aber sinnbefreit. Da brauchst du schon die Temperatur aus jedem Raum, um die stellmotoren entsprechend sinnig zu steuern. Somit brauchst dann in jedem der Räume eine NPS oder in jedem Raum eine Temperaturmesser, den du dann zu Steuerung heranziehst. Wenn du dir schon HM Geräte holst dann würde ich die HM Thermostate in jedem Raum installieren und mit dem AP verbinden und dort dem Grunde konfigurieren. Dann alles in iOB integrieren und die Raum Thermostate dann in das NPS integrieren. Dann kann ich auf dem NPS die Werte jedes Raumes sehen und von dort auch ändern. -
Hallo an alle, da sich mein Panel trotz diverser Versuche immer noch nicht mit den Pfeiltasten mehr als einen Schritt weiterblättern lässt habe ich mir jetzt ein zweites bestellt. Mal sehen was damit dann passiert.
Gibt es zu Zeit bei Barrybase für schmale 57,90€.
Gibt es eine Möglichkeit die panelsoftware mit 0 MB.bin zu überschreiben wie beim Esp um tatsächlich einen absolut sauberes Gerät zu haben. Vielleicht hilft es wenn alles weg ist und man nochmal alles neu macht. OK, hab ich praktisch ja schon aber eben nur überschrieben. -
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic
Es geht natürlich auch mit dem Homematic IP Access Point, da der Aktor ja ein HMIP ist.
- NSPanel in der Wand. Dafür bauchst du keinen Homematic IP Smart Home Wandthermostat (Wird komplett durch das Panel ersetzt und du brauchst kein weiteres Gerät in der Wand)
- Thermostatseite im NSPanel mit ioBroker-Alias zu Datenpunkten im HMPI-Adapter (Genauso wie in den Beispielen)
- ioBroker HMIP steuert die Stellantriebe (werden natürlich benötigt)
Mit der CCU (Homematic IP Access Point) ist es ebenfalls möglich, jedoch für diese Aufgabe nicht wirklich erforderlich und bietet dir auch keine nennenswerten Vorteile.
Korrekt der HM AP reicht natürlich auch zur Einbindung in den ioB und dann zur Ansprache via Alias etc.
Bzgl. Ersatz als Thermostat bleibe ich dabei, dass es IMHO keine Sinn macht z.B. 5 stellmotoren und 5 Räume über ein NPS zusteuern, wenn dessen Raumtemperatur für die Schaltung herangezogen wird. Klar geht das technisch wäre aber sinnbefreit. Da brauchst du schon die Temperatur aus jedem Raum, um die stellmotoren entsprechend sinnig zu steuern. Somit brauchst dann in jedem der Räume eine NPS oder in jedem Raum eine Temperaturmesser, den du dann zu Steuerung heranziehst. Wenn du dir schon HM Geräte holst dann würde ich die HM Thermostate in jedem Raum installieren und mit dem AP verbinden und dort dem Grunde konfigurieren. Dann alles in iOB integrieren und die Raum Thermostate dann in das NPS integrieren. Dann kann ich auf dem NPS die Werte jedes Raumes sehen und von dort auch ändern.Ja das ist unstrittig. Ein externes Thermometer (z.B. ein Zigbee Aqara) tut es auch und kann im Raum unauffällig besser angeordnet werden als an der Tür (Zugluft etc.)
Auch machen in diesem Kontext Fenster-Sensoren sinn. Fenster auf --> Thermostat ggfs. mit sinnvollem Offset aus / Fenster zu --> Thermostat wieder an
-
@vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HMIP Komponenten (auch einen HMIP AP), nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
@all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
Beste Grüße Elluminatus
@Armilar Sorry wir haben wohl parallel getippt, jetzt war ich zu langsam, danke für Deine Anmerkung
-
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Frage zum Bereich 9.) Alias Tates für Radio.
Nachdem alles eingerichtet ist, scheint der Alias "Taste" nicht in den textCommand einen Wert schreiben zu können.
Es passiert nichts und im Log gibt es diesen Fehler:
Wenn ich im Alex2 Adapter im entsprechenden Objekt textCommand den Wert WDR2 eintrage, dann spielt er den Sender auf dem Echo ab.
Also scheint dieser Alias keinen String Wert zu schreiben....Ich hätte das Beispiel definitiv nicht aufgenommen, wenn es bei mir nicht mindestens 10 x funktionieren würde. Und die Beschreibung ist so wie bei mir umgesetzt - also Live-Beispiel im Alexa2.
Um deinen Fehler zu finden müsste man mal sehen, was du da machst (nicht nur verbal ).
Nun ja. Der Weg ist ja nicht schwer. Also der Teil Intergration in das Script brauchen wir nicht behandeln. Das klappt ja und das Radio Icon ist ja auch da. Also kann es nur im Bereich des Alias liegen. Das kann ich dir gerne zeigen. Ist ja auch nicht komplex.
- Grundanlage des Alias mit dem Typ TASTE
2)Auswahl des textCommand Eintrags eines meiner Echos
3)Eintrag des Funktionswertes WDR2
4)Fertiger Eintrag im Gerätemanager
- Aliasname im entsprechenden Grid eintragen
- Ausführen der Aktion auf dem NPS. Nichts passiert. Aber Log gibt Fehler. Auch der Tausch auf andere Echos gibt gleichen Fehler wieder.
- Grundanlage des Alias mit dem Typ TASTE
-
@elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HM IP Komponenten, nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
@all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
Beste Grüße Elluminatus
Siehe https://forum.iobroker.net/post/867363 - natürlich geht es ohne Homatic Wandschalter
Nur die Raum-Temperatur würde ich nicht über das NSPanel abgreifen. Diese Temperatur ist nicht korrekt, wird sie auch nie sein und selbst mit entsprechender Kalibrierung nicht wirklich zu verwenden.
Also externer Temperatursensor
-
Da ist der Fehler doch schon . Verwende wie im Beispiel einen String also schön in " " verpacken...
-
@elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HMIP Komponenten (auch einen HMIP AP), nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
@all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
Beste Grüße Elluminatus
@Armilar Sorry wir haben wohl parallel getippt, jetzt war ich zu langsam, danke für Deine Anmerkung
Gerne - ich sag immer: "Sag niemals es geht nicht, zu dem der es gerade tut" und nichts ist unmöglich...
-
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Da ist der Fehler doch schon . Verwende wie im Beispiel einen String also schön in " " verpacken...
F***.. Aber weißt du wo das Problem liegt/lag. Wenn du im Geräte Manager eine Änderung im fx Bereich machst, dann kannst du die Änderung mit OK übernehmen aber er speichert das nicht. Eine Eben höher kommt erst speichern. Und der Button ist grey. Das klappt erst, wenn du dort 1x eine Änderung macht. Also z.B. einen anderen DP einbinden. Dann kommt der Speicher Button. Also DP ändern und danach den DP wieder zurück ändern. Ich hatte bei der Korrektur also "WDR2" eingegeben aber er hat es nicht gespeichert. Nunja. Ist wohl ein Bug im GM.
Aber das war am Ende der Grund -
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@vocaris Danke für Deine wirklich ausführliche Antwort. Also einen raspberrymatic besitze ich schon, auch schon einige HM und HM IP Komponenten, nur eben noch keinen Raumthermostaten und keine FBH Steuerung.
@all Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Das NSPanel sollte eigentlich gerade dort auf Augenhöhe installiert werden. Ansonsten gibt es keinen Platz für das Gerät. Und ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass das Panel in der "Ursprungsform" auch einen Thermostat ersetzen kann? Auch in der Tasmota Version kann man (meine ich gelesen zu haben) eine Thermostat Erweiterung hinzufügen? Geht das jetzt nur in diesem speziellen Fall mit Lovelace nicht?
Ich frage deshöab so expliziet nach, weil es ja schon eine komplette Veränderung der Situation ist. Es gibt bei mir 16 Räume, ergo sollten auch 16 NSPanel angeschafft werden . Die Kosten würden nahezu verdoppelt wenn man jetzt zusätzlich noch einen Wandthermostaten bräuchte, gesc hweige denn vom Platzbedarf.Wie gesagt jetzt bin verunsichert, was ich machen soll...
Beste Grüße Elluminatus
Siehe https://forum.iobroker.net/post/867363 - natürlich geht es ohne Homatic Wandschalter
Nur die Raum-Temperatur würde ich nicht über das NSPanel abgreifen. Diese Temperatur ist nicht korrekt, wird sie auch nie sein und selbst mit entsprechender Kalibrierung nicht wirklich zu verwenden.
Also externer Temperatursensor
@Elluminatus
Das schließe ich mich armilar an. Wenn du keine Thermo holen willst und stattdessen in jeden Raum ein NPS hängen willst geht das natürlich. Die Tempmessung würde ich aber auch nicht über den NPS machen. Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose. Da wirst du dir die Temp von einem anderen Gerät im Raum holen müssen.
ICH würde nicht in jeden Raum ein NPS hängen. Das wäre mir zur teuer und du musst überall in der Höhe eine UP Dose mit 220V haben. ODer wenn du direkt auf das Panel gehst 3,3V. Aber die müssen dann dort auch erst einmal liegen.
Die Thermo. von HM sind u.a. AP und werden mit Batterien betrieben und haben einen guten Raumtemp. Messer.
Aber natürlich so wie jeder es möchte. -
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Da ist der Fehler doch schon . Verwende wie im Beispiel einen String also schön in " " verpacken...
F***.. Aber weißt du wo das Problem liegt/lag. Wenn du im Geräte Manager eine Änderung im fx Bereich machst, dann kannst du die Änderung mit OK übernehmen aber er speichert das nicht. Eine Eben höher kommt erst speichern. Und der Button ist grey. Das klappt erst, wenn du dort 1x eine Änderung macht. Also z.B. einen anderen DP einbinden. Dann kommt der Speicher Button. Also DP ändern und danach den DP wieder zurück ändern. Ich hatte bei der Korrektur also "WDR2" eingegeben aber er hat es nicht gespeichert. Nunja. Ist wohl ein Bug im GM.
Aber das war am Ende der GrundIst auch das was mich immer wieder ärgert. Die Idee hinter dem Geräte-Manager ist echt super, aber irgendwie interessiert dieser Adapter (seitens Weiterentwicklung) niemanden mehr. Im github sind diverse sinnvolle Issues die seit Monaten dort unbeantwortet und unberücksichtigt herumschlummern. Siehe zum Beispiel der "Media" Alias. Oder nehmen wir uns einfach mal neue mögliche Devices (z.B. einen Lüfter - mit 2 Zuständen - On/Off und Speed). Könnten wir im Panel sehr schnell realisieren (sogar mit popUp für Speed und Co.) - hängt aber schlussendlich an genau dieser Situation, dass die "Virtuellen Devices" einfach als Gerätetyp nicht zur Verfügung stehen. Beim Alarm haben wir ja schon die Brücke über den "Feueralarm" gemacht. Wäre doch echt cool, wenn es ein "Virtuelles Device" namens Alarmanlage oder auch nur Tastenfeld geben würde . Ebenfalls diverse Geräte die käuflich zu erwerben sind und nicht als Gerätetyp verfügbar sind... Warten wir mal ab, ob da noch mal etwas Bewegung reinkommt.
-
@vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose.
Das halte ich für ein Gerücht, wird ein Temperaturoffset mit eingegeben misst der ziemlich genau.
Wie jeder Temperaturfühler an Tasmota muss er erst angepasst werden.